Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
25628
Question Forum Électricité : Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
Bonjour.
J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle.
Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au rez-de-chaussée, en raison des murs très épais en pierres. Il me semble donc très compliqué de faire passer des câbles supplémentaires d'un étage à l'autre.
Mon projet consiste à installer une borne de recharge pour véhicule électrique de type wallbox 7KW sur un tableau divisionnaire en cave.
Un fil sera utilisé pour mesurer le courant induit en sortie du disjoncteur principal, afin de gérer dynamiquement la charge du véhicule et éviter des disjonctions. De plus, je souhaite également installer 3kW de panneaux photovoltaïques sur le tableau divisionnaire de l'étage que j'ai aménagé il y a quelques années.
Vous pourrez remarquer que j'ai des "chauffages de secours". Il s'agit en fait de radiateurs électriques qui n'ont pas été débranchés ou utilisés depuis que j'ai fait installer des pompes à chaleur air/air sur les 3 niveaux, dans un souci d'économie.
Pour chaque tableau divisionnaire, je prévois un différentiel pour protéger la ligne. Sur le plan, j'ai indiqué la longueur et la section des lignes de raccordement.
Voici ce que je compte faire, pourriez-vous me dire s'il y a des erreurs de conception ?
Je vous remercie sincèrement pour votre aide.
Arnaud
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle.
Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au rez-de-chaussée, en raison des murs très épais en pierres. Il me semble donc très compliqué de faire passer des câbles supplémentaires d'un étage à l'autre.
Mon projet consiste à installer une borne de recharge pour véhicule électrique de type wallbox 7KW sur un tableau divisionnaire en cave.
Un fil sera utilisé pour mesurer le courant induit en sortie du disjoncteur principal, afin de gérer dynamiquement la charge du véhicule et éviter des disjonctions. De plus, je souhaite également installer 3kW de panneaux photovoltaïques sur le tableau divisionnaire de l'étage que j'ai aménagé il y a quelques années.
Vous pourrez remarquer que j'ai des "chauffages de secours". Il s'agit en fait de radiateurs électriques qui n'ont pas été débranchés ou utilisés depuis que j'ai fait installer des pompes à chaleur air/air sur les 3 niveaux, dans un souci d'économie.
Pour chaque tableau divisionnaire, je prévois un différentiel pour protéger la ligne. Sur le plan, j'ai indiqué la longueur et la section des lignes de raccordement.
Voici ce que je compte faire, pourriez-vous me dire s'il y a des erreurs de conception ?
Je vous remercie sincèrement pour votre aide.
Arnaud
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juin 2024 à 13:32
Questions / Réponses Électricité 1
Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
Bonjour.
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme, comme pour un logement neuf.
Plusieurs non conformités :
- Pour protéger les lignes au départ des tableaux, ce ne sont pas des différentiels qu'il faut mais des disjoncteurs.
- La plaque doit être en aval d'un interrupteur différentiel de type A et pas de type AC
- l'IRVE doit être sur un différentiel dédié
- Le différentiel 25A est trop chargé (non respect des règles amont et aval).
Mais si votre chauffe-serviettes fait moins de 2300W, mettre un disjoncteur 10A et pas 20A et cela passe.
Je ne sais pas si c'est un problème de représentation graphique ou non, mais le disjoncteur différentiel
SI et les disjoncteurs vers les tableaux ne doivent pas être en aval des ID 63A
Même si conforme, pas très pertinent le congel avec le PC qui un appareil qui génère plein de fuite de courant.
Je ne me prononce sur la manière de raccorder les PV (pas les compétences nécessaires)
Et pour rappel, les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme, comme pour un logement neuf.
Plusieurs non conformités :
- Pour protéger les lignes au départ des tableaux, ce ne sont pas des différentiels qu'il faut mais des disjoncteurs.
- La plaque doit être en aval d'un interrupteur différentiel de type A et pas de type AC
- l'IRVE doit être sur un différentiel dédié
- Le différentiel 25A est trop chargé (non respect des règles amont et aval).
Mais si votre chauffe-serviettes fait moins de 2300W, mettre un disjoncteur 10A et pas 20A et cela passe.
Je ne sais pas si c'est un problème de représentation graphique ou non, mais le disjoncteur différentiel
SI et les disjoncteurs vers les tableaux ne doivent pas être en aval des ID 63A
Même si conforme, pas très pertinent le congel avec le PC qui un appareil qui génère plein de fuite de courant.
Je ne me prononce sur la manière de raccorder les PV (pas les compétences nécessaires)
Et pour rappel, les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE
(article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
30 juin 2024 à 07:24
Questions / Réponses Électricité 2
Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
Merci beaucoup pour vos remarques.
Je les ai reconsidérées en rouge dans mon schéma corrigé.
Effectivement, les disjoncteurs (et non les différentiels) pour protéger les lignes vers les divisionnaires sont bien raccordés sur les barrettes de Ph N et non en aval des interrupteurs différentiels 63A. Je n'ai pas de logiciel de dessin spécifique, j'ai fait au plus simple avec OpenOffice.
Pour le congélateur, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de solutions. La ligne est déjà tirée depuis très longtemps et difficilement accessible sans casser des cloisons. De plus, elle est commune avec les prises de courant où je branche ma télévision et mon ordinateur. À ce jour, je n'ai jamais eu de disjonction intempestive. Puis-je donc conserver un disjoncteur ordinaire ?
À l'étage, le chauffe-serviettes fait 1500W et le disjoncteur 20A est en place. Je vais le changer pour un 10A juste pour respecter la norme. Dans les faits, je n'ai jamais eu de souci de disjonction à l'étage.
En fouillant un peu partout, je n'ai rien vu qui oblige à raccorder les panneaux photovoltaïques et les IRVE sur le tableau principal.
Un raccordement sur un tableau divisionnaire est bien conforme à la norme ? Je ne voudrais pas passer tous les câbles pour que le consuel m'embête par la suite.
Je vous remercie encore pour vos bons conseils.
Cordialement,
Arnaud.
schema maison2.pdf
Je les ai reconsidérées en rouge dans mon schéma corrigé.
Effectivement, les disjoncteurs (et non les différentiels) pour protéger les lignes vers les divisionnaires sont bien raccordés sur les barrettes de Ph N et non en aval des interrupteurs différentiels 63A. Je n'ai pas de logiciel de dessin spécifique, j'ai fait au plus simple avec OpenOffice.
Pour le congélateur, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de solutions. La ligne est déjà tirée depuis très longtemps et difficilement accessible sans casser des cloisons. De plus, elle est commune avec les prises de courant où je branche ma télévision et mon ordinateur. À ce jour, je n'ai jamais eu de disjonction intempestive. Puis-je donc conserver un disjoncteur ordinaire ?
À l'étage, le chauffe-serviettes fait 1500W et le disjoncteur 20A est en place. Je vais le changer pour un 10A juste pour respecter la norme. Dans les faits, je n'ai jamais eu de souci de disjonction à l'étage.
En fouillant un peu partout, je n'ai rien vu qui oblige à raccorder les panneaux photovoltaïques et les IRVE sur le tableau principal.
Un raccordement sur un tableau divisionnaire est bien conforme à la norme ? Je ne voudrais pas passer tous les câbles pour que le consuel m'embête par la suite.
Je vous remercie encore pour vos bons conseils.
Cordialement,
Arnaud.
schema maison2.pdf
01 juillet 2024 à 22:20
Questions / Réponses Électricité 3
Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
Bonjour.
1/ OK
2/ Laissez comme cela, avec un disjoncteur ordinaire, ou un disjoncteurs différentiel à immunité renforcée.
Dans cette seconde hypothèse, il faut repartir des borniers.
3/ Le risque n'est pas la disjoncteur, mais de détériorer (voire de cramer) l'interrupteur différentiel 25A et qu'il n'assure plus son rôle de sécurité.
Le changement de disjoncteur n'y changera rien, mais au moins ce sera conforme
4/ Pas de soucis pour l'IRVE sur un divisionnaire.
Pour les PV, je ne connais pas assez le sujet pour vous conseiller.
5/ Si le tableau cave/extérieur avec 2 ID, ne communique pas par l'intérieur avec le logement, il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure générale du tableau.
1/ OK
2/ Laissez comme cela, avec un disjoncteur ordinaire, ou un disjoncteurs différentiel à immunité renforcée.
Dans cette seconde hypothèse, il faut repartir des borniers.
3/ Le risque n'est pas la disjoncteur, mais de détériorer (voire de cramer) l'interrupteur différentiel 25A et qu'il n'assure plus son rôle de sécurité.
Le changement de disjoncteur n'y changera rien, mais au moins ce sera conforme
4/ Pas de soucis pour l'IRVE sur un divisionnaire.
Pour les PV, je ne connais pas assez le sujet pour vous conseiller.
5/ Si le tableau cave/extérieur avec 2 ID, ne communique pas par l'intérieur avec le logement, il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure générale du tableau.
02 juillet 2024 à 07:35
Questions / Réponses Électricité 4
Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
Merci beaucoup CMT,
Vos réponses sont claires et précises, et me permettent de me lancer dans ces travaux d'août. Pour les PV, j'ai finalement choisi de tirer une seule ligne avec une prise 16A pour un kit de 2kW préinstallé en autoconsommation dans mon jardin. Cela va grandement simplifier les démarches administratives, surtout avec les bâtiments de France qui se montrent très exigeants avec les projets en toiture.
Pour le véhicule électrique, je vais simplement prévoir une prise renforcée pour le moment, tout en dimensionnant une ligne capable de supporter une borne de recharge 3.7 kW. En effet, si je décide d'acquérir un VE, ce sera une petite citadine pour les 20km qui me séparent de mon travail.
Je vous tiendrai informé de l'avancement des travaux.
Cordialement,
Arnaud
PS : J'ai participé à la cagnotte Leetchi et longue vie à ce forum de pros.
Vos réponses sont claires et précises, et me permettent de me lancer dans ces travaux d'août. Pour les PV, j'ai finalement choisi de tirer une seule ligne avec une prise 16A pour un kit de 2kW préinstallé en autoconsommation dans mon jardin. Cela va grandement simplifier les démarches administratives, surtout avec les bâtiments de France qui se montrent très exigeants avec les projets en toiture.
Pour le véhicule électrique, je vais simplement prévoir une prise renforcée pour le moment, tout en dimensionnant une ligne capable de supporter une borne de recharge 3.7 kW. En effet, si je décide d'acquérir un VE, ce sera une petite citadine pour les 20km qui me séparent de mon travail.
Je vous tiendrai informé de l'avancement des travaux.
Cordialement,
Arnaud
PS : J'ai participé à la cagnotte Leetchi et longue vie à ce forum de pros.
27 juillet 2024 à 16:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 2. Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal
- N°24442 : Bonjour. Mon tableau électrique est trop petit pour supporter les agrandissements de ma maison (3 étages) et les équipements, je dois donc rajouter 2 tableaux divisionnaires. A l’étage 1, un premier tableau...
- 3. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
- N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 5. Branchement tableau électrique
- N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
- 6. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 7. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
- N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
- 8. Pose de 3 tableaux divisionnaires
- N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
- 9. Raccordement 2 tableaux principaux
- N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
- 10. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
- N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite