Circuit commande contacteur j/n
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
20631
Question Forum Électricité : Circuit commande contacteur j/n
Bonjour.
Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement.
Certains jours ça passe, d'autres non.
Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que l'affichage indique "contact sec fermé" et "heures creuses".
Est-ce que je me trompe en supposant que le relais pilote qui déclenche les heures creuses pour les compteurs électro-mécaniques fait toujours partie du circuit de commande du contacteur J/N alors qu'il aurait peut-être fallu le retiré ou le shunté lors de la pose du Linky ?
Question annexe : les circuits de commande d'un contacteur J/N ont-ils la forme suivante ?
Neutre <--> relais pilote <--> compteur électro-mécanique <--> contacteur J/N <--> Phase
et aussi.
Neutre <--> compteur Linky <--> contacteur J/N <--> Phase
Merci.
Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement.
Certains jours ça passe, d'autres non.
Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que l'affichage indique "contact sec fermé" et "heures creuses".
Est-ce que je me trompe en supposant que le relais pilote qui déclenche les heures creuses pour les compteurs électro-mécaniques fait toujours partie du circuit de commande du contacteur J/N alors qu'il aurait peut-être fallu le retiré ou le shunté lors de la pose du Linky ?
Question annexe : les circuits de commande d'un contacteur J/N ont-ils la forme suivante ?
Neutre <--> relais pilote <--> compteur électro-mécanique <--> contacteur J/N <--> Phase
et aussi.
Neutre <--> compteur Linky <--> contacteur J/N <--> Phase
Merci.
09 février 2021 à 14:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonjour,
En vous lisant il y aurait déjà des problèmes de commutation avec des compteurs électromécaniques.
Comment déterminez-vous que la commutation a eu lieu ou pas dans ce même immeuble ?
Vous pouvez contacter EDF ou Enedis pour savoir s'il y a problème sur la commutation.
Le pilotage des HC est identique que l'on ait un compteur électromécanique ou le Linky ; soit c'est le contact C1C2 & relais J/N, ou la téléinfo I1I2 pour les gestionnaires.
Votre synoptique interpelle un peu : le contact sec C1C2 coupe la phase et non le neutre.
Bonne continuation.
En vous lisant il y aurait déjà des problèmes de commutation avec des compteurs électromécaniques.
Comment déterminez-vous que la commutation a eu lieu ou pas dans ce même immeuble ?
Vous pouvez contacter EDF ou Enedis pour savoir s'il y a problème sur la commutation.
Le pilotage des HC est identique que l'on ait un compteur électromécanique ou le Linky ; soit c'est le contact C1C2 & relais J/N, ou la téléinfo I1I2 pour les gestionnaires.
Votre synoptique interpelle un peu : le contact sec C1C2 coupe la phase et non le neutre.
Bonne continuation.
09 février 2021 à 15:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonsoir 1Insp et merci pour votre réponse rapide.
Pour répondre à votre question, je détermine si la commutation a lieu ou pas dans l'immeuble en regardant les compteurs électromécaniques qui sont tous situés sur les paliers et en accès libre. S'ils sont tous en heures pleines à 23h, je me dis : pas de commutation.
J'ai contacté EDF puis Enedis qui, semble-t-il, ne répare plus les vieilles installations. Ils changent les compteurs et c'est tout.
Je crois que le seul élément, commun à tout l'immeuble, et pouvant empêcher les heures creuses, est un récepteur de télécommande Pulsadis AIT 303, situé au Rez de Chaussée.
Ceci dit ma question reste posée : n'est-ce pas les petits relais pilotes, situés à chaque étage, qui, s'ils sont toujours dans le circuit de commande du contacteur, empêchent le passage en heures creuses, malgré la présence d'un Linky ?
Quant à mes synoptiques, je posais justement la question de leur exactitude. Et j'avoue ne pas bien comprendre où s'arrête la phase et où commence le neutre.
Si vous pouvez m'éclairer...
Pour répondre à votre question, je détermine si la commutation a lieu ou pas dans l'immeuble en regardant les compteurs électromécaniques qui sont tous situés sur les paliers et en accès libre. S'ils sont tous en heures pleines à 23h, je me dis : pas de commutation.
J'ai contacté EDF puis Enedis qui, semble-t-il, ne répare plus les vieilles installations. Ils changent les compteurs et c'est tout.
Je crois que le seul élément, commun à tout l'immeuble, et pouvant empêcher les heures creuses, est un récepteur de télécommande Pulsadis AIT 303, situé au Rez de Chaussée.
Ceci dit ma question reste posée : n'est-ce pas les petits relais pilotes, situés à chaque étage, qui, s'ils sont toujours dans le circuit de commande du contacteur, empêchent le passage en heures creuses, malgré la présence d'un Linky ?
Quant à mes synoptiques, je posais justement la question de leur exactitude. Et j'avoue ne pas bien comprendre où s'arrête la phase et où commence le neutre.
Si vous pouvez m'éclairer...
09 février 2021 à 17:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonsoir,
OK pour le 1er point, vous connaissez vos heures de commutation ; sachant qu'ils peuvent avoir une tolérance (quelques minutes).
Pour le 2ème point, je ne pourrais vous répondre, je ne sais pas comment est lancée l'impulsion en immeuble ; tout en me disant qu'avec Linky ça doit passer sans problèmes ; cependant il appartenait à l'entreprise intervenante d'effectuer les modifications nécessaires, s'il y avait besoin ; il faudra certainement faire une requête.
Et tous les logements ont les heures creuses ? Et le Linky installé il commute bien ?
Le cheminement de l'asservissement est : Phase DJ2A→contact C1C2→A1 bobine contacteurA2→Neutre DJ2A
Bonne continuation.
OK pour le 1er point, vous connaissez vos heures de commutation ; sachant qu'ils peuvent avoir une tolérance (quelques minutes).
Pour le 2ème point, je ne pourrais vous répondre, je ne sais pas comment est lancée l'impulsion en immeuble ; tout en me disant qu'avec Linky ça doit passer sans problèmes ; cependant il appartenait à l'entreprise intervenante d'effectuer les modifications nécessaires, s'il y avait besoin ; il faudra certainement faire une requête.
Et tous les logements ont les heures creuses ? Et le Linky installé il commute bien ?
Le cheminement de l'asservissement est : Phase DJ2A→contact C1C2→A1 bobine contacteurA2→Neutre DJ2A
Bonne continuation.
09 février 2021 à 22:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonsoir 1Insp,
Oui. Tous les logements sont en heures creuses et le Linky commute bien.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum en fin de journée, ce serait bien le petit relais pilote, situé près du compteur, qui aurait dû être shunté lors de la pose du Linky.
Si c'est bien ça, j'ai donc actuellement 2 contacts secs en série, C1 C2 plus le relais, dont l'un ne fonctionne pas toujours !
Chez moi le cheminement est d'abord : Phase <-> Fusible16A <-> A1 A2
Ensuite je suppose qu'il est : C1 C2 <--> Relais pilote <--> Neutre
Je vais voir avec Enedis...
Merci.
Oui. Tous les logements sont en heures creuses et le Linky commute bien.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum en fin de journée, ce serait bien le petit relais pilote, situé près du compteur, qui aurait dû être shunté lors de la pose du Linky.
Si c'est bien ça, j'ai donc actuellement 2 contacts secs en série, C1 C2 plus le relais, dont l'un ne fonctionne pas toujours !
Chez moi le cheminement est d'abord : Phase <-> Fusible16A <-> A1 A2
Ensuite je suppose qu'il est : C1 C2 <--> Relais pilote <--> Neutre
Je vais voir avec Enedis...
Merci.
10 février 2021 à 00:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonjour.
Merci, ça s'éclaircit ; votre analyse tient la route.
Bonne continuation.
Merci, ça s'éclaircit ; votre analyse tient la route.
Bonne continuation.
10 février 2021 à 06:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
... Suite et fin.
Un technicien est venu et a tout reconfiguré.
Le problème était que le contacteur J/N n'avait pas été connecté au Linky. Il était resté connecté au relais pilote.
Le technicien a donc retiré les 2 fils du relais pour les mettre sur C1C2 du Linky.
Ce que je supposais s'est révélé faux : le Linky et le relais pilote n'étaient pas montés en série sur le circuit de commande du contacteur. En fait ils n'étaient pas du tout reliés.
Le cheminement du circuit de commande du contacteur est, avec le compteur électro-mécanique :
Phase <--> Fusible16A <--> contacteur J/N <--> relais pilote <--> Neutre
Avec le compteur Linky :
Phase <-> Fusible16A <-> contacteur J/N <-> C1_Linky_C2 <-> Neutre.
Un technicien est venu et a tout reconfiguré.
Le problème était que le contacteur J/N n'avait pas été connecté au Linky. Il était resté connecté au relais pilote.
Le technicien a donc retiré les 2 fils du relais pour les mettre sur C1C2 du Linky.
Ce que je supposais s'est révélé faux : le Linky et le relais pilote n'étaient pas montés en série sur le circuit de commande du contacteur. En fait ils n'étaient pas du tout reliés.
Le cheminement du circuit de commande du contacteur est, avec le compteur électro-mécanique :
Phase <--> Fusible16A <--> contacteur J/N <--> relais pilote <--> Neutre
Avec le compteur Linky :
Phase <-> Fusible16A <-> contacteur J/N <-> C1_Linky_C2 <-> Neutre.
10 février 2021 à 14:19
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonjour.
Tout se termine bien, donc ; c'est parfait.
Bonne continuation.
Tout se termine bien, donc ; c'est parfait.
Bonne continuation.
11 février 2021 à 06:40
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonjour.
A noter que le contact EDF coupe le neutre ce qui n'est pas la bonne pratique, mais n'empêche pas de fonctionner.
La règle de l'art dit de faire :
Phase disjoncteur 2A <-> C1_Linky_C2 <-> contacteur J/N <-> Neutre disjoncteur 2A
A noter que le contact EDF coupe le neutre ce qui n'est pas la bonne pratique, mais n'empêche pas de fonctionner.
La règle de l'art dit de faire :
Phase disjoncteur 2A <-> C1_Linky_C2 <-> contacteur J/N <-> Neutre disjoncteur 2A
11 février 2021 à 07:00
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Circuit commande contacteur j/n
Bonjour,
Oui, tel que je l'avais écris en post 3 ; bien que je ne l'ai pas rappelé suite au post 6.
Oui, tel que je l'avais écris en post 3 ; bien que je ne l'ai pas rappelé suite au post 6.
11 février 2021 à 09:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- N°25529 : Bonjour. Je poste sur la partie électricité du forum car à mon sens j'ai éliminer toutes les causes au niveau plomberie. Pour vous expliquer : Nous avons un forage de 90m avec pompe de 2,2kW la partie électrique est...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
- 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite