Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
18379
Conseils Forum Électricité : Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes.
J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau électrique.
La maison est sur un étage avec sous sol total (où va se trouver le tableau), et des combles aménageables (où je vais mettre un tableau secondaire).
Dans le détail :
Tableau principal
Rez de chaussée.
Salon salle à manger : 6 prises de courant, 2 plafonniers.
Cuisine : 1 plafonnier, 1frigo, 1 micro ondes, 1 four, 1 lave vaisselle, 1 hotte, 4 prises de courant.
Entrée : 1 sonnette,1 plafonnier.
Toilettes : 1 plafonnier.
Salle de bains : 1 plafonnier, 1 luminaire, 2 prises de courant.
Escalier couloir : 1 prise de courant, 1 plafonnier avec télérupteur.
Garage cour jardin : 1 sèche linge, 1 lave linge, 1 ballon d'eau chaude, 7 luminaires, 8 prises de courant.
Tableau secondaire
4 luminaires (3 chambres, une salle de bains), 9 prises de courant.
Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois mettre comme modules dans le tableau en sachant que je pars sur du Schneider clic ?
Merci de vos réponses.
Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes.
J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau électrique.
La maison est sur un étage avec sous sol total (où va se trouver le tableau), et des combles aménageables (où je vais mettre un tableau secondaire).
Dans le détail :
Tableau principal
Rez de chaussée.
Salon salle à manger : 6 prises de courant, 2 plafonniers.
Cuisine : 1 plafonnier, 1frigo, 1 micro ondes, 1 four, 1 lave vaisselle, 1 hotte, 4 prises de courant.
Entrée : 1 sonnette,1 plafonnier.
Toilettes : 1 plafonnier.
Salle de bains : 1 plafonnier, 1 luminaire, 2 prises de courant.
Escalier couloir : 1 prise de courant, 1 plafonnier avec télérupteur.
Garage cour jardin : 1 sèche linge, 1 lave linge, 1 ballon d'eau chaude, 7 luminaires, 8 prises de courant.
Tableau secondaire
4 luminaires (3 chambres, une salle de bains), 9 prises de courant.
Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois mettre comme modules dans le tableau en sachant que je pars sur du Schneider clic ?
Merci de vos réponses.
05 juillet 2018 à 09:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonjour ligneblanche.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer des photos avant et après vos travaux.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer des photos avant et après vos travaux.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
05 juillet 2018 à 09:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonjour,
Je peux faire un schéma succinct sur les 3 niveaux.
Mais comme j'ai énormément de transformation a faire et que je viens seulement de récupérer la maison.
Pour tout dire, le tableau actuel est composé de 4 disjoncteurs en céramique et rien n'est relié à la terre (qui est pourtant présente).
Je peux faire un schéma succinct sur les 3 niveaux.
Mais comme j'ai énormément de transformation a faire et que je viens seulement de récupérer la maison.
Pour tout dire, le tableau actuel est composé de 4 disjoncteurs en céramique et rien n'est relié à la terre (qui est pourtant présente).
05 juillet 2018 à 11:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Re, OK pour le schéma.
Merci.
Merci.
05 juillet 2018 à 11:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Voici en fichier Excel ce que ça peut donner.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 juillet 2018 à 13:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonjour.
Il s'agit d'une rénovation totale, qui doit donc respecter la norme en vigueur.
Si vous faites cela vous même, je vous conseille de bien vous renseigner sur celle-ci, de réfléchir à ce qu'il vous faut et à ce qu'il faut pour la respecter.
Les solutions étant loin d'être uniques, vous réfléchir alors au différents circuits nécessaires (en particulier en tenant compte du cheminement possibles des différents circuits) et de la manière de faire la répartition des circuits dans le tableau.
Sur ce dernier point, nous pourrons alors vous donner notre avis sur votre proposition.
Il s'agit d'une rénovation totale, qui doit donc respecter la norme en vigueur.
Si vous faites cela vous même, je vous conseille de bien vous renseigner sur celle-ci, de réfléchir à ce qu'il vous faut et à ce qu'il faut pour la respecter.
Les solutions étant loin d'être uniques, vous réfléchir alors au différents circuits nécessaires (en particulier en tenant compte du cheminement possibles des différents circuits) et de la manière de faire la répartition des circuits dans le tableau.
Sur ce dernier point, nous pourrons alors vous donner notre avis sur votre proposition.
05 juillet 2018 à 20:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonsoir.
Vous avez chez l'éditeur PROMOTELEC, un ouvrage "l'officiel de l'électricité" où vous trouverez les règles à connaître, des recommandations et conseil.
Cordialement.
Vous avez chez l'éditeur PROMOTELEC, un ouvrage "l'officiel de l'électricité" où vous trouverez les règles à connaître, des recommandations et conseil.
Cordialement.
05 juillet 2018 à 21:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
L'ensemble des câbles va passer dans des chemins de câbles au sous-sol et va ressortir directement aux emplacements prévus à chaque point.
Pour le tableau secondaire je mets un 3x16mm² sur 9m.
Ce que vous souhaitez c'est que je vous dise exactement la répartition des modules dans le tableau ? Si j'ai bien compris.
Je m'y mets demain et j'envoie ça.
Merci de vos recommandations.
Pour le tableau secondaire je mets un 3x16mm² sur 9m.
Ce que vous souhaitez c'est que je vous dise exactement la répartition des modules dans le tableau ? Si j'ai bien compris.
Je m'y mets demain et j'envoie ça.
Merci de vos recommandations.
05 juillet 2018 à 22:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonjour.
Sur la première rangée vous avez 2 départs 2A pour la protection de la commande du chauffe eau, il y en a un de trop.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A, le disjoncteur de 63A n'a pas d'utilité.
Vous pouvez raccorder le câble directement sur le répartiteur du tableau principal, ou via un sectionneur si vous souhaitez isoler le tronçon.
Sur le tableau secondaire vous installerez un ou des interrupteurs différentiels.
La 2ème rangée est un peu surchargée au niveau du calibre de l’interrupteur différentiel.
Utilisez des disjoncteurs de 16A au lieu des 20A ou passez à un calibre 63A.
Évitez de mettre sur un même départ des circuits extérieurs non attenants à la maison avec des circuits intérieurs ou attenants.
Il manque les 2 prises pour la GTL.
Cordialement.
Sur la première rangée vous avez 2 départs 2A pour la protection de la commande du chauffe eau, il y en a un de trop.
Si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A, le disjoncteur de 63A n'a pas d'utilité.
Vous pouvez raccorder le câble directement sur le répartiteur du tableau principal, ou via un sectionneur si vous souhaitez isoler le tronçon.
Sur le tableau secondaire vous installerez un ou des interrupteurs différentiels.
La 2ème rangée est un peu surchargée au niveau du calibre de l’interrupteur différentiel.
Utilisez des disjoncteurs de 16A au lieu des 20A ou passez à un calibre 63A.
Évitez de mettre sur un même départ des circuits extérieurs non attenants à la maison avec des circuits intérieurs ou attenants.
Il manque les 2 prises pour la GTL.
Cordialement.
06 juillet 2018 à 16:41
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Merci pour votre réponse.
En fait il me faut 2x2A pour le ballon et pour la protection hp/hc d'après ce que j'ai vu.
En ce qui concerne le 63A de la 2ème rangée, un type AC est-il correct ?
Je sépare donc les extérieurs par un module ?
Les prises GTL sont-elles obligatoires si le tableau est au sous-sol ?
Pour le tableau secondaire, je pense mettre uniquement un id 40A car il y aura en tout 9 prises et 6 luminaires.
J'ai remis le tableau rectifié + le secondaire en fichier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En fait il me faut 2x2A pour le ballon et pour la protection hp/hc d'après ce que j'ai vu.
En ce qui concerne le 63A de la 2ème rangée, un type AC est-il correct ?
Je sépare donc les extérieurs par un module ?
Les prises GTL sont-elles obligatoires si le tableau est au sous-sol ?
Pour le tableau secondaire, je pense mettre uniquement un id 40A car il y aura en tout 9 prises et 6 luminaires.
J'ai remis le tableau rectifié + le secondaire en fichier.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 juillet 2018 à 18:58
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonsoir.
Normalement il ne faut qu'un 2 A pour la protection de la partie commande du contacteur du chauffe eau.
Il vous faut obligatoirement un type A pour la plaque de cuisson et le lave linge.
Les circuits extérieurs non attenants à la maison doivent être protégés par un disjoncteur dédié.
Dans votre cas un disjoncteur pour les éclairages extérieurs et un autre pour les prises extérieures (en cas de problème d’étanchéité sur une prise extérieure par exemple, il sera aisé d'isoler le circuit sans occasionner de gêne dans la maison.
Cela laisse le temps de résoudre le problème.
Les 2 prises GTL doivent être placées à proximité du tableau principal.
Pour le tableau secondaire il n'y a effectivement pas grand chose.
Vous pouvez à la rigueur installer sur le tableau principal un disjoncteur de 32A alimenté depuis le répartiteur principal pour alimenter le tableau secondaire, l’interrupteur différentiel 40A 30mA sur le tableau secondaire servira en même temps de coupure générale.
Cordialement.
Normalement il ne faut qu'un 2 A pour la protection de la partie commande du contacteur du chauffe eau.
Il vous faut obligatoirement un type A pour la plaque de cuisson et le lave linge.
Les circuits extérieurs non attenants à la maison doivent être protégés par un disjoncteur dédié.
Dans votre cas un disjoncteur pour les éclairages extérieurs et un autre pour les prises extérieures (en cas de problème d’étanchéité sur une prise extérieure par exemple, il sera aisé d'isoler le circuit sans occasionner de gêne dans la maison.
Cela laisse le temps de résoudre le problème.
Les 2 prises GTL doivent être placées à proximité du tableau principal.
Pour le tableau secondaire il n'y a effectivement pas grand chose.
Vous pouvez à la rigueur installer sur le tableau principal un disjoncteur de 32A alimenté depuis le répartiteur principal pour alimenter le tableau secondaire, l’interrupteur différentiel 40A 30mA sur le tableau secondaire servira en même temps de coupure générale.
Cordialement.
06 juillet 2018 à 20:42
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonjour.
Non conformité :
- Le circuit plaques doit être sous un type A
- Le circuit sonnette doit être au moins en 1,5²
- Il doit y avoir au moins 6 PC dans la cuisine (quoi que si on compte micro ondes et frigo cela doit le faire)
- Il faut un ID dédié pour les circuits extérieurs non attenants au bâtiment
- Il faut un disjoncteur au départ du tableau divisionnaire et pas un interrupteur sectionneur
- Si votre séjour fait plus de 24m², il manque une prise
- Il manque le circuit pour la prise du tableau de communication.
Conseils facultatifs :
- Du 16² est surdimensionné pour alimenter un tableau divisionnaire avec 2 circuit prises et 1 circuit éclairage, (mais au moins c'est évolutif). Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 32A ou 40A suffirait très largement et serait plus facile de mise en œuvre. L'ensemble reviendrait nettement moins cher.
- Un seul disj 2A suffit pour le ballon en HP/HC.
- Même si la norme n'impose que 3 prises dans les chambres ne pas hésiter à en mettre beaucoup plus car les usages sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordi, hifi, console de jeu, aspirateur, chargeurs divers... et cela éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
- Il n'y a pas d'obligation à dédier des circuits pour frigo et micro-ondes, mais pas interdit non plus.
Pour répondre à votre question, depuis 2016, la norme ne demande plus vraiment de prises GTL, mais une prise placée dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication, dont les dimensions minimales sont 240mmx300mm avec une profondeur minimale de 200mm
Non conformité :
- Le circuit plaques doit être sous un type A
- Le circuit sonnette doit être au moins en 1,5²
- Il doit y avoir au moins 6 PC dans la cuisine (quoi que si on compte micro ondes et frigo cela doit le faire)
- Il faut un ID dédié pour les circuits extérieurs non attenants au bâtiment
- Il faut un disjoncteur au départ du tableau divisionnaire et pas un interrupteur sectionneur
- Si votre séjour fait plus de 24m², il manque une prise
- Il manque le circuit pour la prise du tableau de communication.
Conseils facultatifs :
- Du 16² est surdimensionné pour alimenter un tableau divisionnaire avec 2 circuit prises et 1 circuit éclairage, (mais au moins c'est évolutif). Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 32A ou 40A suffirait très largement et serait plus facile de mise en œuvre. L'ensemble reviendrait nettement moins cher.
- Un seul disj 2A suffit pour le ballon en HP/HC.
- Même si la norme n'impose que 3 prises dans les chambres ne pas hésiter à en mettre beaucoup plus car les usages sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordi, hifi, console de jeu, aspirateur, chargeurs divers... et cela éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
- Il n'y a pas d'obligation à dédier des circuits pour frigo et micro-ondes, mais pas interdit non plus.
Pour répondre à votre question, depuis 2016, la norme ne demande plus vraiment de prises GTL, mais une prise placée dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication, dont les dimensions minimales sont 240mmx300mm avec une profondeur minimale de 200mm
07 juillet 2018 à 08:01
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Bonjour.
Avec 4 ID, préférez 4 rangées qui facilitent l'usage d'un peigne vertical.
De plus la norme limite désormais à 8 le nombre de disjoncteur par ID, donc peu d'intérêt d'avoir des rangées longueurs.
Il manque toujours le disjoncteur pour la prise de communication.
En général les ID font 2 modules et pas 3.
Avec 4 ID, préférez 4 rangées qui facilitent l'usage d'un peigne vertical.
De plus la norme limite désormais à 8 le nombre de disjoncteur par ID, donc peu d'intérêt d'avoir des rangées longueurs.
Il manque toujours le disjoncteur pour la prise de communication.
En général les ID font 2 modules et pas 3.
08 juillet 2018 à 13:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
Merci pour tous ces renseignements.
J'ai rajouté ce que vous m'avez dit (dj 16A 2.5mm² pour la prise).
Pour les id, les Schneider xe (embrochables) font 3 modules.
Mais vu le prix je vais rester sur du xp (peignable) qui ne font que 2 modules comme la plupart des marques.
Je vais m'atteler à ça dès demain.
J'ai rajouté ce que vous m'avez dit (dj 16A 2.5mm² pour la prise).
Pour les id, les Schneider xe (embrochables) font 3 modules.
Mais vu le prix je vais rester sur du xp (peignable) qui ne font que 2 modules comme la plupart des marques.
Je vais m'atteler à ça dès demain.
08 juillet 2018 à 22:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 2. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 7. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 8. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 10. Triphasé quelle section pour la terre ?
- N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite