Question dépannage électricité : Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
Bonsoir. sad

J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche.
Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné.
J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte.
C'est une ligne directe avec disjoncteur à côté il y a des fusibles assemblés 30 Milliampères.
C'est la barrette qui se coupe mais pas le disjoncteur par lui-même.
C'est un triphasé 15 k.
Pourriez-vous essayer de m'aider ?
Cordialement.
04 avril 2013 à 22:05
Conseils des bricoleurs 1

Réchauffeur piscine disjoncte

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. On peut vous aider, mais il faut être plus précis.
Quelques questions.
Quelle est la puissance du réchauffeur ?
Comment est protégée la ligne ? Un combiné avec fusibles ? Combien de pôles ? Calibre des fusibles ?
Y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA ? Quel est son calibre ?
Y a-t-il un disjoncteur ? Nombre de pôles ? Quel est son calibre ?

Vous pouvez faire une photo nette en indiquant qui fait quoi exactement sur le tableau.
Citation :
C'est la barrette qui se coupe mais pas le disjoncteur par lui-même.
Ce que vous dites là nous reste mystérieux.

A suivre, avec des précisions.
04 avril 2013 à 23:23
Conseils des bricoleurs 2

Réchauffeur piscine disjoncte


Invité
invité
Bonjoursmile
Je voudrais joindre des photo, comment faut-il faire SVP, pour vous donner de plus amples renseignements.
05 avril 2013 à 08:58
Conseils des bricoleurs 3

Réchauffeur piscine disjoncte

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour,

Vous pouvez nous les faire parvenir vos photos en répondant à ce message (ajouter nouveau fichier, et cocher "des images" et ensuite cliquez sur ajouter fichier), ou en nous les faisant parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com Le site de bricolage en vidéo.
05 avril 2013 à 09:34
Conseils des bricoleurs 4

Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
Merci d'avoir répondu.

Je vous joints la photo de l'installation compteur.
Le réchauffeur est un 15 k en triphasé.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation electrique piscine

05 avril 2013 à 10:13
Conseils des bricoleurs 5

Réchauffeur piscine disjoncte

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu. On s'y retrouve désormais.
Donc, est-ce l'interrupteur différentiel qui déclenche (appareil de gauche), ce qui montrerait la présence d'un défaut d'isolement, ou le disjoncteur tétrapolaire de droite, signe alors d'une surintensité ?
05 avril 2013 à 10:32
Conseils des bricoleurs 6

Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
Merci de répondre c'est celui de droite.
05 avril 2013 à 10:42
Conseils des bricoleurs 7

Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
Re bonjourshocked
J'ai effectué des petits tests a ma façon.
Je me suis aperçu que si je demande au réchauffeur une T° de 22° il ne disjoncte pas.
Quand je le mets a T°24 il chauffe et vers 23.4° il disjoncte.
Faisant fonctionner plusieurs appareils ménagé en même temps j'ai donc essayé d'abord.
1- je mets le four+plaque+lave vaisselle+réchauffeur cela ne disjoncte pas T°24
2-J'ai essayé de mettre la clim, quand l'unité extérieur ce met en route il disjoncte.
A cela un peu têtu, j'ai remis le réchauffeur en marche avec la clim (24°)il n'a pas disjoncté.
Par mégarde ma femme a baissé la clim.
Quand l'unité extérieur c'est arrêtée, ça a disjoncté.
J'ai donc remis le réchauffeur en chauffe a T° 22, avec la clim+ lave vaisselle + four la cela ne disjoncte plus.
Je signale que l'été dernier je le mettais a T° de chauffe a 29 avec la clim en position froid cela ne disjonctais pas.
N'étant pas du métier, j'ai fais ces petits constats pour peut-être vous éclairer au mieux de la situation.

Merci de me lire et de m'expliquer la cause si possible.
Bien Cordialement.
05 avril 2013 à 17:57
Conseils des bricoleurs 8

Réchauffeur piscine disjoncte

SL77
Membre inscrit
SL77
219 messages
Bonjour,

votre tableau n'est que pour votre piscine ou la clim est pris dessus aussi ?
Si cela disjoncte au bout d'une heure, vous tirez trop dessus, ou alors problème sur votre clim possible.

SL
05 avril 2013 à 18:32
Conseils des bricoleurs 9

Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
Bonsoir,
Le réchauffeur est branché en direct dans la buanderie extérieur avec le tableau a part.
La clim elle est branchée, avec le tableau général dans la buanderie de la maison le moteur piscine inclus.
Cordialement.
05 avril 2013 à 19:59
Conseils des bricoleurs 10

Réchauffeur piscine disjoncte

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Si le disjoncteur en cause alimente le réchauffeur et une partie de l'habitat (ce que l'on comprend, peut-être mal, à lire votre réponse 7) et s'il déclenche, on en déduit que votre consommation est trop importante.
En 9 vous dites que le tableau réchauffeur est à part, ce qui est contradictoire avec la réponse 7.

Il faudrait de toute façon que tous les équipements qui concernent la piscine soient alimentés par un tableau unique, et non le chauffage ici, la pompe ailleurs, l'éclairage éventuel encore ailleurs. Bref, il faut centraliser.

Derrière l'écran on ne peut en dire plus. Il faudrait faire intervenir un électricien sur place qui, avec quelques mesures, pourra diagnostiquer l'origine des dysfonctionnements et vous proposer des remèdes.

Ne pouvez vous pas laisser faire le soleil pour réchauffer l'eau ?
06 avril 2013 à 09:36
Conseils des bricoleurs 11

Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
Bonjour

Ce matin, avant d'aller en course, j'ai coupé la climatisation.
J'ai mis le réchauffeur en marche avec une demande de 25°, il n'a pas disjoncté depuis 1h1/2.
Je le laisse encore fonctionner sans la clim jusque 12 heures.
S'il ne disjoncte pas, je penserai que c'est l'ampérage côté EDF, il est a 15 ampères actuellement.

Pour préciser la réponse 7, mon tableau intérieur comprend bien la clim + tous accessoires intérieurs.
Le réchauffeur est pris en direct sur l'arrivée au compteur EDF avec son disjoncteur.
La piscine a son disjoncteur aussi à l'extérieur, mais son fusible est mis sur le tableau intérieur.

Je m'excuse de m'être mal exprimé, mais c'est en voyant vos réponses que cela me permet de corriger.

Quant à laisser le soleil chauffé, j'ai l'habitude de me baigner début mai, l'eau est à 13° actuellement, si je ne mets pas le réchauffeur même au mois de mai, l'eau n'aura pas une T° de 22 °minimum.

Pourriez-vous me dire s'il y a une solution pour ne pas disjoncter ?

Merci de votre gentillesse.
Cordialement.
06 avril 2013 à 11:00
Conseils des bricoleurs 12

Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
resmile

Voilà comme je l'ai dit il est 13h30 le réchauffeur n'a pas disjoncté T° demandée 25°.
J'en déduis donc que cela vient bien de la clim.

Si solution merci de me le dire.
Cordialement.
06 avril 2013 à 13:45
Conseils des bricoleurs 13

Réchauffeur piscine disjoncte

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bien reçu. Mais :
Citation :
J'en déduis donc que cela vient bien de la clim.

On a compris que le disjoncteur qui déclenche est bien celui qui alimente le réchauffeur et non la climatisation. Si c'est ainsi, la clim ne doit pas provoquer un déclenchement de ce DJ.
Citation :
Le réchauffeur est pris en direct sur l'arrivé au compteur EDF avec son disjoncteur.

La climatisation est donc indépendante de cette protection surintensité.

Conclusion : ???
06 avril 2013 à 14:46
Conseils des bricoleurs 14

Réchauffeur piscine disjoncte

pepito66300
Membre inscrit
pepito66300
24 messages
Re
Donc cela est bien mystérieux pour moi.
Je vais faire venir un électricien, qui va regarder cela.

Merci encore.
Cordialement.
06 avril 2013 à 16:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
    N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
  • 2. Réchauffeur de piscine disjoncte
    N°20900 : Bonjour. J’ai acheté un réchauffeur de piscine de 9 kW le problème c’est qu'au bout d'une demi-heure il disjoncte et le disjoncteur est un 32 A et il est brûlant. Pouvez-vous me dire quel disjoncteur faut-il que je...
  • 3. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 4. Raccordement électrique réchauffeur de piscine
    N°19932 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de raccorder un réchauffeur de piscine PSA. Avec pour indication : 380V-3-N-~ alors que mon local technique est alimenté en 240V. Merci d'avance pour vos réponses et bonne...
  • 5. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 6. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
    N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
  • 7. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
    N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
  • 8. Echauffement tableau électrique alimentant réchauffeur de piscine
    N°18227 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin d'aide : j’ai un souci d’échauffement avec mon tableau électrique secondaire (situé dans le garage), au niveau de la ligne qui alimente mon réchauffeur de...
  • 9. Branchement réchauffeur de piscine
    N°15789 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci lors du raccordement de mon réchauffeur de piscine, j'ai mon fusible de 16A de mon tableau principal qui disjoncte à chaque fois. Je vous joins le schéma ainsi que le réchauffeur à...
  • 10. Réchauffeur de piscine fait disjoncter l'installation électrique
    N°25573 : Bonjour. Le sujet a déjà été évoqué sur le forum, mais sans aller au bout. Mon réchauffeur de piscine (Zodiac 9kVA) a bien fonctionné pendant 4 ans, et hier, après +/- 12h heures d'utilisation, il a fait disjoncter...
>>> Résultats suivants pour : Réchauffeur piscine disjoncte >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite