Profil du membre CMT
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 930 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
La partie aval du DB n'est pas plombée, vous avez donc accès à ces fils.
En général on arrive à remplacer ces fils sans toucher à la platine. Il suffit d'attacher le nouveau fil à l'ancien et de tirer l'ancien fil.
CMT
La partie aval du DB n'est pas plombée, vous avez donc accès à ces fils.
En général on arrive à remplacer ces fils sans toucher à la platine. Il suffit d'attacher le nouveau fil à l'ancien et de tirer l'ancien fil.
CMT
06 janvier 2010 à 08:29

Bonjour
Les 2 solutions sont possibles.
Vous pouvez mettre un ID tetra 30mA type A en tête de votre tableau divisionnaire/
Ou un HPI, cela existe, mais c'est cher et en avez vous réellement besoin
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=008826
Ou vous pouvez mettre un ID mono par phase. Cette solution à l'avantage d'apporter une meilleure sélectivité. Si un ID coupe, cela ne coupe pas la totalité du tableau.
Vous pouvez vous inspirer des schémas joints en ne gardant que les sous ensembles qui vous intéressent.
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
Les 2 solutions sont possibles.
Vous pouvez mettre un ID tetra 30mA type A en tête de votre tableau divisionnaire/
Ou un HPI, cela existe, mais c'est cher et en avez vous réellement besoin
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=008826
Ou vous pouvez mettre un ID mono par phase. Cette solution à l'avantage d'apporter une meilleure sélectivité. Si un ID coupe, cela ne coupe pas la totalité du tableau.
Vous pouvez vous inspirer des schémas joints en ne gardant que les sous ensembles qui vous intéressent.
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
06 janvier 2010 à 08:24

Bonjour
Il doit y avoir un programmateur (peut être une petite horloge dans le tableau) qui les passe en mode éco la nuit.
CMT
Il doit y avoir un programmateur (peut être une petite horloge dans le tableau) qui les passe en mode éco la nuit.
CMT
05 janvier 2010 à 09:08

Tel que vous le décrivez, les bornes A1 A2 du contacteur sont sous tension de jour comme de nuit.
Mesurez au multimètre cette tension pour confirmer.
Débranchez en C1 ou C2 pour voir si cela coupe le contacteur (si c'est le cas, cela voudrait dire que le contact EDF est HS).
CMT
Mesurez au multimètre cette tension pour confirmer.
Débranchez en C1 ou C2 pour voir si cela coupe le contacteur (si c'est le cas, cela voudrait dire que le contact EDF est HS).
CMT
05 janvier 2010 à 09:05

Oui c'est économique même si l'économie n'est pas gigantesque pour un Chauffe-eau seul.
Par contre on augmente cette économie en utilisant des appareils à départ différé et en les faisant tourner la nuit : LL, SL, LV, pyrolyse du four
Avec du chauffage électrique cela devient franchement interessant, même si le surcoût de l'abonnement est conséquent pour une puissance élevé.
En faisant un rapide calcul :
Environ 3 heures de chauffe par jour avec un chauffe-eau de 150L de 2,5kW, cela fait 7,5kWh. On gagne environ 4 centimes sur le kWh, donc en gros 30 centimes par jour.
- abonnement 6kVA, surcout abonnement HC : 25 amorti en 80 jours
- abonnement 9kVA, surcout abonnement HC : 60 amorti en 200 jours
- abonnement 12kVA, surcout abonnement HC : 65 amorti en 220 jours
du seul fait du chauffe-eau sans compter le reste de l'électricité dépendée en HC.
CMT
Par contre on augmente cette économie en utilisant des appareils à départ différé et en les faisant tourner la nuit : LL, SL, LV, pyrolyse du four
Avec du chauffage électrique cela devient franchement interessant, même si le surcoût de l'abonnement est conséquent pour une puissance élevé.
En faisant un rapide calcul :
Environ 3 heures de chauffe par jour avec un chauffe-eau de 150L de 2,5kW, cela fait 7,5kWh. On gagne environ 4 centimes sur le kWh, donc en gros 30 centimes par jour.
- abonnement 6kVA, surcout abonnement HC : 25 amorti en 80 jours
- abonnement 9kVA, surcout abonnement HC : 60 amorti en 200 jours
- abonnement 12kVA, surcout abonnement HC : 65 amorti en 220 jours
du seul fait du chauffe-eau sans compter le reste de l'électricité dépendée en HC.
CMT
05 janvier 2010 à 09:02

Bonjour,
En général une temporisation est associée au détecteur, vérifiez qu'elle est bien réglée.
CMT
En général une temporisation est associée au détecteur, vérifiez qu'elle est bien réglée.
CMT
03 janvier 2010 à 08:28

Bonjour,
Le fil rouge sur la borne L (ou P),
Un fil orange sur la borne 1,
L'autre fil orange sur la borne 2.
CMT
Le fil rouge sur la borne L (ou P),
Un fil orange sur la borne 1,
L'autre fil orange sur la borne 2.
CMT
03 janvier 2010 à 08:24

Vu la consommation ridicule d'un portail électrique, vous mettrez des années à amortir la mise en place d'une autre solution quelle qu'elle soit (si tant est qu'elle existe).
Faites le calcul :
Je compte 500W pour les 2 moteurs et un temps de fonctionnement pour une ouverture/fermeture de 30 secondes.
Avec 1 kWh, donc environ 10 centimes, vous pouvez donc faire 240 ouverture / fermeture de portail.
CMT
Faites le calcul :
Je compte 500W pour les 2 moteurs et un temps de fonctionnement pour une ouverture/fermeture de 30 secondes.
Avec 1 kWh, donc environ 10 centimes, vous pouvez donc faire 240 ouverture / fermeture de portail.
CMT
02 janvier 2010 à 21:30

Bonsoir,
La question n'est pas claire.
Mais il est certain qu'il faut prendre une puissance d'abonnement adaptée aux besoins que l'on a.
CMT
La question n'est pas claire.
Mais il est certain qu'il faut prendre une puissance d'abonnement adaptée aux besoins que l'on a.
CMT
02 janvier 2010 à 21:16

Bonjour
Depuis le 24 décembre 2007, la tension nominale de distribution est de 230V avec une plage de -10% à +10% soit entre 207V et 253V.
Voir paragraphe 2.3 de ce doc :
erdfdistribution.fr-ERDF/2009/DTR/ERDF-PRO-RES-43E.pdf
CMT
Depuis le 24 décembre 2007, la tension nominale de distribution est de 230V avec une plage de -10% à +10% soit entre 207V et 253V.
Voir paragraphe 2.3 de ce doc :
erdfdistribution.fr-ERDF/2009/DTR/ERDF-PRO-RES-43E.pdf
CMT
01 janvier 2010 à 12:26

La Phase et le retour lampe se branchent sur la bornes L (ou P).
Les navettes sur les bornes 1 et 2.
CMT
Les navettes sur les bornes 1 et 2.
CMT
31 décembre 2009 à 13:17

Bonjour
1/ Les 2 solutions sont possibles :
- relier le garage à la terre de l'habitation
- refaire une terre dans votre garage. Dans ce dernier cas, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de qualité suffisante
2/ Vu l'usage prévu un tableau avec une rangée fera l'affaire, avec :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous prévoyez un jour de mettre un lave-linge
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour vos prises
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour vos éclairage
- 1 disjoncteur pour votre climatisation
Si vous prenez un tableau 13 modules, cela laissera 8 modules de libre pour vos usages futurs.
Si vous prenez un tableau 9 modules, cela laissera 4 modules de libre pour vos usages futurs.
A vous de voir le plus pertinent mais ne descendez à un tableau 6 modules.
Si le garage n'est pas chauffé, prenez un tableau étanche type PLEXO pour éviter l'humidité.
CMT
1/ Les 2 solutions sont possibles :
- relier le garage à la terre de l'habitation
- refaire une terre dans votre garage. Dans ce dernier cas, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de qualité suffisante
2/ Vu l'usage prévu un tableau avec une rangée fera l'affaire, avec :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous prévoyez un jour de mettre un lave-linge
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour vos prises
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour vos éclairage
- 1 disjoncteur pour votre climatisation
Si vous prenez un tableau 13 modules, cela laissera 8 modules de libre pour vos usages futurs.
Si vous prenez un tableau 9 modules, cela laissera 4 modules de libre pour vos usages futurs.
A vous de voir le plus pertinent mais ne descendez à un tableau 6 modules.
Si le garage n'est pas chauffé, prenez un tableau étanche type PLEXO pour éviter l'humidité.
CMT
31 décembre 2009 à 09:07

Bonjour
Le standard n'est plus 220V mais 230V.
De plus il est impossible à ERDF de fournir exactement 230V à tout le monde. La tension variera suivant que vous êtes plus ou moins loin du transformateur.
Réglementairement ERDF doit fournir 230V avec plus ou moins 10%, donc entre 207V et 250V.
235V c'est très courant, vous n'avez aucun recours possible.
CMT
Le standard n'est plus 220V mais 230V.
De plus il est impossible à ERDF de fournir exactement 230V à tout le monde. La tension variera suivant que vous êtes plus ou moins loin du transformateur.
Réglementairement ERDF doit fournir 230V avec plus ou moins 10%, donc entre 207V et 250V.
235V c'est très courant, vous n'avez aucun recours possible.
CMT
31 décembre 2009 à 09:00

Pour PL :
La norme autorise tout à fait les circuits prises traditionnels en 1,5².
Il ne faut pas plus de 5 prises par circuit, un disjoncteur 16A max (fusible interdit).
Le consuel a sans doute bien fait son travail.
CMT
La norme autorise tout à fait les circuits prises traditionnels en 1,5².
Il ne faut pas plus de 5 prises par circuit, un disjoncteur 16A max (fusible interdit).
Le consuel a sans doute bien fait son travail.
CMT
30 décembre 2009 à 21:05

Bonjour
Normativement un appareil de chauffage devrait avoir un circuit dédié. Avec du 1,5² c'est 2250W maxi et disjoncteur ou fusible 10A maxi.
Sur une installation existante vous pouvez faire ce que vous envisagez, bien que pas 10% au norme. Peu de risque (votre calcul de puissance est bon).
Mais pour être plus proche de la norme je remplacerai le disj 16A par un 10A.
Remplacez la prise par une sortie de câble et faire la connexion avec un domino.
Vous pouvez placer votre radiateur devant.
Ne pas raccorder le fil de terre ni le fil pilote s'il y en a un ; Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Normativement un appareil de chauffage devrait avoir un circuit dédié. Avec du 1,5² c'est 2250W maxi et disjoncteur ou fusible 10A maxi.
Sur une installation existante vous pouvez faire ce que vous envisagez, bien que pas 10% au norme. Peu de risque (votre calcul de puissance est bon).
Mais pour être plus proche de la norme je remplacerai le disj 16A par un 10A.
Remplacez la prise par une sortie de câble et faire la connexion avec un domino.
Vous pouvez placer votre radiateur devant.
Ne pas raccorder le fil de terre ni le fil pilote s'il y en a un ; Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
30 décembre 2009 à 08:11

Bonjour
Regardez du côté des minuteries modulaires que l'on peut mettre dans un boîtier d'encastrement d'interrupteur.
Voir par exemple les modules Yokis.
CMT
Regardez du côté des minuteries modulaires que l'on peut mettre dans un boîtier d'encastrement d'interrupteur.
Voir par exemple les modules Yokis.
CMT
29 décembre 2009 à 08:35

Bonjour
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous voulez repartir du disjoncteur ERDF, il faudra donc mettre un petit coffret de répartition intermédiaire à l'endroit qui vous convient pour repartir en 16² vers vos 2 tableaux.
Du 16² encaisse jusqu'à 60A, donc aucun problème de charge si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A (tant que les longueurs ne dépassent pas 27m). Un câble unique en 16² supporterait la charge cumulée des 2 tableaux.
Vu que vous aurez 2 ID dans le 2ème tableau, n'oubliez pas d'ajouter en tête de celui-ci un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Par ailleurs répartissez mieux les circuits entre vos 2 ID (gros consommateurs, prises, éclairage). Cela permet une meilleure répartition des puissances et une meilleure sélectivité (si un des ID coupe la moitié de l'installation fonctionne quand même, par exemple une partie des prises et éclairage).
Je pense même que vous devriez vous en sortir avec 2 ID 40A type A qui faciliteraient la répartition (plaques sur un, lave-linge et sèche-linge sur l'autre, puis répartition du reste de manière homogène).
CMT
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous voulez repartir du disjoncteur ERDF, il faudra donc mettre un petit coffret de répartition intermédiaire à l'endroit qui vous convient pour repartir en 16² vers vos 2 tableaux.
Du 16² encaisse jusqu'à 60A, donc aucun problème de charge si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A (tant que les longueurs ne dépassent pas 27m). Un câble unique en 16² supporterait la charge cumulée des 2 tableaux.
Vu que vous aurez 2 ID dans le 2ème tableau, n'oubliez pas d'ajouter en tête de celui-ci un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Par ailleurs répartissez mieux les circuits entre vos 2 ID (gros consommateurs, prises, éclairage). Cela permet une meilleure répartition des puissances et une meilleure sélectivité (si un des ID coupe la moitié de l'installation fonctionne quand même, par exemple une partie des prises et éclairage).
Je pense même que vous devriez vous en sortir avec 2 ID 40A type A qui faciliteraient la répartition (plaques sur un, lave-linge et sèche-linge sur l'autre, puis répartition du reste de manière homogène).
CMT
29 décembre 2009 à 08:33

Bonjour
Le câblage semble correct.
Est-ce bien des poussoirs que vous avez mis et pas des interrupteurs.
Avez vous vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT
Le câblage semble correct.
Est-ce bien des poussoirs que vous avez mis et pas des interrupteurs.
Avez vous vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT
29 décembre 2009 à 08:16

Bonjour
Tout dépend de l'emplacement des va et vient par rapport à l'arrivée de la phase côté tableau et du retour lampe.
Voici un schéma avec les 2 possibilités de câblage :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudra bien sur récupérer la terre et le neutre à l'endroit le plus approprié du circuit actuel
CMT
Tout dépend de l'emplacement des va et vient par rapport à l'arrivée de la phase côté tableau et du retour lampe.
Voici un schéma avec les 2 possibilités de câblage :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudra bien sur récupérer la terre et le neutre à l'endroit le plus approprié du circuit actuel
CMT
29 décembre 2009 à 08:12

Bonjour
En relisant ce qui a été écrit au dessus, il me semble que personne n'a parlé d'un interrupteur sectionneur avant le tableau divisionnaire.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Par ailleurs cela ne sert à rien de mettre 2 interrupteurs différentiels en série.
Ce qu'il vous faut par contre c'est une protection contre les surintensités de votre câble de liaison.
Il n'y a qu'un disjoncteur qui peut assurer cette fonction (un interrupteur différentiel n'assure pas ce rôle).
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A ou un 30/60A et il assurera naturellement cette fonction.
Dans ce cas inutile de mettre autre chose au départ.
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60/90A et vous devrez mettre un disjoncteur 63A au départ.
L'autre alternative serait d'augmenter la section du câble.
CMT
En relisant ce qui a été écrit au dessus, il me semble que personne n'a parlé d'un interrupteur sectionneur avant le tableau divisionnaire.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Par ailleurs cela ne sert à rien de mettre 2 interrupteurs différentiels en série.
Ce qu'il vous faut par contre c'est une protection contre les surintensités de votre câble de liaison.
Il n'y a qu'un disjoncteur qui peut assurer cette fonction (un interrupteur différentiel n'assure pas ce rôle).
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A ou un 30/60A et il assurera naturellement cette fonction.
Dans ce cas inutile de mettre autre chose au départ.
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60/90A et vous devrez mettre un disjoncteur 63A au départ.
L'autre alternative serait d'augmenter la section du câble.
CMT
28 décembre 2009 à 21:36

Bonjour,
Oui prendre des bornes à connexions automatique.
Attention ce ne sont pas les mêmes modèles suivant qu'il s'agisse de fils souple ou rigide.
Pour du rigide, voir illustration sur la photo jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui prendre des bornes à connexions automatique.
Attention ce ne sont pas les mêmes modèles suivant qu'il s'agisse de fils souple ou rigide.
Pour du rigide, voir illustration sur la photo jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2009 à 08:53

Bonsoir
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
26 décembre 2009 à 21:25

Bonjour
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 décembre 2009 à 09:10

Bonjour,
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
25 décembre 2009 à 16:47

La terre n'a pas besoin d'être présente au niveau de l'interrupteur.
Uniquement obligatoire au niveau du luminaire.
CMT
Uniquement obligatoire au niveau du luminaire.
CMT
24 décembre 2009 à 23:56

Si l'appartement est aux normes, il doit y avoir un circuit 32A en attente, même si les plaques sont au gaz. Avez-vous bien cherché ?
CMT
CMT
23 décembre 2009 à 22:59

Bonsoir,
Oui mais il faut qu'il soit sous un interrupteur différentiel 30mA unique pour tous les radiateurs.
Donc ID 30mA tetra en tête au minimum des circuits de chauffage impératif.
CMT
Oui mais il faut qu'il soit sous un interrupteur différentiel 30mA unique pour tous les radiateurs.
Donc ID 30mA tetra en tête au minimum des circuits de chauffage impératif.
CMT
23 décembre 2009 à 22:58

Branchez une lampe de chevet allumée sur la prise que vous voulez repérer
ou
Fermez l'interrupteur de l'éclairage que vous voulez repérer (et uniquement celle-ci)
Puis testez à l'ohmmètre au niveau du tableau entre phase et neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie
CMT
ou
Fermez l'interrupteur de l'éclairage que vous voulez repérer (et uniquement celle-ci)
Puis testez à l'ohmmètre au niveau du tableau entre phase et neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie
CMT
23 décembre 2009 à 08:49

Il y a plusieurs type de défaut qui font sauter un disjoncteur différentiel :
- surcharge
- court circuit
- fuite de courant >250mA
pour vous répondre, il faudrait connaître la cause de ces disjonctions fréquentes.
Par exemple le dernier défaut peut être éviter en mettre un disjoncteur différentiel sélectif (type S)
CMT
- surcharge
- court circuit
- fuite de courant >250mA
pour vous répondre, il faudrait connaître la cause de ces disjonctions fréquentes.
Par exemple le dernier défaut peut être éviter en mettre un disjoncteur différentiel sélectif (type S)
CMT
22 décembre 2009 à 09:25

Bonjour
Vous auriez du faire une recherche, cette question revient souvent.
Voir par exemple les réponses aux questions 6999 et 6974 similaires.
Si elles ne conviennent pas il faudra plus de précisions à votre question.
CMT
Vous auriez du faire une recherche, cette question revient souvent.
Voir par exemple les réponses aux questions 6999 et 6974 similaires.
Si elles ne conviennent pas il faudra plus de précisions à votre question.
CMT
21 décembre 2009 à 09:02

Vous ne nous aviez pas tout dit !
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
20 décembre 2009 à 11:15

Pas de problème à partir du moment où le câble n'est pas noyé dans la maçonnerie et qu'il peut donc être changé si nécessaire.
CMT
CMT
18 décembre 2009 à 22:07

Bonsoir
Il faut des ampoules éco dimmables.
Mais le résultat n'est pas pour autant parfait.
CMT
Il faut des ampoules éco dimmables.
Mais le résultat n'est pas pour autant parfait.
CMT
18 décembre 2009 à 22:05

Bonjour,
Bleu sur bleu
Marron sur rouge
Le noir (fil pilote) et la terre (vert/jaune) doivent être isolés et laissés en attente.
CMT
Bleu sur bleu
Marron sur rouge
Le noir (fil pilote) et la terre (vert/jaune) doivent être isolés et laissés en attente.
CMT
18 décembre 2009 à 22:04

Bonjour
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
CMT
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
CMT
18 décembre 2009 à 08:16

Bonjour
Est-ce que le double pavé a été changé ?
Est-ce qu'il y a 2 télérupteur : un pour le hall et l'autre pour l'escalier ?
S'il y a télérupteur, il faut un poussoir, si non c'est un va et vient classique.
Quel est donc le type de commande dans votre double pavé ?
CMT
Est-ce que le double pavé a été changé ?
Est-ce qu'il y a 2 télérupteur : un pour le hall et l'autre pour l'escalier ?
S'il y a télérupteur, il faut un poussoir, si non c'est un va et vient classique.
Quel est donc le type de commande dans votre double pavé ?
CMT
18 décembre 2009 à 08:13

Bonsoir,
Ce n'est pas réalisable à 2 titres :
- il est interdit de repiquer un chauffage sur un circuit d'éclairage,
- il est fort probable que le fil de neutre ne soit pas présent dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur (à vérifier la présence d'un fil bleu).
Si c'est le cas le branchement ne serait techniquement pas possible.
CMT
Ce n'est pas réalisable à 2 titres :
- il est interdit de repiquer un chauffage sur un circuit d'éclairage,
- il est fort probable que le fil de neutre ne soit pas présent dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur (à vérifier la présence d'un fil bleu).
Si c'est le cas le branchement ne serait techniquement pas possible.
CMT
17 décembre 2009 à 22:12

Assurez vous que lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle sont bien sur 3 phases différentes.
9kVA c'est 15A par phase soit, 3,4 kW
A vous de faire les calculs pour voir si c'est suffisant.
Le passage en mono peut être envisageable mais il faut regarder les conséquences : pas de machine en tri, pas de branchement depuis la limite de propriété de grande longueur, nécessité de refaire le tableau partiellement et éventuellement une partie de l'installation si celle-ci est très ancienne et qu'elle possède des neutres communs à plusieurs phases.
CMT
9kVA c'est 15A par phase soit, 3,4 kW
A vous de faire les calculs pour voir si c'est suffisant.
Le passage en mono peut être envisageable mais il faut regarder les conséquences : pas de machine en tri, pas de branchement depuis la limite de propriété de grande longueur, nécessité de refaire le tableau partiellement et éventuellement une partie de l'installation si celle-ci est très ancienne et qu'elle possède des neutres communs à plusieurs phases.
CMT
17 décembre 2009 à 08:45

Bonjour
Malheureusement pas de solution miracle dans tous les cas de figure.
Pour faire au mieux, il faut que :
- votre disjoncteur de branchement soit sélectif.
- vous n'ayez pas de 30mA en cascade (chaque tableau doit avoir les siens).
- chaque circuit de l'atelier ait son propre disjoncteur divisionnaire.
- vous fassiez le meilleur équilibrage possible en ne chargeant pas trop la phase de l'atelier.
Vous pourriez limiter l'intensité dans l'atelier, par exemple avec un disjoncteur 10A placé au départ, mais vous n'empercheriez pas une coupure si vous consommiez par exemple 23A sur une phase pour l'habitation et que vous consommiez 3A dans l'atelier sur cette même phase.
Au final ces 26A auraient pour effect de couper le DB
CMT
Malheureusement pas de solution miracle dans tous les cas de figure.
Pour faire au mieux, il faut que :
- votre disjoncteur de branchement soit sélectif.
- vous n'ayez pas de 30mA en cascade (chaque tableau doit avoir les siens).
- chaque circuit de l'atelier ait son propre disjoncteur divisionnaire.
- vous fassiez le meilleur équilibrage possible en ne chargeant pas trop la phase de l'atelier.
Vous pourriez limiter l'intensité dans l'atelier, par exemple avec un disjoncteur 10A placé au départ, mais vous n'empercheriez pas une coupure si vous consommiez par exemple 23A sur une phase pour l'habitation et que vous consommiez 3A dans l'atelier sur cette même phase.
Au final ces 26A auraient pour effect de couper le DB
CMT
16 décembre 2009 à 07:44

Bonjour
Il ne faut jamais brancher le fil pilote à la terre.
Si vous n'avez pas de programmateur à raccorder, laissez-le en attente.
Par ailleurs, il est probable que votre sèche-serviettes soit de classe II (double isolation).
Il ne nécessite pas de raccordement à la terre. Laissez le fil de terre en attente.
Voici un exemple de raccordement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il ne faut jamais brancher le fil pilote à la terre.
Si vous n'avez pas de programmateur à raccorder, laissez-le en attente.
Par ailleurs, il est probable que votre sèche-serviettes soit de classe II (double isolation).
Il ne nécessite pas de raccordement à la terre. Laissez le fil de terre en attente.
Voici un exemple de raccordement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2009 à 07:24

Bonsoir
Voir ce schéma de principe.
Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables, très pratiques, et encore mieux des peignes verticaux qui simplifient encore le câblage.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Voir ce schéma de principe.
Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables, très pratiques, et encore mieux des peignes verticaux qui simplifient encore le câblage.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
15 décembre 2009 à 21:52

Bonjour
Il y a un problème avec le circuit HC.
Vérifiez tous les serrage sur ce circuit (contacteur, disjoncteurs...)
Si ce n'est pas cela c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
CMT
Il y a un problème avec le circuit HC.
Vérifiez tous les serrage sur ce circuit (contacteur, disjoncteurs...)
Si ce n'est pas cela c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
CMT
14 décembre 2009 à 08:44

Bonsoir
Cela confirme ma réponse 2.
On ne fait jamais la somme des calibres des disjoncteurs.
Si vous fonctionnez avec 6 kW, vous ne dépassez effectivement jamais les 40A.
Un problème pourrait cependant survenir si un jour vous augmentiez la puissance de votre abonnement. Mais ce serait sans parce-que vous avez de nouveaux appareils à faire fonctionner, ce qui obligerait à revoir le tableau.
CMT
Cela confirme ma réponse 2.
On ne fait jamais la somme des calibres des disjoncteurs.
Si vous fonctionnez avec 6 kW, vous ne dépassez effectivement jamais les 40A.
Un problème pourrait cependant survenir si un jour vous augmentiez la puissance de votre abonnement. Mais ce serait sans parce-que vous avez de nouveaux appareils à faire fonctionner, ce qui obligerait à revoir le tableau.
CMT
13 décembre 2009 à 18:23

Bonjour
A partir du disjoncteur de votre circuit :
- Phase alimente 1 et 4
- Neutre alimente 2 et votre appareil
- 3 (ou 5 suivant que vous voulez un contact ouvert ou fermé) alimente votre appareil
Ensuite il faut voir le type d'appareil que vous souhaitez piloter. Si c'est un appareil de forte puissance : chauffe-eau, radiateur... il faudra passer par un contacteur de puissance et le schéma se complique un peu.
CMT
A partir du disjoncteur de votre circuit :
- Phase alimente 1 et 4
- Neutre alimente 2 et votre appareil
- 3 (ou 5 suivant que vous voulez un contact ouvert ou fermé) alimente votre appareil
Ensuite il faut voir le type d'appareil que vous souhaitez piloter. Si c'est un appareil de forte puissance : chauffe-eau, radiateur... il faudra passer par un contacteur de puissance et le schéma se complique un peu.
CMT
12 décembre 2009 à 08:09

Bonsoir
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple celui-ci : www.laperchediffusion.com
CMT
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple celui-ci : www.laperchediffusion.com
CMT
11 décembre 2009 à 21:06

Bonsoir,
Avec un ID 40A, il ne faut jamais dépasser 40A en usage simultané.
Si vous avez fait la somme des calibres des disjoncteurs placés derrière, cela ne veut rien dire.
Tout dépend des types de circuits qui sont raccordés.
CMT
Avec un ID 40A, il ne faut jamais dépasser 40A en usage simultané.
Si vous avez fait la somme des calibres des disjoncteurs placés derrière, cela ne veut rien dire.
Tout dépend des types de circuits qui sont raccordés.
CMT
11 décembre 2009 à 21:03

Bonjour
L'idéal est du câble R2V sous gaine TPC ou gaine ICTA enterré de 50cm (ou 85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine et la gaine distante de 20cm de la conduite d'eau.
Ne pas repartir directement sous les bornes du disjoncteur de branchement. Faire une dérivation sur les borniers du tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA type A à l'arrivée dans le tableau secondaire (40A ou 63A suivant équipements à alimenter)
Si plus d'un ID, dans le tableau, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
L'idéal est du câble R2V sous gaine TPC ou gaine ICTA enterré de 50cm (ou 85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine et la gaine distante de 20cm de la conduite d'eau.
Ne pas repartir directement sous les bornes du disjoncteur de branchement. Faire une dérivation sur les borniers du tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA type A à l'arrivée dans le tableau secondaire (40A ou 63A suivant équipements à alimenter)
Si plus d'un ID, dans le tableau, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
11 décembre 2009 à 08:18

Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Pour les radiateurs s'il n'est pas possible de tirer le conducteur de terre, mettre impérativement des radiateurs de classe II.
- Pour les prises voir mon autre réponse
CMT
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Pour les radiateurs s'il n'est pas possible de tirer le conducteur de terre, mettre impérativement des radiateurs de classe II.
- Pour les prises voir mon autre réponse
CMT
10 décembre 2009 à 08:01

Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement ajouter le conducteur de terre s'il et absent, dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces c'est mieux si c'est possible mais ce n'est pas impératif.
Dans ce dernier cas les prises devront de type 2P sans fiche de terre (interdit de mettre une fiche de terre non raccordée).
A noter qu'il existe des outils qui permettent de tirer des gaines dans le placo alvéolé sans ouvrir la paroi.
CMT
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement ajouter le conducteur de terre s'il et absent, dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces c'est mieux si c'est possible mais ce n'est pas impératif.
Dans ce dernier cas les prises devront de type 2P sans fiche de terre (interdit de mettre une fiche de terre non raccordée).
A noter qu'il existe des outils qui permettent de tirer des gaines dans le placo alvéolé sans ouvrir la paroi.
CMT
10 décembre 2009 à 07:59

Bonsoir,
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
09 décembre 2009 à 23:10
