Câblage 4 machines en triphasé
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
11490
Conseils astuce d'électricité : Câblage 4 machines en triphasé
Invité

Bonjour, ma question est quelle serait la meilleure configuration pour 4 machines une de 18kW/h et 15kW/h une de 5,2kW/h et une autre de 4,4kW/h.
Toute ces machines seront câblées en triphasé 380 V.
Mes questions sont :
- quelle serait la meilleure configuration pour le tableau électrique sachant que les disjoncteurs sont des courbes d.
- quelle serait la meilleure configuration entre des disjoncteurs différentiels ou des inter différentiels, puis des disjoncteurs en dessous.
Quelqu'un pourrait m'envoyer un schéma de câblage et quel inter-différentiel placer sachant qu'il y aura 2 disjoncteurs 4x32A et 2 disjoncteurs 4x16A.
De plus quel serait le disjoncteur principal le plus approprié, un 250A ou plus ? Merci.
Toute ces machines seront câblées en triphasé 380 V.
Mes questions sont :
- quelle serait la meilleure configuration pour le tableau électrique sachant que les disjoncteurs sont des courbes d.
- quelle serait la meilleure configuration entre des disjoncteurs différentiels ou des inter différentiels, puis des disjoncteurs en dessous.
Quelqu'un pourrait m'envoyer un schéma de câblage et quel inter-différentiel placer sachant qu'il y aura 2 disjoncteurs 4x32A et 2 disjoncteurs 4x16A.
De plus quel serait le disjoncteur principal le plus approprié, un 250A ou plus ? Merci.
11 février 2011 à 22:19
Réponse 1 au problème électricité
Câblage 4 machines en triphasé
Bonjour, ce n'est plus du bricolage, on rentre dans l'industriel, donc du pro ; vous devriez être à même de faire le schéma, de plus nous devons deviner les utilisations, les fonctionnements ; il faut la protection contact indirect (DDR), la protection court circuits, et la protection surcharges ; sans parlez de l'équipement armoire. Cordialement.
12 février 2011 à 15:05
Réponse 2 au problème électricité
Câblage 4 machines en triphasé
Bonjour. Dimensionner les départs, pourquoi pas. Mais il faudrait davantage connaître les fonctions des machines (disposent-elle chacune de leur armoire de commande ?), les puissances absorbées, le schéma de liaison à la terre, dans quel cadre est effectuée cette installation (industriel dans une usine, bâtiment agricole dans la cour de la ferme, ou centre de contrôle technique auto par exemple), la puissance disponible au point de livraison. Les démarrages directs ou avec démarreur de préférence sont-ils fréquents ? Les puissances annoncées, en kW et non kW/h, sont certainement les puissances utiles. L'usage de disjoncteurs moteurs serait peut-être préférable.
A suivre, avec des précisions.
A suivre, avec des précisions.
12 février 2011 à 10:51
Réponse 3 au problème électricité
Câblage 4 machines en triphasé
C'est du tri = 3 phases, et non du tétra = tri+neutre. Puissance totale = 80,90A donc disjoncteur de tête en tri 125A, 18kW = 40A courbe D tri 380V, 15kW = 32A courbe D tri 380V, 5,2kW = 10A courbe D tri 380V, 4,4 kW = 10A courbe D tri 380V. D'autres internautes vous donneront sûrement des renseignements complémentaires. Cordialement.
12 février 2011 à 12:21
Réponse 4 au problème électricité
Câblage 4 machines en triphasé
Bonjour. On précise une fois de plus qu'une distribution triphasée comporte trois phases, avec ou sans neutre. Tripolaire ou tétrapolaire se dit d'un appareillage. Ce n'est pas difficile d'utiliser les bons termes du métier, d'autant plus que ceux-ci sont régulièrement rappelés.
Il serait souhaitable que notre ami internaute se rapproche d'une entreprise spécialisée, car nous ne pouvons nous substituer à un bureau d'études d'autant plus que bien des précisions sont manquantes, comme exprimé en réponses 1 et 2.
Il serait souhaitable que notre ami internaute se rapproche d'une entreprise spécialisée, car nous ne pouvons nous substituer à un bureau d'études d'autant plus que bien des précisions sont manquantes, comme exprimé en réponses 1 et 2.
13 février 2011 à 10:43
Réponse 5 au problème électricité
Invité

Câblage 4 machines en triphasé
Invité

Bonjour, il s'agit d'une installation pour un centre de bronzage en effet les machines sont des solarium et je me demandais combien aurait pu coûter une telle installation ? Merci.
13 février 2011 à 23:32
Réponse 6 au problème électricité
Câblage 4 machines en triphasé
Bonjour. Merci pour les précisions.
Le plus simple et le plus sûr est que vous fassiez appel à une entreprise qualifiée de votre région. Vous êtes dans un établissement recevant du public et il y a une règlementation spécifique à respecter. Cela a un coût qu'il vous faudra prendre en compte.
Le plus simple et le plus sûr est que vous fassiez appel à une entreprise qualifiée de votre région. Vous êtes dans un établissement recevant du public et il y a une règlementation spécifique à respecter. Cela a un coût qu'il vous faudra prendre en compte.
14 février 2011 à 09:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 5. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
- 8. Câblage pont fonctionnant en triphasé
- N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
- N°9329 : Bonjour à tous, Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite