Quelle section de câble utiliser pour alimenter un garage
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
8656
Questions Bricolage : Quelle section de câble utiliser pour alimenter un garage
Invité

Bonjour
Je désire alimenter un garage qui se trouve à 50 m du tableau principal.
Je n'ai pas nécessairement besoin de beaucoup de puissance.
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle section de câble je dois utiliser ?
Merci d'avance
Je désire alimenter un garage qui se trouve à 50 m du tableau principal.
Je n'ai pas nécessairement besoin de beaucoup de puissance.
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle section de câble je dois utiliser ?
Merci d'avance
26 juillet 2010 à 14:55
Solution 1 au problème électrique
Quelle section de câble utiliser pour alimenter un garage
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le disjoncteur de branchement EDF soit à côté du tableau de répartition principal, il est d'usage de ne pas dépasser 2% de chute de tension pour cette liaison.
Compte tenu de cette hypothèse, voici ce que cela donne en fonction des sections choisies :
- 6² protégé par un disj 10A (2,3kW maxi) et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A (4,6kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A (7,3kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
Par contre si le disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
CMT
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le disjoncteur de branchement EDF soit à côté du tableau de répartition principal, il est d'usage de ne pas dépasser 2% de chute de tension pour cette liaison.
Compte tenu de cette hypothèse, voici ce que cela donne en fonction des sections choisies :
- 6² protégé par un disj 10A (2,3kW maxi) et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A (4,6kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A (7,3kW maxi) et 2% de chute de tension maxi
Par contre si le disjoncteur de branchement EDF est à l'extérieur en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
CMT
26 juillet 2010 à 22:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage
- N°4862 : Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que...
- 3. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
- N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
- 4. Section de câble pour alimenter un garage
- N°22331 : Bonjour. Je vais faire construire un garage et je voulais tirer un câble du tableau électrique de la maison jusqu'au garage (environ 40 mètres). Dans le garage je comptais mettre un inter diff + 1 disjoncteur 10A pour...
- 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 6. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
- 9. Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
- N°24553 : Bonjour à tous. Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison. J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour...
- 10. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite