Profil du membre Friconfli
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Friconfli sur le forum Électricité

a posté 4 messages sur le forum Électricité :
Merci pour ces explications, je vais pouvoir savoir quoi demander pour les travaux.
Effectivement le diagnostic n'est pas compréhensible quand on ne s'y connait pas.
Encore merci.
Effectivement le diagnostic n'est pas compréhensible quand on ne s'y connait pas.
Encore merci.
22 mai 2021 à 19:12

J'ai contacté la société de diagnostic pour cette première anomalie et il m'a dit :
"dans le tableau de répartition il y a 5 interrupteurs différentiels, pour toute l'installation électrique de cet appartement, (voir photo 001 page n° 8 du rapport) et normalement, surtout pour un éventuel branchement de plusieurs électroménagers, il ne sont pas assez (il y a un seul module de 25 A pour toutes les prises de la cuisine).
De toute façon toute l'installation est protégée par un dispositif différentiel à haute sensibilité."
Ça veut dire changer le tableau électrique pour le mettre aux normes ?
"dans le tableau de répartition il y a 5 interrupteurs différentiels, pour toute l'installation électrique de cet appartement, (voir photo 001 page n° 8 du rapport) et normalement, surtout pour un éventuel branchement de plusieurs électroménagers, il ne sont pas assez (il y a un seul module de 25 A pour toutes les prises de la cuisine).
De toute façon toute l'installation est protégée par un dispositif différentiel à haute sensibilité."
Ça veut dire changer le tableau électrique pour le mettre aux normes ?
22 mai 2021 à 07:31

Merci.
J'ai une photo du tableau électrique dans le diagnostic, je ne sais pas si c'est suffisant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une photo du tableau électrique dans le diagnostic, je ne sais pas si c'est suffisant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 mai 2021 à 09:03

Bonjour à tous.
Je viens de recevoir le diagnostic électrique pour un appartement que j'envisage d'acheter, et je ne comprends pas certaines anomalies qui me paraissent importantes.
B4.3 a1 "au moins un circuit n'est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits. Remarques : absence de protection contre les surintensités à l'origine de chaque circuit."
B4.3 j1 "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté."
Est-ce une réparation importante et compliquée ?
Pour les anomalies de prises de terre manquantes ou non branchées à la terre, est-ce nécessaire de tirer un fil de terre depuis la partie commune de l'immeuble ? (il s'agit de prises dans les chambres et le séjour).
Ensuite il y a des prises vétustes ou détériorées, et deux endroits où le domino est apparent, mais ce sont des réparations que j'ai déjà fait.
Merci de vos avis.
Je viens de recevoir le diagnostic électrique pour un appartement que j'envisage d'acheter, et je ne comprends pas certaines anomalies qui me paraissent importantes.
B4.3 a1 "au moins un circuit n'est pas protégé, à son origine, contre les surcharges et les courts-circuits. Remarques : absence de protection contre les surintensités à l'origine de chaque circuit."
B4.3 j1 "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté. Remarques : le courant assigné (calibre) des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté."
Est-ce une réparation importante et compliquée ?
Pour les anomalies de prises de terre manquantes ou non branchées à la terre, est-ce nécessaire de tirer un fil de terre depuis la partie commune de l'immeuble ? (il s'agit de prises dans les chambres et le séjour).
Ensuite il y a des prises vétustes ou détériorées, et deux endroits où le domino est apparent, mais ce sont des réparations que j'ai déjà fait.
Merci de vos avis.
20 mai 2021 à 19:18