Profil du membre PL
Actuellement
26 508
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité

a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Je vous renvoie votre photo modifiée, par contre je ne connais pas la puissance de votre appareil, car il va falloir obligatoirement augmenter la section du câble et la puissance du disjoncteur en mono 220V.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2011 à 20:43

En principe, en démontant le capot de protection câblage, il y a différents schémas en fonction du voltage que vous voulez utiliser. Cordialement.
25 février 2011 à 20:29

Manque de puissance pour ce que vous voulez faire. Elle va bientôt lâcher, si vous continuez comme cela. Cordialement.
25 février 2011 à 20:25

Comment mettre une hotte à 20 cm d'une plaque et faire chauffer une casserole ?
J'ai dû louper un épisode ! Redonnez-nous des explications SVP.
Dans ce cas, il presque certain qu'il doit y avoir des problèmes magnétiques.
La mienne est fixée à environ 80 cm l'une de l'autre. Cordialement.
J'ai dû louper un épisode ! Redonnez-nous des explications SVP.
Dans ce cas, il presque certain qu'il doit y avoir des problèmes magnétiques.
La mienne est fixée à environ 80 cm l'une de l'autre. Cordialement.
25 février 2011 à 20:22

Une question similaire a déjà été posée il y a quelques jours, un peu de recherche sur ce forum et vous aurez la réponse. Cordialement.
25 février 2011 à 20:14

Déjà dit et répété sur ce forum, un peu de recherche et le tour est joué.
Vous devez avoir une notice avec un schéma explicatif collé sur la plaque, le bleu doit être le neutre, le vert/jaune avec la terre, et les deux rouges avec la phase, le tout protégé par un 32A au tableau, un câble en 6², un passe fils et dominos dans le mur. Cordialement.
Vous devez avoir une notice avec un schéma explicatif collé sur la plaque, le bleu doit être le neutre, le vert/jaune avec la terre, et les deux rouges avec la phase, le tout protégé par un 32A au tableau, un câble en 6², un passe fils et dominos dans le mur. Cordialement.
25 février 2011 à 20:11

Non, il faut tirer les fils d'une des appliques existantes ou boîte de dérive afin de ramener une phase et un neutre et si besoin est, la terre. Cordialement.
25 février 2011 à 20:06

Vous avez dû effectuer un mauvais câblage, à vérifier. Cordialement.
25 février 2011 à 19:19

Je dirai que 45A est un peu juste donc un forfait supérieur serait le plus approprié ; 13kW = 50², 16kW = 70², 10kW = un peu juste pour le 35², le 50² serait mieux. Cordialement.
25 février 2011 à 19:17

Un seul domino, de taille adaptée pour la totalité des fils qui sera plus facile que les WAGOS car la section des câbles est différente.
Par contre il va sans dire qu'il faut dissocier les prises des éclairages, normes, intensité, risque de pannes, incendie etc. Cordialement.
Par contre il va sans dire qu'il faut dissocier les prises des éclairages, normes, intensité, risque de pannes, incendie etc. Cordialement.
25 février 2011 à 19:00

Appelez votre fournisseur d'énergie, ils vont vous expliquer les démarches à suivre.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2011 à 10:36

Si c'est un groupe à eau perdue, il y a certainement un pressostat de sécurité à réenclencher après une coupure d'eau, situé soit dans l'appareil ou à proximité. Sinon compresseur HS, ou installation vide etc. Sinon comme le dit GL, appeler votre frigoriste. Cordialement.
25 février 2011 à 10:33

Sur la lampe, ou les va et viens ? Votre explication n'est pas claire, une photo ou un schéma simple seraient les bienvenues. Cordialement.
25 février 2011 à 10:27

Non, une fois le variateur calé, le bouton inter simple ou va et viens fait office d'arrêt/marche à distance, j'ai ce système chez moi depuis des années et marche très bien.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2011 à 10:23

Allez sur le site Hager, vous aurez le prix, pour la pose et le raccordement, faites faire plusieurs devis par différentes société les prix varient en fonction des régions, mais si vous l'achetez vous même et demandez de l'installer par un électricien, vous aurez du mal à en trouver un.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2011 à 10:21

Je ne comprend pas ce que vous voulez faire, raccorder 3 inters sur 1 inter ?
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2011 à 10:07

Oui, installation d'un tableau divisionnaire, avec un disjoncteur en tête sur le tableau principal, et un câble de section adaptée pour l'alimentation de ce nouveau tableau. Cordialement.
25 février 2011 à 10:05

Parcourir les questions / réponses sur ce forum, et si vous avez une réponse à nous fournir ce serait super. Cordialement.
24 février 2011 à 21:03

Franchement, votre explication n'est pas claire, une petite photo, ou un schéma pourrait nous aider. Cordialement.
24 février 2011 à 20:51

Appeler d'urgence votre fournisseur électrique. Cordialement.
24 février 2011 à 11:38

Êtes-vous en monophasé 220V ou en triphasé 380V + N ? Cordialement.
23 février 2011 à 17:26

3G2.5², OK, par contre c'est du 2X1.5² (sans terre) ou 3G1.5², le G veut dire qu'il y a la terre. Cordialement.
23 février 2011 à 10:14

Comme dans le titre : marque inconnue. Fabriqué avec des matériaux de compositions douteuses et certainement dangereuses, de plus type de matériel qui dure moins longtemps, pas cher au départ mais on ne s'y retrouve pas. Cordialement.
22 février 2011 à 19:59

Avez-vous éventuellement un schéma électrique ? Cordialement.
22 février 2011 à 19:39

Au final vous ne voulez plus de lumière et vous en avez que faire ? Alors enlevez l'ampoule. Cordialement.
22 février 2011 à 19:36

A moins que vous vous reprochiez quelque chose ou que celle-ci vous dérange, ce n'est pas vous qui payez la facture. Sinon un arrangement à l'amiable peut être envisageable. Cordialement.
22 février 2011 à 19:08

Sur un va et vient il y a trois fils, la phase ou le départ ampoule, et les deux navettes, ce que vous avez est un inter simple avec une phase en alimentation, et un départ vers la lampe.
Pour ce que vous voulez brancher il faut une alimentation, un neutre et une phase et le départ ampoule neutre et phase, variant avec la commande à distance.
Il faut donc retirer une ligne afin de pouvoir effectuer votre nouvelle installation.
Cordialement.
Pour ce que vous voulez brancher il faut une alimentation, un neutre et une phase et le départ ampoule neutre et phase, variant avec la commande à distance.
Il faut donc retirer une ligne afin de pouvoir effectuer votre nouvelle installation.
Cordialement.
22 février 2011 à 18:51

Appelez le service technique de la résidence ils sont certainement compétents pour les réparations. Cordialement.
22 février 2011 à 18:41

Répété maintes fois sur ce forum, nous ne pourrons pas vous répondre, ce site est là pour aider en fonction de notre savoir pas pour effectuer des devis de travaux, le seul conseil : faites faire des devis par différentes sociétés, les prix varient en fonction des régions, et du travail à faire, payer un acompte et le solde à la fin des travaux. Parcourez le forum litige cela peut vous servir aussi.
Cordialement.
Cordialement.
22 février 2011 à 18:39

Vous voulez faire quoi avec ce matériel ? Une soucoupe volante ? Cordialement.
21 février 2011 à 19:02

Cela va être très difficile de vous répondre, contacter un électricien spécialisé dans le domaine maritime ou encore un ami travaillant dans ce domaine, dans un hôtel (ils sont souvent je dirai à la pointe de la technique) qui pourrait vous aider. Mais une phase seulement en 380V est impossible, enfin en France, et vos appareils si vous voulez les garder tout du moins en attendant que le problème soit résolu, ne pas les utiliser.
Faites installer un 220V/60 hertz et ensuite nous contacter de nouveaux afin de finaliser votre situation.
Mais je pense que vous êtes partis dans une galère pas possible étant donné qu'il n'y a pas trop de législations et réglementations à ce niveau dans ce pays.
Cordialement.
Faites installer un 220V/60 hertz et ensuite nous contacter de nouveaux afin de finaliser votre situation.
Mais je pense que vous êtes partis dans une galère pas possible étant donné qu'il n'y a pas trop de législations et réglementations à ce niveau dans ce pays.
Cordialement.
21 février 2011 à 18:59

Effectivement, contactez au plus vite le propriétaire. Si le disjoncteur de tête a été relancé et que les prises ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a un disjoncteur ou fusible concernant ce réseau de prises qui est tombé, chercher, ou appeler un électricien à vos frais ou un ami qui pourrait vous sortir un peu de la panade en attendant la réponse du propriétaire. Cordialement.
21 février 2011 à 18:43

Et boum le chargeur. Je pense que le transfo est indispensable. Cordialement.
21 février 2011 à 18:33

Et bien le mini diagnostic est le votre, et quand vous dites faire revenir un électricien cela va de soi, appelez la personne qui vous a effectué les travaux afin de mettre votre système en conformité.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2011 à 18:29

D'après votre résumé, je pense que vous avez un souci avec votre tableau électrique général ainsi que votre chauffe-eau (cumulus) et tout ce qui est lié, contacteur notamment, mauvais serrage, vérifications nécessaires après deux ou trois ans de service.
Appelez votre loueur afin d'effectuer les démarches nécessaires pour réparer votre système électrique, car un appartement ayant si peu d'années celui-ci doit pouvoir se retourner contre les intervenants : architecte, électriciens, plombiers, etc. Et même sans cela il doit prendre soin de ses locataires.
Cordialement.
Appelez votre loueur afin d'effectuer les démarches nécessaires pour réparer votre système électrique, car un appartement ayant si peu d'années celui-ci doit pouvoir se retourner contre les intervenants : architecte, électriciens, plombiers, etc. Et même sans cela il doit prendre soin de ses locataires.
Cordialement.
21 février 2011 à 18:24

Attention aussi, si vous mettez un simple extracteur ayant un faible débit, et de pression disponible c'est à dire peu de poussée, sur une gaine assez longue, vous allez changer régulièrement de ventilateur, car l'air va stagner dans cette gaine et faire bouchon.
Cordialement.
Cordialement.
20 février 2011 à 21:00

Le démarrage d'un gros moteur sur un réseau oui, peut demander un appel prononcé sans pour cela disjoncter, un four je ne pense pas, lénergie demandée est plutôt progressive.
Cordialement.
Cordialement.
20 février 2011 à 20:47

Bien si on vous dit qu'il faut mettre les boutons adaptés pour un type de volet il faut les mettre, par contre pour la définition de "programmé" lire dans le dictionnaire à la lettre P, mais je pense que cela doit être pour la montée et descente et la liaison sans fils, lire la notice tout doit être expliqué. Cordialement.
20 février 2011 à 20:41

Êtes-vous certain que cétait un branchement de prise ? On dirait du tri 380V ? A vérifier avec un voltmètre. Cordialement.
20 février 2011 à 20:23

6 x 0,736 = 4416W, ampérage de 8,38A, donc une protection de 10A.
Pour la différence entre kW et kVA, allez sur internet ou parcourez le forum il y a toutes les réponses voulues. Cordialement.
Pour la différence entre kW et kVA, allez sur internet ou parcourez le forum il y a toutes les réponses voulues. Cordialement.
20 février 2011 à 20:16

Il nous faut la distance entre les deux points et la puissance totale dont vous avez besoin.
Cordialement.
Cordialement.
20 février 2011 à 17:46

Le clipser tout simplement sur l'emplacement désiré, la ou il i y a de la place. Pour le branchement reprendre la phase et le neutre au dessus d'un disjoncteur à coté et branché au dessus du nouveau (amont) du 2,5² serait bien, et alimenter lappareil souhaité en dessous du nouveau disjoncteur. Avant toutes interventions couper l'alimentation. Cordialement.
20 février 2011 à 10:17

Ce n'est pas parce-qu'il est marqué 400V que ce ne sont des mono, avec une photo ou une réf, nous pourrions vous renseigner plus facilement. Le branchement s'effectue, la puissance au dessus et alimentation d'un appareil par le dessous. Cordialement.
20 février 2011 à 10:11

Je peux vous donner une référence de relais temporisé, marque HAGER réf : EZN 006, multifonction environ 200 prix public, avec un contacteur marque HAGER réf : ES220 environ 57 prix public, il faudra vérifier l'ampérage du contact de la tempo si celui-ci peut supporter lampérage accumulé de lélectrovanne(A ?) et moteur (3A) pas besoin du ct.
Avec des prix comme cela je ne sais pas si c'est valable, mais quand même moins de risque que cette nouvelle installation vous lâche.
Cordialement.
Avec des prix comme cela je ne sais pas si c'est valable, mais quand même moins de risque que cette nouvelle installation vous lâche.
Cordialement.
20 février 2011 à 09:59

Oui, avec une protection de 20A, qui sera mieux adaptée. Cordialement.
20 février 2011 à 08:58

Moi non plus, si vous avez une protection adaptée dans votre tableau général, cette autre protection n'est pas nécessaire, celle ci est peut être valable et obligatoire dans un autre pays.
Cordialement.
Cordialement.
20 février 2011 à 08:36

Privatisation oblige, EDF fait un peu se qu'il veut. En principe, même pour une entreprise quelconque un déplacement est payant à partir du moment ou vous leur demandez de venir, mais celles-ci sont plus souples à ce niveau. Cordialement.
20 février 2011 à 08:32

Contacter votre fournisseur dénergie, afin de savoir si ils ont effectué des travaux sur votre réseau. Ainsi si le cas est avéré, vous pourrez vous retourner contre eux. Cordialement.
20 février 2011 à 08:27

Vous avez dû déconnecter la connexion info. A savoir si elle est sertie ou démontable ? Rapprochez-vous d'une personne, voisin ou autres connaissant ce genre d'installation.
Cordialement.
Cordialement.
19 février 2011 à 09:32

Tout est en fonction de la puissance de vos plaques, sans ce renseignement il va nous être difficile de vous répondre. Cordialement.
19 février 2011 à 09:27
