Profil du membre SL77
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit SL77 sur le forum Électricité

a posté 201 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Pour régler ce problème vous avez un inter temporisé chez Legrand (de 10 s à 15 minutes) pour l'extracteur, et un inter normal pour le plafonnier.
SL
Pour régler ce problème vous avez un inter temporisé chez Legrand (de 10 s à 15 minutes) pour l'extracteur, et un inter normal pour le plafonnier.
SL
20 mai 2014 à 16:36

Bonjour.
Essayez sur le net chez 1001 et une piles.
SL
Essayez sur le net chez 1001 et une piles.
SL
09 janvier 2014 à 14:41

Bonjour,
C'est le cuisiniste qui me fait les plans d'implantation avec les ampérages demandés, ensuite c'est son poseur qui raccorde les appareils donc je ne sais pas comment est branchée cette plaque, mais dans la sortie de câble demandé il y avait bien un 32 A en 6 mm² et un 20 A en 2.5 mm².
Cordialement.
C'est le cuisiniste qui me fait les plans d'implantation avec les ampérages demandés, ensuite c'est son poseur qui raccorde les appareils donc je ne sais pas comment est branchée cette plaque, mais dans la sortie de câble demandé il y avait bien un 32 A en 6 mm² et un 20 A en 2.5 mm².
Cordialement.
31 décembre 2013 à 16:31

Bonjour,
J'ai eu le problème récemment sur une plaque induction, il fallait alimenter en 32 A 6 mm² et une alimentation supplémentaire en 2.5 mm² pour 20 A.
Regardez bien le schéma de connexion de votre plaque et les puissances requises par le fabricant.
SL
J'ai eu le problème récemment sur une plaque induction, il fallait alimenter en 32 A 6 mm² et une alimentation supplémentaire en 2.5 mm² pour 20 A.
Regardez bien le schéma de connexion de votre plaque et les puissances requises par le fabricant.
SL
30 décembre 2013 à 17:05

Bonsoir,
Pour remplacer la barrette de connexion, vous avez chez Leroy machin et autres GSB des connecteurs téléphoniques à serrage indémontable et qui assure une bien meilleure continuité que des dominos.
SL
Pour remplacer la barrette de connexion, vous avez chez Leroy machin et autres GSB des connecteurs téléphoniques à serrage indémontable et qui assure une bien meilleure continuité que des dominos.
SL
12 novembre 2013 à 18:53

Bonsoir,
Essayer de débrancher le frigo ou congélateur, c'est souvent les fautifs.
SL
Essayer de débrancher le frigo ou congélateur, c'est souvent les fautifs.
SL
30 octobre 2013 à 19:37

Bonsoir,
Il suffit d'aller en GSB (Grande Surface de Bricolage) et demander des inter pour volets roulants, disponibles chez Legrand, Arnould, etc.
Cordialement.
Il suffit d'aller en GSB (Grande Surface de Bricolage) et demander des inter pour volets roulants, disponibles chez Legrand, Arnould, etc.
Cordialement.
17 septembre 2013 à 23:24

Bonjour,
Vous avez aussi une période creuse de 12H à 13H30.
SL
Vous avez aussi une période creuse de 12H à 13H30.
SL
01 septembre 2013 à 18:20

Bonjour,
Pour lnsp il existe chez Hager un disjoncteur 4 X 32 A ou 4 X 40 A, et non comme indiqué inter diff.
SL
Pour lnsp il existe chez Hager un disjoncteur 4 X 32 A ou 4 X 40 A, et non comme indiqué inter diff.
SL
05 août 2013 à 15:04

Bonjour,
Très souvent confronté à ce genre de disjonction, cela est très certainement dú à une fuite de courant, et comme vous n`avez pas d'interr diff, c'est le général qui "saute". Pour y remédier, je mets le frigo et congélateur sur un inter dif HPI, plus "résistant " à la fuite de courant.
SL
Très souvent confronté à ce genre de disjonction, cela est très certainement dú à une fuite de courant, et comme vous n`avez pas d'interr diff, c'est le général qui "saute". Pour y remédier, je mets le frigo et congélateur sur un inter dif HPI, plus "résistant " à la fuite de courant.
SL
31 juillet 2013 à 14:04

Bonjour,
Réalisable en conservant le connecteur du transfo, en passant vos câbles sous gaine dans le mur pour une applique, mais attention de respecter le sens de polarité, les leds sont alimentés en + et -, en principe un fil de couleur rouge est sur le plus
bon branchement, transfo débranché bien sûr.
SL
Réalisable en conservant le connecteur du transfo, en passant vos câbles sous gaine dans le mur pour une applique, mais attention de respecter le sens de polarité, les leds sont alimentés en + et -, en principe un fil de couleur rouge est sur le plus
bon branchement, transfo débranché bien sûr.
SL
29 juillet 2013 à 14:05

Bonjour Loulotte95.
J'ai malheureusement connu des gens comme vous qui se sont fait escroquer par des sociétés de dépannage toutes mains.
Avant de changer un tableau, il faut faire une recherche de panne, et la solutionner, ensuite propose une mise en sécurité du tableau si celui-ci ne comporte pas de DJ, et remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
Et encore, il faut qu'il y ait la terre au tableau de répartition, car sinon le DJ ne sert pas à grand chose.
Dans les immeubles, il faut faire intervenir le syndic de copropriété pour une mise à la terre des appartements.
Et avant de rappeler une de ces sociétés de dépannage, essayer un pro.
SL
J'ai malheureusement connu des gens comme vous qui se sont fait escroquer par des sociétés de dépannage toutes mains.
Avant de changer un tableau, il faut faire une recherche de panne, et la solutionner, ensuite propose une mise en sécurité du tableau si celui-ci ne comporte pas de DJ, et remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
Et encore, il faut qu'il y ait la terre au tableau de répartition, car sinon le DJ ne sert pas à grand chose.
Dans les immeubles, il faut faire intervenir le syndic de copropriété pour une mise à la terre des appartements.
Et avant de rappeler une de ces sociétés de dépannage, essayer un pro.
SL
28 juillet 2013 à 11:09

Bonjour,
C'est un contacteur, mais vu la puissance 63 A je pencherais plutôt pour un contact radiateurs électriques, alimenté par une sonde ou régulateur de température.
SL
C'est un contacteur, mais vu la puissance 63 A je pencherais plutôt pour un contact radiateurs électriques, alimenté par une sonde ou régulateur de température.
SL
25 mai 2013 à 12:36

Bonsoir,
Tout simplement avec une horloge hebdo.
sl
Tout simplement avec une horloge hebdo.
sl
06 mai 2013 à 17:52

Bonjour,
votre tableau n'est que pour votre piscine ou la clim est pris dessus aussi ?
Si cela disjoncte au bout d'une heure, vous tirez trop dessus, ou alors problème sur votre clim possible.
SL
votre tableau n'est que pour votre piscine ou la clim est pris dessus aussi ?
Si cela disjoncte au bout d'une heure, vous tirez trop dessus, ou alors problème sur votre clim possible.
SL
05 avril 2013 à 18:32

Bonjour,
La méthode est galère et compagnie. Il faut essayer de passer une aiguille avec un lubrifiant afin de faciliter la glisse dans la gaine idoine, si pas trop de coude et assez de place dans la dite gaine, vous arriverez au niveau de votre prise, la vous attachez votre fil de terre et une personne pousse le fil et l'aiguille dans la gaine pendant qu une autre tire a l'autre bout, mais pratiquement jamais réalisable sur ancienne installation.
Sinon passez une petite goulotte en apparent jusque a vos prise et finissez par encastre le câble de terre entre goulottes et prises.
Bon courage.
SL
La méthode est galère et compagnie. Il faut essayer de passer une aiguille avec un lubrifiant afin de faciliter la glisse dans la gaine idoine, si pas trop de coude et assez de place dans la dite gaine, vous arriverez au niveau de votre prise, la vous attachez votre fil de terre et une personne pousse le fil et l'aiguille dans la gaine pendant qu une autre tire a l'autre bout, mais pratiquement jamais réalisable sur ancienne installation.
Sinon passez une petite goulotte en apparent jusque a vos prise et finissez par encastre le câble de terre entre goulottes et prises.
Bon courage.
SL
05 avril 2013 à 18:25

Bonjour,
Pourquoi passer par une boite de dérivation, plus vous augmentez les connexions plus vous multipliez les éventuels problèmes de serrage de dominos et problèmes de point de rupture.
Faites votre connexion en 1.5 mm² en direct depuis votre prise de courant.
SL
Pourquoi passer par une boite de dérivation, plus vous augmentez les connexions plus vous multipliez les éventuels problèmes de serrage de dominos et problèmes de point de rupture.
Faites votre connexion en 1.5 mm² en direct depuis votre prise de courant.
SL
03 avril 2013 à 12:53

Bonjour,
Un pro ne le fera certainement pas, mais tous les installateurs de volets roulant le font en 1.5 mm² souple.
Comme vous n'êtes pas un électricien pro faites-le en 2.5 mm² rigide, Phase, Neutre et Terre.
SL
Un pro ne le fera certainement pas, mais tous les installateurs de volets roulant le font en 1.5 mm² souple.
Comme vous n'êtes pas un électricien pro faites-le en 2.5 mm² rigide, Phase, Neutre et Terre.
SL
02 avril 2013 à 17:32

Bonjour,
On peut utiliser les deux, mais pour le fil souple il faut mettre des embouts afin d'assurer un bon serrage sur tous les brins.
Pour le branchement il faudra un interrupteur spécial VMC, relier la Ph sur Ph de l'inter, PV sur borne 1, GV sur borne 2 et N directement au tableau.
SL
On peut utiliser les deux, mais pour le fil souple il faut mettre des embouts afin d'assurer un bon serrage sur tous les brins.
Pour le branchement il faudra un interrupteur spécial VMC, relier la Ph sur Ph de l'inter, PV sur borne 1, GV sur borne 2 et N directement au tableau.
SL
30 mars 2013 à 09:30

Bonjour,
Pour le câblage de la boucle des déclencheurs manuels (DM) câbles CRC2 9/10ème, et pour les sirènes ou diffuseur lumineux câblage CRC1 (si pas autonome), pour plus de renseignements concernant les alarmes incendie, vous pouvez aller sur le site de URA, il vous donne tous les détails et réglementation pour le type de local où vous installez votre alarme.
Ensuite tout dépend où vous l'installez, si vous avez une commission de sécurité pour l'ouverture du local ou autre, il vous faudra faire intervenir une société de contrôle pour valider votre installation.
Elle vous délivrera un certificat de conformité à remettre à cette fameuse commission de sécurité. Et ensuite essai mensuel et vérification de l'installation une fois par an.
Cordialement.
SL
Pour le câblage de la boucle des déclencheurs manuels (DM) câbles CRC2 9/10ème, et pour les sirènes ou diffuseur lumineux câblage CRC1 (si pas autonome), pour plus de renseignements concernant les alarmes incendie, vous pouvez aller sur le site de URA, il vous donne tous les détails et réglementation pour le type de local où vous installez votre alarme.
Ensuite tout dépend où vous l'installez, si vous avez une commission de sécurité pour l'ouverture du local ou autre, il vous faudra faire intervenir une société de contrôle pour valider votre installation.
Elle vous délivrera un certificat de conformité à remettre à cette fameuse commission de sécurité. Et ensuite essai mensuel et vérification de l'installation une fois par an.
Cordialement.
SL
03 mars 2013 à 13:46

Bonsoir,
Deux astuces que j'utilise assez souvent pour remplacer un tableau :
1) Avec une rallonge de 25 ou 50 m.
Couper le courant au BACO, brancher la rallonge sur une prise ou avec un domino sur lumière et avec un multimètre réglé sur ohmmètre et signal sonore, vous n'avez plus qu'à rechercher votre Phase, Neutre, Terre fil par fil.
2) Entortillant les fils.
Couper toujours le courant au disjoncteur EDF, entortiller le fil de phase avec le neutre dans la prise ou la lumière et sonder les fils au multimètre sur ohmmètre sur signal sonore et il ne vous reste plus qu'à sonder tous vos fils au tableau, méthode plus longue que précédent mais à faire lorsque une grande distance depuis le tableau ou pas de rallonge assez grande.
Bonne chance et bon courage.
SL
Deux astuces que j'utilise assez souvent pour remplacer un tableau :
1) Avec une rallonge de 25 ou 50 m.
Couper le courant au BACO, brancher la rallonge sur une prise ou avec un domino sur lumière et avec un multimètre réglé sur ohmmètre et signal sonore, vous n'avez plus qu'à rechercher votre Phase, Neutre, Terre fil par fil.
2) Entortillant les fils.
Couper toujours le courant au disjoncteur EDF, entortiller le fil de phase avec le neutre dans la prise ou la lumière et sonder les fils au multimètre sur ohmmètre sur signal sonore et il ne vous reste plus qu'à sonder tous vos fils au tableau, méthode plus longue que précédent mais à faire lorsque une grande distance depuis le tableau ou pas de rallonge assez grande.
Bonne chance et bon courage.
SL
20 février 2013 à 18:50

Bonsoir,
Il n'y a pas de questions stupides concernant l'électricité.
- Ne pas enlever le sertissage usine.
- Le câble sortant de la cuisinière est branché d'usine, ne pas y toucher ou la garantie ne marchera pas, tout à fait normal que les câbles usine soient plus petits, la norme nous oblige à amener du 6 mm² pour la prise 32 A alors que la plupart des cuisinières ne sont câblées en 2.5 mm² , voire 1.5 mm², 3 pour les dernières plaques à induction.
Cordialement.
SL
Il n'y a pas de questions stupides concernant l'électricité.
- Ne pas enlever le sertissage usine.
- Le câble sortant de la cuisinière est branché d'usine, ne pas y toucher ou la garantie ne marchera pas, tout à fait normal que les câbles usine soient plus petits, la norme nous oblige à amener du 6 mm² pour la prise 32 A alors que la plupart des cuisinières ne sont câblées en 2.5 mm² , voire 1.5 mm², 3 pour les dernières plaques à induction.
Cordialement.
SL
20 février 2013 à 18:40

Bonjour à tous,
Quand il y a une grande distance entre les deux extrémités je mesure la continuité ainsi.
S'assurer que le courant est coupé.
Entortillé deux fils d'un côté et de l'autre côté touché un fil avec la pointe de touche du multimètre sur position ohmmètre avec signal sonore et toucher l'autre fil.
Plus besoin de dérouler une bobine pour cela.
Cordialement.
SL
Quand il y a une grande distance entre les deux extrémités je mesure la continuité ainsi.
S'assurer que le courant est coupé.
Entortillé deux fils d'un côté et de l'autre côté touché un fil avec la pointe de touche du multimètre sur position ohmmètre avec signal sonore et toucher l'autre fil.
Plus besoin de dérouler une bobine pour cela.
Cordialement.
SL
19 février 2013 à 17:47

Bonjour,
Vous avez aussi la marque ALDES qui propose une VMC kit BAHIA hygro réglable type B avec une consommation réduite de 30% et un niveau de bruit très bas, aux alentours de 25 db.
Cordialement.
SL
Vous avez aussi la marque ALDES qui propose une VMC kit BAHIA hygro réglable type B avec une consommation réduite de 30% et un niveau de bruit très bas, aux alentours de 25 db.
Cordialement.
SL
10 février 2013 à 10:31

Bonjour,
De quel test positif parlez-vous ? Prise testée avec multimètre ou bricolo présence tension ?
Les résultats ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir de 20 à 110 volts sur phases ou neutre en présence tension et pas assez pour faire fonctionner vos appareils sur ces mêmes prises.
Cordialement.
SL
De quel test positif parlez-vous ? Prise testée avec multimètre ou bricolo présence tension ?
Les résultats ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir de 20 à 110 volts sur phases ou neutre en présence tension et pas assez pour faire fonctionner vos appareils sur ces mêmes prises.
Cordialement.
SL
27 janvier 2013 à 14:54

Bonjour,
Si le différentiel déclenche, c'est que vous avez un défaut d'isolement quelque part. Une masse ou autre et aucunement à cause de la tension de 238 volts.
Le différentiel calcule l'intensité qui part dans la phase et fait de même pour le neutre, et il suffit d une différence de 30 mA pour actionner le différentiel.
Coupez les disjoncteurs un à un et vérifier bien le frigo congélateur responsable le plus souvent d'un défaut occasionnel.
Cordialement.
SL
Si le différentiel déclenche, c'est que vous avez un défaut d'isolement quelque part. Une masse ou autre et aucunement à cause de la tension de 238 volts.
Le différentiel calcule l'intensité qui part dans la phase et fait de même pour le neutre, et il suffit d une différence de 30 mA pour actionner le différentiel.
Coupez les disjoncteurs un à un et vérifier bien le frigo congélateur responsable le plus souvent d'un défaut occasionnel.
Cordialement.
SL
27 janvier 2013 à 14:49

Bonsoir,
Pour mf06, il existe encore des inter avec minuterie incorporée, Legrand, Schneider et autres, pour remplacer par un inter normal, il faut mettre le fil rouge sur L et le retour de lampe sur 1 ou 2 du nouvel interrupteur.
Cordialement.
SL
Pour mf06, il existe encore des inter avec minuterie incorporée, Legrand, Schneider et autres, pour remplacer par un inter normal, il faut mettre le fil rouge sur L et le retour de lampe sur 1 ou 2 du nouvel interrupteur.
Cordialement.
SL
16 janvier 2013 à 17:08

Bonjour,
Pour éviter ce souci il existe des pots en matière plastique ajourée (disponible en GSB) qui crée un vide autour des spots pour les refroidir et surtout pour les isoler de la laine de verre risque d'incendie.
Cordialement.
SL
Pour éviter ce souci il existe des pots en matière plastique ajourée (disponible en GSB) qui crée un vide autour des spots pour les refroidir et surtout pour les isoler de la laine de verre risque d'incendie.
Cordialement.
SL
10 janvier 2013 à 12:51

Bonsoir,
Souvent dû aux ergots des ampoules qui se bloquent.
Il faut alors une petite pince plate pour retirer l'ergot de la lampe.
Bon courage. SL
Souvent dû aux ergots des ampoules qui se bloquent.
Il faut alors une petite pince plate pour retirer l'ergot de la lampe.
Bon courage. SL
07 janvier 2013 à 00:06

Bonjour,
Cela m'est déjà arrivé de faire cette magouille, il suffit de mettre des tuyaux PVC assez gros et éloigné de la source de chaleur. Mais maintenant je mets plutôt des pots spéciaux pour spots en matière plastique prévus pour spots encastrés dans laine de verre. Disponible en (GSB) Grande surface de bricolage.
Le coup des plots retournés est une solution comme une autre.
Cordialement. SL
Cela m'est déjà arrivé de faire cette magouille, il suffit de mettre des tuyaux PVC assez gros et éloigné de la source de chaleur. Mais maintenant je mets plutôt des pots spéciaux pour spots en matière plastique prévus pour spots encastrés dans laine de verre. Disponible en (GSB) Grande surface de bricolage.
Le coup des plots retournés est une solution comme une autre.
Cordialement. SL
04 janvier 2013 à 12:38

Bonjour,
En tant qu'installateur, je n'ai pas eu de souci avec AIPHONE, BITICINO bus 2 fils, pas compliqué à monter ni à régler, beaucoup de possibilités d'évolution, portier déporté, interphonie, rajout caméra de surveillance etc.
SL
En tant qu'installateur, je n'ai pas eu de souci avec AIPHONE, BITICINO bus 2 fils, pas compliqué à monter ni à régler, beaucoup de possibilités d'évolution, portier déporté, interphonie, rajout caméra de surveillance etc.
SL
15 décembre 2012 à 14:05

Bonjour.
Il faut compter 4500 € HT pour une mise en sécurité du tableau électrique et passage de la terre en encastré, et 3500 € en apparent.
SL.
Il faut compter 4500 € HT pour une mise en sécurité du tableau électrique et passage de la terre en encastré, et 3500 € en apparent.
SL.
14 décembre 2012 à 21:25

Bonsoir,
Tant qu'à tirer des lignes, passez plutôt en 4 G 1.5 ou 4 G 2.5 vous aurez le fil pilote si vous installez plus tard une gestion de chauffage.
SL
Tant qu'à tirer des lignes, passez plutôt en 4 G 1.5 ou 4 G 2.5 vous aurez le fil pilote si vous installez plus tard une gestion de chauffage.
SL
05 décembre 2012 à 19:36

Bonsoir,
Il y a peu de différence entre les grandes marques comme Legrand, Schneider, Hager et maintenant ABB qui veut s'implanter sur le marché européen.
Par contre vous avez du Nato et Debflex et autres chez les grandes surfaces de bricolage, ils valent ce que les premiers prix valent. Ça coupe une fois sûr, après mystère.
Ils sont tous conforme à la norme, mais une Twingo est conforme aux même normes qu'une Mercedes.
Cordialement.
SL
Il y a peu de différence entre les grandes marques comme Legrand, Schneider, Hager et maintenant ABB qui veut s'implanter sur le marché européen.
Par contre vous avez du Nato et Debflex et autres chez les grandes surfaces de bricolage, ils valent ce que les premiers prix valent. Ça coupe une fois sûr, après mystère.
Ils sont tous conforme à la norme, mais une Twingo est conforme aux même normes qu'une Mercedes.
Cordialement.
SL
24 novembre 2012 à 17:58

Bonsoir,
En principe il y a un schéma de branchement sur le manuel technique car le branchement n'est pas le même si vous avez du mono, du tri avec ou sans neutre. en mono il faut souvent faire des "ponts" pour la connexion.
Cordialement.
SL
En principe il y a un schéma de branchement sur le manuel technique car le branchement n'est pas le même si vous avez du mono, du tri avec ou sans neutre. en mono il faut souvent faire des "ponts" pour la connexion.
Cordialement.
SL
22 novembre 2012 à 23:18

Bonjour,
Possible que cela soit votre ampoule. Pour le branchement sur transfo, un côté est indiqué 220 L, N et de l'autre 12 V.
SL
Possible que cela soit votre ampoule. Pour le branchement sur transfo, un côté est indiqué 220 L, N et de l'autre 12 V.
SL
14 novembre 2012 à 09:26

Bonjour,
Oui vous pouvez à condition de respecter quelques règles :
- ne pas mélanger courant fort et faible (TV, téléphone, internet, câble alarme, etc.) risque de perturbations avec courant induit (très rare en domestique mais qui peuvent perturber surtout l'ADSL).
- distribution de vos équipements sous tube IRL avec coude et T de dérivation si vous passez en fil, coude libre si vous passez en câble.
- les tubes IRL doivent rentrer de 1 ou 2 cm dans boite de dérivation, inter ou PC.
- respecter le nombre de PC par ligne (8 si câble en 2.5 mm² , 6 si câble en 1.5 mm² ) et point d'éclairage (6 maxi).
- respecter le calibre des disjoncteurs (voir Promotelec sur le même site).
Et connaissance suffisante en électricité afin d'éviter les petits soucis.
Bon courage à vous.
SL
Oui vous pouvez à condition de respecter quelques règles :
- ne pas mélanger courant fort et faible (TV, téléphone, internet, câble alarme, etc.) risque de perturbations avec courant induit (très rare en domestique mais qui peuvent perturber surtout l'ADSL).
- distribution de vos équipements sous tube IRL avec coude et T de dérivation si vous passez en fil, coude libre si vous passez en câble.
- les tubes IRL doivent rentrer de 1 ou 2 cm dans boite de dérivation, inter ou PC.
- respecter le nombre de PC par ligne (8 si câble en 2.5 mm² , 6 si câble en 1.5 mm² ) et point d'éclairage (6 maxi).
- respecter le calibre des disjoncteurs (voir Promotelec sur le même site).
Et connaissance suffisante en électricité afin d'éviter les petits soucis.
Bon courage à vous.
SL
14 novembre 2012 à 09:24

Bonsoir,
Oui vous pouvez les isoler avec des dominos, sans oublier de dénuder légèrement les fils afin qu'ils fassent contacts avec les dominos, et que si vous faites un jour un test au multimètre, vous vous apercevez qu'il y a du jus dans les câbles.
Oui vous pouvez les isoler avec des dominos, sans oublier de dénuder légèrement les fils afin qu'ils fassent contacts avec les dominos, et que si vous faites un jour un test au multimètre, vous vous apercevez qu'il y a du jus dans les câbles.
11 novembre 2012 à 20:23

Bonjour à tous,
Pour mettre un ID HPI il faut compter dans les 250 € chez un fournisseur de matériels électriques, les grandes surfaces de bricolage (GSB) ne savent probablement même pas que cela existe.
Pour tester le frigo, j'isole souvent la ligne de celui-ci et le branche sur un ID 25 A pour voir si c'est bien lui la cause du problème.
SL
Pour mettre un ID HPI il faut compter dans les 250 € chez un fournisseur de matériels électriques, les grandes surfaces de bricolage (GSB) ne savent probablement même pas que cela existe.
Pour tester le frigo, j'isole souvent la ligne de celui-ci et le branche sur un ID 25 A pour voir si c'est bien lui la cause du problème.
SL
11 novembre 2012 à 10:57

Bonsoir,
le CPL passe par les lignes électriques de la maison, et perd un peu de son intensité à chaque point de connexion.
Si vous avez la box sur la 8ème prise du circuit et votre CPL sur un autre circuit lui aussi situé sur le 8ème repiquage d'un autre circuit, le signal devra passer par toutes ces connexions dans le tableau pour aller sur tout le circuit électrique et enfin ressortir en fin de ligne sur votre boitier CPL.
Vous pouvez essayer les connexion WI FI, avec boitier d'amplification, ou pourquoi ne pas passer un câble RJ 45 FTP, là vous serez sûr de ne pas avoir de perte de réseau.
SL
le CPL passe par les lignes électriques de la maison, et perd un peu de son intensité à chaque point de connexion.
Si vous avez la box sur la 8ème prise du circuit et votre CPL sur un autre circuit lui aussi situé sur le 8ème repiquage d'un autre circuit, le signal devra passer par toutes ces connexions dans le tableau pour aller sur tout le circuit électrique et enfin ressortir en fin de ligne sur votre boitier CPL.
Vous pouvez essayer les connexion WI FI, avec boitier d'amplification, ou pourquoi ne pas passer un câble RJ 45 FTP, là vous serez sûr de ne pas avoir de perte de réseau.
SL
10 novembre 2012 à 01:47

Bonsoir,
j'ai souvent eu le cas du disjonction intempestif d'un ID, et j'ai souvent isolé le frigo congélo sur un ID dédié et seul celui là déclenchait, le reste de l'installation est resté en charge.
L'autre solution est de mettre un ID HPI, seul remède a des coupures, le prix aussi est un frein, mais entre tout perdre lorsque l'on a un gros congélo et celui d'un HPI seul le client peut choisir.
SL
j'ai souvent eu le cas du disjonction intempestif d'un ID, et j'ai souvent isolé le frigo congélo sur un ID dédié et seul celui là déclenchait, le reste de l'installation est resté en charge.
L'autre solution est de mettre un ID HPI, seul remède a des coupures, le prix aussi est un frein, mais entre tout perdre lorsque l'on a un gros congélo et celui d'un HPI seul le client peut choisir.
SL
10 novembre 2012 à 01:41

Bonsoir,
Pour une mise en sécurité du tableau électrique, il aurait fallu demander à votre électricien un certificat de conformité.
Et un honnête artisan revient lorsque vous avez une panne, nos travaux sont garantis 2 ans.
SL
Pour une mise en sécurité du tableau électrique, il aurait fallu demander à votre électricien un certificat de conformité.
Et un honnête artisan revient lorsque vous avez une panne, nos travaux sont garantis 2 ans.
SL
06 novembre 2012 à 20:40

Bonsoir,
Pas claire la question. Apparemment vous avez du triphasé et vous voulez alimenter des circuits en mono ?
Si c'est le cas en tête de tableau il vous faudra un ID tri + neutre avec le calibrage adapté.
Ensuite chaque phase alimente un appareil avec le neutre ou une partie du tableau avec toujours le même neutre.
Attention à équilibrer vos phases, ERDF n'aime pas trop que l'on tire tout sur une seule.
SL
Pas claire la question. Apparemment vous avez du triphasé et vous voulez alimenter des circuits en mono ?
Si c'est le cas en tête de tableau il vous faudra un ID tri + neutre avec le calibrage adapté.
Ensuite chaque phase alimente un appareil avec le neutre ou une partie du tableau avec toujours le même neutre.
Attention à équilibrer vos phases, ERDF n'aime pas trop que l'on tire tout sur une seule.
SL
05 novembre 2012 à 20:26

Bonsoir,
D'après la NFC 15-100 :
le four en 2.5 mm² et DJ 20 A dédié
la plaque 6 mm² et DJ 32 A
Une grosse bêtise car à l'intérieur des plaques tout est en 1.5 mm² , voire maintenant en 1 mm².
Mais la norme est là et il faut la respecter.
SL
D'après la NFC 15-100 :
le four en 2.5 mm² et DJ 20 A dédié
la plaque 6 mm² et DJ 32 A
Une grosse bêtise car à l'intérieur des plaques tout est en 1.5 mm² , voire maintenant en 1 mm².
Mais la norme est là et il faut la respecter.
SL
01 novembre 2012 à 00:31

Bonsoir,
Le marron avec le rouge, le bleu avec le bleu, et le jaune vert sur l'appareil lui-même si une borne de terre disponible ou ne pas le brancher si classe 2 (symbole un carré dans un carré sur le plafonnier).
SL
Le marron avec le rouge, le bleu avec le bleu, et le jaune vert sur l'appareil lui-même si une borne de terre disponible ou ne pas le brancher si classe 2 (symbole un carré dans un carré sur le plafonnier).
SL
31 octobre 2012 à 18:27

Bonjour,
On peut toujours mettre plus, mais la douille a été testée pour résister à 11 W, si vous mettez plus fort le plastique de la douille s'abimera plus vite, craquera ou pourra s'échauffer et fondre dans le pire des cas.
Passer plutôt en ampoule LED, assez chère à l'achat mais ne chauffe absolument pas et le rendu lumineux est plus important.
Cordialement. SL
On peut toujours mettre plus, mais la douille a été testée pour résister à 11 W, si vous mettez plus fort le plastique de la douille s'abimera plus vite, craquera ou pourra s'échauffer et fondre dans le pire des cas.
Passer plutôt en ampoule LED, assez chère à l'achat mais ne chauffe absolument pas et le rendu lumineux est plus important.
Cordialement. SL
29 octobre 2012 à 16:51

Perdu, vous avez depuis quelques temps déjà des ballasts électroniques qui ne nécessitent pas de starter.
SL
SL
27 octobre 2012 à 23:29

En principe non, l’interrupteur ne doit pas chauffer, sauf si le témoin lumineux est allumé en permanence et que la diode n'est pas de bonne qualité.
SL
SL
23 octobre 2012 à 17:48

En principe le schéma de câblage est fourni avec l'horloge, ou graver dessus avec des numéros et des symboles.
Pour celle que je connais le 1 et 2 sont l'alimentation de l'horloge symbolisée par un rond avec M dedans, le 3 et 4 sont
l'interrupteur de phase, arrive en 3 et départ vers l'enseigne en 4.
SL
Pour celle que je connais le 1 et 2 sont l'alimentation de l'horloge symbolisée par un rond avec M dedans, le 3 et 4 sont
l'interrupteur de phase, arrive en 3 et départ vers l'enseigne en 4.
SL
23 octobre 2012 à 17:46

Si le câblage est comme une VMC le noir et marron phase (petite et grande vitesse) et bleu le neutre.
Mais à tester quand même.
Mais à tester quand même.
23 octobre 2012 à 17:43
