Bonjour à tous.

Je viens de recevoir le diagnostic électrique pour un appartement que j'envisage d'acheter, et je ne comprends pas certaines anomalies qui me paraissent importantes.

B4.3 a1 "au moins un circuit n'est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits. Remarques : absence de protection contre les surintensités à l'origine de chaque circuit."

B4.3 j1 "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté."

Est-ce une réparation importante et compliquée ?
Pour les anomalies de prises de terre manquantes ou non branchées à la terre, est-ce nécessaire de tirer un fil de terre depuis la partie commune de l'immeuble ? (il s'agit de prises dans les chambres et le séjour).

Ensuite il y a des prises vétustes ou détériorées, et deux endroits où le domino est apparent, mais ce sont des réparations que j'ai déjà fait.

Merci de vos avis.
20 mai 2021 à 19:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Questions / Réponses Électricité

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

La 1ère surprenante.
Cela voudrait dire que vous n'avez aucun fusible ou disjoncteur sur votre installation.
Sauf installation très ancienne avec fusibles sur prises et interrupteurs, c'est vraiment étonnant surtout si vous avez un interrupteur différentiel sur l'installation.
Vous pouvez faire une photo du tableau électrique lors d'une visite ?

La 2ème est facile à rectifier (il suffit de changer l'interrupteur différentiel) voire pas nécessaire en fonction de votre puissance d'abonnement.

La terre n'est pas indispensable pour des prises chambres et séjour où la plupart des appareils qu'on raccorde sont munis de fiches sans terre.
21 mai 2021 à 07:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Questions / Réponses Électricité

Friconfli
Membre inscrit
Friconfli
8 messages
Merci.

J'ai une photo du tableau électrique dans le diagnostic, je ne sais pas si c'est suffisant.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diagnostic tableau électrique

21 mai 2021 à 09:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Questions / Réponses Électricité

Friconfli
Membre inscrit
Friconfli
8 messages
J'ai contacté la société de diagnostic pour cette première anomalie et il m'a dit :

"dans le tableau de répartition il y a 5 interrupteurs différentiels, pour toute l'installation électrique de cet appartement, (voir photo 001 page n° 8 du rapport) et normalement, surtout pour un éventuel branchement de plusieurs électroménagers, il ne sont pas assez (il y a un seul module de 25 A pour toutes les prises de la cuisine).
De toute façon toute l'installation est protégée par un dispositif différentiel à haute sensibilité."

Ça veut dire changer le tableau électrique pour le mettre aux normes ?
22 mai 2021 à 07:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Questions / Réponses Électricité

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

L'anomalie 1 dit : "les circuits ne sont pas protégés par un disjoncteur" (ce qui est grave et dangereux), alors qu'on voit bien 5 disjoncteurs (ce ne sont pas des interrupteurs différentiels).

Alors qu'au téléphone on vous dit : "il n'y a pas assez de circuit" (ce qui est juste gênant).
Donc n'est pas la même chose.

Ou alors il y a d'autres circuits en plus des 5 qui ne sont pas protégés.

Si vous voulez plus de circuits, le plus compliqué ce n'est pas de modifier le tableau, mais de tirer des circuits neufs dans la maison jusqu'aux endroits pertinents.
22 mai 2021 à 16:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Questions / Réponses Électricité

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Après, c'est vrai que 5 circuits pour un logement qui doit répondre aux exigences de l'électroménager moderne c'est peu.

Donc même si ce n'est pas un problème de sécurité, il faudra prévoir des travaux d'électricité pour avoir un usage pratique de l'installation électrique.

Tenter des négocier une moins-value pour compenser ces travaux.

Pour vous donner une idée, exemple d'un tableau pour un T2.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
exemple tableau électrique appartement T2

22 mai 2021 à 16:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Questions / Réponses Électricité

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Quand je pense que lorsque j'étais en service, il nous était dit que notre rapport devait pouvoir être compris par la "femme de ménage" C'est diagnostics ne servent en rien à l'usager qui ne peut comprendre, et qu'un électricien peut analyser à sa guise..
Quant à la réponse du diagnostiqueur en post 3, je me pose des questions : peut être continuer sa formation, ou changer de métier.
Cordialement.
22 mai 2021 à 17:41
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Questions / Réponses Électricité

Friconfli
Membre inscrit
Friconfli
8 messages
Merci pour ces explications, je vais pouvoir savoir quoi demander pour les travaux.

Effectivement le diagnostic n'est pas compréhensible quand on ne s'y connait pas.

Encore merci.
22 mai 2021 à 19:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 4. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
  • 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 7. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
    N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
  • 8. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 11. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
>>> Résultats suivants pour : Questions / Réponses Électricité >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite