Savoir si j'installe des inter diff tétrapolaire ou monophasé
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
9275
Questions Forum Electricité : Savoir si j'installe des inter diff tétrapolaire ou monophasé
Invité

En arrivant en tétrapolaire, puis-je repartir en inter diff monophasé par rapport à la norme NF C 15-100, car consuel ? Merci.
15 octobre 2010 à 17:43
Réponse 1 aux problèmes électricité
Savoir si j'installe des inter diff tétrapolaire ou monophasé
Sans aucun problème.
Voir exemple à la question 9261 Mise au normes tableau électrique triphasé
CMT
Voir exemple à la question 9261 Mise au normes tableau électrique triphasé
CMT
16 octobre 2010 à 08:33
Réponse 2 aux problèmes électricité
Savoir si j'installe des inter diff tétrapolaire ou monophasé
Bonjour, absolument, vous pouvez utiliser des appareils Ph/N en répartissant les phases.
Cordialement.
Cordialement.
16 octobre 2010 à 07:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 2. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 4. Alimentation triphasée inter diff mono ou tétrapolaire ?
- N°21858 : Bonjour. Ma question concerne un ancien bâtiment abritant actuellement 1 logement + 1 miellerie (atelier apiculture) + 1 atelier et dont il est prévu l’aménagement d’un gîte studio + un gîte 3 pièces. La miellerie et...
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 6. Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
- N°6599 : J'ai une installation électrique tétrapolaire pour laquelle je dérive sur deux inter diff tétra 30 mA à partir du compteur. Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur...
- 7. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
- 8. Inter Diff N+3 vers trois disjoncteurs N+1
- N°23203 : Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il est possible et sécuritaire d'alimenter des disjoncteurs mono (N+1 phase) en sortie d'un interrupteur différentiel triphasé (N+3 phases). Ci joint un schéma pour illustrer ma question...
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- N°15216 : Bonjour à tous, Je souhaite installer un contacteur jour/nuit me permettant de passer en marche forcée sur mon ballon d'eau chaude quand je le souhaite. J'ai actuellement un contacteur mais qui ne me permet pas de passer en...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite