Profil du membre PL
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité

a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Rien. Ils vont vous poser le compteur et le disjoncteur au niveau de votre propriété, dans un coffret, pour la suite c'est à votre charge. Cordialement.
12 février 2011 à 18:56

Je pense que cela doit être possible suivant les marques et les compatibilités des matériels.
Se rapprocher des constructeurs, en 1er du fabricant du transmetteur et ainsi de suite.
Cordialement.
Se rapprocher des constructeurs, en 1er du fabricant du transmetteur et ainsi de suite.
Cordialement.
12 février 2011 à 18:54

Tout dépend de votre contrat. Adressez-vous au forum litige, ils seront plus à même de vous répondre. Cordialement.
12 février 2011 à 18:51

Mettez les doigts, vous verrez ça marche très bien. Mais non je rigole, sans testeur (plus rapide pour le diagnostic) pas facile, il y a la solution d'une lampe : une douille et ampoule avec deux fils que l'on met entre phase et neutre mais apparemment, étant néophyte pas facile de vous expliquer à distance, et dangereux si on ne sait pas réaliser la manipulation, toutefois mettre ce bricolage à la place de vos néon et voir si cela fonctionne, travail à effectuer hors tension cela va de soi, sinon voir dans votre tableau général s'il n'y a pas un fusible ou disjoncteur de tombé. Cordialement.
12 février 2011 à 18:49

Si vous ne voulez plus de courant, coupez-le au tableau général. Cordialement.
12 février 2011 à 18:40

Si vous pensez à un phénomène délectrolyse, mettre la terre sur la carcasse de vos spots, si elle n'est pas existante. L'humidité peut aussi y être pour quelque chose. Cordialement.
12 février 2011 à 18:37

Il vous faut un ct de puissance 20A et un disjoncteur de protection 16A pour le 2ème chauffe-eau, par contre le disjoncteur de protection de commande vous l'avez déjà (2A), il n'est donc pas nécessaire d'en rajouter un.
Câblez simplement le disjoncteur en amont et le ct comme les autres, et la commande en parallèle de celle existante en A1 et A2.
Ci-joint un schéma de Bricovidéo que j'ai modifié, je pense qu'ils ne m'en voudront pas.
Cordialement. PL
Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Câblez simplement le disjoncteur en amont et le ct comme les autres, et la commande en parallèle de celle existante en A1 et A2.
Ci-joint un schéma de Bricovidéo que j'ai modifié, je pense qu'ils ne m'en voudront pas.
Cordialement. PL
Voici les schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2011 à 18:33

C'est du tri = 3 phases, et non du tétra = tri+neutre. Puissance totale = 80,90A donc disjoncteur de tête en tri 125A, 18kW = 40A courbe D tri 380V, 15kW = 32A courbe D tri 380V, 5,2kW = 10A courbe D tri 380V, 4,4 kW = 10A courbe D tri 380V. D'autres internautes vous donneront sûrement des renseignements complémentaires. Cordialement.
12 février 2011 à 12:21

Est-ce pour du domestique ou de l'industriel ? Ces horloges servent pour allumer ou éteindre deux zones, d'éclairage, de chauffage, etc.
Elles sont journalières, la mise à l'heure s'effectue avec les aiguilles au milieu avec le doigt (comme une montre normale), vous avez donc un cycle qui se fait sur 24H, avec des encoches que l'on peut modifier en fonction d'un horaire d'enclenchement et de coupure, avec un petit tournevis vous remontez ces encoches ou les enfoncer, ensuite suivant le câblage des horloges, sur les contacts, NO ou NF ce qui veut dire suivant le placement des encoches, soit c'est enclenché pendant un temps donné, soit coupé pendant ce même temps, le bouton rouge dans cette position est mode AUTO.
Cordialement.
Elles sont journalières, la mise à l'heure s'effectue avec les aiguilles au milieu avec le doigt (comme une montre normale), vous avez donc un cycle qui se fait sur 24H, avec des encoches que l'on peut modifier en fonction d'un horaire d'enclenchement et de coupure, avec un petit tournevis vous remontez ces encoches ou les enfoncer, ensuite suivant le câblage des horloges, sur les contacts, NO ou NF ce qui veut dire suivant le placement des encoches, soit c'est enclenché pendant un temps donné, soit coupé pendant ce même temps, le bouton rouge dans cette position est mode AUTO.
Cordialement.
12 février 2011 à 09:40

Certainement pour du matériel venant des US, chercher de ce côté. Cordialement.
12 février 2011 à 09:16

Vous avez, peut-être, un fusible ou disjoncteur de "tombé", faire une recherche dans le tableau principal, et vérifier le câblage de la douille de la lampe, deux fils ont dû se toucher lors du vissage de l'ampoule. Si vous ne trouvez pas appeler un électricien.
Pour la vérification d'un fusible, un multimètre est utile (10 en GSM). Cordialement.
Pour la vérification d'un fusible, un multimètre est utile (10 en GSM). Cordialement.
12 février 2011 à 09:04

Oui, mais pas facile du tout pour le câblage des inters et lampes. Faites un essai avant.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:57

Appelez un électricien, la recherche peut être longue et fastidieuse, un disjoncteur HS, des fils coupés, déconnectés, etc. Cordialement.
12 février 2011 à 08:55

Dysfonctionnement au niveau du TH, et du bouton M/A, changer l'ensemble de la régulation, mais parfois plus cher que de racheter un radiateur neuf, consommation oblige. Cordialement.
12 février 2011 à 08:38

Une prise. En fait pas une prise, mais dominos et passe fils pour le branchement.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:29

Oui, mais vous serez obligé de supprimer un va et vient, et de mettre un inter temporisé mécanique et non électronique. Donc l'inter qui ne servira plus, relier les trois fils ensemble et fermer cet inter par un cache, sur celui qui vous servira pour l'inter temporisé, relier les deux fils de même couleur, les brancher ensemble sur une entrée de l'inter et le fil restant sur l'autre entrée.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:20

Oui bien sûr, il suffit d'enlever les parties que vous ne voulez plus, brancher une douille adaptée soit à vis soit à baïonnettes, attention qu'elles peuvent supporter un ampérage suffisant.
Cordialement.
Cordialement.
12 février 2011 à 08:10

Hors tension, brancher une ampoule et faire un essai. Cordialement.
12 février 2011 à 08:03

A mon avis le revendeur est un voleur, je pense que vous allez vous asseoir sur la facture, en plus ? Sûrement payée de main à la main, tant pis pour vous, on veut faire une affaire, on s'y croit et ça ne marche pas ! Cordialement.
11 février 2011 à 18:59

En principe il faut différencier chaque circuit, afin d'être aux normes futures, ne serait-ce que si vous vendez ? Donc votre installation devrait être largement suffisante pour l'ampérage total souhaité. Cordialement.
11 février 2011 à 18:53

Je pense que votre appareil est défectueux, le ramener chez votre revendeur avec facture si il est neuf, ou changer l'ensemble par un autre. La cause est peut être des ampoules, une fois trop chaudes, la lumière diminue voire s'éteindre complètement jusque refroidissement complet de celles-ci ? Vérifier aussi si le transfo est bien adapté 12V, mini 3x20w=60w.
Cordialement.
Cordialement.
11 février 2011 à 11:41

Oui il faut appuyer avec un petit tournevis plat, ou avec le doigt si le dispositif est prévue pour. Cordialement.
11 février 2011 à 11:35

Sujet déjà abordé sur ce forum. Dans une salle de bains, il faut différencier les lignes électriques, une pour le chauffage 2.5² protection 16A, pour prises normales, vous pouvez mettre votre machine à laver, une ligne pour le chauffage, 2.5² protection pour votre radiateur 16A, éclairage 1.5² protection 10A. Cordialement.
11 février 2011 à 11:30

La réponse est sur le disjoncteur : 30mA. Cordialement.
11 février 2011 à 11:23

Si vous n'avez pas d'autres solutions, oui vous pouvez, ne pas oubliez qu'il faut une gaine pour la protection mécanique au passage du câble et dans la cloison. Cordialement.
11 février 2011 à 11:19

Je suis étonné qu'il y ait à la fois un gris pour le neutre et un gris pour la phase, en principe les couleurs sont bien distinctes pour phase et neutre, vérifiez sur la notice ou plaque de câblage que celui-ci est correct. Cordialement.
11 février 2011 à 11:16

Il faut ramener par prolongement sous baguettes ou d'une boîte existante et accessible ou encastré sous gaines, deux ou trois fils, en partant de votre point central jusqu'aux nouveaux points d'allumage, un bleu, un rouge et la terre, si elle existe, et ceci de lampe à lampe ou avec une boîte de dérivation.
Il existe aussi des systèmes par commande sans fil, parcourez le forum il y a eu déjà des renseignements sur ce sujet. Cordialement.
Il existe aussi des systèmes par commande sans fil, parcourez le forum il y a eu déjà des renseignements sur ce sujet. Cordialement.
11 février 2011 à 11:12

Exact il est interdit de fixer quoi que ce soit sur des tuyauteries gaz, à part les compteurs d'énergie ?
Il faut absolument passer ces câbles dans des gaines techniques prévues à cet effet, de plus il faut séparer la puissance (220V) des câbles basse tension dans des chemins de câbles séparés ou tube iro et gaines technique séparées, je pense que d'autres internautes auront plus de renseignements à vous fournir. Cordialement.
Il faut absolument passer ces câbles dans des gaines techniques prévues à cet effet, de plus il faut séparer la puissance (220V) des câbles basse tension dans des chemins de câbles séparés ou tube iro et gaines technique séparées, je pense que d'autres internautes auront plus de renseignements à vous fournir. Cordialement.
11 février 2011 à 11:06

N'ayant aucune indication sur marque ou référence, je pense qu'il va falloir changer l'ensemble, il est très difficile de trouver les pièces détachées, à moins d'en avoir un caché dans un coin ou en trouver un en occasion. Allez dans une grande surface de bricolage, regardez les modèles exposés, voire en demandant conseil à un revendeur, en ayant préalablement démonté complètement l'ancien et essayez de trouver un modèle qui se rapproche le plus pour l'utilisation que vous voulez en faire.
Cordialement.
Cordialement.
11 février 2011 à 11:00

Le coup de la chambre à air est pas mal, ah ! la VMC fait du bruit, il va falloir regonfler.
L'idéal est de suspendre cette VMC avec des câbles de frein de vélo par exemple.
Cordialement.
L'idéal est de suspendre cette VMC avec des câbles de frein de vélo par exemple.
Cordialement.
10 février 2011 à 20:03

Aucun problème, mettre les trois fils ensemble et dans le même sens avec un domino adapté, donc 3X2,5² = un domino de 10². Bien sûr il faut que tous ces fils soient en rigide, sinon prendre des liaisons type Wagos du diamètre adapté afin de pouvoir relier des fils rigides avec des fils souples.
Cordialement.
Cordialement.
10 février 2011 à 15:49

Il y a peut-être un petit bouton 0/1 sur le côté permettant le fonctionnement de celui-ci, le laisser enclencher et se servir de l'inter principal. Cordialement.
10 février 2011 à 15:41

Une photo aurait été la bienvenue. Les fils bleus doivent être le neutre, les rouges la phase, donc en joignant le fil blanc, qui doit être la phase alimentant le point lumineux, sur les rouges votre lumière devrait fonctionner, un fil a dû être arraché lors de lenlèvement de l'inter sur le fusible de protection. Cordialement.
10 février 2011 à 15:16

A part forcer au risque de casser l'écrou, avec clé à griffes et contre clé, je ne vois pas trop comment faire.
Si vous n'avez de gaz sous pression utiliser un dégrippant, mais attention avec ces produits sur le gaz il y a peut être un risque d'explosion. Sinon appelez une société spécialisée qui vous fera un devis de réparation en coupant et mettre une pièce neuve et aux normes. Cordialement.
Si vous n'avez de gaz sous pression utiliser un dégrippant, mais attention avec ces produits sur le gaz il y a peut être un risque d'explosion. Sinon appelez une société spécialisée qui vous fera un devis de réparation en coupant et mettre une pièce neuve et aux normes. Cordialement.
10 février 2011 à 15:09

C'est une pratique ancienne, délicate mais tout à fait faisable. Cordialement.
10 février 2011 à 10:07

C'est une pratique que l'on vois de temps en temps de manière à se faire connaître. Attention quand même, parfois se sont des voleurs de biens. Une fois rentré chez vous ? Renseignez vous si cette société existe. Ils font des installations gratuites, mais parfois l'arnaque arrive après, payer ceci, payer cela etc, ne rien signer ! Cordialement.
10 février 2011 à 10:05

Comment un fusible peut-il faire disjoncter un compteur ? Le général je veux bien. Le problème doit être autre, certainement un souci sur votre cumulus, défaut d'isolement, et pourquoi appeler EDF ? Il vont vous diriger sur une société qui travaille avec eux. Pour le paiement lire votre contrat de location, et voire avec les propriétaires pour une éventuelle intervention et demande de leur part pour une société, et dans ce cas c'est à eux de régler la facture. Cordialement.
10 février 2011 à 10:00

L'idéal est la pose d'un chemin de câbles adapté aux nombres de câbles à passer. Cordialement.
10 février 2011 à 09:52

La puissance vous l'avez P=12000W, le voltage aussi Uv= 220V, la formule est Pw=UxI donc l'inconnue Ia=Pw/Uv, I=12000/220= 54,54A. Par contre je ne comprend pas quand vous dites : par erreur cet appareil est raccordé sur un réseau 230/400V ? Et calculer une nouvelle puissance ? elle sera toujours de 12000W et raccorder sur du 220/230V. Cordialement.
10 février 2011 à 09:51

Cette question à déjà été posée plusieurs fois sur ce forum, en question 2950 par exemple, allez y et vous aurez la réponse. Cordialement.
10 février 2011 à 09:38

IL faut faire le tour ! il est vrai qu'un câble en plein milieu, c'est pas terrible.
Avec gaine pour le passage dans la cloison et rainurage, et boîte de dérivation afin de rallonger les fils, ou carrément repasser les fils depuis une boîte déjà existante, jusquaux endroits désirés, inter, prises lumières etc.
Cordialement.
Avec gaine pour le passage dans la cloison et rainurage, et boîte de dérivation afin de rallonger les fils, ou carrément repasser les fils depuis une boîte déjà existante, jusquaux endroits désirés, inter, prises lumières etc.
Cordialement.
09 février 2011 à 17:43

Je pencherai pour un défaut d'isolement d'un de vos appareils déclairage. Les supprimer un/un ainsi vous approfondirez et isolerez le problème. Je le vois de plus en plus souvent avec des appareils bas de gamme (made in China) jolis, mais de mauvaise qualité. Cordialement.
09 février 2011 à 17:33

Vous risquez de faire fondre le câble et mettre le feu, vérifier si le plastique n'est pas cassant sinon changez-le d'office, 7400W = protection 33,63A.
Déjà avec une puissance de 6kW le câble était juste, mais pas le fusible (600W=27A), toutefois en considérant que vous ne faites pas tout fonctionner en même temps, la section peut être suffisante à condition de ne pas dépasser un ampérage maxi de 25A, dans ce cas, je mettrais un fusible de 25A et en cas de dépassement celui-ci claquerait, mais cela est un peu du bricolage. Cordialement.
Déjà avec une puissance de 6kW le câble était juste, mais pas le fusible (600W=27A), toutefois en considérant que vous ne faites pas tout fonctionner en même temps, la section peut être suffisante à condition de ne pas dépasser un ampérage maxi de 25A, dans ce cas, je mettrais un fusible de 25A et en cas de dépassement celui-ci claquerait, mais cela est un peu du bricolage. Cordialement.
09 février 2011 à 17:20

Simplement, la capacité aide au démarrage d'un moteur en 220V, celle-ci absorbe le courant au démarrage et le restitue instantanément, s'il n'y en a pas, il faut lancer le moteur à la main. Cordialement.
09 février 2011 à 17:08

Dans le temps on utilisait du fil de plomb de différents diamètres suivant l'ampérage pour l'utilisation domestique, il est possible que le système dans les véhicules était similaire, essayez de contacter un club de véhicule ancien ou encore la marque ils pourront peut être vous renseigner.
Le calibre d'un fusible est fonction de l'ampérage demandé qu'il soit en 6 ou 12V celui-ci sera le même.
Cordialement.
Le calibre d'un fusible est fonction de l'ampérage demandé qu'il soit en 6 ou 12V celui-ci sera le même.
Cordialement.
09 février 2011 à 17:04

Vous devez avoir un schéma expliquant les diffèrent câblages, mais normalement, le bleu avec le bleu, le V/J avec le V/J, le marron et le noir avec le fil restant rouge ou noir ou marron. Cordialement.
09 février 2011 à 10:29

Oui, vous pouvez utiliser cette installation, mais il faudra mettre un fusible ou disjoncteur adapté de 10A. Cordialement.
09 février 2011 à 10:25

Non, il faut un fusible 32A et un câble en 3G6². Cordialement.
09 février 2011 à 10:22

Ce sujet ayant été traité plusieurs fois sur ce FORUM, je ne crois pas que cela fonctionnera, enfin si, mais avec des appareillages qui en définitif coûteront plus chers que d'acheter un appareil adapté à vos besoins en France.
A vous de voir. Cordialement.
A vous de voir. Cordialement.
08 février 2011 à 18:18

Le 16A sert en protection du contacteur pour la puissance de votre chauffe eau, et le 2A pour la protection de la commande bobine contacteur et de l'alimentation neutre phase A1/A2 de l'horloge.
Cordialement.
Cordialement.
08 février 2011 à 08:48
