FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 657 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 994 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.
CMT
30 juillet 2010 à 09:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur électricité protection des personnes

Autrefois il y avait un label Promotelec qui limitait à 5 le nombre de prises par circuits 2,5².
Ce label n'existe plus et la seul référence est la norme NF C 15-100.
Je vous conseille cependant de pas prévoir dès circuits prises avec le nombre maxi de prises autorisée dès le départ.
Cela permet de faire des ajouts ultérieurs tout en continuant à respecter la norme.
CMT
29 juillet 2010 à 20:40
forum consulter ce sujet Repiquage prises électriques

Publicité

Vous êtes loin des normes.
De nombreux circuits doivent être spécialisés :
- BEC sdb (OK) 2,5² 16A ou 20A
- Machine à laver 2,5² 16A ou 20A
- Chauffe serviette 1,5² 10A ou 16A - 2,5² 16A ou 20A
- Plaque induction 6² 32A
- Four 2,5² 16A ou 20A
- Petit BEC cuisine 2,5² 16A ou 20A
Par ailleurs les circuits prises et éclairage doivent être séparé
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Pour la cuisine il faut au moins 6 prises dont 4 sur le plan de travail, en plus des circuits spécialisés.
Pour le séjour le nombre dépendra de la surface.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Quand au chauffage, hors sdb, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sur un même circuit, dans la limite des puissances admises.
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
Je vous conseille de mieux vous renseigner sur les normes car vous êtes mal parti.
CMT
28 juillet 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Plan de distribution électrique

Regardez toujours chez Yokis.fr (je n'ai pas d'action) les télérupteurs sont les plus silencieux du marché.
CMT
28 juillet 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Installation va-et-vient avec deux fils

Oui, mais je crois qu'il faut une classe au feu M4 (de mémoire) donc si mes souvenirs sont bon au moins 18mm d'épaisseur avec du résineux.
Donc en pratique pas très réaliste.
CMT
28 juillet 2010 à 22:08
forum consulter ce sujet Spot 50w sur lambris bois

Tout dépend si le double allumage se trouve sur le va et vient près de la lampe ou sur celui près du tableau.
CMT
28 juillet 2010 à 22:07
forum consulter ce sujet Double allumage dont un en va et vient

Vous devez répartir vos 12 convecteurs sous plusieurs circuits ;
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Il faudra mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC dédié au chauffage.
Prévoir également un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A. C'est impératif avec une telle puissance.
Pour finir il faudra l'abonnement qui va bien.
Attention ERDF ne délivre désormais pas plus de 60A (13,8kW) en mono pour les nouveaux abonnements.
Mais avec un gestionnaire d'énergie qui possède une fonction de délestage, vous devriez pouvoir vous en sortir.
CMT
28 juillet 2010 à 22:06
forum consulter ce sujet Puissance nécessaire pour 12 convecteurs

Bonsoir
C'est aux normes sans problème, vous pourriez aller jusqu'à 8 prises (voire 16 en mettant des prises doubles) avec un disjoncteur 20A ou 16A, du moment que c'est câble en 2,5².
C'est plus restrictif avec du 1,5² (5 prises maxi et disj 16A maxi).
CMT
28 juillet 2010 à 22:01
forum consulter ce sujet Repiquage prises électriques

En principe il ne faut pas dépasser 2% maxi de chute de tension pour cette liaison.
Un câble en 50² permet d'aller jusqu'à 83m.
Donc en théorie, il faudrait du 70², mais pour 4m, le 50² ferait 2,1% maxi, je pense que le consuel n'ira pas vous embêter pour si peu.
Par contre oubliez le 35².
Avec du chauffage électrique, pensez à passer un câble téléinfo dans une gaine séparée pour faire fonctionner un gestionnaire d'énergie, qui gérera la programmation de votre chauffage, le délestage, les heures creuses...
CMT
28 juillet 2010 à 07:52
forum consulter ce sujet Section câble raccordement maison

