FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
Le schéma Legrand en 1 est un montage 3 fils unipolaire.
Je pense que votre montage en 2 est un montage 4 fils en unipolaire : les 2 rouges seraient la phase d'alimentation et la phase qui va à tous les poussoirs ; le noir (à côté des 2 rouges) serait la phase coupée ; le retour de chaque poussoir est individuel avec 3 conducteurs (marrons & 2 noirs) ; le retour de la bobine serait le bleu "neutre" ; le 2ème neutre pourrait être celui du retour de lampe. Tout ça à confirmer quand même.
Pour le TL 04016, il conviendrait de mettre :
- les 2 rouges en 3
- le noir seul en 4
- les 2 bleus en A2
- les 2 noirs & marron en A1.
Si vous voulez utiliser le TL en bipolaire, il faudra brancher le retour de lampe (bleu) en 2, et amener un neutre sur la borne 1.
Testez bien tous vos fils avant, photo si possible.
Bonne continuation.
21 mars 2021 à 13:36
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 491 07

Bonsoir,
A vous lire le contacteur HP/HC met sous tension le chauffe eau et son programme chaque jour aux HC.
Pourquoi vous n'utilisez pas le moniteur du chauffe eau pour effectuer cet enclenchement aux HC ? ; vous pourriez faire comme vous écrivez, et laissez le chauffe eau sous tension ce qui est meilleur pour la protection anti corrosion.
Une autre possibilité est d'envoyer le signal HC sur le moniteur du CE, il faut un fil en plus dans la canalisation et que le moniteur (carte) ait une possibilité de raccorder cette info. Cependant il faut connaître pour faire ça.
Bonne continuation.
20 mars 2021 à 20:22
forum consulter ce sujet Aide branchement chauffe-eau thermodynamique en direct

Publicité

Bonjour.
Eh bien à distance cela va être dur.
On pense déjà que vous avez vérifié toutes les connexions, il faudrait avoir une pince ampèremétrique et mesurer les débits sur chaque départ où les DJ déclenchent.
Je ne pense pas que le compteur Linky soit en cause.
Bonne continuation.
15 mars 2021 à 06:31
forum consulter ce sujet Disjoncteurs sautent en aléatoire

Bonjour.
Votre cuisinière se branche certainement en monophasé, regardez bien la notice et la plaque arrière où arrive le câble.
Les cuisinières triphasées sont très très rares, par contre il y a des 2 phases + neutre.
Bonne continuation.
15 mars 2021 à 06:24
forum consulter ce sujet Comment brancher une cuisinière en mode triphasé ?

Bonsoir,
Mauvaise connexion du conducteur neutre à un endroit qu'il faudra trouver en remontant le circuit.
Bonne continuation.
10 mars 2021 à 18:02
forum consulter ce sujet Je ne comprends pas ce qui se passe entre Neutre et Phase

Bonjour,
Je vous renvoie au post 1.
Votre PAC aura certainement un coffret avec un programme de fonctionnement enregistré ; vous voulez rentrer dans l'équipement avec une information extérieure à cet équipement. Cette PAC est-elle prévue pour recevoir une info d'un autre équipement ? Ce sont les premières questions à vous poser.
En électricité on peut faire beaucoup de choses, mais il faut bien connaître pour la synoptique que vous voulez faire.
Vous êtes novice ; vous savez faire un tableau classique ; éclairage et prises de courant ne vous font pas de problèmes ; mais là il s'agit d'automatisme entre 2 équipements, pas anodin du tout.
Peut-être d'autres contributeurs apporteront les idées, et vous pouvez aussi vous renseigner auprès des fournisseurs de ce matériel.
Bonne continuation.
09 mars 2021 à 17:03
forum consulter ce sujet Asservissement pompe à chaleur filtration piscine

Bonjour,
Ces installations n'étant pas simultanément accessibles, les prises de terres peuvent être distinctes.
Bonne continuation.
09 mars 2021 à 16:42
forum consulter ce sujet 2ème terre sur un compteur

Bonjour.

Je suis allé sur la notice et effectivement ils indiquent ceci.
Ce que je prenais pour un inter général, n'en est pas un, il protège la filtration uniquement, de ce fait le tableau n'a pas d'inter général... donc il en faut en mettre un amont.
L'ajout de départs additionnels se raccordent directement sur le bornier "arrivée" il conviendrait de bien dimensionner l'alimentation en fonction de la puissance de la PAC, et il n'y a toujours pas d'inter général...
En outre le câblage fait penser à du tri (fils rouges) et on ressort avec un fil bleu... et quand je lis "le contacteur protège contre les pics de courant" ça me fait sourire.
Ce n'est pas ainsi que je conçois un tableau sécurisé.
Bonne continuation.
09 mars 2021 à 09:30
forum consulter ce sujet Asservissement pompe à chaleur filtration piscine

Bonjour.
Je pense que le circuit de commande est à cheval sur 2 différentiels ; le retour de la bobine doit être sur le même ID que la phase.
Bonne continuation.
09 mars 2021 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème avec ballon d’eau chaude en mode auto

Bonsoir,
Mauvaise idée à mon goût.
A gauche se trouve un disjoncteur qui ne sera certainement pas prévu pour les 2 équipements.
Il est préférable d'avoir un 2ème coffret pour la PAC avec sa régulation, son horloge, et son indépendance.
Bonne continuation.
07 mars 2021 à 19:45
forum consulter ce sujet Asservissement pompe à chaleur filtration piscine

Bonsoir,
Rép au post 2 : S'il n'y a que le four électrique la ligne en 2,5² protégée à 20A suffit.
Rép au post 3 : Du fait que c'est l'ID qui déclenche, c'est un défaut d'isolement, ce n'est pas une surcharge. A vous lire il semblerait que la résistance de voute soit défectueuse. Vous devriez bien pouvoir débrocher les connecteurs sur les résistances et les isoler, non ?
Rép au post 4 : là je ne peux vous répondre.
A distance je ne peux vous aider plus ; peut-être vous faire aider localement.
Bonne continuation.
07 mars 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Branchement gazinière mixte four électrique

Bonsoir,
Le différentiel déclenche, c'est certainement un défaut d'isolement dû à une résistance défectueuse.
C'est généralement la sole (celle du bas) qui se met en défaut lors de la chauffe. Vous pouvez tester en la débranchant, et voir si la voute fonctionne ; repérer bien les fils. Après pour la remplacer, il faut démonter et aussi trouver la pièce de rechange.
Bonne continuation.
06 mars 2021 à 18:55
forum consulter ce sujet Branchement gazinière mixte four électrique

Bonjour.
On dirait un bloc additionnel pour commander ou piloter d'autres appareils, comme quand il y a beaucoup de baes.
On voit un sigle de contact ouvert ? peut être que la référence dans le rouge pourrait nous en dire plus.
Bonne continuation;
27 février 2021 à 06:10
forum consulter ce sujet Quel est ce bloc jumelé avec le bloc de commande BAES

Bonsoir,
Je ne partage pas votre analyse :
1- Il s'agit du remplacement d'un appareil de comptage, et non d'une installation neuve ; de ce fait les nouveaux textes ne s'appliquent pas à ce cas.
2- Le dispositif de réenclenchement que vous citez "était" un organe agissant sur la manette du disjoncteur, ce principe n'a jamais été admis sur un disjoncteur de branchement. Ça n'a rien à voir avec la fonction incorporée au compteur Linky qui est un organe O/F pour la gestion du contrat.
3- C'est l'AGCP (disjoncteur de branchement) qui doit être à séparation omnipolaire ; comme dit ci-dessus le compteur ne comporte qu'un organe de commande, asservi à un processeur qui mesure la puissance soutirée.
4- Après la pose du Linky, l'AGCP ne sert plus à la protection surcharges (transférée sur le compteur), mais sert à la protection court-circuit uniquement, pour la/les liaisons entre cet AGCP et les DJ du tableau, et les valeurs admises ne sont pas les mêmes.
Bonne continuation.
16 février 2021 à 22:08
forum consulter ce sujet Linky et non respect des normes de sécurité électrique

Bonsoir,
Sans être spécialiste moteur (c'est une spécificité à part entière) ; voici une image qui peut peut-être vous aider.
Si ça ne correspond pas, consultez un bobinier.
Bonne continuation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 2029

13 février 2021 à 19:19
forum consulter ce sujet Brancher moteur de compresseur

Bonjour,
Comme vous l'expliquez dans votre dernier post, vous avez 2 compteurs et certainement 2 disjoncteurs de branchements.
Cela impose également que vous ayez 2 contrats de fournitures EDF (2 PDL points de livraison distincts).
Ce qui m'étonne c'est que EDF ait fait un contrat juste pour un chauffe eau (100L), et en J/N en plus !
Pour info un compteur J/N possède 2 index de lecture.
Je n'arrive toujours pas bien à cerner la situation.
Bonne continuation.
13 février 2021 à 19:01
forum consulter ce sujet Surconsommation installation électrique bizarre

Bonjour.
Beaucoup de bizarreries qui m'interpellent :
A vous lire vous auriez 2 contrats de fournitures, dont l'un uniquement pour le chauffe eau, qui fait 100 litres, et dont vous auriez un comptage HP/HC. Pour moi c'est absurde ; et j'ose espérer que les circuits terminaux de ces comptages ne transitent pas dans le même tableau.
Si c'est ainsi, le litre d'eau chaude vous revient cher, plus cher qu'avec un contrat de base, ou le chauffe-eau est permanent et régulé par son thermostat.
Pour la facture, il a dû y avoir quelque chose pour passer de 80 à 210€ (travaux peut-être...).
Je pense qu'il vous faut approfondir vos recherches pour confirmer tout ça.
Bonne continuation.
12 février 2021 à 18:53
forum consulter ce sujet Surconsommation installation électrique bizarre

Bonjour,
Oui, tel que je l'avais écris en post 3 ; bien que je ne l'ai pas rappelé suite au post 6.
11 février 2021 à 09:53
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
Tout se termine bien, donc ; c'est parfait.
Bonne continuation.
11 février 2021 à 06:40
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
Merci, ça s'éclaircit ; votre analyse tient la route.
Bonne continuation.
10 février 2021 à 06:22
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonsoir,
OK pour le 1er point, vous connaissez vos heures de commutation ; sachant qu'ils peuvent avoir une tolérance (quelques minutes).
Pour le 2ème point, je ne pourrais vous répondre, je ne sais pas comment est lancée l'impulsion en immeuble ; tout en me disant qu'avec Linky ça doit passer sans problèmes ; cependant il appartenait à l'entreprise intervenante d'effectuer les modifications nécessaires, s'il y avait besoin ; il faudra certainement faire une requête.
Et tous les logements ont les heures creuses ? Et le Linky installé il commute bien ?
Le cheminement de l'asservissement est : Phase DJ2A→contact C1C2→A1 bobine contacteurA2→Neutre DJ2A
Bonne continuation.
09 février 2021 à 22:43
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour,
En vous lisant il y aurait déjà des problèmes de commutation avec des compteurs électromécaniques.
Comment déterminez-vous que la commutation a eu lieu ou pas dans ce même immeuble ?
Vous pouvez contacter EDF ou Enedis pour savoir s'il y a problème sur la commutation.
Le pilotage des HC est identique que l'on ait un compteur électromécanique ou le Linky ; soit c'est le contact C1C2 & relais J/N, ou la téléinfo I1I2 pour les gestionnaires.
Votre synoptique interpelle un peu : le contact sec C1C2 coupe la phase et non le neutre.
Bonne continuation.
09 février 2021 à 15:27
forum consulter ce sujet Circuit commande contacteur j/n

Bonjour.
Est-ce que cette notice pourrait vous aider ?
Notice utilisation Acova RF ecodesign
Bonne continuation.
08 février 2021 à 12:40
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat

Bonjour.
Ne serait-ce pas un problème de programmation ?
Quel type de radiateur est-ce ?
Cordialement.
08 février 2021 à 08:13
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat

Bonjour.
Dans votre détail on ne voit pas bien l'architecture du tableau entre les ID et les DJ.
Est-ce bien utile de garder du triphasé ? 9kVA tri=15A par phase (équilibrage très difficile) 9kVA mono = 45A ça va mieux.
Bonne continuation.
06 février 2021 à 06:47
forum consulter ce sujet Avis installation en triphasé

Bonjour,
Si un Baes est allumé c'est que son alimentation est coupée, voir le petit fusible interne (s'il y a).
Sur les Baes d'aujourd'hui, une action sur la télécommande peut les allumer, même en présence de tension ; mais dans ce cas tous s'allument.
Bonne continuation.
04 février 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème BAES reste allumé

Bonsoir,
Rectificatif : Ce que j'ai écrit en post 1 :
Citation :
Le fusible F2 étant la protection au secondaire doit correspondre avec la borne 240V.
Ce n'est pas 240V mais 24V ; Ça ne change rien à ma vision du problème.
Avec mes excuses.
02 février 2021 à 22:06
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Bonsoir,
Faites d'abord un essai en laissant en l'air le fil vert-jaune et en remettant les fils noirs comme ils étaient avant ; ces fils noirs sont le primaire du transformateur ; je n'ai jamais dit d'y toucher.
Confirmer que ce fil vert-jaune est bien un conducteur de terre ; il doit être relié sur une masse normalement dans le coffret.
Informez-nous du fonctionnement ou non fonctionnement.

Ce que j'ai écris en post 1, 2è alinéa, c'est que je pense que ce fil va sur la borne 0 du secondaire (fils rouges) pour la protection du circuit de commande contre des fonctionnements intempestifs dus à un défaut d'isolement sur le circuits de commande.
En clair sur la borne 0 il y aurait 2 fils (le rouge et le vert-jaune).
Ce point ne sera mis en application qu'après avoir répondu aux 2 premiers alinéas.
Bonne continuation.
02 février 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Bonjour,
Les fusibles F1 F3 sont la protection au primaire du transformateur (fils noirs). Ce qui m'étonne le plus c'est la présence d'un conducteur de terre sur le point 230V au primaire de ce transfo ! il n'a pas lieu d'être.
Ce conducteur devrait être sur la borne 0 du secondaire du transformateur ; le fusible F2 étant la protection au secondaire doit correspondre avec la borne 240V.
Y a t'il eu une intervention sur ce pont ?
Bonne continuation.
02 février 2021 à 06:34
forum consulter ce sujet Pont élévateur fusible F3 saute

Bonsoir.
Je pense que Torpédo s'exprime mal, car j'ai moi-même des doutes :
Citation :
Mon disjoncteur principal d'habitation (entre compteur EDF et inverseur) est taré à 63A.
Il n'y a pas de disjoncteur de branchement 63A. C'est 60A ou alors vous parlez d'un autre appareil.
Citation :
Le disjoncteur de l'inverseur se situe sur l'arrivée EDF au niveau de l'inverseur
Idem pas clair.
Vous ne pouvez intercaler cet inverseur qu'entre les bornes avales du disjoncteur de branchement et votre répartiteur ; attention à la puissance que ce GE peut fournir en fonction de ce que vous voulez secourir.

Le GE a-t-il un disjoncteur de sortie incorporé ? Si oui, vous pouvez en sortie de ce DJ groupe vous branchez directement sur l'inverseur.
2ème attention : la plupart des GE n'ont pas de point (neutre généralement) fixé à la terre, comme le réseau de distribution ; à confirmer et reconstituer cette liaison en utilisation GE pour la sécurité des personnes et des biens.
On suppose qu'il y a des ID "tête de groupe" en amont des DJ modulaires des circuits terminaux.
Bonne continuation.
01 février 2021 à 21:50
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A

Bonsoir, (petit plus)
Personnellement ce démarreur ne m'inspire pas beaucoup de confiance, à voir les contacts ; est-il YD comme dit GL.
De plus, il faut penser à la fonction manque de tension ; en puriste le moteur ne doit pas redémarrer en D après une rupture d'énergie sans avoir remis à 0. Penser à la sécurité machine (bien que nous ne sachions pas ou il va servir).
Autre : ce moteur fait 3CV ; 2200W ce qui correspond à ~6A ; Ne pourrait-il pas démarrer en D directement avec couplage 380V. Auquel cas un démarreur genre GV 2ou 3 équipé de la bobine à manque de tension serait plus sécurisant.
Je vous laisse la suite. Bonne continuation.
01 février 2021 à 19:13
forum consulter ce sujet Branchement vieux moteur 380

Bonjour,
On pense que vous avez déjà des commandes manuelles et que les fins de course sont incorporées à la mécanique.
On devine que vous voulez commander une fermeture volet dès la nuit ; La réouverture sera t'elle manuelle ou automatique,
Pensez-vous vouloir commander une ouverture de volet, malgré que le crépuscule soit tombé ?
Réfléchissez à tous ces points.
31 janvier 2021 à 18:15
forum consulter ce sujet Automatisation volet roulant

Bonjour,
Citation :
avait laissé le BP enclenché
Qu'entendez-vous par là ; le BP ne fait qu'une impulsion, il ne reste pas "contact fermé".
Débranchez tous les BP et essayez les 1 par 1. D'abord en faisant toucher les fils (attention il y a du courant) puis après avec le BP connecté.
Bonne continuation.
31 janvier 2021 à 17:50
forum consulter ce sujet Télérupteur qui grésille

Bonjour (pour accompagner),
Pour moi, il est clair qu'il y a un défaut d'isolement. Ce circuit sans être à 0, présente un isolement faible : humidité ou malfaçon au tirage de la ligne ; peut-être faudra t'il un jour la retirer.
Cependant, il n'y a qu'un seul ID, il ne serait pas impossible qu'il y ait un autre circuit faible en isolement, et que la résultante des ces défauts provoque la disjonction, en supposant que le circuit sdb est le plus faible des 2.
Un mégohmmètre serait plus judicieux qu'un multimètre, mais vous avez ce dernier ; vous pourriez faire la mesure sur les autres circuits pour étayer ma supposition et faire des essais sans ce nouveau circuit (s'il y a).
Bonne continuation.
31 janvier 2021 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière de sdb

Bonjour,
Bel article ou chacun donne sa version avec des arguments plus ou moins fondés, voire mal fondés.
Pour moi, une terre reste une terre, et créer 2 prises de terre dans le même environnement est plus néfaste qu'une seule prise de terre; et la norme dit bien que toutes masses simultanément accessibles doivent être reliées à une même prise de terre ; même pour les matériels pouvant générer de l'électricité statique.
Dans les installations importantes où il y a un transformateur (haute tension/basse tension) on relie ensemble les prises de terre HT, BT et neutre ensemble et ça fonctionne.
De même lorsqu'un bâtiment est équipé de parafoudres ou paratonnerres on relie les prises de terre ensemble (sauf de rares exceptions que je ne peux détailler ici).
Et pour ceux qui préconisent des prises de terre séparées, qu'ils disent comment on fait des prises de terre électriquement distinctes ; sauf si vous avez une surface de terrain importante, ce n'est pas garanti.
Voilà ma réponse.
30 janvier 2021 à 10:20
forum consulter ce sujet Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation

Bonjour,
Vous pouvez faire votre extension de PC depuis cette boite.
Bonne continuation.
29 janvier 2021 à 15:23
forum consulter ce sujet Continuité circuit prise salle de bain ?

Bonjour,
Vous reliez tout au même potentiel ; Pas de prises de terre distinctes dans le même environnement.
Bonne continuation.
29 janvier 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation

Bonjour.
C'est un circuit qui est à cheval sur 2 ID : la phase issue de l'un et le retour sur l'autre.
Avec un multimètre de base, vous devriez avoir un isolement infini sur ce circuit, DJ ouvert bien sûr ; si vous avez 0 soit il y a défaut, soit il y a un repiquage.
L'idéal serait un mégohmmètre, mais ces appareils sont rares et chers, à moins de connaitre un électro.
Bonne continuation.
28 janvier 2021 à 06:36
forum consulter ce sujet Différentiel qui coupe à cause d'un disjoncteur

Bonsoir.

Bien difficile de vous répondre ; il faut faire de la recherche sur place pour voir ces fils "en trop" où ils vont.
4 conducteurs par borne réduit l'efficacité de la connexion; aujourd'hui on ne met qu'un seul conducteur par borne sur le disjoncteur.
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 19:44
forum consulter ce sujet Problème ancien compteur électrique

Bonsoir.

Il doit y avoir un mauvais contact dans vos poussoirs ; le télérupteur marche avec une seule impulsion, la bobine n'est pas continuellement sous tension.
A vous lire on dirait que le contact du BP ne s'ouvre pas nettement après le relâché du bouton.
Est-ce que de la peinture a pu couler dans ces BP ?
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Télérupteur qui grésille

Bonjour,
Tout fonctionnait avant que vous ayez changé le tableau ; celui-ci est certainement équipé de plusieurs ID ; est-il possible qu'autre chose soit branchée sur ce circuit, et qu'un neutre soit repiqué ailleurs ? A vérifier.
Le défaut d'isolement sur des lignes "en l'air" est rare mais pas impossible ; à vérifier également.
Bonne continuation.
27 janvier 2021 à 17:40
forum consulter ce sujet Différentiel qui coupe à cause d'un disjoncteur

Bonjour,
Bravo l'électricien, il va falloir réviser vos bases.
Que voulez-vous que l'on vous explique ?... Ce que fait votre "électricien" est tout simplement interdit...
24 janvier 2021 à 17:04
forum consulter ce sujet Coupure électrique maison en 380V

Bonjour,
Je devrais pester mais je vais me retenir !
De ce que je vois le disjoncteur est tétrapolaire et on voit un 2 dans la fenêtre ; sans doute 20A.
A vous de poursuivre.
19 janvier 2021 à 15:54
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas

Bonsoir,
Stop, doucement, on ne ponte pas sans savoir !
Ces fils sont-ils ceux qui sortent du disjoncteur, ou ceux qui vont à votre tableau ?
Y a t'il du courant sur ces fils ? si oui les 3 fils sont-ils alimentés ? quelle tension ?
Que dit votre facture ? sur le Linky vous pouvez voir votre contrat avec les touches de défilement.
Une photo du disjoncteur sans le cache bornes aval nous permettrait d'y voir plus clair.
Sans savoir précisément vous risquez le clash.
Si ces fils vont à votre tableau, et qu'il est "distribué" en mono, vous pouvez shunter les 3 fils noirs.
Bonne continuation.
18 janvier 2021 à 19:09
forum consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pas

Bonsoir,
Dur à comprendre.. surtout la ligne 1.
La ligne 3 suppose un défaut d'isolement sur ce (ces) circuits.
La ligne 5 corse les choses.
Êtes-vous sûr de l'appairage des neutres par circuits et par différentiels ? N'y aurait-il pas un doublon de neutre avec un autre différentiel qui perturbe son fonctionnement ?
Vous n'avez rien modifié, ça marchait avant certes ; cependant les symptômes sont bizarres !
Voir s'il y a un réel défaut d'isolement (débrancher des fils en aval du DJ) ; contrôler tous vos neutres, s'il n'y a pas un intrus.
Bonne continuation.
12 janvier 2021 à 20:21
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute via un ou des disjoncteurs

Bonsoir,
Il y a 2 borniers en haut ; peut-être pourriez-vous faire votre extension depuis là, mettre l'ID en bas à droite, et remonter ensuite sur les peignes.
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 18:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel haute sensibilité

Bonjour.
Oups, heureusement que je n'ai pas écrit ; en lisant le titre, j'avais compris remplacer le TL Legrand par un TL Mang .
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 16:24
forum consulter ce sujet Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157

Bonjour.
Certainement un vendeur que LM a placé à ce poste, alors qu'il n'est pas très électrique.
Cet appareil convient parfaitement ; vu son intensité nominale (63A) on pense qu'il sera en tête du tableau de distribution, en aval du disjoncteur de branchement.
Si vous pouviez éviter de mettre des "dominos" sur cette liaison ce serait préférable, afin de limiter les connexions.
Pourquoi ne pas changer complètement cette liaison en faisant une seule longueur appropriée ? ce serait plus logique et sécurisant.
Cependant il existe des borniers clipsables sur rail, genre répartiteur ; il faut voir la place dans votre tableau, et revoir le vendeur LM pour acheter ce matériel (s'il connait).
Peut-être un ami connaisseur pourrait-il vous aider.
Bonne continuation.
09 janvier 2021 à 16:14
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel haute sensibilité

Bonsoir.
Actuellement, tant que vous avez un disj d'abonné 10/30A, vous pouvez câbler le contacteur 63A en 10² ; et personnellement j'aurais gardé le 63A, car vous avez 2 pôles qui auront 4 DJ 10A (bien que les lignes radiateurs ne sont pas sollicitées au max) ; mais je vois que vous avez déjà commandé le matériel.
Bonne continuation.
22 décembre 2020 à 21:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur modulaire

Bonsoir,
Dans votre 2ème post vous avez supprimé le disjoncteur R9PFC716. Celui-ci n'était pas bon car son intensité est de 16A.
Vous avez également modifié le contacteur, ce dernier est un 40A.
Le contacteur A9C20867 est un 63A, il ne sera jamais sollicité à son max par la somme des intensités de l'ensemble des DJ R9PFC610 (équilibré bien entendu), et votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ; donc pas de problème d'incompatibilité de montage.
L'ID est en branchement par le bas.
Peut-être CMT aura t'il d'autres remarques.
Bonne continuation.
21 décembre 2020 à 20:15
forum consulter ce sujet Disjoncteur modulaire