FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


21095

Question Forum Électricité : Après le compteur il y a un AGCP 300mA

gwadre24
Membre inscrit
gwadre24
4 messages
Bonjour à toutes et tous,

Je fais une extension du réseau électrique dans l'entreprise d'un ami.
Cette extension est un nouveau local qui contient 2 bureaux, rien de bien méchant.
Je prévois l'installation d'un nouveau tableau électrique.

Le compteur est un Linky 12KVA triphasé. Juste après le compteur, il y a un AGCP 300mA, suivi d'un câble de 100m qui alimente un atelier.
A 55m de l'AGCP, il y a une boite de dérivation (où était branché une machine qui n'existe plus).
A 15m de la boite de dérivation se trouve le nouveau bâtiment (celui à électrifier).
Je prévois donc de tirer un câble entre le nouveau bâtiment et la boite de dérivation.

J'ai prévu, afin de protéger le nouveau bâtiment, l'installation d'un second AGCP 300mA.
Juste après le nouvel AGCP se trouve mon nouveau tableau électrique.

J'ai besoin de votre expérience pour l'installation du 2éme AGCP.
- Est-ce interdit ?
- Est-ce redondant ?
- Est-ce problématique ?
Merci.
06 septembre 2021 à 13:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.

Il est bizarre que l'AGCP du distributeur soit en 300mA ; généralement c'est 500mA.
2 disjoncteurs 300mA en cascade ne serviront à rien, il n'y aura aucune sélectivité dans le déclenchement.
Il faut protéger les circuits du nouveau tableau avec des 30mA dans ledit tableau.
Et certainement faire de même dans le tableau existant.
Peut être un jour devrez vous demander à Enedis de remplacer son disjoncteur par un 500mAS.
Bonne continuation.
07 septembre 2021 à 06:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

gwadre24
Membre inscrit
gwadre24
4 messages
Bonjour.
L'AGCP du distributeur est peut-être un 500mA, j'ai un doute.
Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de l'AGCP dans le local ?
Je voudrais pouvoir couper le courant du nouveau tableau uniquement dans ce local.
Merci.
07 septembre 2021 à 10:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

gwadre24
Membre inscrit
gwadre24
4 messages
Je confirme, les 2 AGCP sont des 500mA
07 septembre 2021 à 14:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour.
Donc l'AGCP est un disjoncteur différentiel 500mA, et vous auriez déjà le "général" de votre futur tableau, un autre disjoncteur 500mA. Celui-ci va se trouver en aval du 1er puisque de dernier est le disjoncteur de branchement.
On revient à la 2ème ligne de mon post en réponse 1 ...
Mon idée : En tête de votre tableau vous mettez un interrupteur omnipolaire 4*40A et vous répartissez vos circuits divisionnaires sur 2 ou 3 ID 30mA.
Pour éviter les incompréhensions, réservez le terme AGCP au disjoncteur de branchement tel qu'il est écrit dans les textes (C14-100 et C15-100).
La protection de la ligne qui alimente ce futur tableau n'est pas à l'ordre du jour dans ce topic.
Bonne continuation.
07 septembre 2021 à 15:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

gwadre24
Membre inscrit
gwadre24
4 messages
Bonjour.

Juste pour confirmation, sur un disjoncteur C16, on peut brancher jusqu'à 8 prises de courant, n'est ce pas ?
Je peux utiliser des fils de section 2,5mm² ?

Merci d'avance pour cette question de débutant !
12 septembre 2021 à 13:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
12 septembre 2021 à 13:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Sur un disjoncteur C16 vous pouvez brancher (hors circuits spécialisés) jusqu'à :
- 12 prises avec du 2,5² (sauf cuisine)
- 8 prises avec du 1,5²
- 6 prises avec du 2,5² (cuisine)
12 septembre 2021 à 13:42
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Après le compteur il y a un AGCP 300mA

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Je viens de relire le début de conversion et de voir qu'il ne s'agissait pas d'une habitation.
Donc dans ce cas, pas de limite normative au nombre de prises, si ce n'est de l'adapter à l'usage prévu.
12 septembre 2021 à 13:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
    N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
  • 2. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
    N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
  • 3. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
    N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
  • 4. Compréhension d'un compteur d'énergie
    N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
    N°17954 : Bonjour à tous, Je suis en triphasé et on m'a installé un compteur Linky il y a un mois environ. L'autre soir, après la mise en route du chauffe-eau, le disjoncteur principal a sauté. Comme je venais de refaire mon...
  • 6. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 7. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 8. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 9. Compteur saute après changement prise
    N°2879 : Après le remplacement d'une prise reliée à la terre, le compteur saute, pourquoi ? Que puis-je faire, merci ?
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
>>> Résultats suivants pour : Après le compteur il y a un AGCP 300mA >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fusible a couteauxfournitures travaux electriquefusiblereglage telecommande porte de garage avidsen



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales