FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Triphasé quelle section pour la terre ?

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


25666

Question Forum Électricité : Triphasé quelle section pour la terre ?

balou86
Membre inscrit
balou86
5 messages
Bonjour.

J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement.
Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire complètement le réseau électrique.

J'ai été surpris de découvrir que le disjoncteur de branchement (d'époque, tétrapolaire, sans différentiel (?)) était alimenté en triphasé, avec du 6mm² (1N+3P).
Le conducteur principal de protection est également en 6mm².

Bien que je n'aie pas besoin d'un réseau triphasé (68mm² + chauffage collectif), j'aimerais le conserver pour éviter de futurs frais d'intervention pour passer du triphasé au monophasé.

Ma question concerne la section nécessaire du conducteur principal de protection.
La norme est claire à ce sujet :
- Pour une section de branchement de 10mm², le conducteur principal doit être de 10mm²
- Pour une section de branchement supérieure à 10mm², le conducteur principal doit être de 16mm².

Mais qu'en est-il pour une section de branchement inférieure à 10mm² ?
Est-ce que ma terre en 6mm² est suffisante ?
Je n'arrive pas à trouver de réponse claire à ce sujet... et je sais que le consuel sera exigeant sur ce point !

Merci d'avance pour vos éclaircissements.
21 juillet 2024 à 18:45
Questions / Réponses Électricité 1

Triphasé quelle section pour la terre ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour

Le conducteur de terre, doit avoir la même section que le conducteur de phase (paragraphe 543.1.1 de la NF C15-100).

Donc 6² dans votre cas.
21 juillet 2024 à 20:02
Questions / Réponses Électricité 2

Triphasé quelle section pour la terre ?

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour Balou86. Juste une remarque en passant.
Citation :
j'aimerais le conserver pour éviter de futurs frais d'intervention pour passer du triphasé au monophasé.
Mauvaise idée. Suivant la puissance souscrite l'équilibrage des intensités sera au mieux difficile.
Quand viendra l'heure du choix d'une plaque de cuisson, il faudra qu'elle puisse fonctionner sur deux phases, donc viser le haut de gamme des marques allemandes.
C'est le moment de faire des frais (relativement minimes) de façon à ne pas y revenir. Et probablement négligeables par rapport au prix d'achat et du montant des travaux en cours.
Cordialement.
21 juillet 2024 à 21:21
Questions / Réponses Électricité 3

Triphasé quelle section pour la terre ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

C'est vrai que quitte à refaire toute l'installation d'un appartement (sans chauffage élec), autant la refaire en mono.
C'est plus souple d'usage, cela évite le risque de disjonction pour surcharge, cela vous permettra sans doute de souscrire un abonnement plus faible, et cela nécessite du matériel moins onéreux (pas de circuits tri, pour plaque, chauffe-eau...)

Donc avant toute chose, demandez à ENEDIS le coût de modification de raccordement pour passer de tri en mono.
Une fois cette donnée en main (prix + faisabilité technique), vous pourrez faire sereinement le choix entre tri et mono.
22 juillet 2024 à 08:48
Questions / Réponses Électricité 4

Triphasé quelle section pour la terre ?

balou86
Membre inscrit
balou86
5 messages
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Citation :
Le conducteur de terre, doit avoir la même section que le conducteur de phase (paragraphe 543.1.1 de la NF C15-100).

Merci ...c'était la référence que je cherchais!

Je suis bien d'accord que vu le contexte, du monophasé serait bien plus pratique et pertinent.
Ma question n'est pas pour faire des économies de bout de ficelle, ce qui m’embête plus c'est qu'en passant en mono la section de terre sera donc forcément à changer...donc faire appel au syndic, électricien, raccordement sur le conducteur principal de terre dans les communs (qui je l'espère est de section suffisante !).

Merci encore pour vos conseils, je vais voir avec ENEDIS ce qu'ils me proposent.
Je n'ai pas la moindre idée des frais de passage en monophasé...
22 juillet 2024 à 09:48
Questions / Réponses Électricité 5

Triphasé quelle section pour la terre ?

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour balou86.
Citation :
en passant en mono la section de terre sera donc forcément à changer...donc faire appel au syndic
L'important est qu'il y ait une liaison de terre, que la résistance de terre soit bonne, et que le tableau de répartition comporte au moins une protection différentielle 30 mA.
Consuel ou pas, ce serait à préciser.
Vu d'ici, l'important serait de passer en monophasé.
Vous même pouvez peut-être jeter un œil sur la barrette de terre de l'habitat.
Voir avec le syndic si le passage d'une liaison terre de bonne section ne serait pas à la charge de la copropriété.
La terre du tableau semble être du domaine commun.
Prenez les bonnes décisions, mais avec quelques euros forcément indispensables.
Cordialement.
22 juillet 2024 à 11:45
Questions / Réponses Électricité 6

Triphasé quelle section pour la terre ?

balou86
Membre inscrit
balou86
5 messages
Bonjour.

Petit retour après prospection, j'ai appelé le service "raccordement" de chez ENEDIS qui m'a informé que mon Linky était déjà configuré en monophasé shocked (dernier abonnement en 6kVA, puissance de raccordement 9kVA...).
Après réflexion, cela semble cohérent avec le pontage des 3 phases en sortie du disjoncteur tétrapolaire, et son réglage sur 30A...

J'imagine qu'ENEDIS n'a pas tiré de 10² depuis le linky, car la terre arrivait en 6²... ça fait un peu solution temporaire devenue pérenne quand même :/

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
triphasé quelle section pour la terre

25 juillet 2024 à 08:35
Questions / Réponses Électricité 7

Triphasé quelle section pour la terre ?

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Re. Ok pour le point de livraison en monophasé.
Par contre le disjoncteur est à changer pour un modèle monophasé de type S. Voir Enedis.
Vérifier s'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau de répartition.

Ce qu'on voit est un horrible bricolage : le neutre en rouge, les pontages, les torsades, les phases en jaune.

La protection surintensité n'est pas (ou mal) assurée ; quant à la protection différentielle 500 mA, on se demande comment elle va être opérante, si elle l'est, ce dont on doute.

Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est de votre responsabilité ; il ne faut donc pas maltraiter la norme NF C 15-100
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
25 juillet 2024 à 14:16
Questions / Réponses Électricité 8

Triphasé quelle section pour la terre ?

balou86
Membre inscrit
balou86
5 messages
Citation :
Ce qu'on voit est un horrible bricolage : le neutre en rouge, les pontages, les torsades, les phases en jaune.

Ce n'est rien comparé au tableau : un Interrupteur Différentiel de tête 30mA probablement défectueux (ne déclenche pas au bouton test), plusieurs fils (jusqu’à 8) par disjoncteur, des sections parfois douteuses, des torsades en guise de domino...et un code couleur lubrique (jaune ou rouge, les quelques fils de terre étant bien sur également jaunes) rendant le tout incompréhensible.

J'ai tout débranché des sorties du DB. Hors de question de recycler la moindre partie.

Je monterai un mini tableau de chantier le temps des travaux, au final je n'ai besoin que d'une prise.
C'est une rénovation totale où je tombe toutes les cloisons, donc plus simple de retirer tous les circuits et de faire un tableau neuf que d'essayer de sauver cette croûte.
Citation :
quant à la protection différentielle 500 mA, on se demande comment elle va être opérante, si elle l'est, ce dont on doute.

Il y a aucune mention d'une protection différentielle sur le DB.
C'est d'ailleurs bien la 1ere fois que je vois ça...
25 juillet 2024 à 17:14
Questions / Réponses Électricité 9

Triphasé quelle section pour la terre ?

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Demandez un abonnement 9kVA.
Ils seront obliger de changer ce disjoncteur limité à 30A (donc à 6kVA).
25 juillet 2024 à 19:06
Questions / Réponses Électricité 10

Triphasé quelle section pour la terre ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
25 juillet 2024 à 19:20
Questions / Réponses Électricité 11

Triphasé quelle section pour la terre ?

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Citation :
Il y a aucune mention d'une protection différentielle sur le DB.
Effectivement.
On efface tout et on recommence.
"on" a du travail.
Même l'ID semble défectueux.
Vous montez une prise provisoire en aval d'un ID 30 mA et un DJ 20 A.
Et il n'y aura plus qu'à.
Si vous avez des euros, sous-traiter vous permettrait de continuer à vivre normalement. Sinon, vous n'allez que rénover pendant des mois et des mois.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
25 juillet 2024 à 21:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 2. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 5. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
    N°22806 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une habitation raccordée en triphasé. Sur le tableau un disjoncteur tétrapolaire sécurise le circuit. Le problème semble se situer entre le disjoncteur général d'Enedis et le...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Triphasé quelle section pour la terre ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite