Rénovation installation triphasé / monophasé
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
23043
Question instalation électrique : Rénovation installation triphasé / monophasé
Bonjour.
Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre temps...)
L'installation se comporte actuellement comme ceci :
- Un tableau coller au linky (tab garage) (distance 30cm)
- Un tableau dans un cellier (tab cellier) qui est alimenter en triphasé par le tableau garage (distance 25m)
- Un tableau dans une chambre (tab ch) qui est alimenter en triphasé depuis le tableau cellier (distance 35m)
Il n'y a aucune utilisation en triphasé actuellement, mais je pense en profiter pour brancher ma plaque de cuisson en triphasé (sauf si ça ne sert à rien ?)
Sur le reste tout sera en monophasé, je ne change pas la répartition des phases donc elle est déjà bien répartie.
Je commence par le dernier tableau divisionnaire soit le "tab ch".
Voici un schéma mais j'ai un peu de flou sur plusieurs critères :
- Est ce bien de mettre des différentiels mono en 40A et non en 63A ?
- Il me semble que les fils actuellement entre les tableaux est de section 6mm² (1N+3P) puis je mettre un inter diff de 63A dans le tab ch ? ou c'est trop juste ?
- Le disjoncteur différentiel dans le tab cellier qui alimente le tab ch peut il etre aussi en 63A ?
(Sur ce tableau je serai uniquement en type AC, aucun appareil spécial)
Donc pour résumé je m’interroge sur les sections et puissance étant en triphasé il me semble que les sections sont bien plus petite qu'en mono donc si je ne dis pas de bêtise en 6mm² je suis large entre les tableaux.
PS : Le tableau en schéma remplacera le tableau en photo de la chambre donc le tableau avec la boite de dérivation (télérupteur)
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre temps...)
L'installation se comporte actuellement comme ceci :
- Un tableau coller au linky (tab garage) (distance 30cm)
- Un tableau dans un cellier (tab cellier) qui est alimenter en triphasé par le tableau garage (distance 25m)
- Un tableau dans une chambre (tab ch) qui est alimenter en triphasé depuis le tableau cellier (distance 35m)
Il n'y a aucune utilisation en triphasé actuellement, mais je pense en profiter pour brancher ma plaque de cuisson en triphasé (sauf si ça ne sert à rien ?)
Sur le reste tout sera en monophasé, je ne change pas la répartition des phases donc elle est déjà bien répartie.
Je commence par le dernier tableau divisionnaire soit le "tab ch".
Voici un schéma mais j'ai un peu de flou sur plusieurs critères :
- Est ce bien de mettre des différentiels mono en 40A et non en 63A ?
- Il me semble que les fils actuellement entre les tableaux est de section 6mm² (1N+3P) puis je mettre un inter diff de 63A dans le tab ch ? ou c'est trop juste ?
- Le disjoncteur différentiel dans le tab cellier qui alimente le tab ch peut il etre aussi en 63A ?
(Sur ce tableau je serai uniquement en type AC, aucun appareil spécial)
Donc pour résumé je m’interroge sur les sections et puissance étant en triphasé il me semble que les sections sont bien plus petite qu'en mono donc si je ne dis pas de bêtise en 6mm² je suis large entre les tableaux.
PS : Le tableau en schéma remplacera le tableau en photo de la chambre donc le tableau avec la boite de dérivation (télérupteur)
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




16 novembre 2022 à 14:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Bonjour.
Plusieurs points.
1/ Si vous n'avez rien qui ne fonction en tri, pourquoi ne repassez vous pas en mono ?
C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et plus souple d'usage.
2/ Quelle est le calibre de votre disjoncteur de branchement 10/30A ou 30/60A ?
Car si c'est 10/30A, ENEDIS ne vous délivre pas plus de 30A, donc inutile d'aller mettre du 63A, 40A suffira très largement
3/ Si liaison en 6² : disjoncteur 32A maxi au départ.
4/ Dans votre schéma, l'inter diff au départ de tout ne sert à rien.
Vous en avez plus loin en aval, c'est contreproductif de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
Si vous avez besoin d'une coupure générale dans ce tableau, mettre un interrupteur sectionneur.
Je vous donne un exemple d'une installation complexe en tri, dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Plusieurs points.
1/ Si vous n'avez rien qui ne fonction en tri, pourquoi ne repassez vous pas en mono ?
C'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et plus souple d'usage.
2/ Quelle est le calibre de votre disjoncteur de branchement 10/30A ou 30/60A ?
Car si c'est 10/30A, ENEDIS ne vous délivre pas plus de 30A, donc inutile d'aller mettre du 63A, 40A suffira très largement
3/ Si liaison en 6² : disjoncteur 32A maxi au départ.
4/ Dans votre schéma, l'inter diff au départ de tout ne sert à rien.
Vous en avez plus loin en aval, c'est contreproductif de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
Si vous avez besoin d'une coupure générale dans ce tableau, mettre un interrupteur sectionneur.
Je vous donne un exemple d'une installation complexe en tri, dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2022 à 18:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Merci pour votre réponse CMT.
Je suis actuellement en 12kVa souscrit j’étais sur du 18kVa il y a encore 1 mois.
Je pensais rester sur du triphasé si par la suite on ajoute une borne électrique ou autre gourmand je me dis que comme j’y suis déjà autant rester dessus ?
A priori une des phases est surchargée, est-ce qu’on peut savoir laquelle facilement sur le Linky ?
Si oui il me suffira de déplacer mes disjoncteurs sur une autre phase si je ne me trompe pas ?
Après si c’est vraiment une mauvaise idée je peux repasser en mono mais c’est déjà 500€ juste pour faire le changement…
Donc si j’ai bien compris je supprime l’inter diff et je mets un inter sectionneur à l’entrée de chaque tableau sauf si ça ne sert à rien ? En gros perso je ne pense pas avoir l’intérêt sachant que je peux tout couper sur mon premier tableau ou couper un différentiel en tête de ligne…
Donc là j’alimente tous mes tableaux avec un disjoncteur différentiel 4P de 32A c’est bien ça ?
Merci.
Je suis actuellement en 12kVa souscrit j’étais sur du 18kVa il y a encore 1 mois.
Je pensais rester sur du triphasé si par la suite on ajoute une borne électrique ou autre gourmand je me dis que comme j’y suis déjà autant rester dessus ?
A priori une des phases est surchargée, est-ce qu’on peut savoir laquelle facilement sur le Linky ?
Si oui il me suffira de déplacer mes disjoncteurs sur une autre phase si je ne me trompe pas ?
Après si c’est vraiment une mauvaise idée je peux repasser en mono mais c’est déjà 500€ juste pour faire le changement…
Donc si j’ai bien compris je supprime l’inter diff et je mets un inter sectionneur à l’entrée de chaque tableau sauf si ça ne sert à rien ? En gros perso je ne pense pas avoir l’intérêt sachant que je peux tout couper sur mon premier tableau ou couper un différentiel en tête de ligne…
Donc là j’alimente tous mes tableaux avec un disjoncteur différentiel 4P de 32A c’est bien ça ?
Merci.
16 novembre 2022 à 20:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
D’ailleurs si je reste en tri je pensai mettre ma plaque de cuisson en tri, après à voir si c’est utile ou non.
16 novembre 2022 à 21:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Et on peut charger l'historique de ces puissance maxi sur le site d'EDF ou d'ENEDIS.
Par contre le mono est limité à 12kVA. Pour des puissances supérieures c'est forcément du tri.
Je ne sais pas si c'est le cas.
En général une plaque induction cela tire jusqu'à 7kW si on allume tous les feux à fond.
Donc en théorie cela ne passe pas, mais en pratique on n'allume jamais tout à fond.
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne car différentiel tetra et disjoncteur tetra ce n'est pas donné et c'est encombrant
A noter que les plaques inductions tri n'utilisent en fait que 2 phases
Si vous avez des chauffe-eau, ils peuvent également se raccorder en tri.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Rénovation installation triphasé / monophasé
Citation :Il faut effectivement bien analyser ses besoins futurs avant de faire son choix.
Je pensais rester sur du triphasé si par la suite on ajoute une borne électrique ou autre gourmand je me dis que comme j’y suis déjà autant rester dessus ?
Citation :En principe le Linky donne la puissance max soutirée de la journée par phase.
A priori une des phases est surchargée, est-ce qu’on peut savoir laquelle facilement sur le Linky ?
Et on peut charger l'historique de ces puissance maxi sur le site d'EDF ou d'ENEDIS.
Citation :Oui si assez de longueur de fil.
Si oui il me suffira de déplacer mes disjoncteurs sur une autre phase si je ne me trompe pas ?
Citation :L'inconvénient du tri, c'est que dès que vous allez dépasser 4kVA sur une phase, cela va sauter, même si les autres ne sont pas ou peu utilisées, alors qu'en mono cela ne sautera que si vous dépasser 12kVA au total.
Après si c’est vraiment une mauvaise idée je peux repasser en mono mais c’est déjà 500€ juste pour faire le changement…
Par contre le mono est limité à 12kVA. Pour des puissances supérieures c'est forcément du tri.
Citation :En principe il faut une coupure générale dans le bâtiment pour couper le tableau en une seule action.
Donc si j’ai bien compris je supprime l’inter diff et je mets un inter sectionneur à l’entrée de chaque tableau sauf si ça ne sert à rien ? En gros perso je ne pense pas avoir l’intérêt sachant que je peux tout couper sur mon premier tableau ou couper un différentiel en tête de ligne…
Je ne sais pas si c'est le cas.
Citation :Non des disjoncteurs tout court 4P 32A à condition que la liaison soit au moins en 6².
Donc là j’alimente tous mes tableaux avec un disjoncteur différentiel 4P de 32A c’est bien ça ?
Citation :Avec 12 kVA vous n'avez que 4kVA par phase.
D’ailleurs si je reste en tri je pensai mettre ma plaque de cuisson en tri, après à voir si c’est utile ou non.
En général une plaque induction cela tire jusqu'à 7kW si on allume tous les feux à fond.
Donc en théorie cela ne passe pas, mais en pratique on n'allume jamais tout à fond.
Le mieux est de voir à l'usage ce que cela donne car différentiel tetra et disjoncteur tetra ce n'est pas donné et c'est encombrant
A noter que les plaques inductions tri n'utilisent en fait que 2 phases
Si vous avez des chauffe-eau, ils peuvent également se raccorder en tri.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2022 à 23:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Bonjour.
Avec ce que vous me dites je pense que je vais regarder en parallèle pour passer en MONO, surtout si la plaque de cuisson ne sert à rien en triphasé...
Je n'aurais en aucun cas besoin du triphasé dans un premier temps après par la suite avec l'augmentation de l’électrique on verra a ce moment là mais je ne pense pas avoir 3 voitures électrique tout de suite
Je m"interroge juste au niveau changement a priori c'est "juste" une phase qui sera connecté pour passer en mono d'après mon fournisseur électrique.
Est-ce que le temps de revoir mon installation vu que je refais tout les tableaux je peux continuer d'avoir l'électricité, en raccordant simplement tout les phases entre elle sur le différentiel ?
Mais est-ce que ça marche si c'est un différentiel en tétra ? J'ai un gros doute...
Merci.
Avec ce que vous me dites je pense que je vais regarder en parallèle pour passer en MONO, surtout si la plaque de cuisson ne sert à rien en triphasé...
Je n'aurais en aucun cas besoin du triphasé dans un premier temps après par la suite avec l'augmentation de l’électrique on verra a ce moment là mais je ne pense pas avoir 3 voitures électrique tout de suite

Je m"interroge juste au niveau changement a priori c'est "juste" une phase qui sera connecté pour passer en mono d'après mon fournisseur électrique.
Est-ce que le temps de revoir mon installation vu que je refais tout les tableaux je peux continuer d'avoir l'électricité, en raccordant simplement tout les phases entre elle sur le différentiel ?
Mais est-ce que ça marche si c'est un différentiel en tétra ? J'ai un gros doute...
Merci.
18 novembre 2022 à 10:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Bonjour
En théorie il suffit de regrouper les 3 phases en une seule.
Mais en pratique c'est plus compliqué :
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf. Mais au vu de vos photos, je ne pense pas.
Et du coup aucun intérêt d'acheter un différentiel tetra.
Prenez un 63A mono type A.
En théorie il suffit de regrouper les 3 phases en une seule.
Mais en pratique c'est plus compliqué :
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf. Mais au vu de vos photos, je ne pense pas.
Et du coup aucun intérêt d'acheter un différentiel tetra.
Prenez un 63A mono type A.
18 novembre 2022 à 11:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Bonjour Alain. Juste quelques remarques en passant.
Si vous comptez poser une borne de recharge un jour, il vaut mieux rester en triphasé.
Les travaux envisagés sont compliqués si l'on est éloigné du métier.
Cordialement.
Si vous comptez poser une borne de recharge un jour, il vaut mieux rester en triphasé.
Citation :Sur un réseau triphasé, il faut acquérir une plaque de cuisson qui fonctionne sur deux phases et non une. Ceci pour l'équilibrage des intensités qui est une contrainte nécessaire en triphasé. On ne peut donc dire que la plaque en tri ne sert à rien.
surtout si la plaque de cuisson ne sert à rien en triphasé...
Les travaux envisagés sont compliqués si l'on est éloigné du métier.
Cordialement.
18 novembre 2022 à 12:42
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Ok super merci pour les infos c'est ce que je pensais faire.
Par contre j'ai juste un souci... c'est le câble d'alimentation entre chaque tableau il me semble que c'est du 6mm² voire du 4mm², je n'ai pas pu vérifier mais en tout cas pas plus, donc je vais être bridé à 32A par tableau si je ne dis pas de bêtise.
C'est je pense trop complexe dans un premier temps de changer le câble (en tout cas pour 1 tableau en particulier vu sa configuration).
Si c'est le cas est-ce que si je refais le tableau en photo par celui en PJ de ce post ça le fait ?
En amont dans le tableau qui alimente celui-ci, il y aura donc un disjoncteur 32A.
On est d'accord que d'après ce que j'ai dit de la maison (taille environ 200m²) la meilleure solution c'est bien de repartir sur du monophasé et non rester en triphasé, sachant que dans tous les cas les 3 tableaux existants sont refaits à neuf le mois prochain ?
Merci pour vos conseils précieux !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par contre j'ai juste un souci... c'est le câble d'alimentation entre chaque tableau il me semble que c'est du 6mm² voire du 4mm², je n'ai pas pu vérifier mais en tout cas pas plus, donc je vais être bridé à 32A par tableau si je ne dis pas de bêtise.
C'est je pense trop complexe dans un premier temps de changer le câble (en tout cas pour 1 tableau en particulier vu sa configuration).
Si c'est le cas est-ce que si je refais le tableau en photo par celui en PJ de ce post ça le fait ?
En amont dans le tableau qui alimente celui-ci, il y aura donc un disjoncteur 32A.
On est d'accord que d'après ce que j'ai dit de la maison (taille environ 200m²) la meilleure solution c'est bien de repartir sur du monophasé et non rester en triphasé, sachant que dans tous les cas les 3 tableaux existants sont refaits à neuf le mois prochain ?
Merci pour vos conseils précieux !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 novembre 2022 à 12:45
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Hello GL,
Merci pour votre réponse,
En faite je suis dans un cas ou le monophasé et le plus adapté je pense, comme je n'ai aucun appareil qui fonctionne en triphasé aujourd'hui.
Chauffage via une chaudière au gaz. Aucun gros appareil.
Là oà je me posais la question c'est au niveau du futur, comme on pousse au tout électrique j'ai des doutes sur le fait de passer ou non en triphasé, et comme je l'ai dis dans mon premier post, je dois refaire les 3 tableaux existant sans toucher aux gaines existante dans un premier temps (question de coût).
Le passage en triphasé => monophasé est payant et donc en général pas recommandé mais dans mon cas comme je dois changer je pense qu'avec le coût de chaque module triphasé je vais vite retrouver le coût du changement (a priori entre 200€ et 500€) ?
Le seul cas ou je pensais mettre du triphasé, comme m'a plaque de cuisson permet un branchement en mono ou tri.
Mais visiblement pour ce type de plaque ce n'est pas intéressant de ce mettre en triphasé.
C'est le pourquoi je pense au final d'après vos messages repartir sur le monophasé.
Maintenant forcement je pense au futur et avec une grande maison (200m² ) je n'exclue pas la possibilité qu'un jour il y a une PAC ou une borne voiture mais ce n'est clairement pas d'actualité la chaudière était récente de 2 ans... Idem pour les voitures je n'ai clairement pas le budget pour partir la dessus avant les 10 prochaines année.
Le triphasé est clairement plus complexe mais vraiment passionnant, je pense pouvoir m'en sortir avec beaucoup de prise de renseignement et de travail en amont de mon côté.
Si c'est cette solution qui est la mieux.
Aujourd'hui c'est assez complexe j'ai toujours une version ou une autre d’où mon incertitude encore sur le choix
J'ai aussi un avantage sur l'installation actuelle, c'est d'avoir 3 phases dans chaque tableau, donc l'équilibrage des phases sera plus simple si je reste en triphasé, que si j'avais une phase par tableau.
C'est pour ça que vos réponses m'intéresse grandement, ça m'aide beaucoup.
Merci !
Merci pour votre réponse,
En faite je suis dans un cas ou le monophasé et le plus adapté je pense, comme je n'ai aucun appareil qui fonctionne en triphasé aujourd'hui.
Chauffage via une chaudière au gaz. Aucun gros appareil.
Là oà je me posais la question c'est au niveau du futur, comme on pousse au tout électrique j'ai des doutes sur le fait de passer ou non en triphasé, et comme je l'ai dis dans mon premier post, je dois refaire les 3 tableaux existant sans toucher aux gaines existante dans un premier temps (question de coût).
Le passage en triphasé => monophasé est payant et donc en général pas recommandé mais dans mon cas comme je dois changer je pense qu'avec le coût de chaque module triphasé je vais vite retrouver le coût du changement (a priori entre 200€ et 500€) ?
Le seul cas ou je pensais mettre du triphasé, comme m'a plaque de cuisson permet un branchement en mono ou tri.
Mais visiblement pour ce type de plaque ce n'est pas intéressant de ce mettre en triphasé.
C'est le pourquoi je pense au final d'après vos messages repartir sur le monophasé.
Maintenant forcement je pense au futur et avec une grande maison (200m² ) je n'exclue pas la possibilité qu'un jour il y a une PAC ou une borne voiture mais ce n'est clairement pas d'actualité la chaudière était récente de 2 ans... Idem pour les voitures je n'ai clairement pas le budget pour partir la dessus avant les 10 prochaines année.
Le triphasé est clairement plus complexe mais vraiment passionnant, je pense pouvoir m'en sortir avec beaucoup de prise de renseignement et de travail en amont de mon côté.
Si c'est cette solution qui est la mieux.
Aujourd'hui c'est assez complexe j'ai toujours une version ou une autre d’où mon incertitude encore sur le choix

J'ai aussi un avantage sur l'installation actuelle, c'est d'avoir 3 phases dans chaque tableau, donc l'équilibrage des phases sera plus simple si je reste en triphasé, que si j'avais une phase par tableau.
C'est pour ça que vos réponses m'intéresse grandement, ça m'aide beaucoup.
Merci !
18 novembre 2022 à 14:23
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Si je passe en MONO, je pensai partir sur cette installation, c'est un schema rapide mais dans l'idée c'est surtout de voir la place donc le type de tableau a prendre et la section d'alimentation entre les tableaux.
Idem sur les différentiels.
En gros je suis en 16mm² entre chaque tableau sauf sur le dernier je serai en 6mm² via un disjoncteur 32A.
Je ne sais pas si le disjoncteur du général au cellier est suffisant en 32A.
Idem sur les différentiels.
En gros je suis en 16mm² entre chaque tableau sauf sur le dernier je serai en 6mm² via un disjoncteur 32A.
Je ne sais pas si le disjoncteur du général au cellier est suffisant en 32A.
18 novembre 2022 à 15:34
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation installation triphasé / monophasé
Bonjour.
J’ai avancé sur le sujet du cas où je ne peux pas passer en mono du à la contrainte de section de câble d’alimentation.
Je resterais donc en 6mm² partout.
Sur mon schéma j’ai juste oublié de mettre un interrupteur différentiel dans le tableau 2 cellier pour protéger le disjoncteur de la plaque de cuisson.
Le reste reparti pour être en mono.
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai avancé sur le sujet du cas où je ne peux pas passer en mono du à la contrainte de section de câble d’alimentation.
Je resterais donc en 6mm² partout.
Sur mon schéma j’ai juste oublié de mettre un interrupteur différentiel dans le tableau 2 cellier pour protéger le disjoncteur de la plaque de cuisson.
Le reste reparti pour être en mono.
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 novembre 2022 à 16:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
- N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
- 4. Branchement triphasé rénovation pour monophasé
- N°15104 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison construite dans les années 60 et le compteur est en triphasé. Je souhaite souscrire un abonnement et installer du monophasé. Avant d'entreprendre les travaux, je souhaiterais savoir...
- 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite