FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement électrique cave problématique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


21187

Question Forum Électricité : Raccordement électrique cave problématique

fran92
Membre inscrit
fran92
1 message
Bonjour à tous,

J'ai un appartement dans un immeuble des années 1960, que j'ai fait rénover entièrement, installation électrique comprise, avant de m'y installer il y a 2 ans. La cave est équipée d'un éclairage et d'une prise 220V et est raccordée au réseau par un cable 2 brins qui transite dans les parties communes jusqu'à un placard sur mon palier où il est connecté à ce qui semble être un sectionneur à fusibles datant vraisemblablement des années 60. Le dit sectionneur est raccordé directement au compteur Linky, sans passer par le disjoncteur d'abonné localisé dans mon appartement (j'ai vérifié qu'en coupant mon disjoncteur, le courant est toujours présent en cave).

Premières questions : ce montage vous semble-t-il régulier ? est-il dangereux et quel risque à le garder en l'état ? comment se fait-il que cette installation soit restée en l'état malgré le passage d'Enedis qui a remplacé l'ancien compteur par un Linky (je n'étais pas encore propriétaire lorsque cela a eu lieu) ?

J'envisageais d'installer dans ma cave une armoire à vins. Quel risque cela représente-t-il de garder l'installation en l'état (pas de terre) ?
Si je devais rénover un minimum cette installation, comment pourrais-je procéder ? sans avoir à tirer un cable depuis mon appartement, certainement la meilleure chose à faire, mais qui me couterait un bras.

Merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccordement électrique cave

29 septembre 2021 à 23:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement électrique cave problématique

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour fran92.
Citation :
ce montage vous semble-t-il régulier ? est-il dangereux et quel risque à le garder en l'état ?
Ni régulier ni à garder en l'état car dangereux.
Enedis a remplacé le compteur, mais ne s'est pas soucié du raccordement. Le technicien ne semble pas avoir bien fait son travail (à confirmer).
Vous pouvez faire une terre locale dans la cave avec un piquet. Mais il faudra vérifier la valeur de la résistance de terre. Pas de cave à vin possible sans liaison à la terre et protection différentielle 30 mA.

Citation :
comment pourrais-je procéder ?
Contacter un professionnel qui mettra ce raccordement à jour en le connectant en sortie du DJ de branchement au niveau du tableau de répartition, et qui protègera ce départ en surintensité avec calibre adapté à la section des conducteurs.

Sans tirer de nouveau câble ce doit être possible de sécuriser ce départ tout en faisant une prise de terre dans la cave. Il faudra également mettre une coupure dans la cave incluant une protection différentielle 30 mA.
D'où le recours conseillé à un professionnel qualifié qui garantira la sureté de la ligne et la protection des usagers.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 septembre 2021 à 00:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement électrique cave problématique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.
C'est un peu surprenant de lire "pris avant le disjoncteur général", cependant je ne suis pas ((trop) étonné quand on sait qu'Enedis a sous-traité la pose de ces compteurs.
Les opérateurs ne sont pas des électriciens chevronnés, ils ont reçus une formation à minima, et ils ont 20minutes pour changer un compteur.
Oui le recours à un professionnel est conseillé car il faut retourner derrière le tableau bois.
Par contre le tube Bergman est d'un autre siècle.
Bonne continuation.
30 septembre 2021 à 06:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement électrique cave problématique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Vous êtes certain que c'est alimenté par votre Linky ?
Et pas par un disjoncteur général des parties communes ?

Pour vous en assurer, prenez un appareil qui consomme pas mal : aspirateur, sèche cheveux...
Coupez un max d'appareils de votre appartement
Afficher la puissance apparente soutirée sur le Linky et mettez l'appareil en route.
Si c'est raccordé au Linky, la puissance apparente soutirée devrait faire un bon

La solution effectivement est de mettre un disjoncteur différentiel 30mA 16A.
Le problème c'est de l'installer sans pouvoir couper le courant en amont.

L'idéal étant, si vous n’êtes pas loin du tableau de votre appartement, de vous reprendre sur celui-ci.

Pour la terre ne surtout pas en recréer une. Il faut obligatoirement reprendre celle de l'immeuble.
A défaut de terre, votre 30mA sera une mesure compensatoire.
30 septembre 2021 à 08:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement électrique garage 100m
    N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
  • 2. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 3. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 4. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 5. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
    N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
  • 6. Conseils raccordement type 2
    N°22294 : Bonjour. Je suis en cours de viabilisation de mon terrain à bâtir, avec édification d'une nouvelle construction. Enedis a enterré sur le domaine public une gaine TPC rouge DN 90 mm depuis le poteau EDF jusqu'à ma limite de...
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 9. Conseils raccordement d'un ensemble plaque et four
    N°13995 : Bonjour. Je refais ma cuisine et je n'ai plus accès dans les combles pour tirer des lignes. Voilà mes questions : ayant un four à catalyse de 3760W à poser, puis-je me repiquer sur la prise de 32A sur laquelle une plaque de...
  • 10. Présence du piquet de terre du voisin dans cave
    N°22309 : Bonjour. Dans ma cave, il semble y avoir le piquet de terre du bâtiment (petit immeuble) voisin. Autrefois (il y plus de 40 ans), il parait que les 2 bâtiments communiquaient ce qui m'étonne donc guère. Pour autant,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique cave problématique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite