Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Êtes-vous électricien ?
Cordialement.
Êtes-vous électricien ?
Cordialement.
10 octobre 2021 à 14:19

Bonjour,
Je n'arrive pas bien à voir ce genre de cosses. Il est certain que ce n'est pas pro.
Cordialement.
Je n'arrive pas bien à voir ce genre de cosses. Il est certain que ce n'est pas pro.
Cordialement.
10 octobre 2021 à 14:18

Bonjour,
J'ai un peu de mal à comprendre votre question :
Doit-on comprendre que le 400A est alimenté en TNS ? mais on aurait intérêt à alimenter en TNC ; sauf si local à risque BE2 (incendie) ou le TNC est interdit. Je dirais S/2 si tous les circuits sont équipés de DDR ; Pour les départs sans DDR, il faut contrôler les conditions de déclenchements du magnétique sur courant de défaut en bout de ligne.
D'autre part, vous parlez de S/2 en TNC, alors que dans ce schéma on à un PEN dont la section dépend du taux de distorsion harmonique dû à l'activité. Dans ce cas SPE peut aller de S/2 à S, voire S+ si distorsion importante.
Cordialement. En précisant que cette question est du domaine industriel.
J'ai un peu de mal à comprendre votre question :
Doit-on comprendre que le 400A est alimenté en TNS ? mais on aurait intérêt à alimenter en TNC ; sauf si local à risque BE2 (incendie) ou le TNC est interdit. Je dirais S/2 si tous les circuits sont équipés de DDR ; Pour les départs sans DDR, il faut contrôler les conditions de déclenchements du magnétique sur courant de défaut en bout de ligne.
D'autre part, vous parlez de S/2 en TNC, alors que dans ce schéma on à un PEN dont la section dépend du taux de distorsion harmonique dû à l'activité. Dans ce cas SPE peut aller de S/2 à S, voire S+ si distorsion importante.
Cordialement. En précisant que cette question est du domaine industriel.
07 octobre 2021 à 16:35

Bonjour.
Quelle erreur de n'avoir pas repéré. Il aurait été utile de noter vos photos.
On se demande si ce n'est pas la prise 3 qui est commandée par l'inter (couleurs de fils) ?
Rouge et bleu ensemble!! ça me parait gros.
Pourquoi rouge et noir en sortie de disjoncteur ? puis rouge et bleu dans le tube ?
Êtes vous sure de votre schéma ?
En l'état je ne me vois pas répondre aisément, sauf à établir des suppositions.
Peut être d'autres réponses ou faudra t'il appeler un électricien.
Bonne continuation.
Quelle erreur de n'avoir pas repéré. Il aurait été utile de noter vos photos.
On se demande si ce n'est pas la prise 3 qui est commandée par l'inter (couleurs de fils) ?
Rouge et bleu ensemble!! ça me parait gros.
Pourquoi rouge et noir en sortie de disjoncteur ? puis rouge et bleu dans le tube ?
Êtes vous sure de votre schéma ?
En l'état je ne me vois pas répondre aisément, sauf à établir des suppositions.
Peut être d'autres réponses ou faudra t'il appeler un électricien.
Bonne continuation.
05 octobre 2021 à 17:55

Bonjour.
Question idiote : avez-vous paramétré ces nouveaux radiateurs avec le gestionnaire ?
Cordialement.
Question idiote : avez-vous paramétré ces nouveaux radiateurs avec le gestionnaire ?
Cordialement.
03 octobre 2021 à 14:32

Bonsoir.
Une bobine en fin de vie : non. Un contacteur fatigué : oui, peut être a t'il charbonné (=mauvais contact).
Il faut continuer vos vérifications, et contrôler les tensions de tous les éléments lors du passage en HC.
Bonne continuation.
Citation :Je voulais parler d'un resserrage des connexions.
ous me dites de "vérifier les connexions entre ce contacteur, les protections bobine et chauffe eau, et le compteur".
Et, je ne sais pas exactement à quoi cela correspond.
Une bobine en fin de vie : non. Un contacteur fatigué : oui, peut être a t'il charbonné (=mauvais contact).
Il faut continuer vos vérifications, et contrôler les tensions de tous les éléments lors du passage en HC.
Bonne continuation.
02 octobre 2021 à 19:50

Bonjour.
Je ne crois pas à un fil de navette.
Peut être un défaut d'isolement sur le neutre de la lampe, ou le neutre de ladite lampe qui ne serait pas sur le même ID que la phase. A vérifier
Bonne continuation.
Citation :?? c'est quoi ? Doit-on comprendre un ID d'un ensemble de DJ ?
le différentiel du compteur 30 mA.
Je ne crois pas à un fil de navette.
Peut être un défaut d'isolement sur le neutre de la lampe, ou le neutre de ladite lampe qui ne serait pas sur le même ID que la phase. A vérifier
Bonne continuation.
02 octobre 2021 à 19:39

Bonjour,
Oui, en faisant bien 2 circuits protégés distinctement.
Bonne continuation.
Oui, en faisant bien 2 circuits protégés distinctement.
Bonne continuation.
02 octobre 2021 à 15:59

Bonjour.
Pourtant votre tube devrait aller. Les "rondelles servent à guider le tube pour qu'il ne flotte pas".
Peut-être faudra t'il vous faire aider pas un ami ou démonter la réglette et aller au magasin pour choisir le bon tube.
Bonne continuation.
Pourtant votre tube devrait aller. Les "rondelles servent à guider le tube pour qu'il ne flotte pas".
Peut-être faudra t'il vous faire aider pas un ami ou démonter la réglette et aller au magasin pour choisir le bon tube.
Bonne continuation.
01 octobre 2021 à 18:22

Bonjour.
Sauf si je me trompe, à vous lire, vous êtes le concepteur de la mise en sécurité de la machine.
Je doute beaucoup que vous trouviez des contributeurs pour vous répondre, tant la sécurité des machines outils est draconienne et l'évolution des textes renchérit les règles.
Vous voulez mettre une clé de shuntage sur une porte d'accès (hic) et qui dit qu'elle n'y restera pas ? Asservir un potard à 0, comment ?
J'ai fait de la sécurité machine, je me garderais bien de vous répondre, sans voir la machine, ni connaître son fonctionnement. Il y a des organismes qui font ça et qui valident des systèmes.
Bonne continuation.
Sauf si je me trompe, à vous lire, vous êtes le concepteur de la mise en sécurité de la machine.
Je doute beaucoup que vous trouviez des contributeurs pour vous répondre, tant la sécurité des machines outils est draconienne et l'évolution des textes renchérit les règles.
Vous voulez mettre une clé de shuntage sur une porte d'accès (hic) et qui dit qu'elle n'y restera pas ? Asservir un potard à 0, comment ?
J'ai fait de la sécurité machine, je me garderais bien de vous répondre, sans voir la machine, ni connaître son fonctionnement. Il y a des organismes qui font ça et qui valident des systèmes.
Bonne continuation.
01 octobre 2021 à 17:44

Bonjour.
Ce serait pourtant de la linolite, quel est le diamètre et la longueur de ce tube linolite ?
Cordialement.
Ce serait pourtant de la linolite, quel est le diamètre et la longueur de ce tube linolite ?
Cordialement.
01 octobre 2021 à 10:33

Bonjour.
Le thermostat du chauffe eau est-il bon?
Les connexions sur l'appareillage et le chauffe eau sont elles bonnes ?
A vous lire le contacteur J/N ne s'enclenche pas tous les jours: vérifier les connexions entre ce contacteur, les protections bobine et chauffe eau, et le compteur. Si tout est OK on peut incriminer le contact sec du compteur, ou l'impulsion du distributeur (voir Enedis).
Bonne continuation.
Le thermostat du chauffe eau est-il bon?
Les connexions sur l'appareillage et le chauffe eau sont elles bonnes ?
A vous lire le contacteur J/N ne s'enclenche pas tous les jours: vérifier les connexions entre ce contacteur, les protections bobine et chauffe eau, et le compteur. Si tout est OK on peut incriminer le contact sec du compteur, ou l'impulsion du distributeur (voir Enedis).
Bonne continuation.
01 octobre 2021 à 10:18

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Très ambigu comme réponse, il faut se mettre dans votre tête pour comprendre.
Pour un triphasé il faut diviser par 3 la puissance disponible par phase.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 13:22

Bonjour.
C'est un peu surprenant de lire "pris avant le disjoncteur général", cependant je ne suis pas ((trop) étonné quand on sait qu'Enedis a sous-traité la pose de ces compteurs.
Les opérateurs ne sont pas des électriciens chevronnés, ils ont reçus une formation à minima, et ils ont 20minutes pour changer un compteur.
Oui le recours à un professionnel est conseillé car il faut retourner derrière le tableau bois.
Par contre le tube Bergman est d'un autre siècle.
Bonne continuation.
C'est un peu surprenant de lire "pris avant le disjoncteur général", cependant je ne suis pas ((trop) étonné quand on sait qu'Enedis a sous-traité la pose de ces compteurs.
Les opérateurs ne sont pas des électriciens chevronnés, ils ont reçus une formation à minima, et ils ont 20minutes pour changer un compteur.
Oui le recours à un professionnel est conseillé car il faut retourner derrière le tableau bois.
Par contre le tube Bergman est d'un autre siècle.
Bonne continuation.
30 septembre 2021 à 06:52

Bonjour.
Merci GL pour la correction, j'ai ouvert un tableau mal fait, mal stipulé... et boulette.
Cependant les sections sont supérieures à celles que j'ai écrites, c'est que mieux.
Cordialement.
Merci GL pour la correction, j'ai ouvert un tableau mal fait, mal stipulé... et boulette.
Cependant les sections sont supérieures à celles que j'ai écrites, c'est que mieux.
Cordialement.
28 septembre 2021 à 15:33

Bonjour,
Rectificatif : il faut faire une pression avec un petit tournevis dans le petit logement juste au dessus des fils (soit du côté gauche soit du côté droit)
Ma lacune vient du fait que je n'ai pas ce type de raccordement sur mes appareillages.
Bonne continuation.
Rectificatif : il faut faire une pression avec un petit tournevis dans le petit logement juste au dessus des fils (soit du côté gauche soit du côté droit)
Ma lacune vient du fait que je n'ai pas ce type de raccordement sur mes appareillages.
Bonne continuation.
28 septembre 2021 à 11:09

Bonjour.
En traduction le 12/2 fait 2,5 (2,48)mm² et le 14/2 fait 2 (1,78)mm²
La liaison en 12/2 protégée à 20A est correcte, la liaison en 14/2 sera sollicitée à 10A maxi dans le cas de la plinthe à 2500W.
Ces valeurs sont compatibles à la surcharge et aux courts-circuits.
Bonne continuation.
En traduction le 12/2 fait 2,5 (2,48)mm² et le 14/2 fait 2 (1,78)mm²
La liaison en 12/2 protégée à 20A est correcte, la liaison en 14/2 sera sollicitée à 10A maxi dans le cas de la plinthe à 2500W.
Ces valeurs sont compatibles à la surcharge et aux courts-circuits.
Bonne continuation.
28 septembre 2021 à 10:53

Bonjour,
Citation :J'avais deviné ; bon outil.
J'utilise une pince à sertir carré, je ne connais pas son nom...
27 septembre 2021 à 20:49

Bonsoir,
Avez-vous essayé d'appliquer une pression dans le trou oblong avec un tournevis, et tirer sur le fil pour le sortir ?
Bonne continuation.
Avez-vous essayé d'appliquer une pression dans le trou oblong avec un tournevis, et tirer sur le fil pour le sortir ?
Bonne continuation.
27 septembre 2021 à 20:43

Bonjour.
Apparemment c'est bien serti.
Sachez également qu'il existe des embouts à 2 entrées.*
Bonne continuation.
Apparemment c'est bien serti.
Sachez également qu'il existe des embouts à 2 entrées.*
Bonne continuation.
27 septembre 2021 à 06:33

Bonjour,
Je suis tenté de dire en élec on peut faire beaucoup de choses, il faut voir si ça paie le coût.
Cependant, avec votre RC vous pourriez obtenir un dédommagement, c'est votre assurance qui se retourne contre EDF si ce dernier est responsable.
Bonne continuation.
Je suis tenté de dire en élec on peut faire beaucoup de choses, il faut voir si ça paie le coût.
Cependant, avec votre RC vous pourriez obtenir un dédommagement, c'est votre assurance qui se retourne contre EDF si ce dernier est responsable.
Bonne continuation.
26 septembre 2021 à 17:58

Bonjour.
Ce moteur ne peut fonctionner qu'avec du triphasé 230V ou 400V.
Pour le monophasé il faut changer le moteur, ou adapter un condensateur, voir un bobinier.
Bonne continuation.
Ce moteur ne peut fonctionner qu'avec du triphasé 230V ou 400V.
Pour le monophasé il faut changer le moteur, ou adapter un condensateur, voir un bobinier.
Bonne continuation.
24 septembre 2021 à 09:31

Bonjour.
Pour complémenter, il vous serait bien difficile de réaiguiller 2 fils dans une canalisation existante sans retirer la ligne en place, autant tirer 2*16² en se servant du 6² existant comme aiguille.
Bonne continuation.
Pour complémenter, il vous serait bien difficile de réaiguiller 2 fils dans une canalisation existante sans retirer la ligne en place, autant tirer 2*16² en se servant du 6² existant comme aiguille.
Bonne continuation.
18 septembre 2021 à 09:23

Bonjour.
Dans un premier temps il conviendra de remettre en ordre tout ça et confirmer ce câblage.
Déterminer les tenants et aboutissants, démonter le 2ème V&V pour voir les fils navettes.
Pourquoi un bleu sur une borne terre (et non une borne de fixation de la boite) il faut rechercher l'autre extrémité.
Pourquoi un vert/jaune scotché rouge utilisé en navette ? cette couleur est réservée à la terre.
La 2ème navette serait le fil marron, et le fil noir la phase arrivée.
Bonne continuation.
Dans un premier temps il conviendra de remettre en ordre tout ça et confirmer ce câblage.
Déterminer les tenants et aboutissants, démonter le 2ème V&V pour voir les fils navettes.
Pourquoi un bleu sur une borne terre (et non une borne de fixation de la boite) il faut rechercher l'autre extrémité.
Pourquoi un vert/jaune scotché rouge utilisé en navette ? cette couleur est réservée à la terre.
La 2ème navette serait le fil marron, et le fil noir la phase arrivée.
Bonne continuation.
17 septembre 2021 à 15:57

Bonjour.
L'utilisation de ces inters nous aurait été bien utile.
On dirait un double va et vient dont l'un est utilisé en simple allumage (noir-bleu)
Les noirs doivent être la phase, le bleu la phase coupée d'une lampe (en principe cette couleur est réservée au neutre), orange et blanc les navettes du va & vient.
Si c'est le cas, ce serait : les 2 noirs en LA & LB ; le bleu en 1A ; le blanc en 1B et l'orange en 2B.
Bonne continuation.
L'utilisation de ces inters nous aurait été bien utile.
On dirait un double va et vient dont l'un est utilisé en simple allumage (noir-bleu)
Les noirs doivent être la phase, le bleu la phase coupée d'une lampe (en principe cette couleur est réservée au neutre), orange et blanc les navettes du va & vient.
Si c'est le cas, ce serait : les 2 noirs en LA & LB ; le bleu en 1A ; le blanc en 1B et l'orange en 2B.
Bonne continuation.
17 septembre 2021 à 15:36

Bonjour.
Une distribution électrique se calcule suivant les besoins et se réalise en respectant des règles notamment la NFC 14-100.
On trouve quelques infos sur le net, vous pouvez visiter le site Sequelec.
Bonne continuation.
Une distribution électrique se calcule suivant les besoins et se réalise en respectant des règles notamment la NFC 14-100.
On trouve quelques infos sur le net, vous pouvez visiter le site Sequelec.
Bonne continuation.
17 septembre 2021 à 10:40

Bonjour.
Le déclenchement des différentiels par le bouton test passe par une résistance insérée dans le circuit, dans votre cas ils déclenchent c'est bon signe.
Pour les test à l'appareil 2 possibilités (suivant l'appareil aussi) : soit il simule le différentiel avec fils de test amont/aval et la valeur est sûre, soit il simule avec la terre, et là il est tributaire de la valeur de la prise de terre, mais également de la valeur de la prise de terre du neutre du réseau, et là il peut y avoir des différences.
Vous pouvez faire le test avec une lampe et 2 bouts de fils (phase/terre), pour vous donner une idée.
Après les différentiels peuvent avoir déclenché trop haut (> à 10% de la valeur nominale) et dans ce cas ils sont obsolètes, il aurait pu le signaler dans son rapport !
Bonne continuation.
Le déclenchement des différentiels par le bouton test passe par une résistance insérée dans le circuit, dans votre cas ils déclenchent c'est bon signe.
Pour les test à l'appareil 2 possibilités (suivant l'appareil aussi) : soit il simule le différentiel avec fils de test amont/aval et la valeur est sûre, soit il simule avec la terre, et là il est tributaire de la valeur de la prise de terre, mais également de la valeur de la prise de terre du neutre du réseau, et là il peut y avoir des différences.
Vous pouvez faire le test avec une lampe et 2 bouts de fils (phase/terre), pour vous donner une idée.
Après les différentiels peuvent avoir déclenché trop haut (> à 10% de la valeur nominale) et dans ce cas ils sont obsolètes, il aurait pu le signaler dans son rapport !
Bonne continuation.
15 septembre 2021 à 12:47

Bonjour.
Ces 2 phrases sont contradictoires. J'ai répondu par rapport à la question, mais la réponse 4 chamboule la réponse 2.
Faites un synoptique de votre tableau pour que l'on puisse répondre correctement.
Bonne continuation.
Citation :Votre question
Puis un disjoncteur différentiel qui alimente le tableau secondaire
Citation :Réponse 4
Vous me suggérez de supprimer l'interrupteur différentiel du tableau principal.
Cependant celui-ci est utilisé pour d'autres disjoncteurs de ce même tableau.
Ces 2 phrases sont contradictoires. J'ai répondu par rapport à la question, mais la réponse 4 chamboule la réponse 2.
Faites un synoptique de votre tableau pour que l'on puisse répondre correctement.
Bonne continuation.
14 septembre 2021 à 18:10

Bonjour.
En fait à vous lire, vous avez branché 2 ID 30mA en cascade, ce n'est pas sélectif, c'est le 1er qui déclenche, voire les 2 sur un défaut d'isolement.
Pourquoi avoir mis un ID dans le tableau principal, pour alimenter le tableau secondaire, vu que vous avez mis un ID en tête du tableau secondaire ? Le DJ 20A seul est suffisant.
Déposez cet ID et seul l'ID du tableau secondaire déclenchera sur défaut.
Si vous voulez que les spots soient indépendants, il faut faire un circuit ID+DJ dans le tableau secondaire, le brancher en parallèle avec l'ID existant et rajouter un inter 2*40A en tête du tableau secondaire, pour la coupure générale.
Mais est-ce vraiment nécessaire, ça complique pas mal.
Bonne continuation.
Citation :En fait ces différentiels sont des inter et non des disjoncteurs.
- Puis un disjoncteur différentiel qui alimente le tableau secondaire.
- Un disjoncteur différentiel 40A dans le tableau secondaire
En fait à vous lire, vous avez branché 2 ID 30mA en cascade, ce n'est pas sélectif, c'est le 1er qui déclenche, voire les 2 sur un défaut d'isolement.
Pourquoi avoir mis un ID dans le tableau principal, pour alimenter le tableau secondaire, vu que vous avez mis un ID en tête du tableau secondaire ? Le DJ 20A seul est suffisant.
Déposez cet ID et seul l'ID du tableau secondaire déclenchera sur défaut.
Si vous voulez que les spots soient indépendants, il faut faire un circuit ID+DJ dans le tableau secondaire, le brancher en parallèle avec l'ID existant et rajouter un inter 2*40A en tête du tableau secondaire, pour la coupure générale.
Mais est-ce vraiment nécessaire, ça complique pas mal.
Bonne continuation.
13 septembre 2021 à 17:17

Bonjour,
GL vous a fourni un schéma (très bien fait) qu'il vous faudra adapter.
Pas d'auto-alimentation sur ces appareils, il faut garder la commande maintenue ; donc pas de contact 13/14 sur chacun des contacteurs.
Relier le point 6 du circuit de commande à la terre, pour la protection contre les défauts d'isolement.
Intercaler vos fins de course entre les bornes 14 & 61 de chaque ligne de commande de contacteurs.
Bonne continuation.
GL vous a fourni un schéma (très bien fait) qu'il vous faudra adapter.
Pas d'auto-alimentation sur ces appareils, il faut garder la commande maintenue ; donc pas de contact 13/14 sur chacun des contacteurs.
Relier le point 6 du circuit de commande à la terre, pour la protection contre les défauts d'isolement.
Intercaler vos fins de course entre les bornes 14 & 61 de chaque ligne de commande de contacteurs.
Bonne continuation.
12 septembre 2021 à 17:23

Bonjour.
Il vous faut un coffret avec 2 contacteurs, l'un pour la montée et l'autre pour la descente.
Les fins de course s'intercalent dans le circuit de commande de chaque contacteur, le coffret doit disposer d'un inter général cadenassable.
Question : Êtes-vous ou avec vous assez de connaissances en électromécanique ?
Si oui vous devriez arriver à schématiser votre circuit de commande, sinon confier ce travail à un électromécanicien.
Bonne continuation.
Il vous faut un coffret avec 2 contacteurs, l'un pour la montée et l'autre pour la descente.
Les fins de course s'intercalent dans le circuit de commande de chaque contacteur, le coffret doit disposer d'un inter général cadenassable.
Question : Êtes-vous ou avec vous assez de connaissances en électromécanique ?
Si oui vous devriez arriver à schématiser votre circuit de commande, sinon confier ce travail à un électromécanicien.
Bonne continuation.
12 septembre 2021 à 10:15

Bonjour,
Votre appareil peut faire des mesures d'isolement; certes ce n'est pas la catégorie des mégohmmètres, mais ça peut aider.
Dans le secteur ohms, il y a 200, pour les mesures de continuités, et 2k à 2M pour les mesures d'isolement ; vous positionnez sur 2M (2 mégohms) ; un cordon sur la borne de terre, et l'autre cordon sur le circuit à tester; vous utiliser les 2 alvéoles de droite (com et diode mA V oméga) et circuits HORS TENSION (si vous ne voulez pas racheter un appareil).
Les positions k (kilo-ohms) servent à affiner la mesure.
Bonne recherche.
Votre appareil peut faire des mesures d'isolement; certes ce n'est pas la catégorie des mégohmmètres, mais ça peut aider.
Dans le secteur ohms, il y a 200, pour les mesures de continuités, et 2k à 2M pour les mesures d'isolement ; vous positionnez sur 2M (2 mégohms) ; un cordon sur la borne de terre, et l'autre cordon sur le circuit à tester; vous utiliser les 2 alvéoles de droite (com et diode mA V oméga) et circuits HORS TENSION (si vous ne voulez pas racheter un appareil).
Les positions k (kilo-ohms) servent à affiner la mesure.
Bonne recherche.
10 septembre 2021 à 16:50

Bonjour,
Déjà je suppose que vous avez fait votre essai en aval de l'ID.
Vous ne pouvez pas déterminer le bon fonctionnement d'un différentiel en faisant un pont neutre/terre en aval de celui-ci ; il se peut (rarement toutefois) que la mise à la terre du neutre en aval du différentiel ne provoque pas son déclenchement : ces 2 points étant relies à la terre.
Vous pouvez prendre une lampe témoin (230V) sur douille avec 2 fils, et créer un pont phase/terre en aval de l'ID ou d'un DJ, l'ID doit déclencher.
Travailler en sécurité quand même. Bonne continuation.
Déjà je suppose que vous avez fait votre essai en aval de l'ID.
Vous ne pouvez pas déterminer le bon fonctionnement d'un différentiel en faisant un pont neutre/terre en aval de celui-ci ; il se peut (rarement toutefois) que la mise à la terre du neutre en aval du différentiel ne provoque pas son déclenchement : ces 2 points étant relies à la terre.
Vous pouvez prendre une lampe témoin (230V) sur douille avec 2 fils, et créer un pont phase/terre en aval de l'ID ou d'un DJ, l'ID doit déclencher.
Travailler en sécurité quand même. Bonne continuation.
10 septembre 2021 à 16:35

Bonjour,
Il y a un problème quelque part ; car pour faire tomber un DB sans surcharge, il faut qu'il soit sollicité dans sa fonction différentielle, et avec un 500mA qui déclenche normalement à partir de 300mA la fuite de courant n'est pas négligeable.
A la lecture de ces échanges, on dirait que la cafetière a un défaut d'isolement, et que le non déclenchement sur une autre prise peut supposer que la liaison à la terre de celle prise est déficiente.
Résultat (à distance) : il faut contrôler les liaisons à la terre des prises, mais je pense que votre cafetière a un défaut.
Bonne continuation.
Citation :je parlais de son branchement.
La prise est en bonne état bien scellée au mur
Il y a un problème quelque part ; car pour faire tomber un DB sans surcharge, il faut qu'il soit sollicité dans sa fonction différentielle, et avec un 500mA qui déclenche normalement à partir de 300mA la fuite de courant n'est pas négligeable.
A la lecture de ces échanges, on dirait que la cafetière a un défaut d'isolement, et que le non déclenchement sur une autre prise peut supposer que la liaison à la terre de celle prise est déficiente.
Résultat (à distance) : il faut contrôler les liaisons à la terre des prises, mais je pense que votre cafetière a un défaut.
Bonne continuation.
10 septembre 2021 à 16:15

Bonjour.
Cette prise est-elle en bon état ? avec un autre appareil sur cette même prise cela disjoncte t'il ?
L'appareil que vous branchez est-il avec terre ?
Les prises sur lesquelles vous avez fait vos essais ont-elles la terre ?
Bonne continuation.
Citation := disjoncteur général.
disjoncter le compteur général
Cette prise est-elle en bon état ? avec un autre appareil sur cette même prise cela disjoncte t'il ?
L'appareil que vous branchez est-il avec terre ?
Les prises sur lesquelles vous avez fait vos essais ont-elles la terre ?
Bonne continuation.
09 septembre 2021 à 19:28

Bonjour.
Tout en étant pas l'idéal, avez-vous une fonction "Isolement" sur votre multimètre ?
Vous pourriez faire une mesure d'isolement sur les bornes aval de l'ID, hors tension.
Si la valeur est faible, vous pouvez baisser les DJ 1 à 1, pour trouver le circuit perturbateur, et affiner vos recherches sur ce circuit.
Commencer par là.
Bonne continuation.
Tout en étant pas l'idéal, avez-vous une fonction "Isolement" sur votre multimètre ?
Vous pourriez faire une mesure d'isolement sur les bornes aval de l'ID, hors tension.
Si la valeur est faible, vous pouvez baisser les DJ 1 à 1, pour trouver le circuit perturbateur, et affiner vos recherches sur ce circuit.
Commencer par là.
Bonne continuation.
09 septembre 2021 à 19:21

Bonjour.
Je vais être dur : ni l'un, ni l'autre !
Le premier met met 2 vigi en cascade, ils auront la même sensibilité puisque votre local est à risque incendie (BE2), et que dans ces locaux le courant de défaut maxi est 300mA, et qu'il ne prévoit pas de vigi pour le pétrin et le laminoir.
Donc défaut sur le laminoir et tout le monde est dans le noir.
Le 2ème met des vigi en cascade (aussi), et il n'en met pas pour le laminoir, donc idem ci-dessus.
Mon idée : pas de vigi sur le général, des vigi 300mA pour les matériels fixes raccordés directement ; des vigi 30mA pour les matériels avec fiches de branchement.
Disjoncteur 1A pour le laminoir ???
Bonne. continuation.
Je vais être dur : ni l'un, ni l'autre !
Le premier met met 2 vigi en cascade, ils auront la même sensibilité puisque votre local est à risque incendie (BE2), et que dans ces locaux le courant de défaut maxi est 300mA, et qu'il ne prévoit pas de vigi pour le pétrin et le laminoir.
Donc défaut sur le laminoir et tout le monde est dans le noir.
Le 2ème met des vigi en cascade (aussi), et il n'en met pas pour le laminoir, donc idem ci-dessus.
Mon idée : pas de vigi sur le général, des vigi 300mA pour les matériels fixes raccordés directement ; des vigi 30mA pour les matériels avec fiches de branchement.
Disjoncteur 1A pour le laminoir ???
Bonne. continuation.
07 septembre 2021 à 16:22

Bonjour.
Apparemment ce serait 1 double va & vient (photo 2).
Apparemment ils seraient utilisés en simple allumage ; la photo 1 ne nous permet pas de dire si les fils sont tous sur le même plan, mais on dirait, en rouge : la phase, le pontage des 2 inters, et le départ vers une autre utilisation ; en noir : une première lampe et en orange : une deuxième lampe.
Il vous suffit de repérer les bornes "arrivée ou L" sur le nouvel appareillage et d'effectuer le même branchement, si celui-ci est confirmé avec la ligne ci-dessus.
Bonne continuation.
Apparemment ce serait 1 double va & vient (photo 2).
Apparemment ils seraient utilisés en simple allumage ; la photo 1 ne nous permet pas de dire si les fils sont tous sur le même plan, mais on dirait, en rouge : la phase, le pontage des 2 inters, et le départ vers une autre utilisation ; en noir : une première lampe et en orange : une deuxième lampe.
Il vous suffit de repérer les bornes "arrivée ou L" sur le nouvel appareillage et d'effectuer le même branchement, si celui-ci est confirmé avec la ligne ci-dessus.
Bonne continuation.
07 septembre 2021 à 16:09

Bonjour.
Donc l'AGCP est un disjoncteur différentiel 500mA, et vous auriez déjà le "général" de votre futur tableau, un autre disjoncteur 500mA. Celui-ci va se trouver en aval du 1er puisque de dernier est le disjoncteur de branchement.
On revient à la 2ème ligne de mon post en réponse 1 ...
Mon idée : En tête de votre tableau vous mettez un interrupteur omnipolaire 4*40A et vous répartissez vos circuits divisionnaires sur 2 ou 3 ID 30mA.
Pour éviter les incompréhensions, réservez le terme AGCP au disjoncteur de branchement tel qu'il est écrit dans les textes (C14-100 et C15-100).
La protection de la ligne qui alimente ce futur tableau n'est pas à l'ordre du jour dans ce topic.
Bonne continuation.
Donc l'AGCP est un disjoncteur différentiel 500mA, et vous auriez déjà le "général" de votre futur tableau, un autre disjoncteur 500mA. Celui-ci va se trouver en aval du 1er puisque de dernier est le disjoncteur de branchement.
On revient à la 2ème ligne de mon post en réponse 1 ...
Mon idée : En tête de votre tableau vous mettez un interrupteur omnipolaire 4*40A et vous répartissez vos circuits divisionnaires sur 2 ou 3 ID 30mA.
Pour éviter les incompréhensions, réservez le terme AGCP au disjoncteur de branchement tel qu'il est écrit dans les textes (C14-100 et C15-100).
La protection de la ligne qui alimente ce futur tableau n'est pas à l'ordre du jour dans ce topic.
Bonne continuation.
07 septembre 2021 à 15:53

Bonjour.
Il est bizarre que l'AGCP du distributeur soit en 300mA ; généralement c'est 500mA.
2 disjoncteurs 300mA en cascade ne serviront à rien, il n'y aura aucune sélectivité dans le déclenchement.
Il faut protéger les circuits du nouveau tableau avec des 30mA dans ledit tableau.
Et certainement faire de même dans le tableau existant.
Peut être un jour devrez vous demander à Enedis de remplacer son disjoncteur par un 500mAS.
Bonne continuation.
Il est bizarre que l'AGCP du distributeur soit en 300mA ; généralement c'est 500mA.
2 disjoncteurs 300mA en cascade ne serviront à rien, il n'y aura aucune sélectivité dans le déclenchement.
Il faut protéger les circuits du nouveau tableau avec des 30mA dans ledit tableau.
Et certainement faire de même dans le tableau existant.
Peut être un jour devrez vous demander à Enedis de remplacer son disjoncteur par un 500mAS.
Bonne continuation.
07 septembre 2021 à 06:29

Bonjour,
Ce contacteur pourrait être commandé par vos V&V si vous avez les navettes entre les 2, la phase d'un côté et l'alimentation bobine CT de l'autre. La mise en route par télérupteur du contacteur et BP marche aussi.
Bonne continuation.
Citation :qui je suppose est devant l'éclairage.
J'ai déjà un contacteur de force.
Ce contacteur pourrait être commandé par vos V&V si vous avez les navettes entre les 2, la phase d'un côté et l'alimentation bobine CT de l'autre. La mise en route par télérupteur du contacteur et BP marche aussi.
Bonne continuation.
04 septembre 2021 à 17:28

Bonjour,
Pour la section, CMT vous a répondu ; Vous êtes contraint de tirer du tri+neutre, une ligne en monophasé désorganiserait tout et aurait une influence sur votre contrat.
Pour le délestage, vous avez écrit ce que vous pouviez faire, mais le fonctionnement de 2 délesteurs sera aléatoire, dans le sens de qui délestera en premier (ou les 2) puis ils relesteront et recommenceront un cycle...
Peut-être décaler le relestage d'un des délesteurs. Tout un asservissement à étudier.
Bonne continuation.
Citation :Alors qui règle votre contrat ? 30A en triphasé (400V) = 18kVA.
est réglé à 30A (bien au-dessus de la puissance souscrite, pas de Linky pour l'instant
Pour la section, CMT vous a répondu ; Vous êtes contraint de tirer du tri+neutre, une ligne en monophasé désorganiserait tout et aurait une influence sur votre contrat.
Pour le délestage, vous avez écrit ce que vous pouviez faire, mais le fonctionnement de 2 délesteurs sera aléatoire, dans le sens de qui délestera en premier (ou les 2) puis ils relesteront et recommenceront un cycle...
Peut-être décaler le relestage d'un des délesteurs. Tout un asservissement à étudier.
Bonne continuation.
04 septembre 2021 à 17:14

Bonjour,
Je pencherais à la même analyse que GL, puisqu'il y a eu intervention. Est-il possible qu'il y ait un amorçage à faire ?
Bonne continuation.
Je pencherais à la même analyse que GL, puisqu'il y a eu intervention. Est-il possible qu'il y ait un amorçage à faire ?
Bonne continuation.
04 septembre 2021 à 16:50

Bonjour,
Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dans le cadre rouge du tableau. Mais au vu de l'appareillage et à votre description ce serait un télérupteur commandé par ces interrupteurs qui en fait "seraient" des boutons poussoirs et non des va et vient ; à confirmer cependant car sur un télérupteur la bobine ne doit pas rester sous tension, sinon il lâcherait (le télérupteur) ces appareils ne se commandent que par une impulsion.
A confirmer ; bonne continuation.
Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dans le cadre rouge du tableau. Mais au vu de l'appareillage et à votre description ce serait un télérupteur commandé par ces interrupteurs qui en fait "seraient" des boutons poussoirs et non des va et vient ; à confirmer cependant car sur un télérupteur la bobine ne doit pas rester sous tension, sinon il lâcherait (le télérupteur) ces appareils ne se commandent que par une impulsion.
A confirmer ; bonne continuation.
04 septembre 2021 à 16:43

Bonsoir.
Je pense que tout a été dit.
Je rajouterais qu'il se peut que ce soit l'addition de faiblesses d'isolement sur 2 (ou plus) circuits ; encore plus dur à trouver sans mégohmmètre, mais on peut suspecter les prises jardins, la pc machine à laver (si local humide) ou autre..
Bonne continuation.
Je pense que tout a été dit.
Je rajouterais qu'il se peut que ce soit l'addition de faiblesses d'isolement sur 2 (ou plus) circuits ; encore plus dur à trouver sans mégohmmètre, mais on peut suspecter les prises jardins, la pc machine à laver (si local humide) ou autre..
Bonne continuation.
01 septembre 2021 à 20:08

Bonsoir.
On comprend que vous ne connaissez pas beaucoup le principe des va & vient.
Dans un des va & vient il y a forcément la phase qui arrive ; soit c'est le noir (inter 1) soit c'est l'orange (inter 2) ; je pencherais pour le noir, et dans l'autre va & vient il y a la phase coupée qui va à la lampe (je pencherais pour l'orange)
Au plafond vous parlez d'un marron, serait-ce le fil orange sale ? vous parlez d'un fil jaune, serait ce un jaune + vert (terre).
Tous ces points sont à confirmer avant que l'on puisse répondre plus précisément.
Bonne continuation.
On comprend que vous ne connaissez pas beaucoup le principe des va & vient.
Dans un des va & vient il y a forcément la phase qui arrive ; soit c'est le noir (inter 1) soit c'est l'orange (inter 2) ; je pencherais pour le noir, et dans l'autre va & vient il y a la phase coupée qui va à la lampe (je pencherais pour l'orange)
Au plafond vous parlez d'un marron, serait-ce le fil orange sale ? vous parlez d'un fil jaune, serait ce un jaune + vert (terre).
Tous ces points sont à confirmer avant que l'on puisse répondre plus précisément.
Bonne continuation.
01 septembre 2021 à 19:51

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Merci pour votre retour.
29 août 2021 à 12:21

Bonjour,
1ère remarque : le test de la boucle est tributaire de la résistance de la prise de terre du neutre du réseau ; il serait bon de faire la même mesure chez un voisin pour confirmer ce fait.
Pour votre produit améliorant, ce sera toujours mieux que rien, en mettre le plus long possible sur du cuivre nu posé au sol et recouvert avec de la terre si possible. Pas besoin de piquet.
En outre, une (ou plusieurs) protection 30mA est impérative pour toute la distribution.
Bonne continuation.
1ère remarque : le test de la boucle est tributaire de la résistance de la prise de terre du neutre du réseau ; il serait bon de faire la même mesure chez un voisin pour confirmer ce fait.
Pour votre produit améliorant, ce sera toujours mieux que rien, en mettre le plus long possible sur du cuivre nu posé au sol et recouvert avec de la terre si possible. Pas besoin de piquet.
En outre, une (ou plusieurs) protection 30mA est impérative pour toute la distribution.
Bonne continuation.
31 juillet 2021 à 11:30

Bonjour.
Personnellement je dirais oui; ça vous fait un bon 650W (690W si la tension est bien 230V)
Bonne continuation.
Personnellement je dirais oui; ça vous fait un bon 650W (690W si la tension est bien 230V)
Bonne continuation.
30 juillet 2021 à 18:39
