Avis diagnostic énergétique 30mA
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
21125
Problème installation électrique : Avis diagnostic énergétique 30mA
Bonjour.
Je viens d'acheter une maison lors du diagnostic énergétique.
Il en ressort que 2 disjoncteurs 30mA ne fonctionnent pas ainsi que le 500mA.
Sauf que quand j’appuie sur les boutons tests tous les disjoncteurs fonctionnent.
J'ai donc téléphoné au diagnostiqueur qui m'a confirmé qu'ils ne fonctionnent pas lors du test avec son appareil, est-ce possible ?
Merci pour vos réponses.
Je viens d'acheter une maison lors du diagnostic énergétique.
Il en ressort que 2 disjoncteurs 30mA ne fonctionnent pas ainsi que le 500mA.
Sauf que quand j’appuie sur les boutons tests tous les disjoncteurs fonctionnent.
J'ai donc téléphoné au diagnostiqueur qui m'a confirmé qu'ils ne fonctionnent pas lors du test avec son appareil, est-ce possible ?
Merci pour vos réponses.
14 septembre 2021 à 21:05
Réponse 1 du forum électricité
Avis diagnostic énergétique 30mA
Bonjour kig182.
Il s'agit tout d'abord de deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Le 500 mA est probablement le disjoncteur différentiel de branchement.
Ce qu'aurait pu indiquer le diagnostiqueur est la valeur de la résistance de terre.
On a des doutes sur la qualité de la terre. Il serait bon de savoir si le diagnostiqueur l'a testée.
On suppose qu'il a simulé un défaut d'isolement. Vous pouvez donc contacter le diagnostiqueur de nouveau.
Bien qu'il n'ait pas obligation, le vendeur aurait pu remédier au problème, ou bien accorder une moins value.
Maintenant, si vous avez signé, il faudra faire intervenir un électricien à vos frais.
Cordialement.
Il s'agit tout d'abord de deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Le 500 mA est probablement le disjoncteur différentiel de branchement.
Ce qu'aurait pu indiquer le diagnostiqueur est la valeur de la résistance de terre.
On a des doutes sur la qualité de la terre. Il serait bon de savoir si le diagnostiqueur l'a testée.
On suppose qu'il a simulé un défaut d'isolement. Vous pouvez donc contacter le diagnostiqueur de nouveau.
Bien qu'il n'ait pas obligation, le vendeur aurait pu remédier au problème, ou bien accorder une moins value.
Maintenant, si vous avez signé, il faudra faire intervenir un électricien à vos frais.
Cordialement.
14 septembre 2021 à 23:12
Réponse 2 du forum électricité
Avis diagnostic énergétique 30mA
Bonjour.
Je pense que le bouton test simule un défaut d'isolement franc.
Sans doute que l'appareil du diagnostiqueur peut simuler un défaut variable afin de déterminer le seuil de déclenchement et sans doute que celui-ci est trop élevé.
Il faudrait recontrôler ces matériels avant d'éventuellement les remplacer.
Je pense que le bouton test simule un défaut d'isolement franc.
Sans doute que l'appareil du diagnostiqueur peut simuler un défaut variable afin de déterminer le seuil de déclenchement et sans doute que celui-ci est trop élevé.
Il faudrait recontrôler ces matériels avant d'éventuellement les remplacer.
15 septembre 2021 à 06:44
Réponse 3 du forum électricité
Avis diagnostic énergétique 30mA
Bonjour.
Le déclenchement des différentiels par le bouton test passe par une résistance insérée dans le circuit, dans votre cas ils déclenchent c'est bon signe.
Pour les test à l'appareil 2 possibilités (suivant l'appareil aussi) : soit il simule le différentiel avec fils de test amont/aval et la valeur est sûre, soit il simule avec la terre, et là il est tributaire de la valeur de la prise de terre, mais également de la valeur de la prise de terre du neutre du réseau, et là il peut y avoir des différences.
Vous pouvez faire le test avec une lampe et 2 bouts de fils (phase/terre), pour vous donner une idée.
Après les différentiels peuvent avoir déclenché trop haut (> à 10% de la valeur nominale) et dans ce cas ils sont obsolètes, il aurait pu le signaler dans son rapport !
Bonne continuation.
Le déclenchement des différentiels par le bouton test passe par une résistance insérée dans le circuit, dans votre cas ils déclenchent c'est bon signe.
Pour les test à l'appareil 2 possibilités (suivant l'appareil aussi) : soit il simule le différentiel avec fils de test amont/aval et la valeur est sûre, soit il simule avec la terre, et là il est tributaire de la valeur de la prise de terre, mais également de la valeur de la prise de terre du neutre du réseau, et là il peut y avoir des différences.
Vous pouvez faire le test avec une lampe et 2 bouts de fils (phase/terre), pour vous donner une idée.
Après les différentiels peuvent avoir déclenché trop haut (> à 10% de la valeur nominale) et dans ce cas ils sont obsolètes, il aurait pu le signaler dans son rapport !
Bonne continuation.
15 septembre 2021 à 12:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis diagnostic électrique achat appartement
- N°24716 : Bonjour. Nous souhaitons acheter un appartement mais l'installation électrique nous fait réfléchir (nous n'y connaissons vraiment rien) Si nous avons bien compris, l'immeuble ne dispose pas de la terre pour les...
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Avis diagnostic électrique appartement
- N°18944 : Bonjour, Je viens de signer un compromis pour un appartement et j'aimerais vos avis sur son diagnostic électrique. 2.3.e1 Au moins un circuit ne comporte pas de conducteur de protection relié à la terre (absence ou...
- 4. Avis diagnostic électricité appartement
- N°19313 : Bonjour. Je suis en train d'acheter un appartement. Le bâtiment est ancien (~1975), mais le propriétaire avait indique avoir refait l'électricité, mais cela n'a pas l'air d'avoir été refait aux normes. A la lecture du...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Avis sur tableau électrique aux normes
- N°9839 : Bonjour, J'aimerais savoir si le tableau électrique présente un danger potentiel (voir photos ci-jointes). J'emménage bientôt dans cet appartement que j'achète et je pense déjà aux appareils de cuisson que je vais installer...
- 7. Avis diagnostic électrique
- N°15929 : Bonjour, Je viens de signer un compromis pour un appartement et j'aimerais vos avis sur son diagnostic électrique. B3.3.6A1 : au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre défauts...
- 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
- 9. Avis diagnostic installation électrique
- N°19074 : Bonjour. Je suis entrain d'acheter une maison des années 60 je viens de recevoir le diagnostic, quelqu'un peut-il me donner quelques renseignements sur les dangers de cette installation. 1) y a t-il danger dans l'état ? 2)...
- 10. Avis diagnostic électrique achat maison 1981
- N°25983 : Bonjour à tous. Je viens de recevoir un diagnostic électrique pour un bien que j’envisage d’acheter, et plusieurs anomalies ont été relevées. Voici les points principaux : 1. Absence de prise de terre sur plusieurs...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite