Profil du membre touchatou
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit touchatou sur le forum Électricité

a posté 345 messages sur le forum Électricité :
Re
Oui c'est OK ainsi en utilisant le Contact SEC (libre de tension) normalement ouvert NO disponible.
Je posterai demain le schéma avec un bouton test en option, qui permettrait de vérifier de temps en temps le bon état de fonctionnement des piles et lampe.
@+
Nota : une pile plate de 4,5V classique avec la lampe adéquate pourrait aussi convenir.
Oui c'est OK ainsi en utilisant le Contact SEC (libre de tension) normalement ouvert NO disponible.
Je posterai demain le schéma avec un bouton test en option, qui permettrait de vérifier de temps en temps le bon état de fonctionnement des piles et lampe.
@+
Nota : une pile plate de 4,5V classique avec la lampe adéquate pourrait aussi convenir.
18 juin 2016 à 02:55

Bonjour,
J'y avais pensé, mais je n'avais pas voulu encombrer ma réponse.
Effectivement c'est une solution simple et pas chère. Donc si vous avez un contact à fermeture, plus besoin de relais.
Contact NO + lampe adaptée à la tension de la pile, le tout en série entre le + et le - de la pile.
Pour quoi faire compliqué quand on peut faire simple !.
Nota : Pour le fun, au titre du test de pile et de lampe, vous pourrez même insérer un Petit Bouton poussoir NO (câblé en parallèle sur le contact Normalement Ouvert de l'armoire réfrigérante).
@+
J'y avais pensé, mais je n'avais pas voulu encombrer ma réponse.
Effectivement c'est une solution simple et pas chère. Donc si vous avez un contact à fermeture, plus besoin de relais.
Contact NO + lampe adaptée à la tension de la pile, le tout en série entre le + et le - de la pile.
Pour quoi faire compliqué quand on peut faire simple !.
Nota : Pour le fun, au titre du test de pile et de lampe, vous pourrez même insérer un Petit Bouton poussoir NO (câblé en parallèle sur le contact Normalement Ouvert de l'armoire réfrigérante).
@+
15 juin 2016 à 13:05

Bonjour,
Il vous faut d'abord choisir le modèle qui vous convient en fonction aussi du volume de la pièce.
Les petits climatiseurs mobiles avoisinent les 4100w, soit en 220v 19 Ampères.
Il vous faut donc une prise de 20A mini protégée de préférence par un disjoncteur avec différentiel de 30mA.
Section des fils si disjoncteur = 2,5 mm² pour PH+N+T.
@+
Nota 1 - Si au tableau électrique vous avez un départ de 20A disponible ou non utilisé, vous pouvez le récupérer.
Si protection fusible la section des fils nécessaire est alors de 4mm².
Il vous faut d'abord choisir le modèle qui vous convient en fonction aussi du volume de la pièce.
Les petits climatiseurs mobiles avoisinent les 4100w, soit en 220v 19 Ampères.
Il vous faut donc une prise de 20A mini protégée de préférence par un disjoncteur avec différentiel de 30mA.
Section des fils si disjoncteur = 2,5 mm² pour PH+N+T.
@+
Nota 1 - Si au tableau électrique vous avez un départ de 20A disponible ou non utilisé, vous pouvez le récupérer.
Si protection fusible la section des fils nécessaire est alors de 4mm².
13 juin 2016 à 12:55

@Romana
Merci du retour.
OUI je comprends ce qui devrait apparaître en cliquant sur le B en gras ci-dessus.
Mais quand donc je clique sur le B après l'avoir sélectionné par clic glissé (pinceau), il se produit l'anomalie déjà décrite.
Exemple avec le mot essai ... les b sont partis en haut.
@+
Merci du retour.
OUI je comprends ce qui devrait apparaître en cliquant sur le B en gras ci-dessus.
Mais quand donc je clique sur le B après l'avoir sélectionné par clic glissé (pinceau), il se produit l'anomalie déjà décrite.
Exemple avec le mot essai ... les b sont partis en haut.
@+
13 juin 2016 à 00:52

Bonjour,
A la place de l'ancien interrupteur, vous créez une boite de dérivation, que vous pouvez d'ailleurs peut-être repositionner à votre convenance lors des travaux.
Pour ma part je ne suis pas contre les dominos, surtout pour une installation de cette ampleur.
Bien évidemment, il faut s'attacher à faire des connexions propres et pro. Et évidemment bien veiller au serrage.
Pas non plus jusqu'à serrer tellement que les petits fils rigides se retrouvent affaiblis par sectionnement.
@+
A la place de l'ancien interrupteur, vous créez une boite de dérivation, que vous pouvez d'ailleurs peut-être repositionner à votre convenance lors des travaux.
Pour ma part je ne suis pas contre les dominos, surtout pour une installation de cette ampleur.
Bien évidemment, il faut s'attacher à faire des connexions propres et pro. Et évidemment bien veiller au serrage.
Pas non plus jusqu'à serrer tellement que les petits fils rigides se retrouvent affaiblis par sectionnement.
@+
12 juin 2016 à 13:43

Bonjour,
Notice : http://mes-notices.avidsen.com/index.asp
Le mieux est de contacter le fabricant.
@+
Notice : http://mes-notices.avidsen.com/index.asp
Le mieux est de contacter le fabricant.
@+
12 juin 2016 à 13:15

Bonjour,
En tapant "Extel Uny 710009" sur la toile je remarque que la question a été souvent posée. Mais pour le peu de recherches que j'ai fait, je n'ai pas trouvé de réponse.
Il vous faut donc trouver le bon schéma de raccordement. Si vous en avez un, postez le à suivre.
@+
En tapant "Extel Uny 710009" sur la toile je remarque que la question a été souvent posée. Mais pour le peu de recherches que j'ai fait, je n'ai pas trouvé de réponse.
Il vous faut donc trouver le bon schéma de raccordement. Si vous en avez un, postez le à suivre.
@+
12 juin 2016 à 13:08

Bonjour,
En soi le fonctionnement d'ouverture de porte semble lui bien fonctionner.
Le buzzer fonctionne t-il pour d'autres fonctions ? Car il peut être mis en cause si il est HS.
@+
En soi le fonctionnement d'ouverture de porte semble lui bien fonctionner.
Le buzzer fonctionne t-il pour d'autres fonctions ? Car il peut être mis en cause si il est HS.
@+
12 juin 2016 à 13:00

Bonjour,
Sur la première photo, on voit que les raccordements sont très critiquables.
La partie dénudée des fils doit être adaptée à la profondeur du logement de serrage de la connexion.
Autrement dit, lorsque la connexion est réalisée, on ne doit pratiquement pas apercevoir de fil dénudé.
1 mm maxi ce serait bien.
Mais ce n'est pas apparemment la raison de votre souci. Si un court-circuit s'était produit à cet endroit, vous auriez aperçu les dégâts au re-démontage.
Voyez avec votre fournisseur pour un échange de produit que vous aurez alors testé préalablement chez lui.
@+
Sur la première photo, on voit que les raccordements sont très critiquables.
La partie dénudée des fils doit être adaptée à la profondeur du logement de serrage de la connexion.
Autrement dit, lorsque la connexion est réalisée, on ne doit pratiquement pas apercevoir de fil dénudé.
1 mm maxi ce serait bien.
Mais ce n'est pas apparemment la raison de votre souci. Si un court-circuit s'était produit à cet endroit, vous auriez aperçu les dégâts au re-démontage.
Voyez avec votre fournisseur pour un échange de produit que vous aurez alors testé préalablement chez lui.
@+
12 juin 2016 à 12:56

[/b][b]@ Insp
merci du retour.
Donc ce n'est pas W10
Administrateur <===== a été surligné deux fois et toujours le même problème.
les [b] se mettent en haut.
Je vais devoir chercher une autre raison que W10.
Nota ; Dans One Drive donc sous IE je n'ai pas de souci.
Cordialement.
merci du retour.
Donc ce n'est pas W10
Administrateur <===== a été surligné deux fois et toujours le même problème.
les [b] se mettent en haut.
Je vais devoir chercher une autre raison que W10.
Nota ; Dans One Drive donc sous IE je n'ai pas de souci.
Cordialement.
12 juin 2016 à 12:37

Bonjour,
Il n'est pas impossible que la douille soit en court-circuit. C'est rare, mais ça peut arriver.
Si vous n'avez pas de multimètre pour la tester, changez la. Il est probable que votre fournisseur puisse faire cette vérification.
Ce document devrait vous être utile :
http://lesterrassesdenoisiel.cbienici.com/wp-content/uploads/2012/06/Comment-connecter-un-luminaire-sur-une-douille-DCL.pdf
Cliquer sur "Comment connecter un luminaire sur une douille DCL" pour dérouler les images explicatives du raccordement.
Nota : Visser les fils sur les extérieurs et la masse au milieu si besoin et re-clipser les deux parties ensembles.
@+
Il n'est pas impossible que la douille soit en court-circuit. C'est rare, mais ça peut arriver.
Si vous n'avez pas de multimètre pour la tester, changez la. Il est probable que votre fournisseur puisse faire cette vérification.
Ce document devrait vous être utile :
http://lesterrassesdenoisiel.cbienici.com/wp-content/uploads/2012/06/Comment-connecter-un-luminaire-sur-une-douille-DCL.pdf
Cliquer sur "Comment connecter un luminaire sur une douille DCL" pour dérouler les images explicatives du raccordement.
Nota : Visser les fils sur les extérieurs et la masse au milieu si besoin et re-clipser les deux parties ensembles.
@+
12 juin 2016 à 02:18

Bonjour,
Les fils en dehors du neutre et du VJ, correspondent respectivement aux Grande (GV) ou Petite vitesse (PV).
Avec un peu de chance le raccordement sera "bon" quelque soit les associations de couleurs que vous aurez choisies de réaliser.
Lors des essais, si vous constatez (*) que lorsque vous êtes en PV - vitesse sélectionnée sur le commutateur PV/GV - et qu'à l'oreille vous entendez par comparaison de la puissance d'aspiration pv/gv, en SdB ou Toilettes (petites bouches d'aspiration), que vous êtes en fait en Grande vitesse, alors il suffit d'inverser le choix d'association des couleurs.
Cordialement.
Les fils en dehors du neutre et du VJ, correspondent respectivement aux Grande (GV) ou Petite vitesse (PV).
Avec un peu de chance le raccordement sera "bon" quelque soit les associations de couleurs que vous aurez choisies de réaliser.
Lors des essais, si vous constatez (*) que lorsque vous êtes en PV - vitesse sélectionnée sur le commutateur PV/GV - et qu'à l'oreille vous entendez par comparaison de la puissance d'aspiration pv/gv, en SdB ou Toilettes (petites bouches d'aspiration), que vous êtes en fait en Grande vitesse, alors il suffit d'inverser le choix d'association des couleurs.
Cordialement.
12 juin 2016 à 02:04

Re.
@ Administrateur
Par exemple si je veux mettre Administrateur en gras, les b entre crochets apparaissent en haut à gauche de Re
Pour les italiques avec Administrateur : Idem ; les i entre crochets se retrouvent en haut à gauche des b précités.
Il n'est pas impossible que cela soit dû à une anomalie de windows10
J'attends des avis d'intervenants utilisant W10
Cordialement.
@ Administrateur
Par exemple si je veux mettre Administrateur en gras, les b entre crochets apparaissent en haut à gauche de Re
Pour les italiques avec Administrateur : Idem ; les i entre crochets se retrouvent en haut à gauche des b précités.
Il n'est pas impossible que cela soit dû à une anomalie de windows10
J'attends des avis d'intervenants utilisant W10
Cordialement.
12 juin 2016 à 01:47

Bonjour,
Quels sont vos besoins en puissance et pour l'abri de jardin et pour le second point évoqué.
Pour l'abri de jardin par exemple, en supposant que vous n'ayez besoin que de 2200w (pour faire simple), une protection disjoncteur calibré en 16A suffira. En sus prévoyez évidemment une protection différentielle 30mA spécifique à l'abri de jardin.
Pour le tableau secondaire n°2, la "section de l'alimentation" est évidemment liée à votre besoin en puissance, AINSI QU'AU calibre du dispositif de protection amont spécifique.
Si par exemple vous vouliez repartir de l'abri de jardin pour alimenter le tableau secondaire n°2, vous n'êtes pas obligé de repartir en 3G6² si vous n'avez besoin que d'une prise de courant 16A. Auquel cas un 3G2,5mm² protégé par un disjoncteur 16A+N conviendra. Bien entendu, en sus, protection différentielle 30mA spécifique impérative.
@+
Quels sont vos besoins en puissance et pour l'abri de jardin et pour le second point évoqué.
Pour l'abri de jardin par exemple, en supposant que vous n'ayez besoin que de 2200w (pour faire simple), une protection disjoncteur calibré en 16A suffira. En sus prévoyez évidemment une protection différentielle 30mA spécifique à l'abri de jardin.
Pour le tableau secondaire n°2, la "section de l'alimentation" est évidemment liée à votre besoin en puissance, AINSI QU'AU calibre du dispositif de protection amont spécifique.
Si par exemple vous vouliez repartir de l'abri de jardin pour alimenter le tableau secondaire n°2, vous n'êtes pas obligé de repartir en 3G6² si vous n'avez besoin que d'une prise de courant 16A. Auquel cas un 3G2,5mm² protégé par un disjoncteur 16A+N conviendra. Bien entendu, en sus, protection différentielle 30mA spécifique impérative.
@+
11 juin 2016 à 13:00

Bonjour,
En 1.3 voici ce qui est indiqué :
1.3 Présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection
■ Un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à la section des conducteurs est demandé sur chaque circuit (phase protégée et neutre coupé s’il est accessible). Si le conducteur de neutre existant n’est pas repérable, la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente.
■ Les fusibles à tabatière ou à broches rechargeables doivent être remplacés par des disjoncteurs divisionnaires ou des coupe-circuit normalisés, du type modulaire Ph + N.
http://www.forum-electricite.com/norme-nfc15100-cables-souples.html
http://www.forum-electricite.com/nf-c-15-100/norme-installation-electrique-salle-de-bains.pdf
http://www.bricovideo.com/norme_electricite_nf-c-15-100.htm
En conséquence, je comprends pour ma part que les disjoncteurs que vous possédez en Ph+N peuvent être utilisés en ne câblant que la phase.
@+
Nota pour le correcteur : Les onglets B et I pour mettre en gras ou en italique ne marchent pas pour moi.
En 1.3 voici ce qui est indiqué :
1.3 Présence d’un tableau de répartition comportant les dispositifs de protection
■ Un coupe-circuit à cartouche fusible ou un disjoncteur divisionnaire de calibre adapté à la section des conducteurs est demandé sur chaque circuit (phase protégée et neutre coupé s’il est accessible). Si le conducteur de neutre existant n’est pas repérable, la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente.
■ Les fusibles à tabatière ou à broches rechargeables doivent être remplacés par des disjoncteurs divisionnaires ou des coupe-circuit normalisés, du type modulaire Ph + N.
http://www.forum-electricite.com/norme-nfc15100-cables-souples.html
http://www.forum-electricite.com/nf-c-15-100/norme-installation-electrique-salle-de-bains.pdf
http://www.bricovideo.com/norme_electricite_nf-c-15-100.htm
En conséquence, je comprends pour ma part que les disjoncteurs que vous possédez en Ph+N peuvent être utilisés en ne câblant que la phase.
@+
Nota pour le correcteur : Les onglets B et I pour mettre en gras ou en italique ne marchent pas pour moi.
11 juin 2016 à 12:38

Re,
Compte tenu de la nature du contact sec (48V max) disponible NF A, il va falloir prévoir une source d'alimentation en adéquation avec la lampe et le relais auxiliaire cité plus loin.
Le contact précité Normalement Fermé A, devra alors être inséré dans le circuit de commande d'un Relais auxiliaire (R) qui délivrera un contact (Normalement Fermé au repos) NF B pour mise sous tension de la lampe au titre de l'alarme.
Pour la source d'alimentation, compte tenu du 48V maxi supporté par le contact sec NFA, je verrais bien une alim en 12V avec la puissance adéquate pour la lampe (12V automobile).
Nota : Ceci pour répondre à votre demande.
Mais le jeu en vaut-il la chandelle !
Voici le schéma de principe joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Compte tenu de la nature du contact sec (48V max) disponible NF A, il va falloir prévoir une source d'alimentation en adéquation avec la lampe et le relais auxiliaire cité plus loin.
Le contact précité Normalement Fermé A, devra alors être inséré dans le circuit de commande d'un Relais auxiliaire (R) qui délivrera un contact (Normalement Fermé au repos) NF B pour mise sous tension de la lampe au titre de l'alarme.
Pour la source d'alimentation, compte tenu du 48V maxi supporté par le contact sec NFA, je verrais bien une alim en 12V avec la puissance adéquate pour la lampe (12V automobile).
Nota : Ceci pour répondre à votre demande.
Mais le jeu en vaut-il la chandelle !
Voici le schéma de principe joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2016 à 03:10

Bonjour,
Vous allez devoir créer un système de relayage.
Le "contact sec disponible NF" maintient sous tension le relais précité, lui-même alimenté par la même source (protection disjoncteur ou fusibles) dédiée au réfrigérateur.
En cas de disparition de l'alimentation du réfrigérateur, par sa mise hors tension pour quelque raison que ce soit, le relayage provoquera l'allumage d'une lampe ou l'activation d'une sonnerie.
Encore faudra t-il que vous disposiez de la tension d'alimentation générale EdF.
@+ pour aller plus loin dans vos desiderata.
Vous allez devoir créer un système de relayage.
Le "contact sec disponible NF" maintient sous tension le relais précité, lui-même alimenté par la même source (protection disjoncteur ou fusibles) dédiée au réfrigérateur.
En cas de disparition de l'alimentation du réfrigérateur, par sa mise hors tension pour quelque raison que ce soit, le relayage provoquera l'allumage d'une lampe ou l'activation d'une sonnerie.
Encore faudra t-il que vous disposiez de la tension d'alimentation générale EdF.
@+ pour aller plus loin dans vos desiderata.
10 juin 2016 à 13:26

Bonjour,
Il est probable que la prise de courant soit défectueuse au sens mécanique.
Si c'est une prise encastrée, coupez le courant, déconnectez les fils d'alimentation et retirez la pour visualiser l'anomalie.
Il n'est pas impossible que vous deviez casser la prise pour extraire la fiche mâle de l'alim chargeur de l'ordi.
Remplacez la par une nouvelle prise.
Puis seulement remettez le courant.
Nota : Entre temps vous pouvez provisoirement isoler les fils par des dominos.
@ +
Il est probable que la prise de courant soit défectueuse au sens mécanique.
Si c'est une prise encastrée, coupez le courant, déconnectez les fils d'alimentation et retirez la pour visualiser l'anomalie.
Il n'est pas impossible que vous deviez casser la prise pour extraire la fiche mâle de l'alim chargeur de l'ordi.
Remplacez la par une nouvelle prise.
Puis seulement remettez le courant.
Nota : Entre temps vous pouvez provisoirement isoler les fils par des dominos.
@ +
09 juin 2016 à 03:18

