Linky et non respect des normes de sécurité électrique
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
20648
Question Forum Électricité : Linky et non respect des normes de sécurité électrique
Bonjour,
Un compteur Linky vient d'être posé dans notre immeuble et je souhaite alerter le syndic et le C sur le problème de sécurité. Un électricien qualifié pourrait-il relire ma prose et me dire si je ne dis pas de bêtises ?
1. La norme NF C 14-100, aux paragraphes 3.4.10, 4.2 et 9 interdit que, lors de modifications et remplacement, le nouveau compteur soit installé sur un panneau de contrôle en bois. L’installation des compteurs connectés Linky doit être réalisée sur des platines réglementaires classe M1 auto-extinguibles en raison de la présence de nombreux composants électroniques. Or le nouveau compteur a été installé sur l'existant (plaque en bois).
2. Pour des questions de sécurité, cette norme interdit également d'installer un ré-enclenchement automatique en amont du disjoncteur, ce qui est le principe du Linky. (Savez-vous si c'est exact ?).
3. Par ailleurs, le compteur connecté Linky possède un disjoncteur interne unipolaire au lieu d'omnipolaire, susceptible de créer un arc électrique, ce qui optimise les conditions de démarrage d'un incendie. (Est-ce exact ?).
4. La possibilité de réglage à distance pour répondre à une éventuelle augmentation de puissance pose également problème. Pour ce faire les poseurs de Linky règlent généralement au maximum la puissance de l’AGCP (le disjoncteur). Or dans la propre fiche "SéQuelec" d’ENEDIS, cette augmentation est interdite, car une augmentation de puissance à distance sans s’être assuré que les câbles soient correctement calibrés est une cause supplémentaire d’échauffement et d’incendie surtout avec le CPL en fréquence kHz. Est-ce exact ?
D'avance merci beaucoup si vous pouvez m'éclairer !
Un compteur Linky vient d'être posé dans notre immeuble et je souhaite alerter le syndic et le C sur le problème de sécurité. Un électricien qualifié pourrait-il relire ma prose et me dire si je ne dis pas de bêtises ?
1. La norme NF C 14-100, aux paragraphes 3.4.10, 4.2 et 9 interdit que, lors de modifications et remplacement, le nouveau compteur soit installé sur un panneau de contrôle en bois. L’installation des compteurs connectés Linky doit être réalisée sur des platines réglementaires classe M1 auto-extinguibles en raison de la présence de nombreux composants électroniques. Or le nouveau compteur a été installé sur l'existant (plaque en bois).
2. Pour des questions de sécurité, cette norme interdit également d'installer un ré-enclenchement automatique en amont du disjoncteur, ce qui est le principe du Linky. (Savez-vous si c'est exact ?).
3. Par ailleurs, le compteur connecté Linky possède un disjoncteur interne unipolaire au lieu d'omnipolaire, susceptible de créer un arc électrique, ce qui optimise les conditions de démarrage d'un incendie. (Est-ce exact ?).
4. La possibilité de réglage à distance pour répondre à une éventuelle augmentation de puissance pose également problème. Pour ce faire les poseurs de Linky règlent généralement au maximum la puissance de l’AGCP (le disjoncteur). Or dans la propre fiche "SéQuelec" d’ENEDIS, cette augmentation est interdite, car une augmentation de puissance à distance sans s’être assuré que les câbles soient correctement calibrés est une cause supplémentaire d’échauffement et d’incendie surtout avec le CPL en fréquence kHz. Est-ce exact ?
D'avance merci beaucoup si vous pouvez m'éclairer !
16 février 2021 à 19:49
Réponse 1 du forum électricité
Linky et non respect des normes de sécurité électrique
Bonsoir,
Je ne partage pas votre analyse :
1- Il s'agit du remplacement d'un appareil de comptage, et non d'une installation neuve ; de ce fait les nouveaux textes ne s'appliquent pas à ce cas.
2- Le dispositif de réenclenchement que vous citez "était" un organe agissant sur la manette du disjoncteur, ce principe n'a jamais été admis sur un disjoncteur de branchement. Ça n'a rien à voir avec la fonction incorporée au compteur Linky qui est un organe O/F pour la gestion du contrat.
3- C'est l'AGCP (disjoncteur de branchement) qui doit être à séparation omnipolaire ; comme dit ci-dessus le compteur ne comporte qu'un organe de commande, asservi à un processeur qui mesure la puissance soutirée.
4- Après la pose du Linky, l'AGCP ne sert plus à la protection surcharges (transférée sur le compteur), mais sert à la protection court-circuit uniquement, pour la/les liaisons entre cet AGCP et les DJ du tableau, et les valeurs admises ne sont pas les mêmes.
Bonne continuation.
Je ne partage pas votre analyse :
1- Il s'agit du remplacement d'un appareil de comptage, et non d'une installation neuve ; de ce fait les nouveaux textes ne s'appliquent pas à ce cas.
2- Le dispositif de réenclenchement que vous citez "était" un organe agissant sur la manette du disjoncteur, ce principe n'a jamais été admis sur un disjoncteur de branchement. Ça n'a rien à voir avec la fonction incorporée au compteur Linky qui est un organe O/F pour la gestion du contrat.
3- C'est l'AGCP (disjoncteur de branchement) qui doit être à séparation omnipolaire ; comme dit ci-dessus le compteur ne comporte qu'un organe de commande, asservi à un processeur qui mesure la puissance soutirée.
4- Après la pose du Linky, l'AGCP ne sert plus à la protection surcharges (transférée sur le compteur), mais sert à la protection court-circuit uniquement, pour la/les liaisons entre cet AGCP et les DJ du tableau, et les valeurs admises ne sont pas les mêmes.
Bonne continuation.
16 février 2021 à 22:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 4. Mise en sécurité vs mise aux normes électricité ?
- N°22263 : Bonjour à tous. Dans le cadre de la rénovation de mon appartement datant des années 70, j’ai fait appel à une entreprise artisanale "tout corps". Je subis depuis des mois des retards de chantier, dégradations diverses...
- 5. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
- 8. Fils tissu et normes de sécurité
- N°957 : Bonjour, nous venons d'acheter une maison type 1930 avec compteur électrique, prises et interrupteurs neufs. Mais en démontant ces derniers, nous avons constaté qu'il y avait toujours des fils en tissu. Est-ce encore aux normes ?...
- 9. Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
- N°3029 : Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968. L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les...
- 10. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite