FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité


15104

Question Forum Électricité : Branchement triphasé rénovation pour monophasé

6lex
Membre inscrit
6lex
2 messages
Bonjour,

Je viens d'acheter une maison construite dans les années 60 et le compteur est en triphasé.
Je souhaite souscrire un abonnement et installer du monophasé.
Avant d'entreprendre les travaux, je souhaiterais savoir comment fonctionne et de quoi est composé mon installation.
Avant que les techniciens ne modifient l'installation, j'aimerai savoir :
- si il y a plusieurs types de branchement en triphasé et où puis-je trouver l'information sur mon installation ?
- ERDF vont certainement changer l'alimentation. Y a t-il des spécificités que je peux demander afin de simplifier par la suite la distribution électrique de ma maison ?
Merci.
10 janvier 2016 à 00:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Citation :
si il y a plusieurs types de branchement en triphasé et où puis-je trouver l'information sur mon installation ?
tous les types de contrat sont sur le site EDF bleu ciel.
Citation :
ERDF vont certainement changer l'alimentation. Y a t-il des spécificités que je peux demander afin de simplifier par la suite la distribution électrique de ma maison ?
ERDF est un service de raccordement au réseau public; ils n'interviennent que sur demande du propriétaire; Il y a très peu de chance qu'ils vous renseignent sur des points particuliers de distribution interne de bâtiments.

Une modification d'installation électrique n'est pas un travail anodin, vous pouvez vous faire aider par une personne compétente, ou prendre un professionnel pour plus de garantie.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 10:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour. Le technicien ERDF changera le compteur et le disjoncteur de branchement, et n'interviendra pas plus loin.
La puissance disponible sera au plus de 12 kVA en monophasé.
Ensuite il faudra agir au niveau du tableau de répartition. Si vous êtes éloigné du métier, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel.
Comme on suppose que vous êtes dans vos murs et que l'installation des années 60 est peut-être obsolète car réalisée suivant les normes de protection d'époque, une mise à niveau des protections pour la sécurité des personnes et des biens sera un investissement à envisager.
Le passage provisoire du tableau de triphasé vers monophasé est relativement simple.
Il faut être certain que vous n’avez pas de récepteurs fonctionnant en triphasé (machines diverses).
D'autre part certain récepteurs tels que chauffe-eau électrique ou plaque de cuisson doivent être commutés en mono. D'où la justification de l'intervention d'un professionnel préalablement à la modification ERDF.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 10:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
De l'art. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
10 janvier 2016 à 11:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

Boulon
Membre inscrit
Boulon
786 messages
Bonjour,
Question : au cours de cette opération ERDF ne peut-elle pas suspendre sa livraison et demander pour la reprise le passage du consuel ?
M.
10 janvier 2016 à 13:32
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonjour

Il faudra certes contacter ERDF pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).

Mais faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.

Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel comme l'ont conseillé 1insp et GL.

Pour boulon, ERDF ne devrait pas suspendre sa livraison pour ce type d'opération.

@+
10 janvier 2016 à 14:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

6lex
Membre inscrit
6lex
2 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses, je crois comprendre que l'intervention de l’électricien sera dépendante de l'installation existante.
J'ai regardé l'installation et pris quelques photos.
1. compteur d’où part trois circuits.
2. arrivée d'un circuit à un tableau puis séparé, alimentant une partie du soul sol et de l'étage.
3. tableau au 1er étage.
4. fils des anciennes prises fonctionnant (aussi) en mono.
5. plafond salle de bain.
...
Les prises triphasées du 1er (four etc.) ont été enlevées jusqu'au compteur.
Je me demande maintenant si il va falloir que l’électricien retire toutes les gaines pour rebrancher à un nouveau compteur proche de l'ancien ?

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Branchement triphasé rénovation monophaséBranchement triphasé rénovation pour monophasébranchement triphase renovation monophase 5branchement triphase renovation monophase 4branchement triphase renovation monophase 3branchement triphase renovation monophase 2branchement triphase renovation monophase 1

13 janvier 2016 à 21:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Branchement triphasé rénovation pour monophasé

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour. Votre électricien va être content, car il va falloir qu'il transforme cette installation non seulement obsolète mais vétuste donc dangereuse, en installation sécurisée avec tableau de répartition tout neuf incluant des protections différentielles et surintensités. Bref, vu d'ici, toute l'installation est à refaire, sauf les parties neuves que l'on aperçoit un peu.
Vous pourrez récupérer les fusibles tabatière (avec des vrais plombs) pour votre musée, ainsi que l'appareillage Chambord Legrand lui aussi d'époque.
Des passages de conducteurs de terre seront nécessaires.
Comme vous êtes dans vos murs, on peut espérer que l'état de l'installation électrique a été pris en compte pour justifier une très grosse moins value lors de l'achat.
Attention aux douilles laiton. Question sécurité, il y a mieux...
Cordialement.
13 janvier 2016 à 23:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 2. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 5. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 6. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 7. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 8. Rénovation électrique en Triphasé ou Monophasé
    N°13896 : Bonjour, Voilà j’achète une maison et je vais y refaire toute l’électricité, actuellement j'ai du triphasé, et aucun appareil en tri (sûrement ancien cumulus disparu). J’hésite à rester en Tri ou passer en Mono,...
  • 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
    N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
  • 10. Rénovation électricité triphasé en monophasé
    N°21882 : Bonjour, Je vais refaire toute l’électricité d'une maison année 78, le compteur Linky et le disjoncteur de branchement sont dans le garage qui se trouve à 40 m de la maison. C'est du triphasé et j’aimerai refaire tout...
>>> Résultats suivants pour : Branchement triphasé rénovation pour monophasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite