Informations installation alarme incendie type 4
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
12527
Question électricité : Informations installation alarme incendie type 4
Bonjour,
J'aimerais savoir si pour une alarme incendie de type 4 l'installation des bris de glaces sont-ils obligatoire à l'étage ?
Merci.
J'aimerais savoir si pour une alarme incendie de type 4 l'installation des bris de glaces sont-ils obligatoire à l'étage ?
Merci.
02 mars 2013 à 11:44
Installation alarme incendie type 4 1
Informations installation alarme incendie type 4
Bonjour,
Oui les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties.
Ils doivent être placés à une hauteur d'environ (Arrêté du 20 novembre 2000) «1,30» mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés derrière une porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte.
De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 10 cm du mur.
@+
Oui les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties.
Ils doivent être placés à une hauteur d'environ (Arrêté du 20 novembre 2000) «1,30» mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés derrière une porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte.
De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 10 cm du mur.
@+
02 mars 2013 à 14:42
Installation alarme incendie type 4 2
Informations installation alarme incendie type 4
Bonjour,
Pour le câblage de la boucle des déclencheurs manuels (DM) câbles CRC2 9/10ème, et pour les sirènes ou diffuseur lumineux câblage CRC1 (si pas autonome), pour plus de renseignements concernant les alarmes incendie, vous pouvez aller sur le site de URA, il vous donne tous les détails et réglementation pour le type de local où vous installez votre alarme.
Ensuite tout dépend où vous l'installez, si vous avez une commission de sécurité pour l'ouverture du local ou autre, il vous faudra faire intervenir une société de contrôle pour valider votre installation.
Elle vous délivrera un certificat de conformité à remettre à cette fameuse commission de sécurité. Et ensuite essai mensuel et vérification de l'installation une fois par an.
Cordialement.
SL
Pour le câblage de la boucle des déclencheurs manuels (DM) câbles CRC2 9/10ème, et pour les sirènes ou diffuseur lumineux câblage CRC1 (si pas autonome), pour plus de renseignements concernant les alarmes incendie, vous pouvez aller sur le site de URA, il vous donne tous les détails et réglementation pour le type de local où vous installez votre alarme.
Ensuite tout dépend où vous l'installez, si vous avez une commission de sécurité pour l'ouverture du local ou autre, il vous faudra faire intervenir une société de contrôle pour valider votre installation.
Elle vous délivrera un certificat de conformité à remettre à cette fameuse commission de sécurité. Et ensuite essai mensuel et vérification de l'installation une fois par an.
Cordialement.
SL
03 mars 2013 à 13:46
Installation alarme incendie type 4 3
Informations installation alarme incendie type 4
Bonsoir,
Je vous remercie de vos réponses, elles vont me servir.
Bonne soirée.

Je vous remercie de vos réponses, elles vont me servir.
Bonne soirée.


06 mars 2013 à 20:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 5. Installation coffret de sécurité coupure d'urgence
- N°25106 : Bonjour. Je souhaite mettre en place un coffret de sécurité de type Legrand 038024, mais je ne comprends pas bien son fonctionnement et son branchement. Mon objectif est de réaliser une coupure générale de toute...
- 6. Informations vieux disjoncteur de branchement
- N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 8. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
- N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 10. Branchement alarme Nugelec 2 boucles type 1
- N°8022 : Bonjour J'ai déplacé mon alarme incendie et je l'ai recâblée en cr1 c1 et j'ai mis tous les détecteurs obligatoires. Mais le branchement des bris de glace (4) me posent problème. Avant de faire une erreur, si quelqu'un est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite