Bonjour,
J'ai un abri de jardin situé à 30m de mon tableau principal, j'ai un câble de 3G6² passé entre les deux.
Comment je raccorde ce câble au tableau principal ? sur un disjoncteur 32A lui même raccordé par du 16² au bornier de l'arrivée principal ?
Je dois raccorder un autre tableau secondaire moins loin, est-ce que je laisse du 6² entre les deux ou je passe directement du 16² ?
Si possible de me faire un schéma ?
Merci.
J'ai un abri de jardin situé à 30m de mon tableau principal, j'ai un câble de 3G6² passé entre les deux.
Comment je raccorde ce câble au tableau principal ? sur un disjoncteur 32A lui même raccordé par du 16² au bornier de l'arrivée principal ?
Je dois raccorder un autre tableau secondaire moins loin, est-ce que je laisse du 6² entre les deux ou je passe directement du 16² ?
Si possible de me faire un schéma ?
Merci.
10 juin 2016 à 15:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
Bonjour.
1/ oui, mais du 6mm² suffit depuis les bornier S
2/ entre les 2 quoi ?
1/ oui, mais du 6mm² suffit depuis les bornier S
2/ entre les 2 quoi ?
11 juin 2016 à 08:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après la crue. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après la crue. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
11 juin 2016 à 09:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Raccorder tableau secondaire distant section et disjoncteur ?
Bonjour,
Quels sont vos besoins en puissance et pour l'abri de jardin et pour le second point évoqué.
Pour l'abri de jardin par exemple, en supposant que vous n'ayez besoin que de 2200w (pour faire simple), une protection disjoncteur calibré en 16A suffira. En sus prévoyez évidemment une protection différentielle 30mA spécifique à l'abri de jardin.
Pour le tableau secondaire n°2, la "section de l'alimentation" est évidemment liée à votre besoin en puissance, AINSI QU'AU calibre du dispositif de protection amont spécifique.
Si par exemple vous vouliez repartir de l'abri de jardin pour alimenter le tableau secondaire n°2, vous n'êtes pas obligé de repartir en 3G6² si vous n'avez besoin que d'une prise de courant 16A. Auquel cas un 3G2,5mm² protégé par un disjoncteur 16A+N conviendra. Bien entendu, en sus, protection différentielle 30mA spécifique impérative.
@+
Quels sont vos besoins en puissance et pour l'abri de jardin et pour le second point évoqué.
Pour l'abri de jardin par exemple, en supposant que vous n'ayez besoin que de 2200w (pour faire simple), une protection disjoncteur calibré en 16A suffira. En sus prévoyez évidemment une protection différentielle 30mA spécifique à l'abri de jardin.
Pour le tableau secondaire n°2, la "section de l'alimentation" est évidemment liée à votre besoin en puissance, AINSI QU'AU calibre du dispositif de protection amont spécifique.
Si par exemple vous vouliez repartir de l'abri de jardin pour alimenter le tableau secondaire n°2, vous n'êtes pas obligé de repartir en 3G6² si vous n'avez besoin que d'une prise de courant 16A. Auquel cas un 3G2,5mm² protégé par un disjoncteur 16A+N conviendra. Bien entendu, en sus, protection différentielle 30mA spécifique impérative.
@+
11 juin 2016 à 13:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 2. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 3. Branchement tableau secondaire
- N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
- 4. Raccorder mon tableau secondaire
- N°6535 : Bonjour Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage en partant du tableau principal afin de brancher un lave-linge, un congélateur, une prise chaudière à gaz, trois prises électriques et trois points lumineux....
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
- 7. Choix de section de câble tableau secondaire
- N°14197 : Bonjour à toutes et à tous, Parcourant depuis quelques temps ce forum et au vu de la richesse des réponses d'une part et de mon niveau plus que débutant d'autre part, j'en viens à vous demander conseil à mon...
- 8. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
- N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite