Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Pour ce qui est du film métallique à l'intérieur, que croyez vous apporter? La personne avec son appareil (interdit et défectueux) ne sera qu'un "fusible" ; sa résistance de 500 ohms maxi sera un bon chemin pour rallier votre film métallique et la terre. Représentez vous le chemin du courant d'un appareil en défaut qui 'est de rejoindre le point neutre du réseau qui est relié à la terre, si vous êtes dans son trajet, vous êtes mort.
Dans une salle d'eau, on relié toutes les masses métalliques entre elles pour éviter l'apparition de potentiels entre ces masses simultanément accessibles. Rappelons que la tension limite conventionnelle dans la zone immergée est de 12 volts.
L'Afnor ce n'est pas une personne mais un collège de tous bords pour édicter des normes.
Je n'en ajouterais pas plus. Un ancien de bureau de contrôle (35 ans d'activité).
Citation :Ces cas sont une faute de leur part, peut être ne leur as t'on pas inculquer les règles des salles d'eau et ça deviendrait une erreur d'adultes.
mais les trois enfants qui ont pris le sèche cheveux, les ados qui ont pris le bain avec le chargeur et leur portable n'avait pas l'état suicidaire
Pour ce qui est du film métallique à l'intérieur, que croyez vous apporter? La personne avec son appareil (interdit et défectueux) ne sera qu'un "fusible" ; sa résistance de 500 ohms maxi sera un bon chemin pour rallier votre film métallique et la terre. Représentez vous le chemin du courant d'un appareil en défaut qui 'est de rejoindre le point neutre du réseau qui est relié à la terre, si vous êtes dans son trajet, vous êtes mort.
Dans une salle d'eau, on relié toutes les masses métalliques entre elles pour éviter l'apparition de potentiels entre ces masses simultanément accessibles. Rappelons que la tension limite conventionnelle dans la zone immergée est de 12 volts.
L'Afnor ce n'est pas une personne mais un collège de tous bords pour édicter des normes.
Je n'en ajouterais pas plus. Un ancien de bureau de contrôle (35 ans d'activité).
27 juillet 2021 à 14:47

Bonsoir,
Un disjoncteur 3x20A pour 2 phases et le neutre.
Pour les marques vous avez Hager, Legrand, et Schneider pour les plus courantes et de qualité.
Pouvoir de coupure 3000A suffisant.
Bonne continuation.
Un disjoncteur 3x20A pour 2 phases et le neutre.
Pour les marques vous avez Hager, Legrand, et Schneider pour les plus courantes et de qualité.
Pouvoir de coupure 3000A suffisant.
Bonne continuation.
26 juillet 2021 à 22:31

Bonjour.
Il faudra chercher, bien sûr ; peut-être une rupture à quelque part.
Bonne continuation.
Citation :Et derrière l'écran non plus.
Je vois pas comment sont effectués les branchements sur le tableau.
Il faudra chercher, bien sûr ; peut-être une rupture à quelque part.
Bonne continuation.
26 juillet 2021 à 08:24

Bonjour.
Le 4mm² sera suffisant.
Bonne continuation.
Le 4mm² sera suffisant.
Bonne continuation.
26 juillet 2021 à 08:20

Bonjour.
Un ID >20A (25 ou 40A) en tétra, et un DJ 3*20A.
Bonne continuation.
Un ID >20A (25 ou 40A) en tétra, et un DJ 3*20A.
Bonne continuation.
25 juillet 2021 à 17:44

Bonjour.
Si vous demandez s'il y a conformité avec le dernier disjoncteur et ses circuits, c'est non, puisque les circuits éclairage et PC doivent être sur des protections distinctes.
Vous demandez si le montage est sécurisant, je dirais oui à condition que le disjoncteur soit 4P4D, c'est à dire avec pôle neutre protégé (pas de 4P3D).
Rupture du neutre : si les connexions sont bien faites vous ne risquez rien en plus du disjoncteur 4P4D.
Bonne continuation.
Si vous demandez s'il y a conformité avec le dernier disjoncteur et ses circuits, c'est non, puisque les circuits éclairage et PC doivent être sur des protections distinctes.
Vous demandez si le montage est sécurisant, je dirais oui à condition que le disjoncteur soit 4P4D, c'est à dire avec pôle neutre protégé (pas de 4P3D).
Rupture du neutre : si les connexions sont bien faites vous ne risquez rien en plus du disjoncteur 4P4D.
Bonne continuation.
25 juillet 2021 à 17:35

Bonjour.
C'est ça ; d'ailleurs vous pouvez simuler cette fonction avec un fil en shuntant le fil noir et le neutre.
Bonne continuation.
C'est ça ; d'ailleurs vous pouvez simuler cette fonction avec un fil en shuntant le fil noir et le neutre.
Bonne continuation.
24 juillet 2021 à 08:52

Bonjour.
Bizarre, on voit un compteur (mono ou tri on ne sait pas) et un disjoncteur à sa droite qui serait celui d'abonné.
Et puis tout à droite, un disjoncteur triphasé ; d’où vient ce courant ? il faut lire ce qui est sur le compteur.
De plus ce compteur me parait bizarre pour compter des kWh !
Y a t'il eu une réorganisation de logement ?
Bonne continuation.
Bizarre, on voit un compteur (mono ou tri on ne sait pas) et un disjoncteur à sa droite qui serait celui d'abonné.
Et puis tout à droite, un disjoncteur triphasé ; d’où vient ce courant ? il faut lire ce qui est sur le compteur.
De plus ce compteur me parait bizarre pour compter des kWh !
Y a t'il eu une réorganisation de logement ?
Bonne continuation.
23 juillet 2021 à 19:56

Bonjour.
Il n'y a pas d'illogique dans le câblage, c'est tout simplement que le schéma Legrand est un montage 4 fils, et que votre câblage est un montage 3 fils, tout à fait légal dans les anciennes installations.
Les fils noirs vont aux boutons poussoirs ; le 2ème fil des BP doit être bleu.
Ce que vous voulez faire en domotique, n'est ni plus ni moins que la même action qu'un BP, dans votre cas ce serait la borne noire.
Bonne continuation.
Il n'y a pas d'illogique dans le câblage, c'est tout simplement que le schéma Legrand est un montage 4 fils, et que votre câblage est un montage 3 fils, tout à fait légal dans les anciennes installations.
Les fils noirs vont aux boutons poussoirs ; le 2ème fil des BP doit être bleu.
Ce que vous voulez faire en domotique, n'est ni plus ni moins que la même action qu'un BP, dans votre cas ce serait la borne noire.
Bonne continuation.
23 juillet 2021 à 19:09

Bonsoir,
Le diagnostiqueur ne parle que de courant assigné, c'est à dire de l'intensité nominale In de l'appareil, donc il faudrait mettre un 63A au lieu d'un 40A. Pour les autres il a dû faire le foisonnement dû à la fonction des points desservis.
Par contre il n'est pas mentionné de caractéristique de sensibilité (type A ou AC) faut croire qu'ils sont adaptés à cette caractéristique.
Bonne continuation.
Le diagnostiqueur ne parle que de courant assigné, c'est à dire de l'intensité nominale In de l'appareil, donc il faudrait mettre un 63A au lieu d'un 40A. Pour les autres il a dû faire le foisonnement dû à la fonction des points desservis.
Par contre il n'est pas mentionné de caractéristique de sensibilité (type A ou AC) faut croire qu'ils sont adaptés à cette caractéristique.
Bonne continuation.
21 juillet 2021 à 21:03

Re,
Il aurait peut-être pu dire que la porte d'armoire n'est pas reliée à la terre.
Il aurait peut-être pu dire que la porte d'armoire n'est pas reliée à la terre.
14 juillet 2021 à 14:48

Bonjour,
2ème coup de gueule : En clair il n'est pas bon et n'y connait rien !
Pauvre de nous !
2ème coup de gueule : En clair il n'est pas bon et n'y connait rien !
Pauvre de nous !
14 juillet 2021 à 14:45

Bonjour,
Désolé, mais moi je vois 1 rouge, 1 noir, et 1 bleu (côté droit) qui sont un va&vient ; et côté gauche 2 rouges dont l'un est le shunt et l'autre la phase coupée.
Bonne continuation ; mais je pense qu'il faudra vous faire aider.
Désolé, mais moi je vois 1 rouge, 1 noir, et 1 bleu (côté droit) qui sont un va&vient ; et côté gauche 2 rouges dont l'un est le shunt et l'autre la phase coupée.
Bonne continuation ; mais je pense qu'il faudra vous faire aider.
13 juillet 2021 à 18:19

Bonjour,
Aucune idée des bornes 61&62 sans photo, mais votre ami doit savoir où trouver.
Moi aussi j'ai travaillé sur les postes sources, réseau HTB 63kV.
Bonne continuation.
Citation :j'ai beaucoup apprécié le "ton".
alors que sur ton schéma
Aucune idée des bornes 61&62 sans photo, mais votre ami doit savoir où trouver.
Moi aussi j'ai travaillé sur les postes sources, réseau HTB 63kV.
Bonne continuation.
13 juillet 2021 à 17:21

Bonjour.
J'ai envie de dire : où avez-vous trouvé cet électricien ?
S'il manquait un différentiel il pouvait le rajouter sans toucher le reste. Une photo de l'existant aurait été utile !
Son DJ 20A protège la ligne, et qu'est devenu la protection surintensité (surcharge) de la pompe ? Le contacteur pour enclenchement ?
Cordialement.
J'ai envie de dire : où avez-vous trouvé cet électricien ?
S'il manquait un différentiel il pouvait le rajouter sans toucher le reste. Une photo de l'existant aurait été utile !
Son DJ 20A protège la ligne, et qu'est devenu la protection surintensité (surcharge) de la pompe ? Le contacteur pour enclenchement ?
Cordialement.
13 juillet 2021 à 17:04

Bonjour.
Il faut shunter les bornes L,
Fils bleu et noir sur 1&2 d'un même inter (le va&vient),
Le fil rouge restant sur borne 1 du 2ème inter.
Borne continuation.
Il faut shunter les bornes L,
Fils bleu et noir sur 1&2 d'un même inter (le va&vient),
Le fil rouge restant sur borne 1 du 2ème inter.
Borne continuation.
13 juillet 2021 à 16:53

Bonjour.
Le câble V2V2F est supérieur au 1er par la résistance température et l'intensité admissible.
Cordialement.
Le câble V2V2F est supérieur au 1er par la résistance température et l'intensité admissible.
Cordialement.
09 juillet 2021 à 11:01

Re,
Oubli : Vous supprimez les Contacts KM1 & KM2 bornes 13-14 de chaque contacteur.
Bonne continuation, dans les Hautes Alpes (je suis 2 départements au dessus).
Oubli : Vous supprimez les Contacts KM1 & KM2 bornes 13-14 de chaque contacteur.
Bonne continuation, dans les Hautes Alpes (je suis 2 départements au dessus).
06 juillet 2021 à 11:41

Bonjour,
Voici un schéma de "principe" de pont élévateur.
Cependant il faudra intercaler le FC haut dans la ligne de commande montée (entre le contact KM2 et la bobine KM1), et le FC bas dans la ligne de commande descente ; (entre le contact KM1 et la bobine KM2).
Bonne continuation.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Schéma branchement pont élévateur.
Voici un schéma de "principe" de pont élévateur.
Cependant il faudra intercaler le FC haut dans la ligne de commande montée (entre le contact KM2 et la bobine KM1), et le FC bas dans la ligne de commande descente ; (entre le contact KM1 et la bobine KM2).
Bonne continuation.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Schéma branchement pont élévateur.
06 juillet 2021 à 11:36

Bonjour,
Le LC1 D18 est bon (18A) voire trop ; le LC1-D09 serait suffisant.
Théoriquement il y a un contacteur "montée" et un contacteur "descente".
Y a t'il un asservissement mécanique entre ces 2 contacteurs en plus d'un éventuel asservissement électrique ?
Les 2 contacteurs ne doivent jamais se coller en même temps.
Remplacer fil à fil n'est pas un problème pour qui connait, mais comme dit ci-dessus l'électrotechnique n'est pas innée ; sinon les écoles et les diplômes ne serviraient à rien...
Un électricien qui sait brancher un moteur avec 2 sens de rotation est à même de faire ce travail, et ça ne coute pas le prix d'un pont neuf.
Bonne continuation.
Citation :Ce contacteur est ancien, il ne doit plus se faire, mais il peut être remplacé par n'importe quel contacteur tripolaire avec contact auto alim 13-14 (bien que non nécessaire) et contact de mise en route. Intensité 8A.
Au départ je cherchais un relais Petercem iOS 8
Le LC1 D18 est bon (18A) voire trop ; le LC1-D09 serait suffisant.
Théoriquement il y a un contacteur "montée" et un contacteur "descente".
Y a t'il un asservissement mécanique entre ces 2 contacteurs en plus d'un éventuel asservissement électrique ?
Les 2 contacteurs ne doivent jamais se coller en même temps.
Remplacer fil à fil n'est pas un problème pour qui connait, mais comme dit ci-dessus l'électrotechnique n'est pas innée ; sinon les écoles et les diplômes ne serviraient à rien...
Un électricien qui sait brancher un moteur avec 2 sens de rotation est à même de faire ce travail, et ça ne coute pas le prix d'un pont neuf.
Bonne continuation.
01 juillet 2021 à 16:44

Bonjour,
On sait le contrat 9kVA, mais pas la forme de courant mono ou tri ?
C'est quoi cette valeur de 3000 en post 8 ?
Il y a une Calybox, elle doit gérer du chauffage avec du délestage ; elle n'influe en rien sur la fourniture ?
Et que dit le Linky en contrat kVA, mono ou tri, puissance coupée, puissance soutirée ?
Il y a manifestement quelque chose !
On sait le contrat 9kVA, mais pas la forme de courant mono ou tri ?
C'est quoi cette valeur de 3000 en post 8 ?
Il y a une Calybox, elle doit gérer du chauffage avec du délestage ; elle n'influe en rien sur la fourniture ?
Et que dit le Linky en contrat kVA, mono ou tri, puissance coupée, puissance soutirée ?
Il y a manifestement quelque chose !
26 juin 2021 à 16:23

Bonjour.
Comme l'a écrit CMT, avant de prendre le contrat supérieur, il faut savoir ce qui provoque cette coupure, avec un "retour automatique", car vous ne mentionnez pas que vous réarmez un organe. Là moi aussi je sèche.
Bonne continuation.
Comme l'a écrit CMT, avant de prendre le contrat supérieur, il faut savoir ce qui provoque cette coupure, avec un "retour automatique", car vous ne mentionnez pas que vous réarmez un organe. Là moi aussi je sèche.
Bonne continuation.
26 juin 2021 à 08:53

Bonsoir,
Parfait alors.
Parfait alors.

25 juin 2021 à 20:52

Bonjour.
Je crois que vous avez donné une partie de la réponse ; il se peut que des connexions sur ce circuit notamment, soient en cause. Contrôler et resserrer les connexions au départ de ce circuit ; peut-être le DJ a chauffé et est devenu déficient.
Bonne continuation.
Je crois que vous avez donné une partie de la réponse ; il se peut que des connexions sur ce circuit notamment, soient en cause. Contrôler et resserrer les connexions au départ de ce circuit ; peut-être le DJ a chauffé et est devenu déficient.
Bonne continuation.
25 juin 2021 à 08:33

Bonjour.
Vous avez suivi quel schéma pour faire ce branchement ?
On dirait que les bornes 4-5-6 sont pontées ; c'est bizarre.
Et rien sur la borne 3 ? Contrôlez la notice de l'appareil.
Et on ne laisse pas les fils comme ça, il faut les isoler.
Bonne continuation.
Vous avez suivi quel schéma pour faire ce branchement ?
On dirait que les bornes 4-5-6 sont pontées ; c'est bizarre.
Et rien sur la borne 3 ? Contrôlez la notice de l'appareil.
Et on ne laisse pas les fils comme ça, il faut les isoler.
Bonne continuation.
24 juin 2021 à 19:21

Bonjour,
Quel est le but d'ouvrir la barrette de mesure de terre ? sauf vous créez ou vous mettre dans des situations embarrassantes !! D'autre part sachez qu'il y a eu un accident mortel par électrocution d'une personne qui ouvrait la barrette de terre...
Donc barrette de terre fermée, contrôlez toutes les continuités sur vos appareils et prise de courant.
J'attire votre attention : apparemment vous avez des fuites de courant, le multimètre ne va pas aimer une tension sur son mode continuités ; travailler hors tension pour ces continuités.
Bonne continuation.
Quel est le but d'ouvrir la barrette de mesure de terre ? sauf vous créez ou vous mettre dans des situations embarrassantes !! D'autre part sachez qu'il y a eu un accident mortel par électrocution d'une personne qui ouvrait la barrette de terre...
Donc barrette de terre fermée, contrôlez toutes les continuités sur vos appareils et prise de courant.
J'attire votre attention : apparemment vous avez des fuites de courant, le multimètre ne va pas aimer une tension sur son mode continuités ; travailler hors tension pour ces continuités.
Bonne continuation.
23 juin 2021 à 15:06

Bonjour.
Quand vous faites des mesures, faites les entre 2 points précis, et des points de références.
Vous donnez des valeurs mais on ne sait plus entre "quoi".
Contrôlez votre circuit de protection depuis la barrette de mesures (référence) et avec un long fil et votre multimètre avec les points desservis LL, plaque, et autre, c'est la seule solution pour ne pas se faire d'erreurs.
Bonne continuation.
Quand vous faites des mesures, faites les entre 2 points précis, et des points de références.
Vous donnez des valeurs mais on ne sait plus entre "quoi".
Contrôlez votre circuit de protection depuis la barrette de mesures (référence) et avec un long fil et votre multimètre avec les points desservis LL, plaque, et autre, c'est la seule solution pour ne pas se faire d'erreurs.
Bonne continuation.
21 juin 2021 à 21:07

Bonjour.
Le thermostat se règle de la même façon que l'on soit en simple tarif ou double tarif.
Bonne continuation.
Le thermostat se règle de la même façon que l'on soit en simple tarif ou double tarif.
Bonne continuation.
21 juin 2021 à 06:38

Bonjour.
Ben oui ; il y était et je n'ai pas dit de le toucher.
Bonne continuation.
Ben oui ; il y était et je n'ai pas dit de le toucher.
Bonne continuation.
21 juin 2021 à 06:32

Bonjour,
En recherche sur le Net, on rejoint la réponse de GL. L'appareil s'appelle un galvanocautère, destiné à bruler des tissus pour cautérisation. Milieu XIXe siècle.
En recherche sur le Net, on rejoint la réponse de GL. L'appareil s'appelle un galvanocautère, destiné à bruler des tissus pour cautérisation. Milieu XIXe siècle.
20 juin 2021 à 17:24

Bonjour,
Et vous aviez bien vu qu'il y avait une canalisation électrique dans cette cloison.
A première vue: le courant arrive du sol, certainement en 5 ou 6 conducteurs, alimente la prise, l'inter et la lampe. ce n'est qu'une supposition.
Maintenant il faut savoir ce que vous voulez garder.
Bonne continuation.
Citation :Et quel est l'origine de ces travaux ? Faire une grande pièce ?
Mais question, qu’est-ce que je fais ?
Et vous aviez bien vu qu'il y avait une canalisation électrique dans cette cloison.
A première vue: le courant arrive du sol, certainement en 5 ou 6 conducteurs, alimente la prise, l'inter et la lampe. ce n'est qu'une supposition.
Maintenant il faut savoir ce que vous voulez garder.
Bonne continuation.
20 juin 2021 à 12:31

Bonjour,
C'est un interrupteur différentiel et non un disjoncteur différentiel ; les sigles ne sont pas les mêmes.
La valeur 10000 marquée sur l'interrupteur est la tenue aux courants de court-circuits, la valeur 6000 marquée sur le disjoncteur de droite est le pouvoir de coupure maximum dudit disjoncteur à s'ouvrir sur un courant de court-circuit.
Pour le déclenchement, oui, pourquoi vous seul ? Cet ID serait-il obsolète ? (il faut un appareil spécifique pour les tester), ou y aurait-il un circuit à isolement faible sensible, éclairage "pelouse" par exemple (là il faut un mégohmmètre pour mesurer).
Vous n'avez pas ces appareils, opter pour un remplacement comme dit par CMT, peut-être mettre un type A à l'occasion (en plus de l'immunité renforcée).
Bonne continuation.
C'est un interrupteur différentiel et non un disjoncteur différentiel ; les sigles ne sont pas les mêmes.
La valeur 10000 marquée sur l'interrupteur est la tenue aux courants de court-circuits, la valeur 6000 marquée sur le disjoncteur de droite est le pouvoir de coupure maximum dudit disjoncteur à s'ouvrir sur un courant de court-circuit.
Pour le déclenchement, oui, pourquoi vous seul ? Cet ID serait-il obsolète ? (il faut un appareil spécifique pour les tester), ou y aurait-il un circuit à isolement faible sensible, éclairage "pelouse" par exemple (là il faut un mégohmmètre pour mesurer).
Vous n'avez pas ces appareils, opter pour un remplacement comme dit par CMT, peut-être mettre un type A à l'occasion (en plus de l'immunité renforcée).
Bonne continuation.
20 juin 2021 à 12:15

Bonjour,
Si vous êtes en contrat de base, vous n'avez pas les HP/HC, non ? De ce fait le chauffe eau tourne en continu, et c'est le thermostat qui régule la demande de chauffe.
1ère info : le contrat jour/nuit est de moins en moins rentable ; surtout si vous n'avez qu'un chauffe eau.
2ème info : malgré tout, si vous souhaitez que votre cumulus ne charge que la nuit, il faudra mettre une horloge (2 ans d'amortissement).
Bonne continuation.
Si vous êtes en contrat de base, vous n'avez pas les HP/HC, non ? De ce fait le chauffe eau tourne en continu, et c'est le thermostat qui régule la demande de chauffe.
1ère info : le contrat jour/nuit est de moins en moins rentable ; surtout si vous n'avez qu'un chauffe eau.
2ème info : malgré tout, si vous souhaitez que votre cumulus ne charge que la nuit, il faudra mettre une horloge (2 ans d'amortissement).
Bonne continuation.
20 juin 2021 à 11:56

Re,
Et un pont entre les 2 bornes rouges LA & LB
Et un pont entre les 2 bornes rouges LA & LB
20 juin 2021 à 06:59

Bonjour,
Pourquoi un pont entre 1A et 2B si ce sont des VV bien séparés.
Ce devrait être : 2 violets sur 1A et 2A ; et 2 marrons sur 1B et 2B ; ce sont des navettes que vous devriez retrouver dans les 2 autres VV correspondants.
Bonne continuation.
Citation :1ère erreur.
N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien
Pourquoi un pont entre 1A et 2B si ce sont des VV bien séparés.
Ce devrait être : 2 violets sur 1A et 2A ; et 2 marrons sur 1B et 2B ; ce sont des navettes que vous devriez retrouver dans les 2 autres VV correspondants.
Bonne continuation.
20 juin 2021 à 06:57

Bonjour,
Le matériel existe, je l'ai vu sur Ebay.
Il vous faudrait un contacteur LC1-D09V7 et le relais thermique LR1-D09308.
Il peut y avoir aussi le nouveau matériel, il faut regarder le relais thermique 4-6A
Il y a aussi des ensembles complets tout montés ; voir les grossistes.
Peut-être aussi vous faire aider par une personne "affutée" électrique.
Bonne continuation.
Le matériel existe, je l'ai vu sur Ebay.
Il vous faudrait un contacteur LC1-D09V7 et le relais thermique LR1-D09308.
Il peut y avoir aussi le nouveau matériel, il faut regarder le relais thermique 4-6A
Il y a aussi des ensembles complets tout montés ; voir les grossistes.
Peut-être aussi vous faire aider par une personne "affutée" électrique.
Bonne continuation.
19 juin 2021 à 06:38

Bonjour,
Donc c'est un capot normal, le câblage est comme le dessin rép 14.
La tension de la bobine doit être dans votre schéma de 400V ; oui on pourrait prendre une 230V et amener un neutre sur la borne A1 et supprimer le cavalier A1-1, mais il faudra que la protection soit tétrapolaire.
Je n'ai pas regardé pour le matériel.
Bonne continuation.
Donc c'est un capot normal, le câblage est comme le dessin rép 14.
Citation :Euh... là il y a problème ! Vous êtes en triphasé 230v ou 400V ; et comme le 230V triphasé n'existe plus en distribution publique, vous êtes en 400V triphasé (le 230V sera par rapport au neutre).
Le courant est du triphasé 230 VAC, et il y a donc 400 V entre chaque phase.
La tension de la bobine doit être dans votre schéma de 400V ; oui on pourrait prendre une 230V et amener un neutre sur la borne A1 et supprimer le cavalier A1-1, mais il faudra que la protection soit tétrapolaire.
Je n'ai pas regardé pour le matériel.
Bonne continuation.
18 juin 2021 à 19:32

Bonjour,
Si vous pensez à celles qui se mettent dans les armoires d'automatismes pour ranger les fils, c'est non.
Bonne continuation.
Si vous pensez à celles qui se mettent dans les armoires d'automatismes pour ranger les fils, c'est non.
Bonne continuation.
18 juin 2021 à 19:14

Bonjour.
C'est sûr que l'on va y arriver.
Retrouver une bobine pour ce contacteur (ancien) va être dur ; peut-être sur certains sites comme Ebay ou autres ; peut-être aussi trouver un contacteur compatible avec le LR1 ou un ensemble d'occasion avec relais thermique adapté et bobine en 380V.
Le schéma rép 13 est bon, c'est celui de base qui utilise l'auto alimentation, mais dans votre cas lorsque la pression sera atteinte, le contacteur s'ouvre, et lorsque la pression chutera, il ne se recollera qu'avec une nouvelle impulsion sur le bouton noir 17/18, à moins que sur le capot, le bouton "marche" soit équipé du dispositif à accrochage que je notais en rép 10 (sans réponse à ce jour).
Le schéma rép 14 ne tient pas compte de de l'alinéa ci-dessus, mais il faut une commande d'arrêt (peut-être sur le pressostat).
Vous allez y arriver.
C'est sûr que l'on va y arriver.
Retrouver une bobine pour ce contacteur (ancien) va être dur ; peut-être sur certains sites comme Ebay ou autres ; peut-être aussi trouver un contacteur compatible avec le LR1 ou un ensemble d'occasion avec relais thermique adapté et bobine en 380V.
Le schéma rép 13 est bon, c'est celui de base qui utilise l'auto alimentation, mais dans votre cas lorsque la pression sera atteinte, le contacteur s'ouvre, et lorsque la pression chutera, il ne se recollera qu'avec une nouvelle impulsion sur le bouton noir 17/18, à moins que sur le capot, le bouton "marche" soit équipé du dispositif à accrochage que je notais en rép 10 (sans réponse à ce jour).
Le schéma rép 14 ne tient pas compte de de l'alinéa ci-dessus, mais il faut une commande d'arrêt (peut-être sur le pressostat).
Vous allez y arriver.
17 juin 2021 à 15:28

Bonjour.
Sur ce modèle de contacteur il semblerait que la 2ème borne de la bobine soit derrière la borne 14.
A confirmer.
Sur ce modèle de contacteur il semblerait que la 2ème borne de la bobine soit derrière la borne 14.
A confirmer.
15 juin 2021 à 12:18

Bonsoir.
Il y a encore quelque chose qui manque !
Comment fonctionnait cet appareil avant ?
La mise en route de l'équipement est-elle auto (via le contact du pressostat) ou faut il appuyer sur le bouton noir (17-18) pour enclencher le cycle ? Ce peut être la première idée, et aussi la 2ème si le BP du capot de DRT est à accrochage.
Y a t'il bien un cavalier entre 1 et la borne bobine ?
Y a t'il bien un cavalier entre la borne 13 et la 2ème borne bobine ; et si ma 2ème idée de fonctionnement est bonne, il y aurait un cavalier entre la borne 17 et la borne 13.
En + clair : qui a t'il sur la 2ème borne bobine.
Si comme vous écrivez, il n'y a rien sur la borne 13, ou 17 je ne comprends pas comment la bobine peut être alimentée.
Bonne continuation.
Il y a encore quelque chose qui manque !
Comment fonctionnait cet appareil avant ?
La mise en route de l'équipement est-elle auto (via le contact du pressostat) ou faut il appuyer sur le bouton noir (17-18) pour enclencher le cycle ? Ce peut être la première idée, et aussi la 2ème si le BP du capot de DRT est à accrochage.
Y a t'il bien un cavalier entre 1 et la borne bobine ?
Y a t'il bien un cavalier entre la borne 13 et la 2ème borne bobine ; et si ma 2ème idée de fonctionnement est bonne, il y aurait un cavalier entre la borne 17 et la borne 13.
En + clair : qui a t'il sur la 2ème borne bobine.
Si comme vous écrivez, il n'y a rien sur la borne 13, ou 17 je ne comprends pas comment la bobine peut être alimentée.
Bonne continuation.
14 juin 2021 à 21:15

Bonjour,
Il est quand même aberrant de voir 6 conducteurs bleus transformés en conducteur de protection !...
Ponter les neutres par le bas n'améliore en rien de sécurité de fonctionnement ; l'électricien à, mis des peignes ph/N en amont, il a multiplié le nombre de DJ pour un seul retour de neutre ; il n'a pas cherché à les appairer aux phases ; c'est ce retour de neutre de plusieurs protections "phases" qui devra supporter la somme desdits Dj suivant l'utilisation (danger déjà écrit par CMT).
Si vous voulez aller dans la sérénité ce tableau est à reprendre entièrement.
Bonne continuation.
Il est quand même aberrant de voir 6 conducteurs bleus transformés en conducteur de protection !...
Ponter les neutres par le bas n'améliore en rien de sécurité de fonctionnement ; l'électricien à, mis des peignes ph/N en amont, il a multiplié le nombre de DJ pour un seul retour de neutre ; il n'a pas cherché à les appairer aux phases ; c'est ce retour de neutre de plusieurs protections "phases" qui devra supporter la somme desdits Dj suivant l'utilisation (danger déjà écrit par CMT).
Si vous voulez aller dans la sérénité ce tableau est à reprendre entièrement.
Bonne continuation.
14 juin 2021 à 13:39

Décidément !!!
C'est 17-13-bobine
C'est 17-13-bobine
14 juin 2021 à 13:19

Bonjour,
Erreur ligne 8 de la réponse 4 :
C'est il y a cavalier entre les borne 17-14 et bobine, et non 18-14-et bobine.
Bonne continuation
Erreur ligne 8 de la réponse 4 :
C'est il y a cavalier entre les borne 17-14 et bobine, et non 18-14-et bobine.
Bonne continuation
14 juin 2021 à 10:14

Bonjour,
Un retour de Rangiroa serait bienvenu.
Pour complémenter la réponse 3, il me semble que le réseau est triphasé sans neutre, voir question.
- Il ne peut y avoir de tension entre les bornes 2-4-6 le contacteur est en panne.
- 220V entre 96 et 18: ??
- 2&3 : c'est une conception de VAT dangereuse, surtout avec les bornes 2-4-6.
Normalement il y a un cavalier entre la borne 1 et la borne bobine derrière :
Il y a un cavalier entre les bornes 18 et 14 pour l'auto alimentation,
Il y a un cavalier entre les bornes 18 -13- et bobine,
Il reste à Rangiroa de confirmer ces 3 dernières lignes, et de nous dire comment la mise en route se fait (auto ou manu).
Bonne continuation.
Un retour de Rangiroa serait bienvenu.
Pour complémenter la réponse 3, il me semble que le réseau est triphasé sans neutre, voir question.
- Il ne peut y avoir de tension entre les bornes 2-4-6 le contacteur est en panne.
- 220V entre 96 et 18: ??
- 2&3 : c'est une conception de VAT dangereuse, surtout avec les bornes 2-4-6.
Normalement il y a un cavalier entre la borne 1 et la borne bobine derrière :
Il y a un cavalier entre les bornes 18 et 14 pour l'auto alimentation,
Il y a un cavalier entre les bornes 18 -13- et bobine,
Il reste à Rangiroa de confirmer ces 3 dernières lignes, et de nous dire comment la mise en route se fait (auto ou manu).
Bonne continuation.
13 juin 2021 à 20:33

Bonjour,
Et qu'est-ce que ça donne lorsque vous appuyez sur le bouton 17/18 ?
Si le courant arrive partout, que le contact du ballon est bon, que le contact du relais thermique (bp rouge) est bon aussi, alors la bobine a peut-être lâché.
A suivre.
Et qu'est-ce que ça donne lorsque vous appuyez sur le bouton 17/18 ?
Si le courant arrive partout, que le contact du ballon est bon, que le contact du relais thermique (bp rouge) est bon aussi, alors la bobine a peut-être lâché.
A suivre.
12 juin 2021 à 21:03

Bonjour,
A vous lire c'est le DJ 32A qui déclenche. Si votre réchauffeur est alimenté en mono (non précisé), il demande 40A ; donc le DJ 32A est insuffisant ; il faut 40A minimum voire la valeur au dessus de 40A.
Cependant il faut que le DB soit à 45A (9kVA) et il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat !
Au mieux il vous faut un contrat de 12kVA (60A).
Bonne continuation.
A vous lire c'est le DJ 32A qui déclenche. Si votre réchauffeur est alimenté en mono (non précisé), il demande 40A ; donc le DJ 32A est insuffisant ; il faut 40A minimum voire la valeur au dessus de 40A.
Cependant il faut que le DB soit à 45A (9kVA) et il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat !
Au mieux il vous faut un contrat de 12kVA (60A).
Bonne continuation.
09 juin 2021 à 20:18

Bonjour,
Cette sortie de câble est la 32A ; il sera bien difficile de rajouter "proprement" un repiquage dessus. Il sera plus judicieux et sécurisant de brancher votre four sur la sortie "four".
Bonne continuation.
Cette sortie de câble est la 32A ; il sera bien difficile de rajouter "proprement" un repiquage dessus. Il sera plus judicieux et sécurisant de brancher votre four sur la sortie "four".
Bonne continuation.
09 juin 2021 à 15:54

Bonjour,
Re-bigre !! je ne suis pas intervenu car je ne comprenais pas... peut-être dû à mes 75 ans ; on ne peut réagir rapidement.
Mais il faut avouer que c'est trompe l’œil.
Jamais vu également (ou peut-être sans faire attention) que l'on peut faire un YD sur un moteur avec bi-tension.
On en apprend tous les jours...
Bonne continuation et Cordialement.
Re-bigre !! je ne suis pas intervenu car je ne comprenais pas... peut-être dû à mes 75 ans ; on ne peut réagir rapidement.
Mais il faut avouer que c'est trompe l’œil.
Jamais vu également (ou peut-être sans faire attention) que l'on peut faire un YD sur un moteur avec bi-tension.
On en apprend tous les jours...
Bonne continuation et Cordialement.
08 juin 2021 à 13:21

Bonjour,
Vu que vous voulez supprimer l'inter de la PC, oui il faut un wago 5 trous.
Bonne continuation.
Vu que vous voulez supprimer l'inter de la PC, oui il faut un wago 5 trous.
Bonne continuation.
28 mai 2021 à 17:22
