FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 994 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Ce n'est effectivement pas conforme, sauf à remplacer la prise par un mini tableau de répartition avec les disjoncteurs adaptés à chaque circuit qui en repart.
Le seul point où c'est toléré, c'est pour mettre les plaques et le four sur le même circuit 32A, moyennant quelques règles à respecter dans la manière de brancher.
CMT
05 février 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A

Les volumes de sécurité ne jouent que pour la baignoire et la douche. La règle a évoluée et est un peu plus compliquée que les 60cm que l'on avait auparavant, en particulier pour les douche sans paroi fixe.
Il ne faut pas non plus mettre de prise au dessus de l'évier.
Pour le reste vous faites ce que vous voulez (avec bon sens) et pas de problème pour les WC.
CMT
05 février 2010 à 08:25
forum consulter ce sujet Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau

Publicité

Bonjour
En tarif bleu, c'est maxi 36kVA (3x60A).
Il faut connaître la puissance des appareils qui vont fonctionner de manière permanente à savoir les ballons d'ECS et le chauffage, peut être le sauna suivant son taux d'utilisation.
Ensuite vous pourrez dimensionner l'abonnement.
CMT
05 février 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Conseil quel abonnement pour une maison environ de 400m²

Cela doit vraiment être limite mais faisable en supposant que le cumulus et l'accumulateur fonctionnent en HC la nuit et les convecteurs de jour.
On ne peut pas savoir au vu de l'étiquette, le mode de branchement, mais on peut supposer que le cumulus et l'accumulateur sont en tri, sinon il est fort probable que cela disjoncteur (en tout cas pour l'accumulateur c'est sur).
Pour les convecteurs, s'ils sont répartis 2x1500,2x1500,1x1750W, cela peut passer de jour, mais difficilement dès que vous aller mettre un gros appareil électroménager en cours.
Êtes vous certain qu'il n'y a pas un délesteur qui couperait une partie des convecteurs pendant les pointes de consommation, sinon je ne vois pas comment cette installation peut fonctionner.
Dernier point, posez vous la question si vous avez réellement besoin du tri, car avec 9kVA mono, ce serait nettement plus facile (mais je pense qu'un délesteur serait encore nécessaire).
CMT
05 février 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Maison en triphasé avis puissance nécessaire

Bonjour
Cela incombe au locataire.
CMT
05 février 2010 à 08:12
forum consulter ce sujet Qui doit payer l'installation d'un compteur locataire ou propriétaire

Bonjour
Pas de distance réglementaire vis à vis d'un lavabo.
Seules comptent les distances par rapport à la baignoire et la douche.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
CMT
04 février 2010 à 20:40
forum consulter ce sujet Distance de branchement entre prise de courant et lavabo

Bonjour.
Pour qu'un témoin fonctionne, il faut un fil de neutre ou alors acheter un va et vient témoin sans neutre.
De plus avec un montage traditionnel, il faut que ce va et vient soit celui qui se trouve du côté retour lampe.
CMT
04 février 2010 à 20:39
forum consulter ce sujet Changer un interrupteur va et vient avec 4 fils

Bonsoir. Ce modèle n'est plus en vente.
Il faudrait être certain que c'est bien un contacteur à ouverture (3O ou NC ou NC), et non pas un contacteur à fermeture que l'on utilise habituellement pour les heures creuses.
Une petite photo du symbole dessiné dessus nous aiderait à le déterminer.
CMT
04 février 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Branchement chauffe eau triphasé sur impulsion des jours EJP

Bonjour
Votre branchement est correct si vos suspensions sont de classe II (non reliées à la terre).
Vous pouvez sans problème utiliser un domino (mettre 2 fils à chaque extrémité).
Ou une borne à connexion automatique type Wago (voir image joint).
Attention les modèles courants ne fonctionne qu'avec du rigide.
Mais il en existe également (plus difficile à trouver au détail) pour du fil souple.
CMT

bornier Wago
03 février 2010 à 08:21
forum consulter ce sujet Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago

Bonjour
Il vaut acheter un va et vient témoin et pas un va et vient lumineux (qui permet de repérer la commande dans le noir).
Il faudra également ramener un fil de neutre au va et vient.
Sinon acheter un va et vient témoin sans neutre (mais beaucoup plus cher).
CMT
02 février 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Comment brancher une prise va et vient avec voyant

Bonjour
En général sur un radiateur, vous avez (mais à confirmer avec la notice):
- Marron : phase
- Bleu : Neutre
- Noir : Fil pilote.
Sur votre alimentation, vous avez sans doute :
- Noir : Phase
- Bleu : Neutre
Relier phases ensembles et neutres ensembles et laissez en attente le fil pilote en l'isolant avec un domino.
CMT
01 février 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Conseil branchement radiateurs électriques

Bonjour
Êtes vous certain que vous ne confondez pas interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
Pour un disjoncteur différentiel, le calibre correspond au courant maximal avant que celui-ci ne coupe suite à une surintensité.
Pour un interrupteur différentiel, le courant maximal assigné correspond au courant maximal avant que celui-ci ne se détériore (dans les faits il y a un peu de marge).
CMT
01 février 2010 à 08:16
forum consulter ce sujet Ampérage sur un disjoncteur différentiel

Bonjour
Tout le monde a raison.
La norme indique des calibres maximums.
Prises en 2,5² : disj 20A maxi, donc 16A ou 20A conviendront (mais 20A permettront d'avoir plus de puissance à répartir sur vos prises)
Éclairage en 1,5² : disj 10A maxi, donc 10A ou 16A conviendront (10A conviendront largement 2,3kW pour 8 points d'éclairage).
A vous de vous adapter à votre contexte.
Si vos circuits sont neufs, vous pouvez sans problème vous mettre au maxi.
S'ils sont anciens et que vous n'en connaissez pas la qualité, je vous conseille de descendre d'un cran les calibres.
CMT
01 février 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

Bonjour
Il suffit de mettre un contacteur à ouverture (2O ou NF ou NC) sur votre circuit PAC, commandé par un circuit de commande en 2A passant par les contacts C3C4 de votre compteur et de paramétrer celui-ci avec l'option CHAU2.
CMT
31 janvier 2010 à 08:55
forum consulter ce sujet Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge

Bonjour
Il faut acheter un interrupteur (ou va et vient) Témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) et non pas un interrupteur Lumineux (pour indiquer l'emplacement de l'interrupteur).
Il faut un fil de neutre (bleu) qui revient à l'interrupteur. Sinon il existe des interrupteurs témoin sans neutre.
Le câblage du voyant dépend souvent des séries. Pour un câblage plus précis, il faut nous indiquer les références du modèle que vous comptez acheter.
CMT
31 janvier 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Installer interrupteur à voyant

Bonjour
Aucun problème, du moment que vous respectez le nombre maxi de prises par circuit (8 avec du 2,5²).
Idem pour l'éclairage
En revanche le circuit chauffage doit être dédié à la sdb.
Allez savoir pourquoi mais c'est la norme.
CMT
28 janvier 2010 à 07:54
forum consulter ce sujet Prise dans une salle de bain

Bonjour
Le plus pratique est d'encastrer une grosse goulotte dans le mur avec un trou en haut et en bas assez grand pouvoir passer les prises.
Mais cela fait pas mal de travaux.
CMT
27 janvier 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils

Bonsoir
Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de branchement, mais je dirai du 10²,
bien que sans doute un peu limite.
Attendre d'autre avis.
CMT
27 janvier 2010 à 08:50
forum consulter ce sujet Alimenter une machine de 30kw en 400v et section des câbles

Les fils pilote peuvent être reliés à un programmateur ou à un gestionnaire d'énergie.
Si vous n'en avez pas pour le moment laissez le fil pilote en attente en l'isolant avec un domino.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement convecteur electrique
CMT
27 janvier 2010 à 08:48
forum consulter ce sujet Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques

Bonjour
Sans doute bobine d'un contacteur (chauffe-eau) ou d'un télérupteur (éclairage) ?
CMT
27 janvier 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Tableau électrique signification disjoncteur protection bobine

Bonjour,
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau inter horaire
CMT
27 janvier 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Schéma branchement contacteur de puissance avec interrupteur horaire

Bonsoir,
Pour du neuf ou une rénovation totale.
Oui le circuit cuisson 6² 32A est obligatoire quelle que soit la taille du logement.
Sur une installation existante, vous faites avec ce que vous avez.
CMT
25 janvier 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Norme installation ligne électrique de 6mm dans appartement

Je n'ai pas bien compris ce qui était en 1,5².
Si ce sont les câbles entre le fusible et le point de raccordement, ce n'est pas bon pour 2 raisons :
- Il ne faut pas changer de section sur un même circuit
- Le calibre maxi pour du chauffage en 1,5² c'est 10A.
Si c'est le câble de raccordement du radiateur et que le câble est entre le fusible et le point de raccordement est en 2,5², c'est bon.
CMT
25 janvier 2010 à 20:51
forum consulter ce sujet Branchement d'un sèche-serviettes

Bonjour,
En locaux d'habitation 7,3 kW maxi (32 A).
Hors locaux d'habitation, tout dépend du mode de pose.
CMT
25 janvier 2010 à 20:49
forum consulter ce sujet Puissance en w sur un câble g6

Bonjour
Des bornes type Wago conviendront très bien.
Il faut que vous ayez assez de longueur de fil, car il faudra couper la partie de fil tordue qui est aujourd'hui dans le cône.
CMT
23 janvier 2010 à 12:00
forum consulter ce sujet Raccordement des bras d'une pieuvre

A ma connaissance, ce n'est pas interdit.
CMT
23 janvier 2010 à 11:59
forum consulter ce sujet Pourquoi lignes interdites au dessus des portes

Bonjour
Sur une installation neuve ou une rénovation totale des circuits de la cuisine il faudrait un fil de terre par circuit.
Sur une mise en sécurité d'une installation existante, votre manière de faire est correcte.
CMT
23 janvier 2010 à 11:56
forum consulter ce sujet Branchement fils de terre dans une cuisine

Bonsoir,
En volume 3, il faut de l'IPx1.
Donc de l'IP20 ne convient pas.
CMT
22 janvier 2010 à 20:41
forum consulter ce sujet Indice protection salle de bain

Bonsoir,
Tout dépend comment est câblé votre interrupteur actuel.
Il vous faut un fil de phase (rouge sur mon schéma) le neutre (bleu) et la terre (vert/jaune).
Voici 3 exemples de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
interrupteur branchement
Vous voyez qu'il n'y a que sur le 3ème que vous pouvez repartir de l'inter uniquement.
A vous de voir dans quel cas vous êtes.
CMT
21 janvier 2010 à 21:16
forum consulter ce sujet Relier un nouveau circuit d'éclairage à un circuit éclairage existant

Bonjour. Voir un exemple sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement electrique

21 janvier 2010 à 21:12
forum consulter ce sujet Schéma électrique pour brancher 3 spots en parallèle

Oui il suffit de ne pas utiliser une des bornes 1 ou 2 (cela dépend des modèles en fonction du mode de branchement du témoin)
CMT
20 janvier 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux

Bonjour
Oui à condition que l'on ne puisse rien entreposer dedans.
A savoir que le devant du tableau doit affleurer la porte du placard.
CMT
20 janvier 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Norme emplacement tableau électrique

Bonsoir
Vous pouvez tout mettre dans une même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 25.
Prenez du 2,5².
N'oubliez pas le fil de terre,
N'oubliez pas le respect des règles des volumes,
N'oubliez pas de mettre un 30mA en tête de vos circuits.
CMT
19 janvier 2010 à 20:57
forum consulter ce sujet Câblage électrique cumulus sur compteur nuit

Bonsoir,
Tout le branchement se fait dans le tableau et non pas près du cumulus.
Le principe est de couper au départ le circuit d'alimentation électrique via un contacteur.
Il faut acheter un disjoncteur 2A et un contacteur HC.
Voici ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement electrique chauffe eau
Mais je vous conseille de faire faire le branchement par un ami qui s'y connait.
CMT
19 janvier 2010 à 20:55
forum consulter ce sujet Comment brancher mon cumulus en heures creuses

Bonsoir
Inutile de renvoyer un fil de terre vers le tableau.
Par contre, vos fils de terre des circuits sèche-serviette, PC et éclairage en provenance du tableau doivent être reliés à la LES.
CMT
19 janvier 2010 à 20:52
forum consulter ce sujet Schéma installation conformité normes électricité salle de bain

Bonsoir. Il faut que tout soit en 230V ce qui est sans doute votre cas.
18 janvier 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Passage de plusieurs circuits dans une gaine

On pourrait répondre à notre ami, car la norme prévoit la réponse.
Pour du monophasé, circuit en 2,5² disj 20A maxi ou fusible 16A maxi.
CMT
17 janvier 2010 à 15:38
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique d'un cumulus

Bonjour
Êtes vous certain que c'est un télérupteur et pas un contacteur ?
Donnez nous la référence à 5 chiffres gravée dessus, cela lèvera le doute.
CMT
15 janvier 2010 à 08:41
forum consulter ce sujet Télérupteur Legrand et problème de bouton-poussoir

Bonjour
Il faut tirer 3x6² (sous goulotte, gaine encastrée, câble type R2V apparent) entre la boîte de connexion de votre ancienne plaque et la boîte de connexion de la nouvelle en faisant le tour de la cuisine (à moins que vous ayez la possibilité d'encastrer une gaine dans le sol).
Dans l'idéal il faudrait changer le câble pour qu'il soit d'une seule pièce depuis le tableau de répartition, mais si ce n'est pas possible, faite un raccordement avec un gros domino au niveau de l'ancienne boîte de connexion.
Terminez en mettant un cache sur l'ancienne boîte de connexion et un cache avec sortie de câble sur la nouvelle.
CMT
15 janvier 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Pose évier à l'endroit où etaient les plaques de cuisson

Bonjour,
Il existe des contacteurs à fermeture (type NO) qui ne possède pas de marche forcée avec retour automatique.
Mais en utilisation domestique, on a créé les contacteurs Heures Creuses qui sont des contacteurs à fermeture avec marche forcée à retour automatique.
CMT
14 janvier 2010 à 22:02
forum consulter ce sujet Information contacteur jour et nuit cumulus eau chaude

Bonjour
Disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi.
Sauf câble de très grande longueur.
CMT
14 janvier 2010 à 08:23
forum consulter ce sujet Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²

Bonsoir
Si vos circuits ont bien un fil de terre cela ne devrait pas poser de problème.
Si votre boîte de connexion de radiateur était en encastrée avec une plaque de sortie de câble, il suffit de changer cette plaque par une prise à vis ou à griffe suivant le mode de fixation existant.
SI votre boîte de connexion était en saillie, il suffit de la remplacer par une prise ne saillie.
CMT
14 janvier 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v

Bonsoir,
Il faudrait préciser l'usage pour répondre précisément mais du 2,5² devrait convenir dans tous les cas de figure.
CMT
13 janvier 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W

Bonsoir,
Quelle est la puissance de votre abonnement (regardez votre facture ou votre disjoncteur EDF) ?
Quelle est la somme des puissances en route simultanément ?
Au passage HC, le chauffe-eau s'enclenche consommant sans doute environ 2,5kW d'un coup.
En théorie un lave-linge et un chauffe-eau devraient passer sans problème (à moins qu'il y ait également d'autres appareils en route).
CMT
12 janvier 2010 à 21:35
forum consulter ce sujet Coupure de courant en heures creuses

Aucune distance réglementaire vis à vis d'un évier, mais il est interdit de mettre une prise au dessus de celui-ci.
A vous cependant de la placer avec un peu de bon sens.
CMT
12 janvier 2010 à 08:20
forum consulter ce sujet Distance de sécurité entre prise électrique et un évier

Vous parlez j'imagine d'un socle DCL.
Sur celui-ci se branche une fiche DCL sur laquelle vous mettez la longueur de fil que vous voulez et vous raccordez l'autre extrémité du fil au luminaire.
Il n'y a plus qu'un encliquer la fiche DCL dans le socle DCL pour faire le raccordement.
CMT
12 janvier 2010 à 08:19
forum consulter ce sujet Conseil fixation d'un abat-jour

Si vous changez une prise à griffe, vous remettez une prise à griffe. C'est pour cela qu'elles sont toujours en vente.
Si l'électricien intervient sur une partie de l'installation ne doit pas remettre le logement aux normes actuelles.
Par contre il doit préconiser une mise en sécurité de l'installation électrique du logement si elle le nécessite.
CMT
12 janvier 2010 à 08:17
forum consulter ce sujet Normes électriques et rénovation électrique

Bonsoir
J'imagine que vous parlez du disj 2A pour le contacteur chauffe-eau.
Oui il faut le prévoir.
CMT
12 janvier 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Disjoncteur 2A vraiment obligatoire

Il faut qu'en utilisation simultanée vous ne dépassiez jamais 40A (soient 9,2 kW) quel que soit le nombre de disjoncteurs placés dessous.
CMT
11 janvier 2010 à 23:32
forum consulter ce sujet Ampérage maximum des 6 lignes interrupteur différentiel 40A

Bonsoir
C'est comme pour un interrupteur.
L'unipolaire coupe que la phase
Le bipolaire coupe phase+neutre
En intérieur, de l'unipolaire suffit largement.
En extérieur, il peut être pertinent de mettre du bipolaire.
CMT
11 janvier 2010 à 19:25
forum consulter ce sujet Différence entre télérupteurs unipolaires et bipolaires