Re
Qui dit disjonction d'un 30 mA, dit défaut électrique, si c'est bien le différentiel qui provoque cette disjonction.
Le calibre en ampère si "disjoncteur différentiel" est-il bien en adéquation avec la puissance du chauffe-eau ?
Si 2200w en 220v, il faut calibrer à 16A.
Quoi qu'il en soit, le fonctionnement serait normal en marche forcée ?
Si la disjonction se produit seulement au passage en "auto", c'est qu'il y a une anomalie de connexion.
Merci de nous fournir le schéma des raccordements pour continuer.
@+
Qui dit disjonction d'un 30 mA, dit défaut électrique, si c'est bien le différentiel qui provoque cette disjonction.
Le calibre en ampère si "disjoncteur différentiel" est-il bien en adéquation avec la puissance du chauffe-eau ?
Si 2200w en 220v, il faut calibrer à 16A.
Quoi qu'il en soit, le fonctionnement serait normal en marche forcée ?
Si la disjonction se produit seulement au passage en "auto", c'est qu'il y a une anomalie de connexion.
Merci de nous fournir le schéma des raccordements pour continuer.
@+
09 juin 2016 à 03:08

Bonjour,
Le Microrex T31 semble être un temporisateur de 30 mn.
Il vous faut une horloge programmable pour un alignement sur les heures creuses.
Comme le mentionne SL77, cette horloge est en général associée à un contacteur J/N
Nota : Si l'EdF vous fournit le contact sec "heures creuses", vous n'avez pas besoin d'horloge, puisque c'est ce contact qui va piloter le contacteur JN du chauffe-eau.
En tout état de cause, si 2200w sous 220v, il vous faut une commande (contact horloge) de 10 Ampères, minimum.
C'est le cas de la Thében citée.
16A serait mieux avec par exemple une horloge du type 412812 de Legrand
inter horaire prog analogique legrand.pdf
Cordialement.
Le Microrex T31 semble être un temporisateur de 30 mn.
Il vous faut une horloge programmable pour un alignement sur les heures creuses.
Comme le mentionne SL77, cette horloge est en général associée à un contacteur J/N
Nota : Si l'EdF vous fournit le contact sec "heures creuses", vous n'avez pas besoin d'horloge, puisque c'est ce contact qui va piloter le contacteur JN du chauffe-eau.
En tout état de cause, si 2200w sous 220v, il vous faut une commande (contact horloge) de 10 Ampères, minimum.
C'est le cas de la Thében citée.
16A serait mieux avec par exemple une horloge du type 412812 de Legrand
inter horaire prog analogique legrand.pdf
Cordialement.
09 juin 2016 à 03:00

Bonjour,
Si vous n'êtes pas un minimum averti sur les dangers de l'électricité, il faut passer par une personne qui en a les compétences.
Vous nous dites qu'un relais ne serait pas alimenté comme les autres. On peut donc déjà penser que le relais (bobine contacteur) ne serait pas en cause.
Avec les précautions d'usage, vous pouvez vérifier la tension d'alimentation avec un voltmètre.
Si les autres relais sont effectivement alimenté en 110 V (pourquoi 110V?), il va falloir cerner le schéma et aller rechercher la raison de sa non alimentation.
Les causes peuvent-être nombreuses.
- protection fusible HS
- relais HS
- fil coupé
- connexion défectueuse (desserrage)
- Fin de course ou autres capteurs déplacés,
etc...
Avez-vous un schéma ?
@ +
Si vous n'êtes pas un minimum averti sur les dangers de l'électricité, il faut passer par une personne qui en a les compétences.
Vous nous dites qu'un relais ne serait pas alimenté comme les autres. On peut donc déjà penser que le relais (bobine contacteur) ne serait pas en cause.
Avec les précautions d'usage, vous pouvez vérifier la tension d'alimentation avec un voltmètre.
Si les autres relais sont effectivement alimenté en 110 V (pourquoi 110V?), il va falloir cerner le schéma et aller rechercher la raison de sa non alimentation.
Les causes peuvent-être nombreuses.
- protection fusible HS
- relais HS
- fil coupé
- connexion défectueuse (desserrage)
- Fin de course ou autres capteurs déplacés,
etc...
Avez-vous un schéma ?
@ +
09 juin 2016 à 02:42

Bonjour,
On est dans une salle de bains. Alors ATTENTION aux normes de sécurité minimum.
Je présume que cette salle de bains comporte une baignoire ou une douche.
En conséquence et AVANT de commencer quoi que ce soit, il vous (et nous) faut donc commencer par situer les différents volumes de protection pour définir ce qu'il est possible d'installer ou non.
Ce document vous donne des indications à ce sujet ici : Norme installation électrique salle de bains.pdf
Vous y découvrirez par exemple que dans le volume 2 (0,60 m autour de la baignoire) les prises de courant sont interdites et les éclairages doivent répondre à des critères restrictifs à respecter impérativement.
Nota : puisque vous êtes locataire, vous ne devez pas prendre le risque de voir votre propriétaire se retourner contre vous en cas de problème majeur dû à une installation électrique modifiée par vos soins.
@+ pour aller plus loin.
On est dans une salle de bains. Alors ATTENTION aux normes de sécurité minimum.
Je présume que cette salle de bains comporte une baignoire ou une douche.
En conséquence et AVANT de commencer quoi que ce soit, il vous (et nous) faut donc commencer par situer les différents volumes de protection pour définir ce qu'il est possible d'installer ou non.
Ce document vous donne des indications à ce sujet ici : Norme installation électrique salle de bains.pdf
Vous y découvrirez par exemple que dans le volume 2 (0,60 m autour de la baignoire) les prises de courant sont interdites et les éclairages doivent répondre à des critères restrictifs à respecter impérativement.
Nota : puisque vous êtes locataire, vous ne devez pas prendre le risque de voir votre propriétaire se retourner contre vous en cas de problème majeur dû à une installation électrique modifiée par vos soins.
@+ pour aller plus loin.
09 juin 2016 à 02:30

Moi aussi je trouve bizarre le raccordement entre 4 et 3.
Il faut à mon sens utiliser obligatoirement le commun 5 associé à la languette 4 (Contact Normalement Ouvert).
Cordialement.
Il faut à mon sens utiliser obligatoirement le commun 5 associé à la languette 4 (Contact Normalement Ouvert).
Cordialement.
08 juin 2016 à 14:21

Bonjour,
En marche forcée, le thermostat a dû jouer son rôle et couper le courant, empêchant la surchauffe.
Que voulez-vous dire par : "le courant saute tous les 2 ou 3 jours" ?
Est-ce le disjoncteur différentiel général qui s'ouvre (disjonction) ?
ou
Est-ce le disjoncteur ou interrupteur différentiel spécifique au chauffe-eau ?
Par ailleurs,
La puissance (kW) du nouveau chauffe-eau est-elle la même que le précédent ?
Cordialement.
En marche forcée, le thermostat a dû jouer son rôle et couper le courant, empêchant la surchauffe.
Que voulez-vous dire par : "le courant saute tous les 2 ou 3 jours" ?
Est-ce le disjoncteur différentiel général qui s'ouvre (disjonction) ?
ou
Est-ce le disjoncteur ou interrupteur différentiel spécifique au chauffe-eau ?
Par ailleurs,
La puissance (kW) du nouveau chauffe-eau est-elle la même que le précédent ?
Cordialement.
08 juin 2016 à 14:05

Bonjour,
Ayant le même problème de "ré allumage intempestif en continu", j'ai fait quelques recherches sur d'autres sites dont celui de ZT.
J'en conclus que de nombreux utilisateurs sont concernés par une fiabilité discutable des Inters AUTO du type 067xxx.
Il est probable que Legrand ait réagi sur les nouveaux produits, mais ça reste à démontrer.
Pour ce qui me concerne, ce sont deux inters Celiane REF 67092 qui ont été installés à l'été 2014 et qui deviennent "dingo" depuis trois semaines.
Les lampes basse consommation étant proscrites en association avec les inters AUTO (électronique), j'ai mis des lampes std halogènes actuelles.
Mon propos étant de rapatrier des témoignages sur ce site, je vous remercie par avance de citer la ou les références concernées.
67226 / 67 026 / 67 092
Cordialement.
Ayant le même problème de "ré allumage intempestif en continu", j'ai fait quelques recherches sur d'autres sites dont celui de ZT.
J'en conclus que de nombreux utilisateurs sont concernés par une fiabilité discutable des Inters AUTO du type 067xxx.
Il est probable que Legrand ait réagi sur les nouveaux produits, mais ça reste à démontrer.
Pour ce qui me concerne, ce sont deux inters Celiane REF 67092 qui ont été installés à l'été 2014 et qui deviennent "dingo" depuis trois semaines.
Les lampes basse consommation étant proscrites en association avec les inters AUTO (électronique), j'ai mis des lampes std halogènes actuelles.
Mon propos étant de rapatrier des témoignages sur ce site, je vous remercie par avance de citer la ou les références concernées.
67226 / 67 026 / 67 092
Cordialement.
28 décembre 2015 à 01:31

Bonjour,
Est-ce résolu ?
Cordialement.
Est-ce résolu ?
Cordialement.
14 décembre 2015 à 01:31

Bonjour,
Aïe !!! tout mon message s'est effacé. Je vais donc au plus court.
- Si vous désolidarisez mécaniquement le moteur du système d'entraînement du tapis, y a t-il disjonction ?
Cordialement.
Aïe !!! tout mon message s'est effacé. Je vais donc au plus court.
- Si vous désolidarisez mécaniquement le moteur du système d'entraînement du tapis, y a t-il disjonction ?
Cordialement.
14 décembre 2015 à 01:28

Bonjour,
Le fil (vert/jaune), était connecté comment précédemment ?
Cordialement.
Le fil (vert/jaune), était connecté comment précédemment ?
Cordialement.
14 décembre 2015 à 01:09

Bonjour,
Donc le disjoncteur n'est pas un disjoncteur différentiel de protection au sens de la protection des personnes.
Il ne protègerait que le moteur électriquement.
Si vingt milliampères = "20 mA" c'est le calibre du disjoncteur de protection du moteur, cela m'interpelle, car c'est une valeur incohérente, avec la puissance du moteur.
J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur le net :
moteur de tapis de course à changer ou pas ?
Le moteur de ce genre d'engin est généralement un "servomoteur" (en principe le plus souvent c'est un moteur à courant continu asservi en vitesse par un "capteur" genre "tachy" ou par FCEM d'induit) associé a un variateur de vitesse (lequel donne , dans le cas d'un moteur à courant continu, une tension d'autant plus grande que le moteur doit tourner vite, et régule la vitesse en comparant la vitesse réelle mesurée par la "tachy" ou la FCEM a la vitesse de consigne réglée sur le panneau de commande) et ceci en fait quelque chose de plus délicat qu'un banal aspirateur ou un touret à meuler, néanmoins , et a moins que ce ne soit visiblement pas fait pour être démonté , vous devriez pouvoir remplacer vous même le moteur...
Il faudra cependant bien faire attention a certaines choses :
- s'assurer qu'il n'y as pas de dégâts ailleurs que dans le moteur ( les composants des circuits de puissance du variateur , en général des thyristors, peuvent parfois être grillé suite aux défectuosité du moteur, si il font partie d'un circuit intégré spécialisé , cause fréquente" il faudra probablement tout changer, ou racheter un nouvel appareil !).
voir si le moteur n'est pas réparable par exemple en vérifiant s'il n'y a des balais et qu'il faut les changer,
Et si c'est un moteur à collecteur et que celui ci est endommagé ou a du faux-rond, tenter de démonter le moteur pour sortir l'induit et faire rectifier le collecteur au tour ...voire un tourneur ).
En cas d'échange du moteur, il faut s'assurer de le remplacer par un moteur aux caractéristiques rigoureusement identiques.
S'assurer aussi de bien respecter les polarités du moteur (sinon il ne fonctionnera pas ou tournera à l'envers !)
Voir également côté "tachy".
Avec un merci à Patrick Chevalier pour ses infos du 29/10/2005 sur courseapied.net
Cordialement.
Donc le disjoncteur n'est pas un disjoncteur différentiel de protection au sens de la protection des personnes.
Il ne protègerait que le moteur électriquement.
Si vingt milliampères = "20 mA" c'est le calibre du disjoncteur de protection du moteur, cela m'interpelle, car c'est une valeur incohérente, avec la puissance du moteur.
J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur le net :
moteur de tapis de course à changer ou pas ?
Le moteur de ce genre d'engin est généralement un "servomoteur" (en principe le plus souvent c'est un moteur à courant continu asservi en vitesse par un "capteur" genre "tachy" ou par FCEM d'induit) associé a un variateur de vitesse (lequel donne , dans le cas d'un moteur à courant continu, une tension d'autant plus grande que le moteur doit tourner vite, et régule la vitesse en comparant la vitesse réelle mesurée par la "tachy" ou la FCEM a la vitesse de consigne réglée sur le panneau de commande) et ceci en fait quelque chose de plus délicat qu'un banal aspirateur ou un touret à meuler, néanmoins , et a moins que ce ne soit visiblement pas fait pour être démonté , vous devriez pouvoir remplacer vous même le moteur...
Il faudra cependant bien faire attention a certaines choses :
- s'assurer qu'il n'y as pas de dégâts ailleurs que dans le moteur ( les composants des circuits de puissance du variateur , en général des thyristors, peuvent parfois être grillé suite aux défectuosité du moteur, si il font partie d'un circuit intégré spécialisé , cause fréquente" il faudra probablement tout changer, ou racheter un nouvel appareil !).
voir si le moteur n'est pas réparable par exemple en vérifiant s'il n'y a des balais et qu'il faut les changer,
Et si c'est un moteur à collecteur et que celui ci est endommagé ou a du faux-rond, tenter de démonter le moteur pour sortir l'induit et faire rectifier le collecteur au tour ...voire un tourneur ).
En cas d'échange du moteur, il faut s'assurer de le remplacer par un moteur aux caractéristiques rigoureusement identiques.
S'assurer aussi de bien respecter les polarités du moteur (sinon il ne fonctionnera pas ou tournera à l'envers !)
Voir également côté "tachy".
Avec un merci à Patrick Chevalier pour ses infos du 29/10/2005 sur courseapied.net
Cordialement.
03 décembre 2015 à 02:58

Re.
Donc il est probable que le moteur soit en défaut d'isolement.
Si c'est bien le disjoncteur différentiel qui déclenche, il faut :
Hors tension ; bien vérifier qu'un raccordement mal réalisé, ou un fil dénudé, provoquerait une mise à la terre franche ou non, d'où le déclenchement.
Si c'est interne au moteur, "un ami d'ami d'amie" électricien pourra vous le tester (isolement).
Cordialement.
Donc il est probable que le moteur soit en défaut d'isolement.
Si c'est bien le disjoncteur différentiel qui déclenche, il faut :
Hors tension ; bien vérifier qu'un raccordement mal réalisé, ou un fil dénudé, provoquerait une mise à la terre franche ou non, d'où le déclenchement.
Si c'est interne au moteur, "un ami d'ami d'amie" électricien pourra vous le tester (isolement).
Cordialement.
01 décembre 2015 à 17:27

Bonjour,
Sur le principe, la sonde thermostatique devrait-être insérée dans le circuit de commande de la résistance, via le thermostat de réglage. Ce que le schéma ne montre pas.
- Quid de l'élément de commande de la résistance ?
Cordialement.
Citation :Je ne comprends pas.
Le 2X1,5 1 fil va au disjoncteur thermostatique l'autre fil va directement au thermostat réglable (NP).
Sur le principe, la sonde thermostatique devrait-être insérée dans le circuit de commande de la résistance, via le thermostat de réglage. Ce que le schéma ne montre pas.
- Quid de l'élément de commande de la résistance ?
Cordialement.
01 décembre 2015 à 02:41

Bonjour,
- Est-ce un disjoncteur différentiel de 30mA qui déclenche ?
Cordialement.
Citation :Dois-je comprendre que le fonctionnement est normal lorsque le moteur n'est pas fixé à son emplacement requis ?
Lorsque le moteur est démonté le tapis s'allume sans problème
- Est-ce un disjoncteur différentiel de 30mA qui déclenche ?
Cordialement.
01 décembre 2015 à 02:23

Bonjour,
Probablement qu'en voyant la pièce, un fournisseur PRO (REXEL ou TABUR) pourra vous le dire.
Si c'est pour un seul appareil, garder des bouts de fil de l'ancien condo et faire une soudure au fil du nouveau condo.
Isolation ensuite par gaine thermo ou scotch auto-vulcanisant.
Cordialement.
Probablement qu'en voyant la pièce, un fournisseur PRO (REXEL ou TABUR) pourra vous le dire.
Si c'est pour un seul appareil, garder des bouts de fil de l'ancien condo et faire une soudure au fil du nouveau condo.
Isolation ensuite par gaine thermo ou scotch auto-vulcanisant.
Cordialement.
01 décembre 2015 à 02:17

Bonjour,
Ce que je comprends.
Sur le schéma : Rouge = Phase commune aux lampes et au télérupteur (alim bobine).
Jaune = Retour vers poussoir
Marron = Retour de lampe
Les lampes et poussoir étant connectés sur un neutre local (cheminement différent de la phase rouge).
Cordialement.
Ce que je comprends.
Sur le schéma : Rouge = Phase commune aux lampes et au télérupteur (alim bobine).
Jaune = Retour vers poussoir
Marron = Retour de lampe
Les lampes et poussoir étant connectés sur un neutre local (cheminement différent de la phase rouge).
Cordialement.
01 décembre 2015 à 02:09

Bonjour,
Vous pouvez aussi envisager de repasser un fil au titre du neutre absent. En théorie, ce n'est pas impossible, mais en pratique ce n'est pas toujours simple.
Cordialement.
Vous pouvez aussi envisager de repasser un fil au titre du neutre absent. En théorie, ce n'est pas impossible, mais en pratique ce n'est pas toujours simple.
Cordialement.
26 juillet 2015 à 13:46

Bonjour,
J'imagine que vous voulez commander à partir du visio :
- Soit l'ouverture totale,
- Soit l'ouverture piéton.
Si vous voulez commander simultanément les deux ensembles, une connexion une parallèle des deux commandes est à réaliser.
Cordialement.
J'imagine que vous voulez commander à partir du visio :
- Soit l'ouverture totale,
- Soit l'ouverture piéton.
Si vous voulez commander simultanément les deux ensembles, une connexion une parallèle des deux commandes est à réaliser.
Cordialement.
26 juillet 2015 à 13:39

Bonjour,
A voir, si dans un magasin en fournitures électroniques, il n'existerait pas de petits kits de variateurs de l'ordre de 1000w et qui seraient adaptables à votre cas.
Cordialement.
P.S. Votre ventilateur est un mono 220V.
Branchez un ampèremètre pour connaître sa consommation (Ampères) et adapter le variateur en conséquence.
A voir, si dans un magasin en fournitures électroniques, il n'existerait pas de petits kits de variateurs de l'ordre de 1000w et qui seraient adaptables à votre cas.
Cordialement.
P.S. Votre ventilateur est un mono 220V.
Branchez un ampèremètre pour connaître sa consommation (Ampères) et adapter le variateur en conséquence.
24 juillet 2015 à 02:41

Bonjour,
Ça me semble ancien, donc par miracle dans une brocante ou un vide grenier.
Le mieux c'est de changer la fiche.
MAIS, pourquoi ce tube ?
Cordialement.
P. S. : Il y aurait bien la solution imprimante 3D, mais là c'est une autre histoire !
Ça me semble ancien, donc par miracle dans une brocante ou un vide grenier.
Le mieux c'est de changer la fiche.
MAIS, pourquoi ce tube ?
Cordialement.
P. S. : Il y aurait bien la solution imprimante 3D, mais là c'est une autre histoire !
21 juillet 2015 à 14:52

Bonjour,
Il se peut aussi que ce soient les charbons qui usés ne faisaient plus contact.
Ça risque donc de recommencer !
Tapoter et ça repart, certes, mais ça ne durera pas.
Cordialement.
Il se peut aussi que ce soient les charbons qui usés ne faisaient plus contact.
Ça risque donc de recommencer !
Tapoter et ça repart, certes, mais ça ne durera pas.
Cordialement.
21 juillet 2015 à 14:46

OK, à suivre.
Mais si : ".....par un luminaire équipé d'ampoules éco halogène (3 ampoules)"
Quelle puissance (W) les lampes ? pour quel calibre (A) du disjoncteur ?
Cordialement.
Mais si : ".....par un luminaire équipé d'ampoules éco halogène (3 ampoules)"
Quelle puissance (W) les lampes ? pour quel calibre (A) du disjoncteur ?
Cordialement.
20 juillet 2015 à 12:42

Bonjour,
Je vois que votre question est demeurée sans réponse, alors je m'y colle.
Réponse : Chez tous les bons professionnels en matériel électrique.
Si c'est une fiche FE en 10/16A, il faudra peut-être vous rabattre sur du matériel étanche, qui devrait donner plus de possibilités en encombrement pour le "tube".
Il y a aussi la solution d'une fiche femelle de 20 ou même 32A, associée à un adaptateur 10/816A.
Merci du retour.
Cordialement.
Je vois que votre question est demeurée sans réponse, alors je m'y colle.
Réponse : Chez tous les bons professionnels en matériel électrique.
Si c'est une fiche FE en 10/16A, il faudra peut-être vous rabattre sur du matériel étanche, qui devrait donner plus de possibilités en encombrement pour le "tube".
Il y a aussi la solution d'une fiche femelle de 20 ou même 32A, associée à un adaptateur 10/816A.
Merci du retour.
Cordialement.
20 juillet 2015 à 00:49

Bonjour,
Voir côté antenne :
http://france-automatismes.com/fr/piles_automatisme/telecommandes_recepteurs_et_accessoires-antennes_toutes_marques__piles_et_batteries-modele-45.html
Cette société dispose d'un véritable service après-vente, réparations, pièces détachées et devis personnalisés gratuits au 05 61 83 70 38 (appel local) ou en ligne.
Merci du retour.
Cordialement.
Voir côté antenne :
http://france-automatismes.com/fr/piles_automatisme/telecommandes_recepteurs_et_accessoires-antennes_toutes_marques__piles_et_batteries-modele-45.html
Cette société dispose d'un véritable service après-vente, réparations, pièces détachées et devis personnalisés gratuits au 05 61 83 70 38 (appel local) ou en ligne.
Merci du retour.
Cordialement.
20 juillet 2015 à 00:40

Bonjour,
Donc pour moi le luminaire n'est pas en défaut, puisque pas de disjonction SANS les ampoules.
Avez-vous essayé avec progressivement, d'abord une ampoule, puis deux, puis trois ?
Si il y a disjonction avec la première ampoule, échangez la par une autre des deux restantes.
Si disjonction, l'ampoule est en cause. je n'imagine pas que les trois ampoules soient toutes défectueuses.
Encore que si ce sont des ampoules dites de fabrication "eco ceci ou cela"....
P. S : Y a t-il un variateur dans le circuit ?
Merci du retour.
Cordialement.
Citation :
Lorsque je retire les ampoules éco halogène du luminaire, il n'y a plus de disjonction du différentiel.
Donc pour moi le luminaire n'est pas en défaut, puisque pas de disjonction SANS les ampoules.
Avez-vous essayé avec progressivement, d'abord une ampoule, puis deux, puis trois ?
Si il y a disjonction avec la première ampoule, échangez la par une autre des deux restantes.
Si disjonction, l'ampoule est en cause. je n'imagine pas que les trois ampoules soient toutes défectueuses.
Encore que si ce sont des ampoules dites de fabrication "eco ceci ou cela"....
P. S : Y a t-il un variateur dans le circuit ?
Merci du retour.
Cordialement.
20 juillet 2015 à 00:25

Bonjour,
Alors sous tension.
En faisant attention de ne pas vous faire couper un doigt, lorsque le moteur vibre, lancez la rotation des pales à la main.
Si le ventilo continue à tourner, c'est le condensateur de démarrage qui est en cause.
Merci du retour.
Cordialement.
Citation :
je sens la vibration dans le moteur
Alors sous tension.
En faisant attention de ne pas vous faire couper un doigt, lorsque le moteur vibre, lancez la rotation des pales à la main.
Si le ventilo continue à tourner, c'est le condensateur de démarrage qui est en cause.
Merci du retour.
Cordialement.
20 juillet 2015 à 00:16

Bonjour,
S'agissant d'une salle de bains, il est TRÈS IMPORTANT de prendre connaissance des volumes de protection (0 à 3) pour lesquels les normes d'installation sont à respecter avec TRÈS GRANDE RIGUEUR.
Norme installation électrique salle de bains.pdf
Un homme (ou une femme) averti en vaut combien déjà ?
Cordialement.
S'agissant d'une salle de bains, il est TRÈS IMPORTANT de prendre connaissance des volumes de protection (0 à 3) pour lesquels les normes d'installation sont à respecter avec TRÈS GRANDE RIGUEUR.
Norme installation électrique salle de bains.pdf
Un homme (ou une femme) averti en vaut combien déjà ?
Cordialement.
24 avril 2015 à 02:02

Bonjour,
Perso, je ne connais pas non plus. Il est probable qu'il s'agisse d'un système "astucieux" pour une pose rapide.
Donc certes "astucieux" pour gagner du temps par le pro-électricien, mais "détestable" pour le client au final, qui à l'évidence doit parer assez tôt à nombre de défectuosités pour les Prises de courant sans doute les plus sollicitées.
Je préconise donc de remplacer les système en place par des boîtiers traditionnels, ayant fait leurs preuves.
Mes préférées sont en jaune :
http://www.castorama.fr/store/Boite-dencastrement-cat_id_1231.htm
Cordialement.
Citation :
qu'est-ce que ces clips ?
Perso, je ne connais pas non plus. Il est probable qu'il s'agisse d'un système "astucieux" pour une pose rapide.
Donc certes "astucieux" pour gagner du temps par le pro-électricien, mais "détestable" pour le client au final, qui à l'évidence doit parer assez tôt à nombre de défectuosités pour les Prises de courant sans doute les plus sollicitées.
Je préconise donc de remplacer les système en place par des boîtiers traditionnels, ayant fait leurs preuves.
Mes préférées sont en jaune :
http://www.castorama.fr/store/Boite-dencastrement-cat_id_1231.htm
Cordialement.
19 avril 2015 à 01:52

Bonjour,
Il faut procéder par élimination.
Apparemment ce n'est pas un point lumineux, mais trois ? Très certainement, certes il s'agit d'un même circuit , car il est peu probable que les trois ampoules électriques aient "claqué" en même temps.
Premier avis : Il est probable que lorsque l'une des lampes s'est mise en défaut pour "fin de vie", elle a provoquer un "court-circuit", faisant déclencher le disjoncteur du circuit concerné, ou s'il s'agit d'un fusible, ce dernier à joué son rôle en "fondant" (le fusible à sauté !).
Donc vérifier au tableau électrique si tout est OK. Si un fusible est défaillant, il est d'ailleurs probable que les 3 lampes en question ne soit pas les seules concernées.
Cordialement.
P.S. : A PROSCRIRE ABSOLUMENT les lampes dites "éco", comme économiquement peu chères et couramment de TRES mauvaise qualité.
Il faut procéder par élimination.
Apparemment ce n'est pas un point lumineux, mais trois ? Très certainement, certes il s'agit d'un même circuit , car il est peu probable que les trois ampoules électriques aient "claqué" en même temps.
Premier avis : Il est probable que lorsque l'une des lampes s'est mise en défaut pour "fin de vie", elle a provoquer un "court-circuit", faisant déclencher le disjoncteur du circuit concerné, ou s'il s'agit d'un fusible, ce dernier à joué son rôle en "fondant" (le fusible à sauté !).
Donc vérifier au tableau électrique si tout est OK. Si un fusible est défaillant, il est d'ailleurs probable que les 3 lampes en question ne soit pas les seules concernées.
Cordialement.
P.S. : A PROSCRIRE ABSOLUMENT les lampes dites "éco", comme économiquement peu chères et couramment de TRES mauvaise qualité.
17 avril 2015 à 14:37

Bonjour,
Exemple : Spot Airled Ball, LED 5 watts, PAULMANN
Mais NON compatible avec variateur.
Je doute que vous ayez satisfaction par rapport à l'existant au sens du niveau d'éclairage obtenu avec des lampes led, à nombre de spots égal (*). Et ce, bien qu'une LE 3W G4 Ampoule LED, soit donnée en équivalence à une ampoule halogène 40W, 12V CA,
(*) à moins que la déco soit la priorité.
Cordialement.
Exemple : Spot Airled Ball, LED 5 watts, PAULMANN
Mais NON compatible avec variateur.
Je doute que vous ayez satisfaction par rapport à l'existant au sens du niveau d'éclairage obtenu avec des lampes led, à nombre de spots égal (*). Et ce, bien qu'une LE 3W G4 Ampoule LED, soit donnée en équivalence à une ampoule halogène 40W, 12V CA,
(*) à moins que la déco soit la priorité.
Cordialement.
11 avril 2015 à 14:32

Bonjour,
La situation est-elle nouvelle par rapport à une antériorité normale, sans modification aucune depuis votre constatation.
Je pense en priorité à une "connexion desserrée" en amont de la partie de l'installation concernée, dont le neutre.
Cordialement.
La situation est-elle nouvelle par rapport à une antériorité normale, sans modification aucune depuis votre constatation.
Je pense en priorité à une "connexion desserrée" en amont de la partie de l'installation concernée, dont le neutre.
Cordialement.
06 avril 2015 à 14:43

Bonjour,
Si ce sont des câbles (R2V) qui transiteront dans cette gaine TPC, pourquoi s'embêter !
Ce sont les presse-étoupes des câbles qui feront l'étanchéité en dessous de la BD. Et si vous ne voulez pas d'eau dans le TPC, les solutions d'obturation ne manquent pas (mastics divers et variés souples, mousse polyuréthane....).
Si vous avez de la place, vous pouvez aussi former un "col de cygne" à l'arrivée du TPC à proximité de la BD, de telle manière que l'ouverture du TPC soit dirigée vers le sol, et les câbles formant alors une courbure avec point bas pour remonter vers la BD.
Cordialement.
Si ce sont des câbles (R2V) qui transiteront dans cette gaine TPC, pourquoi s'embêter !
Ce sont les presse-étoupes des câbles qui feront l'étanchéité en dessous de la BD. Et si vous ne voulez pas d'eau dans le TPC, les solutions d'obturation ne manquent pas (mastics divers et variés souples, mousse polyuréthane....).
Si vous avez de la place, vous pouvez aussi former un "col de cygne" à l'arrivée du TPC à proximité de la BD, de telle manière que l'ouverture du TPC soit dirigée vers le sol, et les câbles formant alors une courbure avec point bas pour remonter vers la BD.
Cordialement.
06 avril 2015 à 14:36
