FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité


7390

Questions Bricolage : Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question...
Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas obligatoire, je souhaite la respecter), après avoir lu quelques livres sur le sujet et consulté ce forum, j'établis ma liste de matériel pour avoir des devis.
Je souhaite créer un certain nombre de circuits prise avec plus de 5 socles, et je croyais avoir compris qu'ils doivent être protégés par des disjoncteurs 20A et 2 circuits éclairage protégés par des disjoncteurs 16A.
Je me rends donc dans un magasin de matériel électrique (CEF) et lorsque le conseiller voit ma liste, il s'étonne de la liste des disjoncteurs, en me disant que les circuits prise sont protégés par du 16A et éclairage par du 10A.
J'insiste car je suis très étonnée de cette contradiction et lui me dit qu'il travaille avec des professionnels qui équipent des maisons neuves et que c'est toujours comme ça !
J'aimerais savoir ce que je dois faire et qui a raison !
Qu'en pensez-vous ?
31 janvier 2010 à 21:14
Solution et astuces des bricoleurs 1

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les valeurs données par les électriciens font partie des habitudes (conforme); oui la norme autorise ce que vous avez marqué ; précision : 20A pour les prises à condition d'être câblées en 2,5². Cordialement.
01 février 2010 à 07:20
Solution et astuces des bricoleurs 2

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonjour
Tout le monde a raison.
La norme indique des calibres maximums.
Prises en 2,5² : disj 20A maxi, donc 16A ou 20A conviendront (mais 20A permettront d'avoir plus de puissance à répartir sur vos prises)
Éclairage en 1,5² : disj 10A maxi, donc 10A ou 16A conviendront (10A conviendront largement 2,3kW pour 8 points d'éclairage).
A vous de vous adapter à votre contexte.
Si vos circuits sont neufs, vous pouvez sans problème vous mettre au maxi.
S'ils sont anciens et que vous n'en connaissez pas la qualité, je vous conseille de descendre d'un cran les calibres.
CMT
01 février 2010 à 08:13
Solution et astuces des bricoleurs 3

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour,
la protection dépend de la section du câble, laquelle dépend de ce qu'il alimente, et du type de protection (porte fusible ou disjoncteur)...
Avec disjoncteur :
5 prises-1,5mm2-1OA
8 prises-2mm2-16A
SD 01 02 10
01 février 2010 à 09:55
Solution et astuces des bricoleurs 4

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour
Gardez ce vendeur car il connait son boulot et relire les normes ! ce n'est pas toujours simple ! courage !
01 février 2010 à 08:31
Solution et astuces des bricoleurs 5

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

GL
Membre inscrit
GL
29 992 messages
Bonjour. On constate que certains professionnels agissent souvent en fonction de leurs habitudes et c'est plus que fortement regrettable ; l'argument "c'est toujours comme ça" n'est pas recevable, comparable au "parce que" des enfants. Sur le forum il est rappelé régulièrement les calibres maximum des protections (16 et 20 A), et en cas de doute, on se réfère à la C15-100 et au "Petit livre rouge Promotelec" que vous devriez acquérir si vous ne l'avez pas. Il est vrai que la plupart des contributeurs, par leurs réponses documentées sur ce forum, font un peu de la formation permanente et de la remise à niveau cachée. Mais ce n'est pas toujours bien compris. Cordialement,
01 février 2010 à 10:18
Solution et astuces des bricoleurs 6

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
C'est vous qui avez raison ! Dam.
01 février 2010 à 08:00
Solution et astuces des bricoleurs 7

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour
10 A pour l'éclairage en 1,5², c'est correct ainsi que les prises en 2,5² 16A ou 20A. Cordialement.
01 février 2010 à 14:16
Solution et astuces des bricoleurs 8

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Circuit éclairage
fil de 1,5 mm, maxi 8 points lumineux sous disjoncteur 10A ou 16A
circuit prises
fil de 1,5mm, maxi 5 pc sous disjoncteur 16A
fil de 2,5 mm, maxi 8 pc sous disjoncteur 16A ou 20A
en temps normal on utilise du 10A pour les circuits éclairage, et du 16A pour les pc.
01:02:2010. Jeff
01 février 2010 à 18:06
Solution et astuces des bricoleurs 9

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

PL
Membre inscrit
PL
13 516 messages
C'est votre vendeur qui a raison, sauf protections spécifiques pour du matériel spécifique. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:31
Solution et astuces des bricoleurs 10

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour
Votre vendeur n'est pas très qualifié. Les disjoncteurs de 16 A pour les circuits d'éclairage et les disjoncteurs de 20 A pour les circuits prises sont les valeurs maximales autorisées.
Cela dit, rien ne vous empêche de mettre respectivement des disjoncteurs de 10 A et 16 A.
Cordialement.
01 février 2010 à 16:30
Solution et astuces des bricoleurs 11

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour réponse 10,
Il faut rappeler à l'internaute que c'est le circuit, qu'on protège...
Et que les valeurs dépendent du type de protection (porte fusible ou disjoncteur)
SD 02 02 10
02 février 2010 à 08:35
Solution et astuces des bricoleurs 12

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour
J'avais posé la question au départ, j'apporte quelques précisions.
Je rénove complètement les circuits donc tout sera neuf et les circuits seront protégés par des disjoncteurs.
Les sections seront de 1,5 mm2 pour l'éclairage et 2,5 mm2 pour les prises.
Si je comprends bien, je peux indifféremment mettre du 10 ou 16A pour l'éclairage et du 16 ou 20A pour les prises (circuit 8 prises), si le consuel devait passer, ce serait accepté ?
Tout dépend de la puissance des appareils que l'on branche et des ampoules.
Une petite remarque : d'après la réponse n° 2, 10A conviendront pour 2,3kW pour 8 lampes, c'est-à-dire pour 287 W par lampe !
Moi qui utilise plutôt du 60W, je crois que ce sera largement suffisant.
Je pense donc que je vais utiliser les disjoncteurs 10 et 16A sauf, peut-être, dans la cuisine, car je n'ai pas de grosses machines à brancher, je n'ai même pas la télévision.
Une dernière question : le consuel peut-il refuser une installation sans prises TV ?
Merci pour toutes ces réponses, Miriam
03 février 2010 à 11:03
Solution et astuces des bricoleurs 13

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sur 11 réponses 2 sont érronées (4 & 9); par contre je n'ai pas saisi ce que veut dire n°11. Cordialement.
03 février 2010 à 06:42
Solution et astuces des bricoleurs 14

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Votre descriptif est bon ; vous parlez de Consuel, en êtes vous assujettie ? apparemment non d'après votre énoncé !
Les prises TV font partie du chapitre 7, section 771 de la NF C15.100, donc le vérificateur du Consuel est concerné.
le nombre mini de prises TV est de 2 pour les logements < à 100m², dont un allègement autorise 1 prise si la surface est < 35m² ; et 3 prises TV pour les logements > à 100m². Cordialement.
03 février 2010 à 17:07
Solution et astuces des bricoleurs 15

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour. D'internaute 1O à internaute 11 : à question précise, réponse précise.
La question parle de disjoncteurs (divisionnaires) et non de fusibles et interroge uniquement sur le calibre approprié pour ce type de matériel en fonction de circuits "classiques".
Donc à quoi bon disserter ? Cordialement.
03 février 2010 à 18:06
Solution et astuces des bricoleurs 16

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour 1insp, je voulais dire deux choses :
1) selon qu'on utilise un porte fusible ou un disjoncteur, les valeurs ne sont pas forcément identiques pour un même circuit. Le porte fusible est parfois même interdit. Comme elle dit vouloir installer des disjoncteur, Marie choisira donc des protections de 10A pour le 1,5, et 16 A pour le 2,5. N'est-ce pas ?
2) La réponse 10 proposait une fourchette de 10 à 20 A. Celle ci n'est pas fausse, mais totalement incomplète. Je voulais rappeler qu'on protège autant l'installation dédiée à une fonction, que les appareils destinés à cette fonction.
Si on veut répondre convenablement à la question, il faut différencier l'utilisation d'un porte fusible ou d'un disjoncteur, de l'utilisation de 1,5 ou de 2,5, et intégrer les paramètres de l'utilisation qu'on peut avoir un jour de la ligne, et du nombre de points lumineux ou de prises. N'est ce pas ? Simple question de bon sens.
Maintenant, si Miriam fait ce chantier seule, je ne saurais que trop lui conseiller de tout câbler en 1,5 protégé par 10A, en séparant lumières et prises, bien sûr, et en respectant le nombre maximum de 5 points par ligne.
Les avantages sont nombreux : meilleure sélectivité du défaut, facilité et rapidité de tirage de lignes et de câblage, économies en temps et en argent, etc...
C'est un point de vue, pas toujours partagé, pas du tout dans les mœurs, mais qui a l'avantage d'être irréprochable sur le plan de la conformité.
Pour finir en répondant à la dernière question de Miriam, le consuel refusera une installation sans "prise de communication" dans chaque pièce de vie. Mais si elle ne fait qu'une "rénovation partielle de l'installation", elle n'a même pas d'obligation de faire appel à lui. Si ?
Cordialement,
SD 03 02 10
03 février 2010 à 23:11
Solution et astuces des bricoleurs 17

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je dirais : répondons à la question que pose Miriam, sans broderie.
Que demande Miriam : une confirmation de pouvoir protéger des circuits éclairage en 1,5² avec un disj 16A et de protéger des circuits PC (>à 5, donc 2,5²) avec un disj 20A ; alors que son vendeur lui dit non, c'est 10A et 16A. il faut bien reconnaitre que c'est possible, et que 2 internautes ont dit que le vendeur avait raison, seul CMT (tout à son honneur) a dit que c'était des calibres maximum.
Miriam rénove, donc, je pense que les canalisations le sont aussi ; et le fait que Miriam fait (ou ferait) ce chantier seule (?) ne nous permet pas de faire de la discrimination en lui refusant ce qu'autorise la norme.
Je vous fais grâce des 0,5mm² oublié pour les 8PC en rép 3, et du distingo entre les prises communication et les prises TV. Cordialement.
04 février 2010 à 08:02
Solution et astuces des bricoleurs 18

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Cher 1insp,
Quel dommage que vous n'ayez pas lu le titre de la question...
Il me semblait que câbler 5 prises en 1,5 était interdit si on protégeait avec un porte fusible. Voilà pourquoi j'ai souhaité être plus précis, et revenir sur la réponse 2. Si tel n'est pas le cas, mea maxima culpa. Et désolé pour la coquille sur le 2,5mm².
Quel dommage que vous voyiez de la discrimination là où se trouve un simple conseil financier et pratique !
Quel dommage que vous voyiez une polémique et de la broderie, là où je n'ai fait que vouloir être précis et aider !
Quel dommage enfin, que vous ne rappeliez pas vous-même que les valeurs liées à la protection d'une ligne sont différentes selon qu'on protège par fusible ou disjoncteur...
Mais vous avez raison, habitude fait force de loi ! Imprécisions et approximations n'ont jamais tué personne. La culture et les explications sont superflues. Et puis, elle ne demandait pas à comprendre, juste une réponse à son problème.
Désolé pour le ton, mais c'est gonflant d'essayer d'aider les autres de façon précise et rigoureuse, et de se faire tacler aux oreilles parce qu'on fait en sorte que les explications soient ré-exploitables par d'autres.
Maintenant, vous pourriez peut-être répondre à Miriam au sujet des prises de communication, et lui faire des propositions pour son boîtier de communication.
Fin de ma contribution inutile sur ce fil.
SD 04 02 10 (homme ou femme ?)
04 février 2010 à 18:07
Solution et astuces des bricoleurs 19

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, mon unique réponse pour clore ce débat sera de souhaiter de bons travaux à Miriam.
05 février 2010 à 14:57
Solution et astuces des bricoleurs 20

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises


Invité
invité
Bonjour à tous.

Suite à vos multiples réponses je me suis fait une idée.
Mais j'aimerai savoir pour 20 prises n'y a-t-il pas de disposition à prendre pour les mettre sur deux circuits différents à savoir 10 prises par circuit.
16 janvier 2013 à 09:57
Solution et astuces des bricoleurs 21

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Si vous avez lu le topic en entier, vous avez dû voir en réponse 8 que cela n'est pas autorisé par la norme.
La seule dérogation que vous pourriez utiliser pour avoir 10 pc sur une protection, est d'équiper 2 boitiers sur 8 de 2 prises jumelées ou 1 boitier sur 7 de 4 prises jumelées...
Cordialement.
16 janvier 2013 à 11:40
Solution et astuces des bricoleurs 22

Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonsoir

C'est possible si vous utilisez des prises doubles, triples ou quadruples.

Pour rappel, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.

@+
16 janvier 2013 à 21:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 4. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 6. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 7. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
    N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
  • 8. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
    N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Prise 16A sur disjoncteur 20A
    N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
adaptateur douille baionnette douille e27interrupteurs ancienspince a denuder automatiquereglage telecommande porte de garage avidsen



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite