Bonjour.

Je suis en cours de viabilisation de mon terrain à bâtir, avec édification d'une nouvelle construction.
Enedis a enterré sur le domaine public une gaine TPC rouge DN 90 mm depuis le poteau EDF jusqu'à ma limite de propriété (30 mètres) avec pose du compteur en cette limite de propriété. Le raccordement est de type 2.

Il m'incombe à présent de poser, sur mon domaine privé, une gaine souterraine (longueur de 25 mètres) depuis ma limite de propriété en passant par la cave jusqu'au tableau électrique situé dans le garage à l'intérieur de la maison.
Ma question : est-ce que cette gaine souterraine peut être de type gaine TPC rouge DN 90 mm ou doit être de type gaine TPC noire à bandes rouges diamètre 90 mm.
Je me permets de m'adresser à vos services parce que certaines personnes disent qu'une réglementation récente du CONSUEL impose l'utilisation de la gaine TPC noire à bandes rouges.
A savoir que ma demande de Consuel est prévue pour courant septembre 2022.
Avec mes remerciements pour vos précisions.
30 mai 2022 à 11:20
Réponse 1 du forum électricité

Conseils raccordement type 2

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.
Elle peut être rouge, mais doit être coupée lorsqu'elle débouche dans la cave.

Je n'ai pas connaissance d'une réglementation récente du consuel à ce sujet (ou plutôt de la NF C15-100 sur laquelle se base le consuel).

La dernière parution officielle date de 2015.
Si certaines personnes vous disent cela, demandez-leur le texte sur lequel elles s'appuient.
30 mai 2022 à 14:01
Réponse 2 du forum électricité

Conseils raccordement type 2

SylvainD
Membre inscrit
SylvainD
128 messages
Bonjour,
Je me permets de rajouter que sur un chantier datant d'environ 2 mois ENEDIS nous a imposé, depuis un appartement en passant par les parties communes, d'installer une gaine noire à bande rouge pour des raisons d'incendie.

Je ne suis pas allé fouiller l'information et le responsable du chantier n'a pas su m'en dire davantage.
D'ailleurs pensez bien au grillage avertisseur.
Cordialement.
30 mai 2022 à 21:27
Réponse 3 du forum électricité

Conseils raccordement type 2

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.
La gaine TPC noire avec liseré rouge est classée "non propagatrice de la flamme", ce qui n'est pas noté pour la gaine rouge.
Voilà pourquoi Enedis doit l'imposer dans les parties communes, et on a plus besoin de manchonner en montage apparent.
Bonne continuation.
31 mai 2022 à 09:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 2. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 3. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Raccordement type 2 doute sur section câble
    N°25605 : Bonjour. J'ai un raccordement de type 2 triphasé en câble alu 4x50mm² pour une longueur de 95mètres entre le compteur/disjoncteur sélectif et mon disjoncteur instantané 30/60A. Je souhaiterais savoir si je peux tirer...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 7. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 8. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 9. Norme NFC 15-100 raccordement électrique Cuivre ou Aluminium
    N°15931 : Bonjour, Je rénove une maison ancienne. Le compteur et le disjoncteur sont en limite de propriété (enfouissement du réseau récent pas la commune) et à 70 mètres du tableau principal. J'ai des informations...
  • 10. Raccordement électricité sur une distance de 500m
    N°18065 : Bonjour, Je dois apporter de l'électricité sur un terrain agricole. L'EDF ne peut pas le faire par moi car l'ensemble de la propriété dispose déjà d'un compteur. Je dois donc trouver une solution pour raccorder sur une...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement type 2 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
eclairage jardin 02branchement resistance cumuluscondensateur filiere viraxporte fusible porcelaine



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite