Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
20709
Question Forum Électricité : Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour.
J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat.
Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il n'y a pas de commande de chauffage.
J'en suis à mon 3ème thermostat de remplacé et toujours le même problème.
J'ai même remplacé le contacteur de puissance mais le relais est tombé HS à nouveau.
Voici un schéma de mon installation qui me semble correct, je n'arrive pas à voir d'où vient le problème, avez-vous une idée ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat.
Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il n'y a pas de commande de chauffage.
J'en suis à mon 3ème thermostat de remplacé et toujours le même problème.
J'ai même remplacé le contacteur de puissance mais le relais est tombé HS à nouveau.
Voici un schéma de mon installation qui me semble correct, je n'arrive pas à voir d'où vient le problème, avez-vous une idée ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mars 2021 à 16:40
Réponse 1 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour reki. De quel relais s'agit-il ? On ne voit qu'un contacteur de puissance, peut-être sous-dimensionné si ce sont ses contacts qui collent.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :Il n'y a pas lieu de le changer ; son contact travaille très peu.
J'en suis à mon 3ème thermostat de remplacé
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
16 mars 2021 à 21:35
Réponse 2 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Je crois comprendre que ce sont les contacts du relais contenu dans le thermostat Netatmo qui sont détruits.
Ces micro-relais ne sont pas très résistants lors de la commutation de charges inductives (comme la bobine d'un contacteur). Ils ont donné pour 500mA sous 230V (charge résistive).
Un petit réseau RC placé en parallèle sur la bobine du contacteur pourrait résoudre le problème.
Le placement d'un réseau RC série en parallèle sur le contact du thermostat est aussi possible mais il laissera circuler un léger courant dans la bobine du contacteur et pourrait le maintenir activé.
Cordialement,
Martien-071
Je ne fais que passer ...
Je crois comprendre que ce sont les contacts du relais contenu dans le thermostat Netatmo qui sont détruits.
Ces micro-relais ne sont pas très résistants lors de la commutation de charges inductives (comme la bobine d'un contacteur). Ils ont donné pour 500mA sous 230V (charge résistive).
Un petit réseau RC placé en parallèle sur la bobine du contacteur pourrait résoudre le problème.
Le placement d'un réseau RC série en parallèle sur le contact du thermostat est aussi possible mais il laissera circuler un léger courant dans la bobine du contacteur et pourrait le maintenir activé.
Cordialement,
Martien-071
16 mars 2021 à 22:53
Réponse 3 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour à tous les 2, merci pour vos réponses.
GL : Il s'agit d'un thermostat NETATMO réf : NTH01-FR-EC, c'est le relais de ce thermostat représenté en bas de l'image et c'est ce relais qui a eu son contacteur collé au bout d'une vingtaine de jours à 3 reprises.
Martien-071 : c'est exactement ça ! Alors ils ne sont peut-être pas très résistants ces contacts mais d'après les spécifications ça a l'air bon (max 120VA pour NETATMO alors que le contacteur de puissance est autour de 15VA lors de l'appel...).
Et finalement dans les chaudières c'est bien un relais de contacteur de puissance aussi non ?
Et justement dans mes recherches cet après midi j'ai entendu parlé du réseau RC (résistance condensateur) et ça serait peut-être ma seule solution...
Par contre je n'ai aucune idée de où trouver ces composants ni de comment les fixer dans le tableau électrique, pouvez-vous m'aider sur ce point ?
Et un détail que j'avais pas précisé. A la mise en service de l'installation R.A.S et au fil des jours le contacteur de puissance commence à faire un petit bourdonnement qui vient de plus en plus fort jusqu'à ce que le relais lâche (et toujours présent lorsque le relais a collé). Je viens de retirer le relais pour brancher le contacteur directement depuis le DJ et là plus aucun bruit... Peut-être qu'au fil des jours le contact se détériore, le courant passe moins bien et ça provoque un bruit sur le contacteur de puissance ??
Sinon pour info également :
Résistance du relais en commande fermée : 0 ohm
Résistance du relais en ouverture : 10 ohms.
Merci !
GL : Il s'agit d'un thermostat NETATMO réf : NTH01-FR-EC, c'est le relais de ce thermostat représenté en bas de l'image et c'est ce relais qui a eu son contacteur collé au bout d'une vingtaine de jours à 3 reprises.
Martien-071 : c'est exactement ça ! Alors ils ne sont peut-être pas très résistants ces contacts mais d'après les spécifications ça a l'air bon (max 120VA pour NETATMO alors que le contacteur de puissance est autour de 15VA lors de l'appel...).
Et finalement dans les chaudières c'est bien un relais de contacteur de puissance aussi non ?
Et justement dans mes recherches cet après midi j'ai entendu parlé du réseau RC (résistance condensateur) et ça serait peut-être ma seule solution...
Par contre je n'ai aucune idée de où trouver ces composants ni de comment les fixer dans le tableau électrique, pouvez-vous m'aider sur ce point ?
Et un détail que j'avais pas précisé. A la mise en service de l'installation R.A.S et au fil des jours le contacteur de puissance commence à faire un petit bourdonnement qui vient de plus en plus fort jusqu'à ce que le relais lâche (et toujours présent lorsque le relais a collé). Je viens de retirer le relais pour brancher le contacteur directement depuis le DJ et là plus aucun bruit... Peut-être qu'au fil des jours le contact se détériore, le courant passe moins bien et ça provoque un bruit sur le contacteur de puissance ??
Sinon pour info également :
Résistance du relais en commande fermée : 0 ohm
Résistance du relais en ouverture : 10 ohms.
Merci !
16 mars 2021 à 23:13
Réponse 4 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Martien.
Mea culpa.
Effectivement, le contact du relais est annoncé à 0,5 A sous 230 V AC facteur de puissance > 0,8. C'est loin d'être du costaud.
Donc, suite à une mauvaise lecture, c'est bien ce contact qui soufre et non ceux du contacteur, quoique, pas encore. Excuses à reki.
Le circuit RC agira à la coupure ; par contre, à la mise sous tension de la bobine du contacteur il y a le courant d'appel de la bobine dont on ne connait pas la valeur, mais il existe.
On en conclut que le contact est sous-dimensionné. On voit mal ce contact alimenter un relais auxiliaire qui alimenterait la bobine du contacteur.
Si les contacts du relais collent, il s'agit de l'action cumulée de la pointe d'intensité à la mise sous tension (mais peut-être est-elle inférieure à la limite supportable par le contact), et de l'arc entre les pastilles du contact à la coupure.
Le RC peut faire du bien, faute d'avoir un relais mieux dimensionné, ce qui serait la solution.
En fonction de la référence du contacteur, il y aura peut-être une solution ici, diode Transil ou RC :
RS online contacteurs et contacts auxiliaires
Bizarre que ce problème majeur n'ait pas été pris en compte.
Cordialement.
Mea culpa.
Effectivement, le contact du relais est annoncé à 0,5 A sous 230 V AC facteur de puissance > 0,8. C'est loin d'être du costaud.
Donc, suite à une mauvaise lecture, c'est bien ce contact qui soufre et non ceux du contacteur, quoique, pas encore. Excuses à reki.
Le circuit RC agira à la coupure ; par contre, à la mise sous tension de la bobine du contacteur il y a le courant d'appel de la bobine dont on ne connait pas la valeur, mais il existe.
On en conclut que le contact est sous-dimensionné. On voit mal ce contact alimenter un relais auxiliaire qui alimenterait la bobine du contacteur.
Si les contacts du relais collent, il s'agit de l'action cumulée de la pointe d'intensité à la mise sous tension (mais peut-être est-elle inférieure à la limite supportable par le contact), et de l'arc entre les pastilles du contact à la coupure.
Le RC peut faire du bien, faute d'avoir un relais mieux dimensionné, ce qui serait la solution.
En fonction de la référence du contacteur, il y aura peut-être une solution ici, diode Transil ou RC :
RS online contacteurs et contacts auxiliaires
Bizarre que ce problème majeur n'ait pas été pris en compte.
Cordialement.
16 mars 2021 à 23:35
Réponse 5 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Merci GL.
Je comprend tout a fait votre explication, elle me semble claire logique et cohérente.
Donc hormis le changement de marque, le RC ou Transil restent la meilleure solution même si elle n'est pas parfaite et qu'il pourra toujours avoir une détérioration du contact du thermostat à la fermeture du circuit.
Il est en effet assez incroyable que le relais soit aussi fragile.
Référence du contacteur de puissance : R9PCTS20
Est-ce que le RC suivant conviendrait au contacteur :
https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-contacteurs/1884692/
Merci.
Je comprend tout a fait votre explication, elle me semble claire logique et cohérente.
Donc hormis le changement de marque, le RC ou Transil restent la meilleure solution même si elle n'est pas parfaite et qu'il pourra toujours avoir une détérioration du contact du thermostat à la fermeture du circuit.
Il est en effet assez incroyable que le relais soit aussi fragile.
Référence du contacteur de puissance : R9PCTS20
Est-ce que le RC suivant conviendrait au contacteur :
https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-contacteurs/1884692/
Merci.
17 mars 2021 à 06:56
Réponse 6 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour à tous.
Le problème est à peu près cerné : le contact du relais se dégrade rapidement.
Mais à cela s'ajoute votre constatation : le contacteur grogne à la longue. On a du mal à incriminer la résistance de contact du relais qui, en augmentant, diminuerait l'intensité dans la bobine du contacteur. En effet, si le courant d'appel est normal, quand le contacteur est en régime établi, circuit magnétique fermé, l'intensité dans la bobine diminue à sa valeur "de croisière", nettement supérieure à l'intensité qui provoquerait une diminution très conséquente de la force portante, au point de faire vibrer l'armature mobile. Mais alimenté en direct, le contacteur ne grogne plus. Votre hypothèse tient la route.
Le contacteur est-il le Schneider en photo ? Avec quelle référence ? Afin de voir quelles sont ses caractéristiques. Et trouver un RC qui convient.
Il y a une assistance possible chez Netamo ; vous pouvez poser votre question sur la qualité du contact du relais thermostat qui semble sous-dimensionné.
Cordialement.
Le problème est à peu près cerné : le contact du relais se dégrade rapidement.
Mais à cela s'ajoute votre constatation : le contacteur grogne à la longue. On a du mal à incriminer la résistance de contact du relais qui, en augmentant, diminuerait l'intensité dans la bobine du contacteur. En effet, si le courant d'appel est normal, quand le contacteur est en régime établi, circuit magnétique fermé, l'intensité dans la bobine diminue à sa valeur "de croisière", nettement supérieure à l'intensité qui provoquerait une diminution très conséquente de la force portante, au point de faire vibrer l'armature mobile. Mais alimenté en direct, le contacteur ne grogne plus. Votre hypothèse tient la route.
Le contacteur est-il le Schneider en photo ? Avec quelle référence ? Afin de voir quelles sont ses caractéristiques. Et trouver un RC qui convient.
Il y a une assistance possible chez Netamo ; vous pouvez poser votre question sur la qualité du contact du relais thermostat qui semble sous-dimensionné.
Cordialement.
17 mars 2021 à 09:05
Réponse 7 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Décalage des messages avec la modération.
Oui c'est bien le contacteur en image, ref : R9PCTS20
Les caractéristiques sont sur l'image.
Le SAV Netatmo est médiocre, et je me doute que si je leur pose la moindre question ils ne voudront donner suite puisque je n'ai pas branché directement le relais sur une chaudière comme prévu...
Oui c'est bien le contacteur en image, ref : R9PCTS20
Les caractéristiques sont sur l'image.
Le SAV Netatmo est médiocre, et je me doute que si je leur pose la moindre question ils ne voudront donner suite puisque je n'ai pas branché directement le relais sur une chaudière comme prévu...
17 mars 2021 à 13:23
Réponse 8 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour. La référence mène à un RC qui s'encliquète sur la face avant des contacteur des gammes autres que le R9PCTS20, et donc, ne convient pas.
Schneider-Electric ne préconise pas de RC pour ce contacteur.
J'essaierais bien ce RC :
https://www.conrad.fr/p/condensateur-anti-parasite-rifa-pmr209mb5470m100r30-sortie-radiale-0047-f-1-pcs-456128
Ou bien celui là : https://fr.rs-online.com/web/p/reseaux-rc/2067875/
Cordialement.
Schneider-Electric ne préconise pas de RC pour ce contacteur.
J'essaierais bien ce RC :
https://www.conrad.fr/p/condensateur-anti-parasite-rifa-pmr209mb5470m100r30-sortie-radiale-0047-f-1-pcs-456128
Ou bien celui là : https://fr.rs-online.com/web/p/reseaux-rc/2067875/
Cordialement.
17 mars 2021 à 14:18
Réponse 9 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Oui c'est ce que j'avais effectivement vu, les modèles précédents ne sont pas compatibles.
Je vais commander le modèle de Conrad, les pattes sont plus longues donc plus faciles à installer et remplacer mon thermostat défectueux.
Enfin je vais installer le RC aux bornes de la bobines A1 12 , en parallèle du circuit de commande comme sur la photo ci dessous et je reviendrais vers vous pour voir si c'est concluant !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais commander le modèle de Conrad, les pattes sont plus longues donc plus faciles à installer et remplacer mon thermostat défectueux.
Enfin je vais installer le RC aux bornes de la bobines A1 12 , en parallèle du circuit de commande comme sur la photo ci dessous et je reviendrais vers vous pour voir si c'est concluant !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mars 2021 à 15:44
Réponse 10 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour.
Je m’immisce dans la discussion car il me semble avoir le même problème, donc vos solutions m'intéressent !
J'ai monté un thermostat avec relais Netatmo pour commander ma dalle électrique. Pendant 1 mois, tout marchait nickel, le relais éteignait et allumait la dalle en fonction des heures et consignes de chauffe. D'un seul coup, alors que le thermostat et son relais semblaient bien fonctionner (les indicateurs d'allumage ou d'extinction sur le thermostat et sur le relais correspondent bien aux commandes), la dalle s'est mise constamment en chauffe : quelle que soit la commande, le contacteur de puissance allume la dalle.
Le SAV de Netatmo m'a dit que le relais n'est pas compatible avec mon installation, ce qui a provoqué des surtensions sur le relais et l'a à terme endommagé. Cependant ils m'ont dit qu'il était possible de monter en parallèle des fils de commande une diode transil bidirectionnelle pour régler le problème (je mets le montage qu'ils préconisent en PJ1). De mon côté, je n'ai pas exactement la même installation que sur le schéma, je vous la mets aussi en PJ2 (photo) et PJ3 (Schéma).
Au total, je voudrais réaliser le montage, mais concrètement je ne sais pas quelles caractéristiques doit avoir la diode transil bidirectionnelle pour que mon montage électrique n'endommage pas à nouveau un relais neuf, et aussi qu'il ne soit pas dangereux.
Donc voici mes questions :
- est-ce que vous pensez que c'est la solution, ou bien vous en avez trouvé une autre qui fonctionne bien ?
- si je monte une diode transil bidirectionnelle, il en existe plein donc quelles doivent être ses caractéristiques précises ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité donc là je suis un peu perdu...
Je vous mets les caractéristiques du relais Netatmo et celles de mon contacteur de puissance :
- Thermostat et Relais Netatmo à contact sec, libres de potentiel (ON/OFF)
Courant de commutation : max 4 A
Tension de commutation : max 250 VAC
Puissance de commutation : max 120VA (4A sous 30V, 1A sous 110V/120V ou 0,5A sous 220V/240V)
Facteur de puissance : cos φ > 0,8
- Contacteur de puissance Merlin Gerin Multi9 CT, le 40A 250V, 15381
Merci par avance pour vos retours !!
Steph
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je m’immisce dans la discussion car il me semble avoir le même problème, donc vos solutions m'intéressent !
J'ai monté un thermostat avec relais Netatmo pour commander ma dalle électrique. Pendant 1 mois, tout marchait nickel, le relais éteignait et allumait la dalle en fonction des heures et consignes de chauffe. D'un seul coup, alors que le thermostat et son relais semblaient bien fonctionner (les indicateurs d'allumage ou d'extinction sur le thermostat et sur le relais correspondent bien aux commandes), la dalle s'est mise constamment en chauffe : quelle que soit la commande, le contacteur de puissance allume la dalle.
Le SAV de Netatmo m'a dit que le relais n'est pas compatible avec mon installation, ce qui a provoqué des surtensions sur le relais et l'a à terme endommagé. Cependant ils m'ont dit qu'il était possible de monter en parallèle des fils de commande une diode transil bidirectionnelle pour régler le problème (je mets le montage qu'ils préconisent en PJ1). De mon côté, je n'ai pas exactement la même installation que sur le schéma, je vous la mets aussi en PJ2 (photo) et PJ3 (Schéma).
Au total, je voudrais réaliser le montage, mais concrètement je ne sais pas quelles caractéristiques doit avoir la diode transil bidirectionnelle pour que mon montage électrique n'endommage pas à nouveau un relais neuf, et aussi qu'il ne soit pas dangereux.
Donc voici mes questions :
- est-ce que vous pensez que c'est la solution, ou bien vous en avez trouvé une autre qui fonctionne bien ?
- si je monte une diode transil bidirectionnelle, il en existe plein donc quelles doivent être ses caractéristiques précises ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité donc là je suis un peu perdu...
Je vous mets les caractéristiques du relais Netatmo et celles de mon contacteur de puissance :
- Thermostat et Relais Netatmo à contact sec, libres de potentiel (ON/OFF)
Courant de commutation : max 4 A
Tension de commutation : max 250 VAC
Puissance de commutation : max 120VA (4A sous 30V, 1A sous 110V/120V ou 0,5A sous 220V/240V)
Facteur de puissance : cos φ > 0,8
- Contacteur de puissance Merlin Gerin Multi9 CT, le 40A 250V, 15381
Merci par avance pour vos retours !!
Steph
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 avril 2021 à 10:53
Réponse 11 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Steph. La diode Transil écrête les surtensions. Si la tension d’emploi de la bobine est 230 V efficace, en crête cela monte à 325 V il faudrait donc une Transil dimensionnée à 350 V environ. Plutôt qu'une Transil, un circuit RC serait préférable.
Le relais Netamo est mal dimensionné ; ou plutôt il est choisi à l'économie. Ce n'est pas l'installation qui n'est pas compatible ; ce type d'argument peut induire des doutes sur les compétences de l'interlocuteur.
Ce qui endommage les contacts du relais (mal dimensionné on le répète) est la surtension qui apparaît aux bornes de la bobine de contacteur quand les contacts du relais s'ouvrent. C'est d'une évidence logique pour tout connaisseur du fonctionnement des circuits inductifs en régime variable.
Ce n'est pas pour rien qu'un relais commandé en courant continu doit être équipé d'une diode de roue libre, et le même en alternatif d'un circuit RC.
Cordialement.
Nota : Reki a peut-être résolu son problème ; un retour serait souhaitable.
Le relais Netamo est mal dimensionné ; ou plutôt il est choisi à l'économie. Ce n'est pas l'installation qui n'est pas compatible ; ce type d'argument peut induire des doutes sur les compétences de l'interlocuteur.
Ce qui endommage les contacts du relais (mal dimensionné on le répète) est la surtension qui apparaît aux bornes de la bobine de contacteur quand les contacts du relais s'ouvrent. C'est d'une évidence logique pour tout connaisseur du fonctionnement des circuits inductifs en régime variable.
Ce n'est pas pour rien qu'un relais commandé en courant continu doit être équipé d'une diode de roue libre, et le même en alternatif d'un circuit RC.
Cordialement.
Nota : Reki a peut-être résolu son problème ; un retour serait souhaitable.
07 avril 2021 à 14:16
Réponse 12 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour GL, merci beaucoup de m'avoir répondu. Donc si un "circuit RC" (je ne sais pas ce que c'est) serait préférable, est-ce que vous seriez en mesure de m'indiquer un modèle précis de pièce compatible avec mon installation prise en photo + schéma (car je n'ai pas le même modèle de contacteur que Reki) ?
Encore merci !
Encore merci !
07 avril 2021 à 14:22
Réponse 13 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Re. Le modèle qui est en photo (17 mars 2021 à 15:44) devrait convenir. Il s'agit de charger la bobine par un circuit capacitif.
R C = résistance en série avec une capacité.
Votre contacteur est standard, comme celui de Reki.
Cordialement.
R C = résistance en série avec une capacité.
Votre contacteur est standard, comme celui de Reki.
Cordialement.
07 avril 2021 à 14:40
Réponse 14 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
D'accord pour la pièce, mais comment je la branche concrètement ? Car les bornes A1 et A2 sur mon contacteur ne sont pas du tout positionnées comme sur celui de Reki.
Ou alors il faut s'y prendre autrement pour faire le branchement ?
Je suis désolé, je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...
Ou alors il faut s'y prendre autrement pour faire le branchement ?
Je suis désolé, je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...
07 avril 2021 à 14:46
Réponse 15 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Il faut repérer les bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur, et on branche en parallèle, comme sur la photo ; il faudra peut-être rallonger un des fils de liaison (petit domino + fil). Il n'y a pas de sens préférentiel pour brancher le circuit RC sous forme de sucre jaune.
Cordialement.
Citation :L'intérêt du forum est d'apporter un peu d'aide en cas de difficultés. Ne soyez pas désolé.
Je suis désolé, je n'y connais vraiment pas grand chose en électricité...
Cordialement.
07 avril 2021 à 15:54
Réponse 16 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
OK !
Je passe commande du modèle indiqué de circuit RC.
Est-ce que pour le montage sur le tableau ça peut donner ça (photo avec dessin) ?
En isolant peut-être mes dominos et le circuit RC avec une gaine thermo-rétractable ?
Aucun risque de faire une grosse bêtise ?
Je vous ai remis le schéma de l'ensemble du montage dans le tableau électrique : ce que je trouve bizarre c'est que j'ai un fil de commande qui va bien sur A2 (le orange), mais l'autre fil de commande (rouge) va sur le disjoncteur C2.
Vous pensez que tout est bien OK quand même ?
Bonne soirée.
Steph
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je passe commande du modèle indiqué de circuit RC.
Est-ce que pour le montage sur le tableau ça peut donner ça (photo avec dessin) ?
En isolant peut-être mes dominos et le circuit RC avec une gaine thermo-rétractable ?
Aucun risque de faire une grosse bêtise ?
Je vous ai remis le schéma de l'ensemble du montage dans le tableau électrique : ce que je trouve bizarre c'est que j'ai un fil de commande qui va bien sur A2 (le orange), mais l'autre fil de commande (rouge) va sur le disjoncteur C2.
Vous pensez que tout est bien OK quand même ?
Bonne soirée.
Steph
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 avril 2021 à 21:10
Réponse 17 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Steph. Votre montage est bon. Vous pouvez rallonger le RC à votre guise, l'essentiel est d'isoler les conducteurs.
Le montage de la commande de la bobine du contacteur est comme un simple allumage : circuit série phase (sur C2), contact relais Netamo, A2 (bobine contacteur), A1 puis neutre.
Vous remplacez le contact netamo par un interrupteur, la bobine par une lampe, et vous avez la lumière à la demande = montage simple allumage.
Le problème vient bien du relais Netamo. Aucun post n'a signalé un incident de ce type avec un autre thermostat aux fonctions identiques.
A la limite, vous montez un autre thermostat plus costaud.
Cordialement.
Le montage de la commande de la bobine du contacteur est comme un simple allumage : circuit série phase (sur C2), contact relais Netamo, A2 (bobine contacteur), A1 puis neutre.
Vous remplacez le contact netamo par un interrupteur, la bobine par une lampe, et vous avez la lumière à la demande = montage simple allumage.
Le problème vient bien du relais Netamo. Aucun post n'a signalé un incident de ce type avec un autre thermostat aux fonctions identiques.
A la limite, vous montez un autre thermostat plus costaud.
Citation :Incompétence du SAV ? Commander un petit contacteur comme le vôtre ou celui de Reki n'a rien de sorcier. Il faudrait éviter cette marque.
Le SAV de Netatmo m'a dit que le relais n'est pas compatible avec mon installation
Cordialement.
08 avril 2021 à 09:20
Réponse 18 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour GL,
Je vais faire le montage avec la pièce indiquée pour pouvoir utiliser ce relais connecté Netatmo maintenant que je l'ai ! Effectivement, depuis la panne j'avais rebranché mon ancien thermostat et la commande du contacteur de puissance marche très bien. Mais ce vieux thermostat n'est pas connecté et peu pratique (mais plus costaud et dimensionné à l'installation électrique !)...
La pièce, c'est bien celle-ci ?

Une fois le montage fait, est-ce que j'aurai un moyen de tester avec un multimètre l'efficacité du montage pour être sûr qu'il n'endommagera pas à nouveau le relais Netatmo ? Si oui, qu'est-ce qu'il faudra vérifier ?
En tous cas merci beaucoup pour tous ces renseignements et ce temps passé à répondre à mes questions, ça me dépanne bien car je n'arrivais pas à trouver de réponses précises donc je ne voulais pas me lancer dans un bricolage hasardeux dans mon tableau électrique...
Steph
Je vais faire le montage avec la pièce indiquée pour pouvoir utiliser ce relais connecté Netatmo maintenant que je l'ai ! Effectivement, depuis la panne j'avais rebranché mon ancien thermostat et la commande du contacteur de puissance marche très bien. Mais ce vieux thermostat n'est pas connecté et peu pratique (mais plus costaud et dimensionné à l'installation électrique !)...
La pièce, c'est bien celle-ci ?

Une fois le montage fait, est-ce que j'aurai un moyen de tester avec un multimètre l'efficacité du montage pour être sûr qu'il n'endommagera pas à nouveau le relais Netatmo ? Si oui, qu'est-ce qu'il faudra vérifier ?
En tous cas merci beaucoup pour tous ces renseignements et ce temps passé à répondre à mes questions, ça me dépanne bien car je n'arrivais pas à trouver de réponses précises donc je ne voulais pas me lancer dans un bricolage hasardeux dans mon tableau électrique...
Steph
08 avril 2021 à 09:44
Réponse 19 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour,
J'ai reçu il y a une dizaine de jours le circuit RC et j'ai demandé un nouveau thermostat Netatmo.
Comme annoncé et comme vous pouvez le voir sur les photos de mon installation, j'ai installé le circuit RC en parallèle aux bornes de commandes du contacteur de puissance (A1 et A2).
Pour l'instant tout fonctionne bien, mais mon thermostat ne fonctionne que depuis lundi (petite vague de froid sur la région parisienne depuis cette semaine) et il faut environ 20 jours de fonctionnement pour voir si le relais colle ou non.
J'ai cependant une interrogation... j'ai placé les pattes du circuit RC dans le bornier du contacteur en même temps que les fils de commande. Pour vérifier qu'il est bien en placé, je tire doucement sur le circuit RC et je constate qu'il est bien bloqué dans le bornier. Est-ce suffisant pour considérer que le contact électrique se fait bien ?
Je ne sais pas comment vérifier que le courant passe effectivement dans le circuit RC et qu'il joue bien son rôle...
Car si le contacteur colle à nouveau alors que le circuit RC n'était pas alimenté, j'en déduirais peut-être à tort que cette solution ne fonctionne pas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai reçu il y a une dizaine de jours le circuit RC et j'ai demandé un nouveau thermostat Netatmo.
Comme annoncé et comme vous pouvez le voir sur les photos de mon installation, j'ai installé le circuit RC en parallèle aux bornes de commandes du contacteur de puissance (A1 et A2).
Pour l'instant tout fonctionne bien, mais mon thermostat ne fonctionne que depuis lundi (petite vague de froid sur la région parisienne depuis cette semaine) et il faut environ 20 jours de fonctionnement pour voir si le relais colle ou non.
J'ai cependant une interrogation... j'ai placé les pattes du circuit RC dans le bornier du contacteur en même temps que les fils de commande. Pour vérifier qu'il est bien en placé, je tire doucement sur le circuit RC et je constate qu'il est bien bloqué dans le bornier. Est-ce suffisant pour considérer que le contact électrique se fait bien ?
Je ne sais pas comment vérifier que le courant passe effectivement dans le circuit RC et qu'il joue bien son rôle...
Car si le contacteur colle à nouveau alors que le circuit RC n'était pas alimenté, j'en déduirais peut-être à tort que cette solution ne fonctionne pas.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 avril 2021 à 10:57
Réponse 20 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Reki.
Si Netamo a de multiples retours concernant le thermostat dont le relais est incapable de commander un malheureux petit contacteur, peut-être modifieront-ils leur produit.
La réponse du SAV Netamo à Steph est exaspérante.
Pour Steph, le RC Rifa convient. Il n'y a pas de moyen simple pour tester l'efficacité du composant. Il faudrait un oscilloscope avec sonde différentielle pour voir la tension instantanée aux bornes de la bobine du contacteur.
A l'usage, si le relais du thermostat ne se dégrade pas, ce sera le signe que le RC donne satisfaction.
Une affaire à suivre.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums
Citation :Oui, sinon, en tirant, le composant se débranche.
Est-ce suffisant pour considérer que le contact électrique se fait bien ?
Si Netamo a de multiples retours concernant le thermostat dont le relais est incapable de commander un malheureux petit contacteur, peut-être modifieront-ils leur produit.
La réponse du SAV Netamo à Steph est exaspérante.
Pour Steph, le RC Rifa convient. Il n'y a pas de moyen simple pour tester l'efficacité du composant. Il faudrait un oscilloscope avec sonde différentielle pour voir la tension instantanée aux bornes de la bobine du contacteur.
A l'usage, si le relais du thermostat ne se dégrade pas, ce sera le signe que le RC donne satisfaction.
Une affaire à suivre.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums
08 avril 2021 à 12:27
Réponse 21 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
OK merci GL, je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Reki si on peut avoir des nouvelles sur l'état du relais dans une quinzaine de jours, ce serait cool !
Merci à tous les deux.
Steph
Reki si on peut avoir des nouvelles sur l'état du relais dans une quinzaine de jours, ce serait cool !
Merci à tous les deux.
Steph
08 avril 2021 à 16:06
Réponse 22 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Évidemment je vous tiens informé quelque soit l'évolution de la situation, après tout nous rencontrons exactement le même problème.
Encore merci à Martien et GL, j'ai fait un petit geste sur leetchi pour le temps passé sur ce problème.
Encore merci à Martien et GL, j'ai fait un petit geste sur leetchi pour le temps passé sur ce problème.
08 avril 2021 à 17:53
Réponse 23 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Merci Reki. Le forum fait partie des activités de première nécessité, et sans déplacement !
Cordialement.
Cordialement.
08 avril 2021 à 21:11
Réponse 24 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour.
Cela fait un peu plus d’un mois que j’ai installé le relais RC et le contact fonctionne toujours parfaitement.
Et pas de gros bourdonnement en fonctionnement.
Alors c’est certain que le relais n’a pas été énormément utilisé avec le temps printanier mais c’est déjà très bon signe.
Il s’est peut-être enclenché une 50taine de fois sur la période.
Je serais définitivement fixé au prochain hiver mais encore une fois merci beaucoup.
Cela fait un peu plus d’un mois que j’ai installé le relais RC et le contact fonctionne toujours parfaitement.
Et pas de gros bourdonnement en fonctionnement.
Alors c’est certain que le relais n’a pas été énormément utilisé avec le temps printanier mais c’est déjà très bon signe.
Il s’est peut-être enclenché une 50taine de fois sur la période.
Je serais définitivement fixé au prochain hiver mais encore une fois merci beaucoup.
11 mai 2021 à 18:18
Réponse 25 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Reki et merci pour votre retour. Dans les automatismes industriels le circuit RC fait partie des composants de protection associés aux contacteurs commandés en alternatif, et en continu c'est la diode de roue libre.
Bref, que du classique. Mais le relais de Netamo est mal choisi et ce sont les utilisateurs qui en font les frais.
Vous reviendrez faire un tour pendant les grands froids.
On traite aussi les va et vient récalcitrants tout l'été si besoin est !
Passez un bon été tranquille concernant le virus. Il y a plein de balades à faire dans la région parisienne. Et puis, Place des Vosges, les terrasses vont rouvrir. Il faudrait tester.
Cordialement.
Bref, que du classique. Mais le relais de Netamo est mal choisi et ce sont les utilisateurs qui en font les frais.
Vous reviendrez faire un tour pendant les grands froids.
On traite aussi les va et vient récalcitrants tout l'été si besoin est !
Passez un bon été tranquille concernant le virus. Il y a plein de balades à faire dans la région parisienne. Et puis, Place des Vosges, les terrasses vont rouvrir. Il faudrait tester.
Cordialement.
11 mai 2021 à 20:16
Réponse 26 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Merci beaucoup GL.
Encore une fois vous me sortez d’une impasse technique, c’était inespéré.
Bel été, prenez soin de vous.
Encore une fois vous me sortez d’une impasse technique, c’était inespéré.
Bel été, prenez soin de vous.
12 mai 2021 à 02:01
Réponse 27 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 461 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Portrait de Grégory avec son Leica SL. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 461 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Portrait de Grégory avec son Leica SL. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
12 mai 2021 à 10:40
Réponse 28 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour.
Problème résolu !
Cela fait maintenant 2 mois (1 mois avant cet été et 1 mois depuis) que mon thermostat fonctionne pour chauffer l'appartement et le relais RC joue parfaitement son rôle !
Plus aucun problème avec le relais qui tient dans la durée !
Un grand merci à GL ! vous m'avez "sauvé la vie !"
La moindre des choses est à nouveau de vous faire un petit geste sur la cagnotte leetchi
Et en espérant que ce post aidera ceux qui ont eu le même problème que moi.
Vous pouvez clore le sujet.
Note d'un modérateur, merci beaucoup pour la cagnotte. Cordialement. Patrice
Problème résolu !
Cela fait maintenant 2 mois (1 mois avant cet été et 1 mois depuis) que mon thermostat fonctionne pour chauffer l'appartement et le relais RC joue parfaitement son rôle !
Plus aucun problème avec le relais qui tient dans la durée !
Un grand merci à GL ! vous m'avez "sauvé la vie !"
La moindre des choses est à nouveau de vous faire un petit geste sur la cagnotte leetchi

Et en espérant que ce post aidera ceux qui ont eu le même problème que moi.
Vous pouvez clore le sujet.
Note d'un modérateur, merci beaucoup pour la cagnotte. Cordialement. Patrice
08 novembre 2021 à 17:08
Réponse 29 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Reki.
Grand merci pour votre retour.
On espère que Steph a également résolu son problème.
Bien cordialement.
Grand merci pour votre retour.
On espère que Steph a également résolu son problème.
Bien cordialement.
08 novembre 2021 à 22:22
Réponse 30 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour les Terriens !
Martien-071


Martien-071
09 novembre 2021 à 09:44
Réponse 31 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour.
Après avoir lu ce post je remarque avoir le même problème, j’en suis au 2e relais Netatmo qui se colle et qui ne fonctionne plus.
J’ai donc remis en question mon installation électrique qui est constituée de 2 planchers chauffant électrique pilotés par des contacteurs heures pleines heures creuses.
Je vais donc installer un circuit RC pour palier à ce problème mais ma question est la suivante : Est-ce que j’en installe 2, un sur chaque contacteur ou seulement 1 suffira ?
Je vous mets en photo le schéma de mon installation et vous remercie pour vos réponses.
Merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après avoir lu ce post je remarque avoir le même problème, j’en suis au 2e relais Netatmo qui se colle et qui ne fonctionne plus.
J’ai donc remis en question mon installation électrique qui est constituée de 2 planchers chauffant électrique pilotés par des contacteurs heures pleines heures creuses.
Je vais donc installer un circuit RC pour palier à ce problème mais ma question est la suivante : Est-ce que j’en installe 2, un sur chaque contacteur ou seulement 1 suffira ?
Je vous mets en photo le schéma de mon installation et vous remercie pour vos réponses.
Merci pour votre temps.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 février 2022 à 15:14
Réponse 32 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour Icon_max.
Si les 2 bobines sont en parallèle un seul RC suffira.
Cordialement.
Si les 2 bobines sont en parallèle un seul RC suffira.
Cordialement.
24 février 2022 à 18:07
Réponse 33 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Merci pour la réponse ! Rapide en plus :D
24 février 2022 à 18:50
Réponse 34 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour,
En parcourant internet, j'ai fini par tomber sur votre fil qui synthétise tout ce que j'ai lu jusqu'ici, et je vous remercie.
J'ai eu un problème du même registre (ou presque) que vous, dans une chaudière (malaga 2C, chauffage uniquement) mon relais Netatmo n'a pas fonctionné depuis le début.
Je l'ai câblé en lieu et place indiqués (à la place d'un shunt, il aurait dû piloter le brûleur) mais il n'a rien voulu piloter.
Après avoir mesuré la résistance aux fils "pilotes", le contacteur du relais Netatmo ne se ferme pas (plus ?).
Je présume que je l'ai grillé en le câblant sur la boucle d'alimentation du brûleur (appel de démarrage de 530w selon la fiche technique).
Je vais donc remplacer le relais Netatmo, et lui faire piloter un relais de puissance type "jour/nuit".
Ma question est : faut-il, dans cette configuration, ajouter un composant rc ? Si oui, comment déterminer sa valeur ?
Merci !!
En parcourant internet, j'ai fini par tomber sur votre fil qui synthétise tout ce que j'ai lu jusqu'ici, et je vous remercie.
J'ai eu un problème du même registre (ou presque) que vous, dans une chaudière (malaga 2C, chauffage uniquement) mon relais Netatmo n'a pas fonctionné depuis le début.
Je l'ai câblé en lieu et place indiqués (à la place d'un shunt, il aurait dû piloter le brûleur) mais il n'a rien voulu piloter.
Après avoir mesuré la résistance aux fils "pilotes", le contacteur du relais Netatmo ne se ferme pas (plus ?).
Je présume que je l'ai grillé en le câblant sur la boucle d'alimentation du brûleur (appel de démarrage de 530w selon la fiche technique).
Je vais donc remplacer le relais Netatmo, et lui faire piloter un relais de puissance type "jour/nuit".
Ma question est : faut-il, dans cette configuration, ajouter un composant rc ? Si oui, comment déterminer sa valeur ?
Merci !!
20 novembre 2022 à 17:48
Réponse 35 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour 37Etienne.
La valeur du RC utilisé ici montre qu'elle convient pour l'usage.
Cordialement.
Citation :Nous, on ne calcule pas. On se réfère à ceux qui ont fait le travail et aux industriels qui ont fabriqué les composants.
Si oui, comment déterminer sa valeur ?
La valeur du RC utilisé ici montre qu'elle convient pour l'usage.
Cordialement.
20 novembre 2022 à 19:53
Réponse 36 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour à tous,
J'ai un problème qui ressemble beaucoup à ce qui est évoqué ici. J'ai installé un thermostat Netatmo en lieu et place d'un vieux thermostat (photo ci-dessous). Il est connecté à une chaudière, qui gère à la fois l'eau chaude d'un ballon, un timer et une électrovanne (photos ci-dessous).
C'est le deuxième thermostat Netatmo qui s'arrête de fonctionner dans les mêmes circonstances que sur les messages précédents : il semble collé, et quand je teste la résistance entre les deux bornes, le courant passe.
Savez-vous d'où cela peut provenir et comment solutionner cela ?
Merci. Léo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai un problème qui ressemble beaucoup à ce qui est évoqué ici. J'ai installé un thermostat Netatmo en lieu et place d'un vieux thermostat (photo ci-dessous). Il est connecté à une chaudière, qui gère à la fois l'eau chaude d'un ballon, un timer et une électrovanne (photos ci-dessous).
C'est le deuxième thermostat Netatmo qui s'arrête de fonctionner dans les mêmes circonstances que sur les messages précédents : il semble collé, et quand je teste la résistance entre les deux bornes, le courant passe.
Savez-vous d'où cela peut provenir et comment solutionner cela ?
Merci. Léo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



14 avril 2023 à 16:28
Réponse 37 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour.
Je souhaite moi aussi remplacer un thermostat non connecté par un thermostat connecté Netatmo et pour moi aussi il s'agit de piloter un contacteur de puissance.
Du coup j'ai été très intéressé par le fil de discussion.
Est-ce qu'il y a une capacité particulière à respecter pour le RC (j'ai vu que des liens envoyaient vers un RC de 0,047μF et je me demandais si un RC de 0,47μF faisait l'affaire également ?
Je souhaite moi aussi remplacer un thermostat non connecté par un thermostat connecté Netatmo et pour moi aussi il s'agit de piloter un contacteur de puissance.
Du coup j'ai été très intéressé par le fil de discussion.
Est-ce qu'il y a une capacité particulière à respecter pour le RC (j'ai vu que des liens envoyaient vers un RC de 0,047μF et je me demandais si un RC de 0,47μF faisait l'affaire également ?
03 janvier 2025 à 15:49
Réponse 38 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour BGO59,
Vous pouvez essayer. Mais la valeur préconisée dans ce fil fonctionne bien.
Cordialement.
Vous pouvez essayer. Mais la valeur préconisée dans ce fil fonctionne bien.
Cordialement.
03 janvier 2025 à 17:06
Réponse 39 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Merci.
03 janvier 2025 à 17:09
Réponse 40 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
J'ai posé la question à ChatGPT et voici sa réponse :
Merci pour le contexte détaillé. Voici une analyse de votre situation et des recommandations adaptées pour assurer un fonctionnement fiable de votre système de chauffage électrique piloté par un thermostat connecté Netatmo :
Problème principal
Le relais intégré du thermostat Netatmo est conçu pour des charges légères (comme une chaudière), mais votre montage implique un contacteur de puissance qui commande une charge inductive (les radiateurs). Cela entraîne :
1. Surtensions inductives :
• À chaque ouverture/fermeture du relais, la bobine du contacteur génère des pics de tension (transitoires) qui peuvent endommager le relais.
2. Usure du relais :
• La combinaison de surtensions et d’un courant de commutation élevé peut rapidement détériorer les contacts internes du relais, provoquant un fonctionnement permanent ou un dysfonctionnement.
Solution proposée : Ajout d’un circuit antiparasite
Un condensateur antiparasite ou une diode Transil protège le relais contre les surtensions générées par la bobine du contacteur. Voici les options possibles :
1. Condensateur RC
• Valeurs typiques :
• Capacité : 0,1 µF à 0,47 µF (100 nF à 470 nF).
• Résistance : 47 Ω à 100 Ω.
• Installation :
• Le condensateur RC doit être câblé en parallèle aux bornes de la bobine (A1 et A2) du contacteur.
• Avantages :
• Économique.
• Efficace pour réduire les surtensions modérées.
• Exemple de composant :
• RIFA PMR209MB5470M100R30 (0,047 µF + 100 Ω).
2. Diode Transil (TVS)
• Caractéristiques recommandées :
• Tension de claquage : 400-430 V (pour un circuit 230 V AC).
• Puissance : 600 W à 1 500 W.
• Exemple de composant :
• 1.5KE440CA (400-440 V, 1 500 W, bidirectionnelle).
• Avantages :
• Réponse ultra-rapide, idéale pour des transitoires très rapides.
• Durabilité supérieure par rapport à un circuit RC.
Montage combiné pour une protection maximale
Pour maximiser la protection et éviter tout dysfonctionnement :
1. Installez un circuit RC (0,1 µF + 47 Ω) ET une diode Transil (400 V bidirectionnelle) en parallèle sur les bornes de la bobine.
2. Vérifiez que toutes les connexions sont isolées et conformes aux normes électriques.
Autres recommandations pour votre système
1. Relais intermédiaire :
• Si le relais du Netatmo reste fragile malgré la protection, envisagez d’utiliser un relais intermédiaire adapté à des charges inductives. Le Netatmo piloterait ce relais, et le relais intermédiaire commanderait le contacteur.
• Exemple de relais : Schneider Electric RXM4AB2P7 (230 V AC, 10 A).
2. Contacteur adapté :
• Assurez-vous que le contacteur de puissance est dimensionné pour piloter vos 12 radiateurs sans surcharge.
3. Facteur de puissance :
• Si le facteur de puissance des radiateurs est faible (cos φ < 0,8), envisagez un dispositif de correction pour réduire les surtensions.
Résumé
1. Ajoutez un circuit RC ou une diode Transil sur la bobine du contacteur.
2. Envisagez un relais intermédiaire pour protéger le relais Netatmo.
3. Vérifiez que le contacteur et les radiateurs sont correctement dimensionnés pour l’installation.
Ces modifications devraient résoudre les problèmes rencontrés par les autres utilisateurs tout en prolongeant la durée de vie de votre thermostat et de votre contacteur. Si vous avez besoin d’un schéma précis pour l’installation ou d’autres conseils, je suis là pour vous aider !
Merci pour le contexte détaillé. Voici une analyse de votre situation et des recommandations adaptées pour assurer un fonctionnement fiable de votre système de chauffage électrique piloté par un thermostat connecté Netatmo :
Problème principal
Le relais intégré du thermostat Netatmo est conçu pour des charges légères (comme une chaudière), mais votre montage implique un contacteur de puissance qui commande une charge inductive (les radiateurs). Cela entraîne :
1. Surtensions inductives :
• À chaque ouverture/fermeture du relais, la bobine du contacteur génère des pics de tension (transitoires) qui peuvent endommager le relais.
2. Usure du relais :
• La combinaison de surtensions et d’un courant de commutation élevé peut rapidement détériorer les contacts internes du relais, provoquant un fonctionnement permanent ou un dysfonctionnement.
Solution proposée : Ajout d’un circuit antiparasite
Un condensateur antiparasite ou une diode Transil protège le relais contre les surtensions générées par la bobine du contacteur. Voici les options possibles :
1. Condensateur RC
• Valeurs typiques :
• Capacité : 0,1 µF à 0,47 µF (100 nF à 470 nF).
• Résistance : 47 Ω à 100 Ω.
• Installation :
• Le condensateur RC doit être câblé en parallèle aux bornes de la bobine (A1 et A2) du contacteur.
• Avantages :
• Économique.
• Efficace pour réduire les surtensions modérées.
• Exemple de composant :
• RIFA PMR209MB5470M100R30 (0,047 µF + 100 Ω).
2. Diode Transil (TVS)
• Caractéristiques recommandées :
• Tension de claquage : 400-430 V (pour un circuit 230 V AC).
• Puissance : 600 W à 1 500 W.
• Exemple de composant :
• 1.5KE440CA (400-440 V, 1 500 W, bidirectionnelle).
• Avantages :
• Réponse ultra-rapide, idéale pour des transitoires très rapides.
• Durabilité supérieure par rapport à un circuit RC.
Montage combiné pour une protection maximale
Pour maximiser la protection et éviter tout dysfonctionnement :
1. Installez un circuit RC (0,1 µF + 47 Ω) ET une diode Transil (400 V bidirectionnelle) en parallèle sur les bornes de la bobine.
2. Vérifiez que toutes les connexions sont isolées et conformes aux normes électriques.
Autres recommandations pour votre système
1. Relais intermédiaire :
• Si le relais du Netatmo reste fragile malgré la protection, envisagez d’utiliser un relais intermédiaire adapté à des charges inductives. Le Netatmo piloterait ce relais, et le relais intermédiaire commanderait le contacteur.
• Exemple de relais : Schneider Electric RXM4AB2P7 (230 V AC, 10 A).
2. Contacteur adapté :
• Assurez-vous que le contacteur de puissance est dimensionné pour piloter vos 12 radiateurs sans surcharge.
3. Facteur de puissance :
• Si le facteur de puissance des radiateurs est faible (cos φ < 0,8), envisagez un dispositif de correction pour réduire les surtensions.
Résumé
1. Ajoutez un circuit RC ou une diode Transil sur la bobine du contacteur.
2. Envisagez un relais intermédiaire pour protéger le relais Netatmo.
3. Vérifiez que le contacteur et les radiateurs sont correctement dimensionnés pour l’installation.
Ces modifications devraient résoudre les problèmes rencontrés par les autres utilisateurs tout en prolongeant la durée de vie de votre thermostat et de votre contacteur. Si vous avez besoin d’un schéma précis pour l’installation ou d’autres conseils, je suis là pour vous aider !
03 janvier 2025 à 20:16
Réponse 41 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Fichtre ! Le chat semble avoir bien pompé sur cette discussion.
Mais il ne s'est pas beaucoup trompé. En 2021 le chat n'était pas né.
Sauf qu'en réalité, un circuit RC suffit pour limiter la surtension aux bornes de la bobine du contacteur quand le courant se coupe (par l'intermédiaire du contact du relais Netamo).
Pratiquement on ne rajoute pas de diode Transil dans les commandes des automatismes à relais. On ne cherche pas la rapidité.
Tout ce qu'on demande c'est que le RC amortisse bien la surtension.
Ce que n'a pas dit le chat, c'est que le circuit RC en parallèle avec le circuit équivalent LRb de la bobine constitue un circuit oscillant. Il faut que le transitoire de tension aux bornes de la bobine du contacteur soit apériodique. Cela s'étudie avec de belle équations différentielles classiques dont la résolution permet de déterminer les valeurs de R et de C qui conviennent.
Les ordres de grandeurs données par le chat sont bonnes, valables pour une série de contacteurs usuels, et pas les moutons à cinq pattes.
Pratiquement, on regarde la tension bobine à l'oscilloscope pour différentes valeurs de R et C. On sait que le couple 100 ohms 0,047 µF convient. Une capacité 10 fois plus grande amortit davantage.
En régime établi le circuit RC est parcouru par du courant alternatif (sous 240 V 50 Hz, environ 40 mA pour 0,47 µF, ce qui est beaucoup - donc 0,047 µF préférable : 4 mA).
Le chat se "plante" ici :
Cordialement.
Mais il ne s'est pas beaucoup trompé. En 2021 le chat n'était pas né.
Sauf qu'en réalité, un circuit RC suffit pour limiter la surtension aux bornes de la bobine du contacteur quand le courant se coupe (par l'intermédiaire du contact du relais Netamo).
Pratiquement on ne rajoute pas de diode Transil dans les commandes des automatismes à relais. On ne cherche pas la rapidité.
Tout ce qu'on demande c'est que le RC amortisse bien la surtension.
Ce que n'a pas dit le chat, c'est que le circuit RC en parallèle avec le circuit équivalent LRb de la bobine constitue un circuit oscillant. Il faut que le transitoire de tension aux bornes de la bobine du contacteur soit apériodique. Cela s'étudie avec de belle équations différentielles classiques dont la résolution permet de déterminer les valeurs de R et de C qui conviennent.
Les ordres de grandeurs données par le chat sont bonnes, valables pour une série de contacteurs usuels, et pas les moutons à cinq pattes.
Pratiquement, on regarde la tension bobine à l'oscilloscope pour différentes valeurs de R et C. On sait que le couple 100 ohms 0,047 µF convient. Une capacité 10 fois plus grande amortit davantage.
En régime établi le circuit RC est parcouru par du courant alternatif (sous 240 V 50 Hz, environ 40 mA pour 0,47 µF, ce qui est beaucoup - donc 0,047 µF préférable : 4 mA).
Le chat se "plante" ici :
Citation :. Les contacts de puissance du contacteur alimentent une charge généralement résistive. Le facteur de puissance de celle-ci est proche de 1. La surtension aux bornes de la bobine du contacteur à la coupure ne dépend pas de la charge.
Si le facteur de puissance des radiateurs est faible (cos φ < 0,8), envisagez un dispositif de correction pour réduire les surtensions.
Citation :Chiche !
Si vous avez besoin d’un schéma précis pour l’installation ou d’autres conseils, je suis là pour vous aider !
Cordialement.
03 janvier 2025 à 22:25
Réponse 42 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Dans mon cas j’ai ce modèle de contacteur de puissance et je me demande si le courant de maintien ne sera pas supérieur aux 0,5A supportés par le relais Netatmo.
PS : J’ai tenté de demander le schéma de câblage mais en effet ça a donné n’importe quoi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PS : J’ai tenté de demander le schéma de câblage mais en effet ça a donné n’importe quoi.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2025 à 23:41
Réponse 43 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Regardé le modèle équivalent A9C20844 Schneider Electric.
La documentation précise :
Consommation moyenne au maintien en VA 6,5 VA (soit environ 30 mA)
Puissance d'appel en VA 53 VA (soit environ 0,25 A). On suppose que c'est une valeur efficace. Mais on n'a pas d'idée concernant la pointe d'intensité.
Dans les deux cas, le contact du relais Netamo travaille en deçà de ses capacités (bien faibles).
Mais il faut un RC, plutôt de 0,047 µF pour limiter le courant permanent.
Sans oscilloscope on se contentera des caractéristiques constructeur.
Cordialement.
La documentation précise :
Consommation moyenne au maintien en VA 6,5 VA (soit environ 30 mA)
Puissance d'appel en VA 53 VA (soit environ 0,25 A). On suppose que c'est une valeur efficace. Mais on n'a pas d'idée concernant la pointe d'intensité.
Dans les deux cas, le contact du relais Netamo travaille en deçà de ses capacités (bien faibles).
Mais il faut un RC, plutôt de 0,047 µF pour limiter le courant permanent.
Sans oscilloscope on se contentera des caractéristiques constructeur.
Cordialement.
04 janvier 2025 à 08:42
Réponse 44 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Merci beaucoup pour vos retours très éclairés.
Je venais à l’instant de regarder la documentation technique du module LEG412562 dont les caractéristiques sont identiques à celles que vous citez et en effet le courant d’appel et de maintien est inférieur aux limites du relais Netatmo.
J’ai donc commandé le RC vendu chez Conrad.
J’en profite pour une dernière question concernant le contacteur de puissance. Je vois qu’il existe également la référence LEG412553 chez Legrand mais en 230V et non 400V.
Je suppose que dans une installation résidentielle monophasée c’est bien suffisant non ?
Encore merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je venais à l’instant de regarder la documentation technique du module LEG412562 dont les caractéristiques sont identiques à celles que vous citez et en effet le courant d’appel et de maintien est inférieur aux limites du relais Netatmo.
J’ai donc commandé le RC vendu chez Conrad.
J’en profite pour une dernière question concernant le contacteur de puissance. Je vois qu’il existe également la référence LEG412553 chez Legrand mais en 230V et non 400V.
Je suppose que dans une installation résidentielle monophasée c’est bien suffisant non ?
Encore merci pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 janvier 2025 à 09:45
Réponse 45 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
04 janvier 2025 à 10:21
Réponse 46 du forum électricité
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
"Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 250V~ - 40A - contact 4F - 3 modules" : erreur soulignée (c'est 400 V). L'autre erreur est 230V ; on écrit 230 V.
Le contacteur 412553 :
"Tension de fonctionnement normale 400-400 V " (tension d'isolement entre phases - tout est normal).
"Courant de fonctionnement nominal 40 A" (intensité commutée en ligne)
"Tension d'actionnement assignée 195-253 V" = tension d'alimentation de la bobine.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Le contacteur 412553 :
"Tension de fonctionnement normale 400-400 V " (tension d'isolement entre phases - tout est normal).
"Courant de fonctionnement nominal 40 A" (intensité commutée en ligne)
"Tension d'actionnement assignée 195-253 V" = tension d'alimentation de la bobine.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
04 janvier 2025 à 10:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- N°66 : Objet : branchement relais récepteur Bonjour. Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001). Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement...
- 3. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 4. Problème contact sec thermostat Netatmo
- N°21515 : Bonjour. J'ai un système Netatmo qui alimente suivant des plages horaires un circulateur sur mon chauffage central. Le fonctionnement du thermostat Netatmo est un simple contact sec. L'installation mise en place en Nov...
- 5. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
- 7. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
- 10. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite