Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
12098
Question forum électricité : Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonsoir.
Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ?
Merci.
Sur une alimentation 380V, 3 phases + Neutre, doit-on OBLIGATOIREMENT alimenter les différents circuits à partir des 3 phases, au risque de créer une "rupture du Neutre" si l'une des phases n'est pas utilisée ?
Merci.
05 novembre 2012 à 18:13
Conseils 1 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonsoir,
Pas claire la question. Apparemment vous avez du triphasé et vous voulez alimenter des circuits en mono ?
Si c'est le cas en tête de tableau il vous faudra un ID tri + neutre avec le calibrage adapté.
Ensuite chaque phase alimente un appareil avec le neutre ou une partie du tableau avec toujours le même neutre.
Attention à équilibrer vos phases, ERDF n'aime pas trop que l'on tire tout sur une seule.
SL
Pas claire la question. Apparemment vous avez du triphasé et vous voulez alimenter des circuits en mono ?
Si c'est le cas en tête de tableau il vous faudra un ID tri + neutre avec le calibrage adapté.
Ensuite chaque phase alimente un appareil avec le neutre ou une partie du tableau avec toujours le même neutre.
Attention à équilibrer vos phases, ERDF n'aime pas trop que l'on tire tout sur une seule.
SL
05 novembre 2012 à 20:26
Conseils 2 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonsoir. La rupture du neutre ne se produit que sur une installation défectueuse, et plus rarement sur l'alimentation ERDF ; auquel cas des dégâts sont à prévoir chez tous les abonnés.
Dans une installation domestique classique, on réserve l'ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, les circuits monophasés étant en aval de 3 ID bipolaires répartis sur les 3 phases.
Il faut bien évidemment soigner la répartition des charges monophasées pour que l'installation tende vers un bon équilibrage des intensités afin d'utiliser la puissance souscrite au maximum.
Mais pourquoi poser cette question ?
Dans une installation domestique classique, on réserve l'ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés, les circuits monophasés étant en aval de 3 ID bipolaires répartis sur les 3 phases.
Il faut bien évidemment soigner la répartition des charges monophasées pour que l'installation tende vers un bon équilibrage des intensités afin d'utiliser la puissance souscrite au maximum.
Mais pourquoi poser cette question ?
05 novembre 2012 à 21:13
Conseils 3 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonjour
Pour une installation domestique rien n'interdit de tirer à fond sur une phase et d'avoir les deux autres à zéro.
Comme l'a dit GL vous avez intérêt à répartir les circuits de manière équilibrer sur les 3 phases, afin d'utiliser au mieux la puissance disponible.
Mais comme vous ne pouvez pas préjuger de ce qui fonctionnera simultanément, tous les cas de déséquilibre peuvent se produire.
Cela ne constitue pas pour autant une rupture de neutre.
@+
Pour une installation domestique rien n'interdit de tirer à fond sur une phase et d'avoir les deux autres à zéro.
Comme l'a dit GL vous avez intérêt à répartir les circuits de manière équilibrer sur les 3 phases, afin d'utiliser au mieux la puissance disponible.
Mais comme vous ne pouvez pas préjuger de ce qui fonctionnera simultanément, tous les cas de déséquilibre peuvent se produire.
Cela ne constitue pas pour autant une rupture de neutre.
@+
06 novembre 2012 à 18:05
Conseils 4 rupture du neutre
Information alimentation 380V 3 phases + Neutre
Bonjour.
Pour GL: ma question provient du fait qu'à la suite du branchement d'un µ ondes d'une prise 220V, un arc électrique s'est produit, faisant "fumé" le-dit µ ondes et faisant tomber le disjoncteur principal.
Je me demandais simplement si toutes les phases d'une alimentation en triphasé (i.e 3) devaient alimenter obligatoirement des circuits (protégés par des ID).
CMT m'a répondu. Merci
Pour l'histoire de l'arc électrique, je vais vérifier le serrage des connexions dans la boîte de dérivation du dit circuit.
Pour GL: ma question provient du fait qu'à la suite du branchement d'un µ ondes d'une prise 220V, un arc électrique s'est produit, faisant "fumé" le-dit µ ondes et faisant tomber le disjoncteur principal.
Je me demandais simplement si toutes les phases d'une alimentation en triphasé (i.e 3) devaient alimenter obligatoirement des circuits (protégés par des ID).
CMT m'a répondu. Merci
Pour l'histoire de l'arc électrique, je vais vérifier le serrage des connexions dans la boîte de dérivation du dit circuit.
06 novembre 2012 à 18:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 3. Alimentation industrielle 380V passer en 220V
- N°4037 : Bonjour, j'ai une alimentation industrielle 380V avec un câble 5g6. Je dois brancher 3 luminaire de puissance différente alimenté en 220V. Je voulais savoir si je pouvais prendre une phase + le neutre et alimenter mon 1er...
- 4. Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110V
- N°16903 : Bonjour. J'habite à Madagascar, j'ai un tableau électrique super bizarre avec trois phases en 110 et le neutre, je l'ai trouvé un jour mais je sais plus où il est. Donc tous mes appareils 220V fonctionnent sur deux phases...
- 5. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
- N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
- 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 7. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 8. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 9. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
- N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
- 10. Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute
- N°6886 : Bonjour, mon installation est en 380V, les phases sont équilibrées mais quand le chauffe-eau, le lave-vaisselle tournent, tout va bien, mais dès que je rajoute le lave-linge, le disjoncteur principal saute. Ils ne sont pas sur la...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite