Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
4276
Branchement électrique : Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Invité

Bonjour,
Je réalise une installation en tétra.
EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété.
Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour la maison.
Du "Baco", je vais jusqu'à un repartiteur tétra 125A qui me distribue :
- un gite avec un inter de 4X40² en 4X10²
- un gite avec un inter de 4X40² en 4X10²
- Les 4 diff modulaire de la maison principal.
Par gite, j'ai prévu un "Baco" tetra 10/32. Avant de repartir sur les diff 30mA du tableau.
Mes questions :
Quelle "Baco" doit être selectif "S" ?
Quelle protection au premier diff ? 500mA
Quelle protection au diff des gites ? 300mA
Merci de vos conseils.
Je réalise une installation en tétra.
EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété.
Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour la maison.
Du "Baco", je vais jusqu'à un repartiteur tétra 125A qui me distribue :
- un gite avec un inter de 4X40² en 4X10²
- un gite avec un inter de 4X40² en 4X10²
- Les 4 diff modulaire de la maison principal.
Par gite, j'ai prévu un "Baco" tetra 10/32. Avant de repartir sur les diff 30mA du tableau.
Mes questions :
Quelle "Baco" doit être selectif "S" ?
Quelle protection au premier diff ? 500mA
Quelle protection au diff des gites ? 300mA
Merci de vos conseils.
22 juillet 2008 à 01:32
Réponses forum électricité 1
Invité

Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Invité

Heu ! y a plus personne ?
Pour résumer ma question :
Où doit être placer le disjonteur selectif " S "
Sachant qu'il y en a 3 en série ?
- EDF de rue
- Maison qui alimente tous
- 2 Gites
Merci.
Pour résumer ma question :
Où doit être placer le disjonteur selectif " S "
Sachant qu'il y en a 3 en série ?
- EDF de rue
- Maison qui alimente tous
- 2 Gites
Merci.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 2
Invité

Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Invité

Votre question m'interpelle, vous employez des abrégés et l'on doit aller aux devinettes :
_Vous parler d'un "baco" ce serait un disjoncteur de branchement en tarif bleu ; si c'est le cas je ne sais pas comment vous allez brancher du 70² dessus.
_Si c'est (toujours) un disjoncteur de branchement tarif bleu, pourquoi un répartireur 125A.
-Vous confondez les "mm²" et les "A".
_Ou est le disjoncteur général de la maison principale ?
_Ce sont les disjoncteurs de branchement ou de source qui sont sélectifs ; et la fonction différentielle de ces disjoncteurs est de 500mA.
Pour les gites vous pouvez mettre des 300mA, mais il vous faudra des 30mA pour les circuits PC et les salles d'eau ; alors pourquoi pas des 30mA partout.
Dernier point : vous parlez de gites, hors ces établissements sont assujettis à la réglementation ERP, avec contrôle par un organisme agréé (locaux à sommeil), et Commission de sécurité. Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec un tel organisme, afin d'éviter des méprises.
Bien entendu, si ce n'est pas le cas, vous ne tenez pas compte de ces remarques. 1Insp
_Vous parler d'un "baco" ce serait un disjoncteur de branchement en tarif bleu ; si c'est le cas je ne sais pas comment vous allez brancher du 70² dessus.
_Si c'est (toujours) un disjoncteur de branchement tarif bleu, pourquoi un répartireur 125A.
-Vous confondez les "mm²" et les "A".
_Ou est le disjoncteur général de la maison principale ?
_Ce sont les disjoncteurs de branchement ou de source qui sont sélectifs ; et la fonction différentielle de ces disjoncteurs est de 500mA.
Pour les gites vous pouvez mettre des 300mA, mais il vous faudra des 30mA pour les circuits PC et les salles d'eau ; alors pourquoi pas des 30mA partout.
Dernier point : vous parlez de gites, hors ces établissements sont assujettis à la réglementation ERP, avec contrôle par un organisme agréé (locaux à sommeil), et Commission de sécurité. Je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec un tel organisme, afin d'éviter des méprises.
Bien entendu, si ce n'est pas le cas, vous ne tenez pas compte de ces remarques. 1Insp
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 3
Invité

Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Invité

Bonsoir, je suis PM l'auteur de la question.
Alors, dans l'ordre :
- Oui je parle de "Baco" pour "disjoncteur triphasé différentiel non modulaire", histoire d'aller plus vite.
La distance entre la platine (compteur disjonteur) EDF, se trouve à 165m du tableau principal de la maison. Donc référence sur la section des câbles selon le consuel : 4X70². Pour raccorder ce type de câble, j'ai utilisé des connecteurs de diminution (type EDF) spécialement prévus pour cet effet 90²/50² >> 25² souple.
- Oui, un repartiteur 125A, car les 63A sont plus petits en nombre de trou d'arrivé/départ. C'est donc juste pour une histoire de place et non d'ampérage.
- Oui, j'ai mélangé ² et A à un moment, désolé !
- Le disjoncteur général de la maison principale est dans le local technique de la maison. C'est là où arrive le 4X70².
- Non cet établissement n'est pas assujetti à un ERP étant donné que c'est un gite privé qui ne dépasse pas 7 personnes admissibles et où la totalité des locations proposé de dépasse pas 7 chambres.
Je vais essayer de reformuler ma question et mon installation plus précisément :
{EDF en limite de propriété, compteur disjoncteur tétra} >> {câble 4X70²} >> {(D1) Disjoncteur tétra sur platine} >> {répartiteur vers :
- 4 diff 30mA pour la maison
- 1 inter modulaire 4X40A couplé à un compteur tétra modulaire
- 1 inter modulaire 4X40A couplé à un compteur tétra modulaire}
2 Câbles 4X10² partent jusqu'au gite arrivé sur un (D2, D3) Disjonteur différentiel tétra sur platine (ce qui me fait ma coupure générale par gites)
Bien sûr derrière ces 2 disjoncteurs, j'ai 2 tableau avec 3 diff 30mA
Quand un gite disjonte, je veux éviter que la maison saute en même temps !
Quelle doit être la protection différentiel et la selectivité des disjoncteurs D1, D2, D3 ?
Merci {PM}
Alors, dans l'ordre :
- Oui je parle de "Baco" pour "disjoncteur triphasé différentiel non modulaire", histoire d'aller plus vite.
La distance entre la platine (compteur disjonteur) EDF, se trouve à 165m du tableau principal de la maison. Donc référence sur la section des câbles selon le consuel : 4X70². Pour raccorder ce type de câble, j'ai utilisé des connecteurs de diminution (type EDF) spécialement prévus pour cet effet 90²/50² >> 25² souple.
- Oui, un repartiteur 125A, car les 63A sont plus petits en nombre de trou d'arrivé/départ. C'est donc juste pour une histoire de place et non d'ampérage.
- Oui, j'ai mélangé ² et A à un moment, désolé !
- Le disjoncteur général de la maison principale est dans le local technique de la maison. C'est là où arrive le 4X70².
- Non cet établissement n'est pas assujetti à un ERP étant donné que c'est un gite privé qui ne dépasse pas 7 personnes admissibles et où la totalité des locations proposé de dépasse pas 7 chambres.
Je vais essayer de reformuler ma question et mon installation plus précisément :
{EDF en limite de propriété, compteur disjoncteur tétra} >> {câble 4X70²} >> {(D1) Disjoncteur tétra sur platine} >> {répartiteur vers :
- 4 diff 30mA pour la maison
- 1 inter modulaire 4X40A couplé à un compteur tétra modulaire
- 1 inter modulaire 4X40A couplé à un compteur tétra modulaire}
2 Câbles 4X10² partent jusqu'au gite arrivé sur un (D2, D3) Disjonteur différentiel tétra sur platine (ce qui me fait ma coupure générale par gites)
Bien sûr derrière ces 2 disjoncteurs, j'ai 2 tableau avec 3 diff 30mA
Quand un gite disjonte, je veux éviter que la maison saute en même temps !
Quelle doit être la protection différentiel et la selectivité des disjoncteurs D1, D2, D3 ?
Merci {PM}
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 4
Invité

Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Invité

Je me permet de répondre à ma prope question !
Après l'aide d'un contrôleur "Socotec".
- Edf : Différentiel tétra 10/30A 500mA Sélectif
- Maison : Différentiel Tétra 30/60A 300mA (vers tableau maison + gite)
- Maison vers Gites : Interrupteur de coupure 4X40A
- Gites : Diff 10/30A 300mA (vers tableau)
Ce qui fait au total avec les 30mA des 3 tableaux : 14 différentes dans la proprieté !
Mais cela n'a pas été évident à comprendre, merci quand même... {PM}
Après l'aide d'un contrôleur "Socotec".
- Edf : Différentiel tétra 10/30A 500mA Sélectif
- Maison : Différentiel Tétra 30/60A 300mA (vers tableau maison + gite)
- Maison vers Gites : Interrupteur de coupure 4X40A
- Gites : Diff 10/30A 300mA (vers tableau)
Ce qui fait au total avec les 30mA des 3 tableaux : 14 différentes dans la proprieté !
Mais cela n'a pas été évident à comprendre, merci quand même... {PM}
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 5
Invité

Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Invité

Merci pour vos précisions, mais je n'étais pas très loin de la vérité.
Sauf demande spécifique, le disjoncteur de branchement est sélectif, donc
celui de la rue ; donc à chaque déclenchement vous ferez 165m pour aller réenclencher. S'il était non différentiel, ce sélectif serait celui immédiatement en aval.
Dans votre détail, vous mettez des "départs" vers gites (4x10²) avec des interrupteurs et un disjoncteur en tête de tableau de distribution dudit gite, ne serait ce pas plutôt l'inverse ? n'avez vous pas une section de câble à protéger.
Revoir avec votre controleur "Socotec", car :
_vous mettez un 10/30A à l'origine, et un 30/60A en aval !
_Vous mettez des différentiels 300mA en cascade.
Pour ma part je mettrais :
_1 disj 30/60A non différentiel en amont du câble 70² (avec demande auprès d'EDF),
_1 disj 30/60A 500mA S à l'arrivée de ce câble,
Votre répartiteur,
_1 sectionnement maison principale, suivi de ses 4 différentielsx,
_1 disj 40A de départ gite 1,
_1 disj 40A de départ gite 2,
En tête de chaque tableau de gite, un sectionnement, suivi de vos différentiels 30mA. Ce schéma serait le minimum normatif.
Vous pouvez mettre des 300mA en aval de 500mA ; bien que le risque de déclenchement simultané soit présent, en tarif bleu, c'est difficile de faire autrement ; par contre ça peut vous faciliter dans la recherche des défauts.
la totale serait qu'en aval de votre câble de 70² (protégé par un non différentiel), vous mettiez votre répartiteur, et que vous fassiez la distribution (différentielle) en sélectivité horizontale, c'est à dire en parallèle ; ainsi chaquez défaut se limiterait à chaque bâtiment. Par contre TOUTES les installations situées en amont des DDR instantannés doivent être impérativement réalisées suivant la classe II ou l'isolation supplémentaire.
Je ne reviendrais pas sur l'application de la reglementation ERP, nous serions pas d'accord avec le contenu de l'article PE2 du réglement de sécurité. 1Insp
Sauf demande spécifique, le disjoncteur de branchement est sélectif, donc
celui de la rue ; donc à chaque déclenchement vous ferez 165m pour aller réenclencher. S'il était non différentiel, ce sélectif serait celui immédiatement en aval.
Dans votre détail, vous mettez des "départs" vers gites (4x10²) avec des interrupteurs et un disjoncteur en tête de tableau de distribution dudit gite, ne serait ce pas plutôt l'inverse ? n'avez vous pas une section de câble à protéger.
Revoir avec votre controleur "Socotec", car :
_vous mettez un 10/30A à l'origine, et un 30/60A en aval !
_Vous mettez des différentiels 300mA en cascade.
Pour ma part je mettrais :
_1 disj 30/60A non différentiel en amont du câble 70² (avec demande auprès d'EDF),
_1 disj 30/60A 500mA S à l'arrivée de ce câble,
Votre répartiteur,
_1 sectionnement maison principale, suivi de ses 4 différentielsx,
_1 disj 40A de départ gite 1,
_1 disj 40A de départ gite 2,
En tête de chaque tableau de gite, un sectionnement, suivi de vos différentiels 30mA. Ce schéma serait le minimum normatif.
Vous pouvez mettre des 300mA en aval de 500mA ; bien que le risque de déclenchement simultané soit présent, en tarif bleu, c'est difficile de faire autrement ; par contre ça peut vous faciliter dans la recherche des défauts.
la totale serait qu'en aval de votre câble de 70² (protégé par un non différentiel), vous mettiez votre répartiteur, et que vous fassiez la distribution (différentielle) en sélectivité horizontale, c'est à dire en parallèle ; ainsi chaquez défaut se limiterait à chaque bâtiment. Par contre TOUTES les installations situées en amont des DDR instantannés doivent être impérativement réalisées suivant la classe II ou l'isolation supplémentaire.
Je ne reviendrais pas sur l'application de la reglementation ERP, nous serions pas d'accord avec le contenu de l'article PE2 du réglement de sécurité. 1Insp
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 6
Invité

Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
Invité

Alors,
Déjà, mes choix on été difficiles, déjà par souci d'économie.
Pourquoi ne pas mettre un interrupteur de coupure dans les gites, parce qu'il n'y a plus de place dans le tableau pour avoir les réverves de place. Cela est ma faute !
Le disjonteur general EDF est bien un type S 10/30A 500mA.
Pour disjonteur général de la propriété, j'ai choisi un 30A/60A, par la suite je suppose qu'il va demander à EDF de changer le leur, car j'ai bien peur que les 30A par phase soit vite dépassés, avec 2 gites en chauffage électrique (plafond cathédrale) et 2 cumulus + la maison d'une surface de 560m² chauffé en aérothermie avec 2, voire trois cumulus.
Pour ma part je mettrais :
_1 disj 30/60A non différentiel en amont du câble 70² (avec demande auprès d'EDF),
_1 disj 30/60A 500mA S à l'arrivée de ce câble,
Vous voulez dire que le disjoncteur EDF sera non différentiel ? Houla, pas possible ?
Le type S doit être le premier ! donc celui d'EDF ?
Je ne comprend pas votre raisonnement...
En revanche, je me suis trompé sur le fait des 300mA en cascade !
EDF : 500mA S
Maison : 500mA
Maison vers gite : 300mA
Je suis d'accord avec le fait que en général, si c'est un "gros" défaut, de toute facon, tout les différentiels tomberont !
Je confirme mon dire, l'ERP dans ce cas précis en considère au delà de 6 personnes.
{PM}
Déjà, mes choix on été difficiles, déjà par souci d'économie.
Pourquoi ne pas mettre un interrupteur de coupure dans les gites, parce qu'il n'y a plus de place dans le tableau pour avoir les réverves de place. Cela est ma faute !
Le disjonteur general EDF est bien un type S 10/30A 500mA.
Pour disjonteur général de la propriété, j'ai choisi un 30A/60A, par la suite je suppose qu'il va demander à EDF de changer le leur, car j'ai bien peur que les 30A par phase soit vite dépassés, avec 2 gites en chauffage électrique (plafond cathédrale) et 2 cumulus + la maison d'une surface de 560m² chauffé en aérothermie avec 2, voire trois cumulus.
Pour ma part je mettrais :
_1 disj 30/60A non différentiel en amont du câble 70² (avec demande auprès d'EDF),
_1 disj 30/60A 500mA S à l'arrivée de ce câble,
Vous voulez dire que le disjoncteur EDF sera non différentiel ? Houla, pas possible ?
Le type S doit être le premier ! donc celui d'EDF ?
Je ne comprend pas votre raisonnement...
En revanche, je me suis trompé sur le fait des 300mA en cascade !
EDF : 500mA S
Maison : 500mA
Maison vers gite : 300mA
Je suis d'accord avec le fait que en général, si c'est un "gros" défaut, de toute facon, tout les différentiels tomberont !
Je confirme mon dire, l'ERP dans ce cas précis en considère au delà de 6 personnes.
{PM}
27 juillet 2008 à 23:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur tétra 20A et répartition éclairages
- N°25798 : Bonjour à tous. Je poursuis la réfection d'une partie de l'installation électrique de ma maison et je rencontre une nouvelle contrainte du fait de l'installation en triphasée. J'ai pu individualiser et répartir les...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 7. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 9. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite