FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


21129

Question Branchement Électrique : Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage

xmax60
Membre inscrit
xmax60
6 messages
Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin.

Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir).
J'ai besoin d'alimenter un garage en électricité à partir de mon compteur se trouvant dans la maison.
Quel type d'inter différentiel faut-il ?
Quel type de disjoncteur faut-il ?
Quelle section de câble entre le compteur et le garage en sachant que la distance est de 50 m.

Dans ce garage j'aurai besoin de prises pour frigo + congélateur ainsi que pour outillage (poste à souder, meuleuse, perceuse, etc.) et bien entendu de l'éclairage.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
16 septembre 2021 à 09:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir.
Il faut que vous définissiez la puissance maxi dont vous voulez disposer.

Attention au poste à souder très gourmand.
Peut-être un jour (même si vous ne l'évoquez pas) une recharge de véhicule électrique.

Sur 50m la chute de tension est loin d'être négligeable et il faudra augmenter la section du câble de liaison, par rapport à ce qu'on aurait fait si le garage avait été à proximité.

En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas cela pourrait donner :
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 20A maxi pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 32A maxi pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Si vous augmentiez un jour votre abonnement pour avoir plus de puissance disponible, cela pourrait donner :
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Je ne pense pas qu'aller au-delà se justifie vu ce que vous décrivez.

Vous inspirer de ceci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau divisionnaire

16 septembre 2021 à 20:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonjour.
Un petit complément.

Vous pouvez éventuellement avoir un peu plus de puissance disponible en augmentant le calibre du disjoncteur au départ.
Cela augmentera la chute de tension lors des pointes de consommation où vous serez proche du max, mais pour certains usages cela n'est pas dramatique.
Vous auriez ainsi plus de souplesse d'usage pour un peu moins cher :

- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 50A maxi pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
17 septembre 2021 à 07:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage

xmax60
Membre inscrit
xmax60
6 messages
Bonjour.
Sur ma question 21129 on m'avait répondu :
Citation :
3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi, interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Je souhaiterai savoir connaitre la section de câble à utiliser entre les borniers du tableau principal et le disjoncteur 40A (voir fichier joint pour illustrer ma question).

Merci pour vos conseils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
question section câble

19 novembre 2021 à 18:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir.
10mm².
19 novembre 2021 à 21:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Section de câble pour alimenter un garage
    N°22331 : Bonjour. Je vais faire construire un garage et je voulais tirer un câble du tableau électrique de la maison jusqu'au garage (environ 40 mètres). Dans le garage je comptais mettre un inter diff + 1 disjoncteur 10A pour...
  • 3. Longueur câble pour alimenter un garage
    N°23979 : Bonjour à tous, Je dois alimenter un garage pour un chargeur de voiture électrique. Le chargeur fait 7,4 kW. La distance entre le DDR et le garage est de 60 mètres. Un disjoncteur de 30 A au début de la ligne fera-t-il...
  • 4. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 6. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 7. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite