FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


4862

Question Électricité : Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage


Invité
invité
Bonsoir. Je désire alimenter un garage avec un petit tableau (avec quelques prises, un congélateur, un sèche linge et une lumière), à 15 mètres du tableau principal. Puis-je utiliser un câble électrique 4X10 U-1000 R2V que je possède déjà ? Merci.
10 décembre 2008 à 03:07
Réponses 1 Forum installation électrique

Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage


Invité
invité
Bonjour, oui à condition que dans votre câble vous ayez la terre.
G. B.
Réponses 2 Forum installation électrique

Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage

HVS
Membre inscrit
HVS
444 messages
Oui, avec un câble R2V 4g10, c'est largement suffisant pour alimenter votre garage ! pensez à mettre les protections pour le départ et dans le garage (interrupteur différentiel type A 40A 30mA +1 disjoncteur 10A pour l'éclairage + 3 disjoncteurs 16A pour le congélateur, sèche-linge et prises !
Réponses 3 Forum installation électrique

Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage


Invité
invité
Bonjour. Avec cette section en triphasé, pas de problème. Mais dans ce cas, ne pas oublier la terre et le respect des couleurs bleu et vert/jaune, ainsi que les protections amont et aval. dan.
Réponses 4 Forum installation électrique

Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Sans aucun problème mais ajouter un disj 40A à l'origine si votre DB EDF est un 30/45/60A ou un 45/60/90A.
Si c'est un 15/30/45A ce n'est pas la peine. Voir exemple de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Réponses 5 Forum installation électrique

Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Tout ceci parait correct.
11 décembre 2008 à 04:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 3. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 4. Encastrer du câble U-1000 R2V ?
    N°23806 : Bonjour. Je voudrais savoir si on peut encastrer du câble 3 fils en 2.5mm² ou 1.5mm² câble U-1000 R2V ? Apparemment, la norme NFC 15-100 dit en page 63 : Titre 3 Détermination des caractéristiques générales des...
  • 5. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 6. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Passer câble rigide U 1000 R2V dans mur sans la gaine
    N°5837 : Bonsoir, Peut-on passer un câble rigide U 1000 R2V dans un mur sans la gaine ? Merci.
  • 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser câble électrique 4X10 U-1000 R2V pour alimenter un garage >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite