Section câble raccordement maison
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
8665
Questions Forum Electricite : Section câble raccordement maison
Invité

Bonjour,
Je suis un particulier qui auto-construit une maison en bois. Je souhaiterais avoir une confirmation quant à la section du câble à utiliser pour le raccordement de ma maison.
La longueur est de 87 mètres du départ compteur en limite propriété jusquà la GTL.
Léquipement de la maison sera tout électrique.
Jai demandé à ERDF une puissance de raccordement de 12 KWA.
Puissance des disjoncteurs 30/60 A.
Est-ce quun câble 1000 RO2V de 35 mm2 est suffisant ?
Avec mes remerciements.
Je suis un particulier qui auto-construit une maison en bois. Je souhaiterais avoir une confirmation quant à la section du câble à utiliser pour le raccordement de ma maison.
La longueur est de 87 mètres du départ compteur en limite propriété jusquà la GTL.
Léquipement de la maison sera tout électrique.
Jai demandé à ERDF une puissance de raccordement de 12 KWA.
Puissance des disjoncteurs 30/60 A.
Est-ce quun câble 1000 RO2V de 35 mm2 est suffisant ?
Avec mes remerciements.
27 juillet 2010 à 23:03
Réponses Forum de l'électricité 1
Section câble raccordement maison
En principe il ne faut pas dépasser 2% maxi de chute de tension pour cette liaison.
Un câble en 50² permet d'aller jusqu'à 83m.
Donc en théorie, il faudrait du 70², mais pour 4m, le 50² ferait 2,1% maxi, je pense que le consuel n'ira pas vous embêter pour si peu.
Par contre oubliez le 35².
Avec du chauffage électrique, pensez à passer un câble téléinfo dans une gaine séparée pour faire fonctionner un gestionnaire d'énergie, qui gérera la programmation de votre chauffage, le délestage, les heures creuses...
CMT
Un câble en 50² permet d'aller jusqu'à 83m.
Donc en théorie, il faudrait du 70², mais pour 4m, le 50² ferait 2,1% maxi, je pense que le consuel n'ira pas vous embêter pour si peu.
Par contre oubliez le 35².
Avec du chauffage électrique, pensez à passer un câble téléinfo dans une gaine séparée pour faire fonctionner un gestionnaire d'énergie, qui gérera la programmation de votre chauffage, le délestage, les heures creuses...
CMT
28 juillet 2010 à 07:52
Réponses Forum de l'électricité 2
Section câble raccordement maison
Bonjour, avec du 35mm² la chute de tension sera légèrement < à 3%, je vous conseille du 50mm² pour ramener cette "delta U" à 2% en bout des 87m. Cordialement.
28 juillet 2010 à 06:33
Réponses Forum de l'électricité 3
Invité

Section câble raccordement maison
Invité

Merci pour vos réponses.
Dans l'attente de celles-ci, j'ai fait des recherches sur le forum et j'ai trouvé ce tableau.
Si je le lis correctement, pour ma distance, il est préconisé du 35 mm².
Ce tableau n'est-il plus d'actualité ou bien est ce moi qui l'interprète mal ? J'ai constaté aussi des différences dans les réponses d'autres sujets identiques au mien.
Ces différences sont-elles dues du fait que Promotelec conseil des sections plus importantes que, me semble-t-il la normes en vigueur. Désolé pour ces interrogations mais c'est pour tenter de comprendre.
Avec mes remerciements.
Pat
Dans l'attente de celles-ci, j'ai fait des recherches sur le forum et j'ai trouvé ce tableau.
Si je le lis correctement, pour ma distance, il est préconisé du 35 mm².
Ce tableau n'est-il plus d'actualité ou bien est ce moi qui l'interprète mal ? J'ai constaté aussi des différences dans les réponses d'autres sujets identiques au mien.
Ces différences sont-elles dues du fait que Promotelec conseil des sections plus importantes que, me semble-t-il la normes en vigueur. Désolé pour ces interrogations mais c'est pour tenter de comprendre.
Avec mes remerciements.
Pat
28 juillet 2010 à 22:18
Réponses Forum de l'électricité 4
Invité

Section câble raccordement maison
Invité

Merci pour vos réponses.
Dans l'attente de celles-ci, je suis tombé lors de mes recherches sur le tableau référencé dans le question n°86.
Ce tableau donne des données pour du momo avec un chute de 3% selon la norme nfc 15-100. Est ce que ce tableau est H. S. ? Remerciements. Pat
Dans l'attente de celles-ci, je suis tombé lors de mes recherches sur le tableau référencé dans le question n°86.
Ce tableau donne des données pour du momo avec un chute de 3% selon la norme nfc 15-100. Est ce que ce tableau est H. S. ? Remerciements. Pat
28 juillet 2010 à 23:21
Réponses Forum de l'électricité 5
Section câble raccordement maison
Si vous voulez ultérieurement passer à autre chose, un 50² serait le le mieux avec une puissance maxi de 60A. Cordialement.
28 juillet 2010 à 18:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 3. Quelle section câble raccordement compteur/maison
- N°18049 : Bonjour. Serait-il possible d’avoir des conseils pour le choix de la section du câble électrique raccordant le compteur en limite de propriété et la maison séparée d’une longueur de 140 mètres. J’ai contacté...
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 6. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 7. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 8. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 9. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite