Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
C'est un double VV utilisé en simple allumage.
Au milieu il y a 2 fils rouges (phase alim et départ vers?) et un pont orange pour alimenter les bornes L des inters.
Aux extrémité, un fil noir : phase coupée vers spots ou PC et un fil orange : phase coupée vers PC ou spots.
Bonne continuation.
C'est un double VV utilisé en simple allumage.
Au milieu il y a 2 fils rouges (phase alim et départ vers?) et un pont orange pour alimenter les bornes L des inters.
Aux extrémité, un fil noir : phase coupée vers spots ou PC et un fil orange : phase coupée vers PC ou spots.
Bonne continuation.
28 mai 2021 à 10:21

Bonjour.
"D'après ma vision" cet interrupteur à 4 positions est rotatif et relie des plots suivant sa position ; donc de la position 0 à la position 4 il faut connaitre les plots qui sont reliés avec L1 ou L2. En espérant que cet inter n'ait pas un défaut interne.
Ensuite pourquoi L1 & L2.
Bonne continuation.
"D'après ma vision" cet interrupteur à 4 positions est rotatif et relie des plots suivant sa position ; donc de la position 0 à la position 4 il faut connaitre les plots qui sont reliés avec L1 ou L2. En espérant que cet inter n'ait pas un défaut interne.
Ensuite pourquoi L1 & L2.
Bonne continuation.
27 mai 2021 à 06:39

Bonjour,
Il faut sonner votre inter pour voir comment il commute, et identifier les conducteurs.
Bonne continuation.
Il faut sonner votre inter pour voir comment il commute, et identifier les conducteurs.
Citation :Je doute que ce soit un neutre ; plutôt la phase coupée.
En noir le neutre
Bonne continuation.
26 mai 2021 à 18:51

Bonjour.
Say a dit 3 allumages possibles, + 1 position arrêt ; soit 4 positions en tout ; je les vois mal dans le schéma.
Il faut que Say sonne tous les plots pour voir qui est connecté avec l'inter.
Bonne continuation.
Say a dit 3 allumages possibles, + 1 position arrêt ; soit 4 positions en tout ; je les vois mal dans le schéma.
Il faut que Say sonne tous les plots pour voir qui est connecté avec l'inter.
Bonne continuation.
26 mai 2021 à 18:40

Bonjour.
Êtes-vous électricien ? il faudra approvisionner le matériel, câbles, tableaux, appareillage, etc.
Ce n'est pas anodin votre projet, ce n'est pas se brancher uniquement sur une prise 2P+T 16A.
Donc suivre les conseils de GL, et faites un mariage heureux.
Bonne continuation.
Citation :+1 avec GL.
Que de soucis...
Êtes-vous électricien ? il faudra approvisionner le matériel, câbles, tableaux, appareillage, etc.
Ce n'est pas anodin votre projet, ce n'est pas se brancher uniquement sur une prise 2P+T 16A.
Donc suivre les conseils de GL, et faites un mariage heureux.
Bonne continuation.
26 mai 2021 à 06:47

Bonjour.
Dans votre cas il faut que les produits soient admis à être recouverts de produits isolants. Il y a un sigle sur les appareils (bol ou assiette renversée) ; ceux cités par GL le sont. Il y a certainement d'autres ; à vous de faire le bon choix lors de l'achat.
Petite remarque : il n'y a pas de normes "Consuel" c'est tout simplement la NFC15-100 (et ses additifs) rédigée par l'UTE et éditée par l'Afnor.
Bonne continuation.
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 493 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Dans votre cas il faut que les produits soient admis à être recouverts de produits isolants. Il y a un sigle sur les appareils (bol ou assiette renversée) ; ceux cités par GL le sont. Il y a certainement d'autres ; à vous de faire le bon choix lors de l'achat.
Petite remarque : il n'y a pas de normes "Consuel" c'est tout simplement la NFC15-100 (et ses additifs) rédigée par l'UTE et éditée par l'Afnor.
Bonne continuation.
Note d'un modérateur.
À ce jour 72 493 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
25 mai 2021 à 06:44

Bonjour,
Quand je pense que lorsque j'étais en service, il nous était dit que notre rapport devait pouvoir être compris par la "femme de ménage" C'est diagnostics ne servent en rien à l'usager qui ne peut comprendre, et qu'un électricien peut analyser à sa guise..
Quant à la réponse du diagnostiqueur en post 3, je me pose des questions : peut être continuer sa formation, ou changer de métier.
Cordialement.
Quand je pense que lorsque j'étais en service, il nous était dit que notre rapport devait pouvoir être compris par la "femme de ménage" C'est diagnostics ne servent en rien à l'usager qui ne peut comprendre, et qu'un électricien peut analyser à sa guise..
Quant à la réponse du diagnostiqueur en post 3, je me pose des questions : peut être continuer sa formation, ou changer de métier.
Cordialement.
22 mai 2021 à 17:41

Bonjour.
Merci GL
Cordialement.
Merci GL
Cordialement.
22 mai 2021 à 17:33

Bonjour,
Normalement ce devrait être marqué sur l'emballage ou la description.
Par contre quelle est l'utilité ou l'obligation d'un inter "bipolaire" sur une réglette de prise ?
Cordialement.
Normalement ce devrait être marqué sur l'emballage ou la description.
Par contre quelle est l'utilité ou l'obligation d'un inter "bipolaire" sur une réglette de prise ?
Cordialement.
19 mai 2021 à 06:27

Bonjour.
C'est bon. Il y a beaucoup de schéma sur le forum, topic 12537 entre autres.
Problème branchement télérupteur Legrand 49120
Bonne continuation.
C'est bon. Il y a beaucoup de schéma sur le forum, topic 12537 entre autres.
Problème branchement télérupteur Legrand 49120
Bonne continuation.
15 mai 2021 à 06:37

Bonjour,
En réponse post 15 ; déjà il faut deviner que vous êtes en 12V, et comme il faut prendre r cuivre à 0.023 pour la chute de tension, ça empire un peu : pour 3m c'est 2,7 mm² et 5m c'est 4,5mm².
Bonne continuation.
En réponse post 15 ; déjà il faut deviner que vous êtes en 12V, et comme il faut prendre r cuivre à 0.023 pour la chute de tension, ça empire un peu : pour 3m c'est 2,7 mm² et 5m c'est 4,5mm².
Bonne continuation.
14 mai 2021 à 20:10

Bonjour,
Vu comme ça on dirait un montage 4 fils :
Un fil rouge d'alimentation (phase) le 2ème fil rouge serait celui va aux poussoirs.
- Un fil noir phase coupée du luminaire.
- Fil marron retour des boutons poussoirs.
- Fil bleu neutre de l'alimentation.
A CONFIRMER CEPENDANT. Les TL GM sont très anciens où le câblage se faisait généralement en 3 fils, mais il se peut qu'il (le votre) ait été fait en 4 fils.
Bonne continuation.
Vu comme ça on dirait un montage 4 fils :
Un fil rouge d'alimentation (phase) le 2ème fil rouge serait celui va aux poussoirs.
- Un fil noir phase coupée du luminaire.
- Fil marron retour des boutons poussoirs.
- Fil bleu neutre de l'alimentation.
A CONFIRMER CEPENDANT. Les TL GM sont très anciens où le câblage se faisait généralement en 3 fils, mais il se peut qu'il (le votre) ait été fait en 4 fils.
Bonne continuation.
14 mai 2021 à 15:33

Bonjour,
Je vais faire une réponse plus succincte, j'aurais plus de chance.
Une canalisation c'est :
- Un courant admissible qui est fonction de la nature du câble, de son mode de pose et de son nombre de conducteurs actifs ; il y a des abaques pour ça.
- Un courant d'emploi ou d'utilisation maxi qui est fonction de la chute de tension, qui elle même découle de la longueur de ladite canalisation ; Il y a également des abaques pour ça.
- D'une protection surintensités adaptée au courant admissible maxi de la plus petite section composant cette canalisation, et adaptée également au courant de court-circuit minimal susceptible à l'extrémité de la canalisation.
La norme y a consacré de grands chapitres, avec des abaques selon que l'on soit en habitat ou en industriel, car les valeurs de base diffèrent notamment celles de la chute de tension en éclairage ou en force motrice.
Cordialement.
Je vais faire une réponse plus succincte, j'aurais plus de chance.
Une canalisation c'est :
- Un courant admissible qui est fonction de la nature du câble, de son mode de pose et de son nombre de conducteurs actifs ; il y a des abaques pour ça.
- Un courant d'emploi ou d'utilisation maxi qui est fonction de la chute de tension, qui elle même découle de la longueur de ladite canalisation ; Il y a également des abaques pour ça.
- D'une protection surintensités adaptée au courant admissible maxi de la plus petite section composant cette canalisation, et adaptée également au courant de court-circuit minimal susceptible à l'extrémité de la canalisation.
La norme y a consacré de grands chapitres, avec des abaques selon que l'on soit en habitat ou en industriel, car les valeurs de base diffèrent notamment celles de la chute de tension en éclairage ou en force motrice.
Cordialement.
14 mai 2021 à 15:22

Bonjour,
Je viens de vous faire une réponse, certes un peu longue ; lorsque j'ai validé le site ne l'a pas prise !! je ne sais pourquoi, mais je ne la réécris pas.
Désolé.
Je viens de vous faire une réponse, certes un peu longue ; lorsque j'ai validé le site ne l'a pas prise !! je ne sais pourquoi, mais je ne la réécris pas.
Désolé.
14 mai 2021 à 10:59

Bonsoir,
Vous ne branchez pas 1 fil noir dans la fiche ; ce sera plus propre que d'isoler à l'autre bout ; par contre il faudra bien repérer lequel. Sinon vous utilisez les 2 fils noirs de phases et laisser le marron ; comme vous voulez.
Bonne continuation.
Vous ne branchez pas 1 fil noir dans la fiche ; ce sera plus propre que d'isoler à l'autre bout ; par contre il faudra bien repérer lequel. Sinon vous utilisez les 2 fils noirs de phases et laisser le marron ; comme vous voulez.
Bonne continuation.
13 mai 2021 à 22:06

Bonjour,
Donc la photo de gauche est votre câble existant. Il faut utiliser 2 phases (1&2) le neutre au N et la terre. Vous n'utilisez par la 3ème phase (à isoler) et pas de 2 noirs ensemble.
Bonne continuation.
Donc la photo de gauche est votre câble existant. Il faut utiliser 2 phases (1&2) le neutre au N et la terre. Vous n'utilisez par la 3ème phase (à isoler) et pas de 2 noirs ensemble.
Bonne continuation.
13 mai 2021 à 18:56

Bonjour,
Il n'existe pas de formule "unique" pour déterminer le courant maxi d'une canalisation.
Il y a plusieurs étapes ; il faut passer par l'intensité admissible qui dépend de la nature du câble et de son mode de pose ; et de la chute de tension qui dépend de la longueur et du courant d'emploi.
Pour le post 7 : attention la valeur de résistivité du cuivre pour le calcul de la chute de tension est de 0.023 ohms.mm²/m.
Cette formule (ancienne) est succincte, elle ne s'applique pas au triphasé équilibré ; et la valeur de 5% ne passe pas partout.
Cordialement.
Il n'existe pas de formule "unique" pour déterminer le courant maxi d'une canalisation.
Il y a plusieurs étapes ; il faut passer par l'intensité admissible qui dépend de la nature du câble et de son mode de pose ; et de la chute de tension qui dépend de la longueur et du courant d'emploi.
Pour le post 7 : attention la valeur de résistivité du cuivre pour le calcul de la chute de tension est de 0.023 ohms.mm²/m.
Cette formule (ancienne) est succincte, elle ne s'applique pas au triphasé équilibré ; et la valeur de 5% ne passe pas partout.
Cordialement.
13 mai 2021 à 18:00

Re,
Donc c'est le DB, et comme ce doit être le seul différentiel de l'installation il déclenche sur défaut d'isolement.
Il ne vous reste plus qu'à la remplacer. Peut être via le net.
Bonne continuation.
Donc c'est le DB, et comme ce doit être le seul différentiel de l'installation il déclenche sur défaut d'isolement.
Il ne vous reste plus qu'à la remplacer. Peut être via le net.
Bonne continuation.
12 mai 2021 à 15:59

Bonjour.
Soyez plus précis dans ce qui "saute" : le disjoncteur de branchement, un ID, une protection divisionnaire ?
La résistance peut être bonne en valeur ohmique, mais être aussi en défaut d'isolement par dilatation ce qui peut faire déclencher un différentiel.
Il est certain qu'un contact accidentel de la phase ou du neutre avec une partie métallique peut faire déclencher.
Bonne continuation dans vos recherches.
Citation :Le compteur compte, il ne disjoncte pas ; à moins que ce ne soit un Linky et dans ce cas c'est une surcharge.
Mon compteur a sauté
Soyez plus précis dans ce qui "saute" : le disjoncteur de branchement, un ID, une protection divisionnaire ?
La résistance peut être bonne en valeur ohmique, mais être aussi en défaut d'isolement par dilatation ce qui peut faire déclencher un différentiel.
Il est certain qu'un contact accidentel de la phase ou du neutre avec une partie métallique peut faire déclencher.
Bonne continuation dans vos recherches.
12 mai 2021 à 08:45

Bonjour,
On ne sait toujours pas ce qui déclenche ! Y a t'il plusieurs différentiels dans vos tableaux ?
Le mieux est d'avoir une ligne distincte. Dans votre montage je pense que vous avez pris la phase d'un côté et le neutre d'un autre côté, le tout sur 2 différentiels différents et que si c'est le cas ça disjoncte.
Il faudra faire une recherche ou vous faire aider.
Bonne continuation.
On ne sait toujours pas ce qui déclenche ! Y a t'il plusieurs différentiels dans vos tableaux ?
Citation :Non, il ne peut y avoir 2 polarités distinctes au niveau d'un poussoir.
Les 2 fils du bouton poussoir sont rouge mais j'imagine qu'il y a en fait la phase et le neutre.
Le mieux est d'avoir une ligne distincte. Dans votre montage je pense que vous avez pris la phase d'un côté et le neutre d'un autre côté, le tout sur 2 différentiels différents et que si c'est le cas ça disjoncte.
Il faudra faire une recherche ou vous faire aider.
Bonne continuation.
11 mai 2021 à 09:15

Bonjour.
Il y a certainement un problème de branchement.
Un schéma multifilaire de branchement nous aiderait mieux.
A suivre. Bonne continuation.
Il y a certainement un problème de branchement.
Citation :Oui mais lequel ?
j'actionne le poussoir, le disjoncteur saute.
Un schéma multifilaire de branchement nous aiderait mieux.
A suivre. Bonne continuation.
10 mai 2021 à 16:29

Bonjour.
Il suffit de shunter d'un côté 2 navettes et de trouver la continuité de l'autre côté.
Bonne continuation.
Il suffit de shunter d'un côté 2 navettes et de trouver la continuité de l'autre côté.
Bonne continuation.
10 mai 2021 à 16:10

Bonjour.
Complément avec images.
Apparemment vous êtes en montage 3 fils, comme dit par GL.
Fil rouge en 1 ; fil marron en 2 ; fils blancs en A1 et volet "CT" rouge ou bleu fermé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Complément avec images.
Apparemment vous êtes en montage 3 fils, comme dit par GL.
Fil rouge en 1 ; fil marron en 2 ; fils blancs en A1 et volet "CT" rouge ou bleu fermé.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 mai 2021 à 09:11

Bonjour,
Je pense que le mieux est de vous faire aider par une personne expérimentée, pour faire quelques tests, avant remplacement.
On ne sait toujours pas ce que fait l'auxiliaire accolé à l'inter.
Bonne continuation.
Je pense que le mieux est de vous faire aider par une personne expérimentée, pour faire quelques tests, avant remplacement.
On ne sait toujours pas ce que fait l'auxiliaire accolé à l'inter.
Bonne continuation.
09 mai 2021 à 06:33

Bonjour,
Matériel "schupa" qui ne se fabrique plus, et qui est abandonné.
Peut-être peut-on en trouver sur des sites divers ! mais qui peut se remplacer par du matériel courant de marques citées sur le forum.
Si ma mémoire ne me joue pas des tours, sur ce modèle le bouton test est affleurant, il ne sort pas plus.
Sur le côté droit, se trouve un auxiliaire "signal défaut" et une "commande à déportée, genre AU" ; Serait-ce qui empêche d'enclencher ?
Vous pourriez faire un test en débranchant ces fils et essayer d'enclencher, et après chercher ce qui provoque ce déclenchement. ATTENTION il y a certainement du "courant" sur ces fils.
Bonne continuation.
Matériel "schupa" qui ne se fabrique plus, et qui est abandonné.
Peut-être peut-on en trouver sur des sites divers ! mais qui peut se remplacer par du matériel courant de marques citées sur le forum.
Si ma mémoire ne me joue pas des tours, sur ce modèle le bouton test est affleurant, il ne sort pas plus.
Sur le côté droit, se trouve un auxiliaire "signal défaut" et une "commande à déportée, genre AU" ; Serait-ce qui empêche d'enclencher ?
Vous pourriez faire un test en débranchant ces fils et essayer d'enclencher, et après chercher ce qui provoque ce déclenchement. ATTENTION il y a certainement du "courant" sur ces fils.
Bonne continuation.
08 mai 2021 à 18:18

Bonjour,
Je vois que j'ai zappé ce sujet, mais je vois que GL a répondu. Je m'en excuse et considère que les réponses apportées répondent à vos craintes.
Je rajouterais une chose : méfiez-vous des indications (de vente) des enrouleurs : 3000W à 45m avec du 1.5² représente 7.5% de chute de tension... ça fait beaucoup.
Et si cet enrouleur n'était pas complètement déroulé, en utilisation intensive, il fondrait.
Bonne continuation.
Je vois que j'ai zappé ce sujet, mais je vois que GL a répondu. Je m'en excuse et considère que les réponses apportées répondent à vos craintes.
Je rajouterais une chose : méfiez-vous des indications (de vente) des enrouleurs : 3000W à 45m avec du 1.5² représente 7.5% de chute de tension... ça fait beaucoup.
Et si cet enrouleur n'était pas complètement déroulé, en utilisation intensive, il fondrait.
Bonne continuation.
06 mai 2021 à 19:54

Bonjour,
Il faudrait faire les mesures avec les 3 phases. Les premières mesures avec tous les circuits divisionnaires coupés pour voir ce qui est du réseau d'alimentation ; ces mesures devraient être équilibrées, sans tension neutre/terre, sinon ça vient de l'alimentation.
Ensuite vous refaites des mesures avec des circuits divisionnaires fermés pour trouver ce qui déséquilibre ces tensions, et vous devriez trouver.
Ceci dit avec des tensions aussi disparates, vous devriez avoir des ID qui déclenchent ?
A suivre ; bonne continuation.
Il faudrait faire les mesures avec les 3 phases. Les premières mesures avec tous les circuits divisionnaires coupés pour voir ce qui est du réseau d'alimentation ; ces mesures devraient être équilibrées, sans tension neutre/terre, sinon ça vient de l'alimentation.
Ensuite vous refaites des mesures avec des circuits divisionnaires fermés pour trouver ce qui déséquilibre ces tensions, et vous devriez trouver.
Ceci dit avec des tensions aussi disparates, vous devriez avoir des ID qui déclenchent ?
A suivre ; bonne continuation.
06 mai 2021 à 19:27

Bonsoir,
Vous êtes encore en triphasé ? comme vous n'avez marqué la tension PH/neutre et Ph/terre qu'une fois, doit-on penser que ces valeurs sont les mêmes pour les 2 autres polarités ?
Vous ne devriez pas avoir 220V entre N/terre ; une faible tension (5V) oui, mais pas 220V.
Il faut reprendre toutes les tensions en commençant par le DB avec les circuits divisionnaires coupés, puis vous refermez ces protections pour voir ce qui change.
Bonne continuation.
Vous êtes encore en triphasé ? comme vous n'avez marqué la tension PH/neutre et Ph/terre qu'une fois, doit-on penser que ces valeurs sont les mêmes pour les 2 autres polarités ?
Vous ne devriez pas avoir 220V entre N/terre ; une faible tension (5V) oui, mais pas 220V.
Il faut reprendre toutes les tensions en commençant par le DB avec les circuits divisionnaires coupés, puis vous refermez ces protections pour voir ce qui change.
Bonne continuation.
05 mai 2021 à 20:15

Bonsoir,
Il y a quelque chose qui m'échappe : pourquoi un déclenchement alors que vous disposez de 12kVA (60A).
Aujourd'hui je pense que le chauffage est arrêté (au moins à 70%), ce n'est pas le reste qui atteint 60A.
Vous avez un compteur Linky, vous pouvez lire la puissance soutirée en faisant défiler les indications avec +/- du compteur.
Par contre qu'est-ce qui disjoncte ? le Linky (vous l'auriez cité), le DB (je pense qu'il a été mis à 60A) le DJ du chauffe eau (je pense que vous l'avez changé par rapport au topic 20744, il faut 16A), un ID (ce serait alors un isolement faible de la résistance, on pense que le câblage est propre).
A suivre. Bonne continuation.
Il y a quelque chose qui m'échappe : pourquoi un déclenchement alors que vous disposez de 12kVA (60A).
Aujourd'hui je pense que le chauffage est arrêté (au moins à 70%), ce n'est pas le reste qui atteint 60A.
Vous avez un compteur Linky, vous pouvez lire la puissance soutirée en faisant défiler les indications avec +/- du compteur.
Par contre qu'est-ce qui disjoncte ? le Linky (vous l'auriez cité), le DB (je pense qu'il a été mis à 60A) le DJ du chauffe eau (je pense que vous l'avez changé par rapport au topic 20744, il faut 16A), un ID (ce serait alors un isolement faible de la résistance, on pense que le câblage est propre).
A suivre. Bonne continuation.
05 mai 2021 à 20:02

Bonjour,
Vous ne dites rien sur un éventuel élément qui aurait déclenché.
A suivre, bonne continuation.
Vous ne dites rien sur un éventuel élément qui aurait déclenché.
Citation :On suppose qu'une protection (différentiel) a déclenché, peut-être un défaut d'isolement par présence d'humidité dans l'installation.
et puis plus rien plus d'électricité.
A suivre, bonne continuation.
04 mai 2021 à 15:25

Bonjour,
6kVA en monophasé devraient être suffisants (j'évalue le chauffe eau à 1500W).
Pour le contrat : tarif de base ; le double tarif n'est plus avantageux.
Bonne continuation.
6kVA en monophasé devraient être suffisants (j'évalue le chauffe eau à 1500W).
Pour le contrat : tarif de base ; le double tarif n'est plus avantageux.
Bonne continuation.
04 mai 2021 à 15:20

Bonjour,
Montage bizarre dur à comprendre ; une photo claire nous aiderait beaucoup.
Un transfo de 250VA ne peut alimenter un appareil de 1000 Watts.
Vous ne pouvez prendre une phase en amont d'un transfo et le "retour" au secondaire de ce transfo ; ça ne marche pas.
Sur quel type d'installation êtes-vous pour avoir une armoire "triphasé + terre sans neutre" ?
A suivre ; bonne continuation.
Montage bizarre dur à comprendre ; une photo claire nous aiderait beaucoup.
Un transfo de 250VA ne peut alimenter un appareil de 1000 Watts.
Vous ne pouvez prendre une phase en amont d'un transfo et le "retour" au secondaire de ce transfo ; ça ne marche pas.
Sur quel type d'installation êtes-vous pour avoir une armoire "triphasé + terre sans neutre" ?
A suivre ; bonne continuation.
29 avril 2021 à 06:50

Bonjour.
Il va de soi qu'il y a un problème ; L'installation n'a pas de DDR 30mA, elle doit être ancienne ; cet appareil devant être installé au plus vite, il "détectera" certainement un défaut d'isolement sur un circuit ou un appareil que vous pourrez localiser en coupant des circuits de votre tableau.
Néanmoins je vous conseillerais de faire un test, disjoncteur général coupé, pour être sûr que le défaut d'isolement vient bien de votre installation.
A suivre ; bonne continuation.
Il va de soi qu'il y a un problème ; L'installation n'a pas de DDR 30mA, elle doit être ancienne ; cet appareil devant être installé au plus vite, il "détectera" certainement un défaut d'isolement sur un circuit ou un appareil que vous pourrez localiser en coupant des circuits de votre tableau.
Néanmoins je vous conseillerais de faire un test, disjoncteur général coupé, pour être sûr que le défaut d'isolement vient bien de votre installation.
A suivre ; bonne continuation.
29 avril 2021 à 06:42

Bonjour,
Il serait bien de préciser quel "disjoncteur" ne s'arme pas. un différentiel ou un disjoncteur modulaire de circuit terminal ?
Comme je pense au premier, ce serait un défaut d'isolement; contrôler tous vos circuits et raccordements en aval de cet appareil.
Bonne continuation.
Il serait bien de préciser quel "disjoncteur" ne s'arme pas. un différentiel ou un disjoncteur modulaire de circuit terminal ?
Comme je pense au premier, ce serait un défaut d'isolement; contrôler tous vos circuits et raccordements en aval de cet appareil.
Bonne continuation.
25 avril 2021 à 18:02

Bonjour.
Vous n'avez pas bien d'autre choix, mais peut-être un seul piquet ne suffira peut-être pas pour arriver à la valeur minimale demandée par les textes (R<100 ohms).
A titre exceptionnel (dans votre cas) une prise de terre de R maxi 400 ohms sera compatible avec la tension limite conventionnelle de 12V requise pour les conditions "jets d'eau" IP X5.
Cependant essayez de vous rapprocher au maximum de la valeur limite prescrite dans la norme.
Bonne continuation.
Vous n'avez pas bien d'autre choix, mais peut-être un seul piquet ne suffira peut-être pas pour arriver à la valeur minimale demandée par les textes (R<100 ohms).
A titre exceptionnel (dans votre cas) une prise de terre de R maxi 400 ohms sera compatible avec la tension limite conventionnelle de 12V requise pour les conditions "jets d'eau" IP X5.
Cependant essayez de vous rapprocher au maximum de la valeur limite prescrite dans la norme.
Bonne continuation.
12 avril 2021 à 09:18

Bonjour.
Vous faites un mélange dans votre explication, et vos images d'inter (simple allumage) sont inversées.
L'inter 1 en position "haute" est un inter "ouvert".
L'inter 2 en position "haute" est un inter "fermé".
Il y a la phase qui arrive en rouge à chaque inter, les 2 fils jaunes de chaque inter arrivent au pot de lampe.
De ce fait vous avez 2 inters qui commandent la même lampe. Bien sûr ça n'a rien à voir avec un va & vient.
Bonne continuation.
Vous faites un mélange dans votre explication, et vos images d'inter (simple allumage) sont inversées.
L'inter 1 en position "haute" est un inter "ouvert".
L'inter 2 en position "haute" est un inter "fermé".
Il y a la phase qui arrive en rouge à chaque inter, les 2 fils jaunes de chaque inter arrivent au pot de lampe.
De ce fait vous avez 2 inters qui commandent la même lampe. Bien sûr ça n'a rien à voir avec un va & vient.
Bonne continuation.
12 avril 2021 à 08:56

Bonjour.
C'est des fusibles amont compteur, on arrive à lire "DEPAGNE"; C'est du matériel sous concession Enedis, il devait y avoir un capot au dessus et plombé.
Bonne continuation.
C'est des fusibles amont compteur, on arrive à lire "DEPAGNE"; C'est du matériel sous concession Enedis, il devait y avoir un capot au dessus et plombé.
Bonne continuation.
06 avril 2021 à 16:13

Bonsoir,
Vous pouvez jetez un coup d'œil sur le topic 13691 ; peut-être trouverez-vous une réponse à votre question.
Bonne continuation.
Vous pouvez jetez un coup d'œil sur le topic 13691 ; peut-être trouverez-vous une réponse à votre question.
Bonne continuation.
04 avril 2021 à 21:43

Bonjour,
Pas d'idée personnelle.
Pas d'idée personnelle.
03 avril 2021 à 19:31

Bonjour,
Je vais commencer par la fin : Sur la compétence des agents Enedis, ceux-ci sont responsables jusqu'aux bornes avales du disjoncteur de branchement, et de la fourniture du signal HC en téléinfo ou contact C1C2 ; l'installation intérieure est de votre domaine ou de votre électricien.
Retour au début : je ne vois pas trop pourquoi le sous traitant a écrit "fil pilote à sectionner" ils fonctionnent avec le gestionnaire, qui gère les sorties S1 à S4 avec un délestage.
Apparemment la téléinfo a dysfonctionné, pas de chance, peut-être le signal a t'il été mal réactivé.
Il serait judicieux de contrôler le paramétrage du gestionnaire, menu 1 pour voir si les infos n'ont pas modifié ; le menu 1-04 sur 0 et le menu 1-05 sur 1. Le CE doit être sur la sortie S4.
Bonne continuation.
Je vais commencer par la fin : Sur la compétence des agents Enedis, ceux-ci sont responsables jusqu'aux bornes avales du disjoncteur de branchement, et de la fourniture du signal HC en téléinfo ou contact C1C2 ; l'installation intérieure est de votre domaine ou de votre électricien.
Retour au début : je ne vois pas trop pourquoi le sous traitant a écrit "fil pilote à sectionner" ils fonctionnent avec le gestionnaire, qui gère les sorties S1 à S4 avec un délestage.
Apparemment la téléinfo a dysfonctionné, pas de chance, peut-être le signal a t'il été mal réactivé.
Il serait judicieux de contrôler le paramétrage du gestionnaire, menu 1 pour voir si les infos n'ont pas modifié ; le menu 1-04 sur 0 et le menu 1-05 sur 1. Le CE doit être sur la sortie S4.
Bonne continuation.
03 avril 2021 à 19:17

Bonjour,
Pour répondre à votre question du post 9 ; vous voulez faire une liaison mobile, un prolongateur se doit d'être équipé de fiches (mâle & femelle) de même intensité, c'est une règle.
Si vous utilisez la PC 32A, il faudrait mettre une fiche femelle à l'arrivée de 32A et réduire ensuite à 16A, ou un tableautin avec une protection 16A pour être compatible avec l'intensité admissible de la PC16/20A de la pompe. C'est pourquoi j'ai mentionné de prendre sur la PC 16A, qui est suffisante vu la puissance de la pompe ; la section de 6² ne sert qu'à limiter la chute de tension.
Mais si vous voulez faire le premier montage, c'est bon aussi, vous auriez plus de puissance disponible au bout du prolongateur.
Bonne continuation.
Pour répondre à votre question du post 9 ; vous voulez faire une liaison mobile, un prolongateur se doit d'être équipé de fiches (mâle & femelle) de même intensité, c'est une règle.
Si vous utilisez la PC 32A, il faudrait mettre une fiche femelle à l'arrivée de 32A et réduire ensuite à 16A, ou un tableautin avec une protection 16A pour être compatible avec l'intensité admissible de la PC16/20A de la pompe. C'est pourquoi j'ai mentionné de prendre sur la PC 16A, qui est suffisante vu la puissance de la pompe ; la section de 6² ne sert qu'à limiter la chute de tension.
Mais si vous voulez faire le premier montage, c'est bon aussi, vous auriez plus de puissance disponible au bout du prolongateur.
Bonne continuation.
03 avril 2021 à 18:29

Bonjour.
Donc il faut utiliser la prise 16A du GE, raccorder le 6² via cette fiche (boite de dérivation), et à l'extrémité raccorder une fiche femelle 16A.
Hors de question de faire un prolongateur avec 2 fiches mâles.
Bonne continuation.
Citation :Je vois que le GE possède une Pc 32 ; je dirais bien de faire le câble prolongateur avec une fiche mâle 32A et une sortie ou fiche femelle 16A pour connecter la fiche de la pompe, mais ce serait renier mon ex métier.
Quand vous parlez de "façonnez une connexion soudée et faire de même au niveau de la prise installation", vous proposez de relier dans une boite de dérivation le 2,5 et le 6 mm² et sortir ainsi deux prises mâles une en 16 A et une en 32 A ?
Donc il faut utiliser la prise 16A du GE, raccorder le 6² via cette fiche (boite de dérivation), et à l'extrémité raccorder une fiche femelle 16A.
Hors de question de faire un prolongateur avec 2 fiches mâles.
Bonne continuation.
02 avril 2021 à 22:40

Bonjour, (si je peux me permettre)
Je comprends que vous exprimez des difficultés à raccorder du 6² dans une fiche 16A traditionnelle.
Je pense que le GE possède des PC 16A et que la PC "secteur" est également 16A.
Vous pourriez faire un raccordement intermédiaire entre la fiche 16A GE et le 6² par des dominos dans une boite, ou façonner une connexion soudée propre et isolée ; et faire de même au niveau de la prise "utilisation".
Vous pouvez également faire le montage via des "fiches prolongateurs" 20A et adaptateur 20/16A côté utilisation.
Bonne continuation.
Je comprends que vous exprimez des difficultés à raccorder du 6² dans une fiche 16A traditionnelle.
Je pense que le GE possède des PC 16A et que la PC "secteur" est également 16A.
Vous pourriez faire un raccordement intermédiaire entre la fiche 16A GE et le 6² par des dominos dans une boite, ou façonner une connexion soudée propre et isolée ; et faire de même au niveau de la prise "utilisation".
Vous pouvez également faire le montage via des "fiches prolongateurs" 20A et adaptateur 20/16A côté utilisation.
Bonne continuation.
01 avril 2021 à 15:36

Bonjour.
A première vue ce serait un module variateur pour régler la luminosité d'une lampe.
Bonne continuation.
A première vue ce serait un module variateur pour régler la luminosité d'une lampe.
Bonne continuation.
31 mars 2021 à 19:29

Bonjour.
On devine qu'il y a 2 circuits ; pour la lampe extérieure il faut 2 fils à l'inter (alim et phase coupée, le neutre de la lampe doit être direct) et sur le poussoir il faut également 2 fils pour alimenter la bobine du télérupteur.
Reste à identifier tous ces conducteurs pour les mettre au bon endroit.
Bonne continuation.
On devine qu'il y a 2 circuits ; pour la lampe extérieure il faut 2 fils à l'inter (alim et phase coupée, le neutre de la lampe doit être direct) et sur le poussoir il faut également 2 fils pour alimenter la bobine du télérupteur.
Reste à identifier tous ces conducteurs pour les mettre au bon endroit.
Bonne continuation.
31 mars 2021 à 19:23

Bonjour.
De ce que l'on voit, moteur en 2-4 et alimentation en 1-3 ; ce qui revient au schéma de droite, mais j'utilise le pressostat en bipolaire ph/n. Ne pas oublier la terre.
Bonne continuation.
De ce que l'on voit, moteur en 2-4 et alimentation en 1-3 ; ce qui revient au schéma de droite, mais j'utilise le pressostat en bipolaire ph/n. Ne pas oublier la terre.
Bonne continuation.
31 mars 2021 à 19:11

Bonjour.
Beaucoup de critères entrent en jeu.
- Aujourd'hui le tarif HC n'est plus compétitif par rapport au tarif HP ; surtout si vous avez peu d'équipements qui peuvent consommer en HC.
- Le contrat double tarif est plus cher que celui de base.
- Pour un CE en HC il faut qu'il soit assez grand pour accumuler la nuit ; de ce fait il est plus volumineux.
- Un CE qui chauffe "à la demande" ne consommera pas plus que s'il chauffe en 1 fois la nuit.
On ne peut pas dire qu'il y a une solution unique, car ça dépend de votre situation présente à adapter ce matériel compte tenu de vos besoins et de la place dont vous disposez.
Bonne continuation.
Beaucoup de critères entrent en jeu.
- Aujourd'hui le tarif HC n'est plus compétitif par rapport au tarif HP ; surtout si vous avez peu d'équipements qui peuvent consommer en HC.
- Le contrat double tarif est plus cher que celui de base.
- Pour un CE en HC il faut qu'il soit assez grand pour accumuler la nuit ; de ce fait il est plus volumineux.
- Un CE qui chauffe "à la demande" ne consommera pas plus que s'il chauffe en 1 fois la nuit.
On ne peut pas dire qu'il y a une solution unique, car ça dépend de votre situation présente à adapter ce matériel compte tenu de vos besoins et de la place dont vous disposez.
Bonne continuation.
25 mars 2021 à 08:30

Bonjour.
A vous lire on doit comprendre que le fournisseur d'énergie va interrompre sa fourniture pendant de longs moments pendants ces travaux. C'est contraire au principe de la distribution ; le distributeur doit assurer le moins de gène possible pendant les travaux.
Je ne suis pas sûr que votre idée soit bonne. Pas d'idée sur des appareils silencieux, peut-être au gaz.
Bonne continuation.
A vous lire on doit comprendre que le fournisseur d'énergie va interrompre sa fourniture pendant de longs moments pendants ces travaux. C'est contraire au principe de la distribution ; le distributeur doit assurer le moins de gène possible pendant les travaux.
Je ne suis pas sûr que votre idée soit bonne. Pas d'idée sur des appareils silencieux, peut-être au gaz.
Bonne continuation.
25 mars 2021 à 08:16

Bonsoir, (en passant)
Sans remettre "tout" en cause ce qui a été écrit, Platax est parti sur un chauffe eau biphasé + neutre car il y a un fil bleu ; ce que je doute, car il a toujours été admis qu'un circuit triphasé sans neutre réalisé en câble multiconducteurs le fil bleu peut être une phase.
Personnellement je pense que ce chauffe eau est triphasé. Reste à contrôler à l'ohmmètre les bornes des résistances.
Bonne continuation.
Sans remettre "tout" en cause ce qui a été écrit, Platax est parti sur un chauffe eau biphasé + neutre car il y a un fil bleu ; ce que je doute, car il a toujours été admis qu'un circuit triphasé sans neutre réalisé en câble multiconducteurs le fil bleu peut être une phase.
Personnellement je pense que ce chauffe eau est triphasé. Reste à contrôler à l'ohmmètre les bornes des résistances.
Bonne continuation.
24 mars 2021 à 20:09