C'est vrai que 5 fils dans une gaine de 16 avec des coudes, cela commence à faire beaucoup. Si vous voulez tenter, il faut :
- un bon tire fil en nylon
- faire une aiguille la plus fine possible pour attacher les fils au tire fil
- du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
- des fils pas emmêlés
- être 2, un qui tire et un qui pousse.
Bon courage
CMT
27 juillet 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Installation va-et-vient avec deux fils

Le problème du partage à l'amiable c'est qu'il ne vaut plus le jour où l'un des 2 vends son logement.
CMT
27 juillet 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Électricité coût des travaux pour la copropriété

Vous allez poser ces plaques avec des plots de colle à carreau de plâtre.
Cela laissera un vide d'1 à 2 cm, profitez en pour passer vos gaines dedans.
Si nécessaire enlevez 1 petit cm de polystyrène à l'endroit de la gaine si vous ne voulez pas que ce vide soit trop important.
Vous pouvez maintenir les gaines au mur, par exemple avec de collier colson.
Il faudra percer les emplacement d'appareillage à la scie cloche, avant de poser les plaques.
CMT
27 juillet 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène

Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le disjoncteur de branchement EDF soit à côté du tableau de répartition principal, il est d'usage de ne pas dépasser 2% de chute de tension pour cette liaison.
Compte tenu de cette hypothèse, voici ce que cela donne en fonction des sections choisies :
- 6² protégé par un disj 10A (2,3kW maxi) et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A (4,6kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A (7,3kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
Par contre si le disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
CMT
26 juillet 2010 à 22:53
forum consulter ce sujet Quelle section de câble utiliser pour alimenter un garage

Qu'est ce qui vous empêche de retirer les 2 fils et d'en passer 3.
Dans une gaine de 16, cela ne pose pas de problème avec une gaine en 1,5².
Sinon, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des modules radio.
Il existe des systèmes peut onéreux en grande surface de bricolage, mais l'esthétique est moyenne.
Si vous voulez gardez l'esthétique de vos autres prises, prenez des micromodule, par exemple chez Yokis :
www.yokis.fr radio
CMT
26 juillet 2010 à 22:47
forum consulter ce sujet Installation va-et-vient avec deux fils

En complément de ma réponse, le type A n'apporte rien pour le chauffage et le BEC (mais pas interdit).
CMT
26 juillet 2010 à 18:42
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique

Ce n'est franchement pas mal.
Au vu de la norme, le type A est trop chargé (pas plus de 2 circuits en plus du LL et des plaques et encore non spécialisé si on lit la norme au pied de la lettre
Prévoir un disj 2A avec le chauffage pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
Le 1er ID est plus chargé que le 2ème (descendre un circuit PC de l'un vers l'autre)
Il peut être pertinent de prévoir 2 circuits VR sur 2 ID différent. Ainsi en cas de panne, vous pouvez au moins ouvrir la moitié des volets.
A noter que les circuits extérieurs non attenant au bâtiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
CMT
26 juillet 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Avis sur tableau électrique

Peut être que votre chauffage était branché sur un système de délestage ou sur un interrupteur horaire.
Autre possibilité, il y avait un fil pilote (en général noir) et vous avez utilisé le fil pilote à la place de la phase.
Si c'est le cas votre prise ne devrait fonctionner que pendant les périodes éco.
CMT
26 juillet 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Emplacement chauffage électrique transformé en prise électrique

Bonjour.

La réponse se trouve à la question 8618.
Peu probable que ce soit référencé en grande surface de bricolage.
Il faudra aller chez un grossiste en électricité.
CMT
26 juillet 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau électrique

Je pense qu'il s'agit de la référence Grande distribution du tableau pré-équipé
Si j'ai bien vu il s'agit du tableau de base 3x13 modules 012 13.
Vous pouvez lui associer la rehausse 013 73 et éventuellement un fond 013 53.
coffret electrique legrand.pdf
CMT
25 juillet 2010 à 19:50
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau électrique

Si la cabine a une porte qui ferme, vous êtes nécessairement en volume 3, donc pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudrait nous faire un schéma de l'implantation pour répondre.
CMT
25 juillet 2010 à 14:49
forum consulter ce sujet Installation électrique salle d'eau

Qu'appelez vous un contacteur classique ?
Un contacteur ne saute pas, éventuellement le disjoncteur associé au chauffe-eau.
Êtes vous certain que votre montage est bien fait et que les serrages sont bons ?
CMT
24 juillet 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Chauffe-eau disjoncte de temps en temps

Il n'existe plus sur internet et je n'en avais pas fait de copie à l'époque.
C'est dommage il était bien fait.
CMT
24 juillet 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Recherche le guide Legrand

Dans les combles, dans un placard, dans un cellier...
A vous de trouver l'endroit le plus pertinent, mais elle doivent toujours rester accessible (donc pas derrière le placo).
Si nécessaire, privilégier le repiquage au niveau des prises et inter pour minimiser l'utilisation des boîtes de dérivation.
CMT
24 juillet 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation à installer dans maison neuve à étage

Pas de problème si les câbles passent sous gaine dans le support en bois.
Sinon il existe des rehausses PVC de dimensions adaptées au tableau.
CMT
23 juillet 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Conseil pose tableau électrique

A ne pas confondre.
Mise en conformité (ou mise aux normes) :
Consiste à rendre une installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf. Dans ce cas, il faut des prises avec terre partout.
Mise en sécurité d'une installation électrique :
Consiste à respecter 6 exigences minimales de sécurité, en éliminant les risques identifiés sur l'installation par la mise en œuvre des matériels et des circuits rendus nécessaires. Dans ce cas les prises avec terre peuvent n'être présentes que dans la cuisine et la salle d'eau.
Ces 6 exigences minimales sont décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15 ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
23 juillet 2010 à 20:03
forum consulter ce sujet Cette info est-elle exacte normes appartement des années 70

Si les compteurs sont dans le logement, ERDF doit effectivement vous imposer une colonne montante qui devra être dimensionnée correctement et validée par eux.
Mais je pense qu'effectivement vous pouvez tout à fait mettre des coffrets en limite de propriété.
L'installation aval ne sera plus du ressort d'ERDF et dépendra de la NF C 15-100.
Elle sera à votre charge et contrôlée par le consuel.
Chaque logement devra avoir son propre dispositif de coupure d'urgence à l'intérieur.
CMT
22 juillet 2010 à 23:48
forum consulter ce sujet Pose nouveaux compteurs immeuble réhabilité

16A c'est bon (courbe C ou D suivant type de PAC).
Un ID type AC suffira.
CMT
22 juillet 2010 à 23:07
forum consulter ce sujet Créer tableau divisionnaire pour piscine

Bonjour, bien sûr vous pouvez, ce sera mieux que pas de terre du tout.
CMT
22 juillet 2010 à 23:02
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre prise de l'ordinateur

Quelle est la puissance de ce chauffage, quelle est la section et la longueur des fils d'alimentation.
Par ailleurs vérifier tous les serrages au niveau des prises et connexions. Un mauvais serrage est source d'échauffement.
CMT
22 juillet 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème chauffage de piscine fait chauffer câbles électriques

Votre explication n'est pas claire.
Si je comprends bien EDF vient de vous poser un nouveau compteur (suite à l'installation des panneaux solaires) et vous ne savez pas comment reprendre les contacts EJP.
Sur C1C2 vous avez le contact EJP qui doit piloter vos contacteurs de chauffe-eau et de radiateur.
En revanche le contact C3C4 où vous aviez le préavis n'existe désormais plus sur les compteurs électronique récent.
Selon moi 2 solution possible :
- passez par la téléinfo (qui récupère entre autre l'info préavis) et la restitue à un gestionnaire d'énergie (en prenant un modèle qui gère cela)
- demander gentiment à ERDF de vous donner un vieux relais EJP
CMT
22 juillet 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Installation panneaux solaires problème contact EJP

Non pas particulièrement.
En général, les prises pour brancher ces appareils se trouvent derrière eux.
Il faudrait néanmoins éviter que les appareils touchent la prise ou la fiche qui est branchée dessus.
CMT
21 juillet 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant

Des poussoirs seuls non, mais des poussoir qui fonctionnent avec des systèmes de centralisation oui.
Il faudra en savoir un peu plus sur ce que vous voulez faire.
Si c'est pour de l'éclairage ou des volets roulants, vous pouvez regarder du côté de chez Yokis :
catalogue yokis.pdf
CMT
21 juillet 2010 à 08:42
forum consulter ce sujet Poussoirs multipolaires

Bonjour
A 2m25 du fond de la douche, vous êtes en volume 3.
Donc pas de problème normative, pour faire ce que vous envisagez.
Pour les appareillages qui ne sont pas dans le faux plafond, ils doivent être IPX1.
Néanmoins, à vous de trouver les emplacements les plus pertinents.
CMT
21 juillet 2010 à 08:39
forum consulter ce sujet Étanchéité douche et installation de spots

Très franchement le conseil par internet pour un cas comme le votre ne me semble pas la bonne solution.
Je vous conseille de suivre les conseils de GL et de passer par un professionnel. Il saura mettre les équipements adaptés à votre configuration (sans en oublier et dimensionnés correctement).
De plus en cas de sinistre ou d'accident (que je ne vous souhaite pas) c'est votre responsabilité qui serait engagée si vous n'êtes pas passé par un professionnel.
CMT
21 juillet 2010 à 08:32
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel tetra 20A courbe D

Bonjour
Votre raisonnement est bon, mais je pense que vous avez été trop généreux avec le diamètre de la gaine.
Je viens d'en mesurer une et je trouve plutôt 13 mm pour le diamètre intérieur.
Il existe d'ailleurs des abaques standardisées qui donnent cela (on les trouve dans le guide Promotelec).
Pour une gaine de 20, la surface intérieur utile est de 156mm²
Pour un conducteur H07V-U, la section totale isolant compris est de 11,9mm².
Avec la règle des 1/3 cela fait 52/11,9 soit 4 conducteurs (on arrondi en dessous).
Effectivement la règles des 1/3 s'est assouplie. Elle ne s'applique plus si on passe les fils avant l'encastrement de la gaine. Mais personnellement je déconseille car cela veut dire que l'on ne peut difficilement remplacer les conducteurs ultérieurement si nécessaire. Même avec la règle des 1/3 ce n'est pas toujours facile, s'il y a des coudes sérrés.
CMT
21 juillet 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Conseil pour électricité en encastré

Qu'appelez vous une phase indépendante ?
Le mieux serait un petit schéma pour comprendre ce que vous avez fait.
CMT
21 juillet 2010 à 08:15
forum consulter ce sujet Montage 6 éclairages extérieurs

Bonjour
Avec une gaine ICTA de 20, pas de problème.
CMT
21 juillet 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Passer gaines électriques dans chape de 7 cm

Dans de l'ICTA de 20,4 conducteurs H07V de 2,5² maxi en respectant la règle des 1/3.
Voir ce petit simulateur :
electys-calculs-guides
CMT
20 juillet 2010 à 08:24
forum consulter ce sujet Conseil pour électricité en encastré

Sans doute un mauvais serrage quelque part, sans doute au niveau du repiquage de la 1ère.
CMT
20 juillet 2010 à 08:18
forum consulter ce sujet Problème électricité le courant arrive mais les prises ne marchent pas

Ce n'est pas le nombre de tableaux qui compte, mais le nombre de compteur ERDF.
CMT
20 juillet 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Si j'ai trois compteurs est ce que je paye pour les trois

Bonjour
Pour ces cas délicats, il existe des grilles de terre.
Voir par exemple page 26 de ce catalogue
www.forsond.com/pdf/CatalogueForsond_0910.pdf
Sinon il faudra bien entendu des protection 30mA (inutile de mettre moins) et éventuellement une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
20 juillet 2010 à 08:15
forum consulter ce sujet Maison construite sur un piton rocheux mauvaise terre électrique

Bonjour
Vous pouvez vous contenter de remplacer le tableau sans toucher au reste de l'installation (à condition que les circuits et appareillages en place ne soient pas dangereux).
Au passage vous pourrez en profitez si vous le souhaitez regrouper plusieurs prises sur un même disjoncteur.
Quand aux circuits mixtes prises et éclairage, vous pouvez laisser en l'état.
Il faudra juste veiller à remplacer les fusibles actuels par des disjoncteurs adaptés à la plus petite section de fils rencontrée sur le circuit.
Et mettre en tête de tout cela au moins un interrupteur différentiel 30mA.
Vu l'état du tableau, un beau boulot en perspective.
Bon courage.
CMT
20 juillet 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Conseils changement vieux tableaux électriques

Bonjour
Normativement rien ne l'interdit.
En pratique si vous pouvez écarter un peu c'est mieux.
CMT
19 juillet 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Poser four avec 3 plaques gaz et une électrique à côté d'un évier

Si vous passez en 3G16 restez en 32A, cela limitera la chute de tension à 2% au maximum.
Pour les PC disj 16A (20A maxi) et pour l'éclairage 10A (16A maxi) suffira pour l'usage prévu (respectivement 3,6kW maxi et 2,3kW maxi)
CMT
18 juillet 2010 à 23:50
forum consulter ce sujet Créer tableau divisionnaire pour piscine

Permutateur ou va et vient ?
Ce n'est pas la même chose.
Mais quoi qu'il en soit, c'est normal qu'il n'y ait que des phases raccordées soit à un permutateur, soit à un va et vient. Suivant la position de la commande, certaines sont coupées et d'autres sont actives.
Il ne doit y avoir aucun neutre de raccordé (sauf s'il y a un témoin) mais un neutre peut néanmoins passer par la boîte d'encastrement sans être utilisée.
Quand à votre mélange avec un télérupteur, cela ne semble pas clair. Vous parlez d'une double commande sur le même boîtier d'encastrement ?
CMT
18 juillet 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Problème permutateur va et vient suralimenté

Bonjour
Votre phrase n'est pas claire, mais pour lever l'ambigüité, je précise qu'il ne faut pas repartir du DB.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou si pas possible d'un petit coffret de répartition intermédiaire.
Il faut 2 disjoncteurs pour respectivement les prises et les points lumineux.
Vous n'avez pas précise la section du câble.
Vu la distance, il faudra au moins du 3G16².
Pour le reste, cela me semble correct.
CMT
18 juillet 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Créer tableau divisionnaire pour piscine

Vous pouvez faire un repiquage dans la boîte DCL.
Il y a même 2 connexions possibles par borne.
Préférez un borne à connexion automatique type Wago plus pratique que le domino.
Seule difficulté : l'espace un peu exigüe qui fait que c'est parfois un peu galère.
CMT
16 juillet 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation

Si vos fusibles sont anciens et qu'il n'y a pas de coupure bipolaire (phase + neutre), tous les neutres sont reliés ensembles au niveau d'une barrette.
Le fait de couper le fusible du circuit ne suffit pas pour que le neutre ne soit plus actif, puisqu'il est relié au neutre des autres circuits.
Donc idée dangereuse à proscrire.
CMT
16 juillet 2010 à 08:11
forum consulter ce sujet Retour par le neutre

Bonjour
Tout fil encastré doit l'être dans une gaine
Si pas possible techniquement, le faire passer dans une moulure.
CMT
16 juillet 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Cacher fils électriques dans saignée

Il faut cliquer sur :
Consulter
puis :
Visualiser la norme
puis :
Pour accéder à la norme demandée Cliquez ici
CMT
16 juillet 2010 à 00:11
forum consulter ce sujet Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique