Profil du membre CMT
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 930 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Tel qu'est fait votre schéma, le va-et-vient commande la lampe 30W.
Pour que les lampes 50W soient allumées, il faut que la lampe 30W le soit également et que l'interrupteur soit ajouté, soit fermé.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez obtenir.
Par exemple, il n'est pas possible :
- d'allumer les 50W sans allumer la 30W,
- d'allumer les 50W depuis les va-et-vient si l'interrupteur ajouté est ouvert.
CMT
Tel qu'est fait votre schéma, le va-et-vient commande la lampe 30W.
Pour que les lampes 50W soient allumées, il faut que la lampe 30W le soit également et que l'interrupteur soit ajouté, soit fermé.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez obtenir.
Par exemple, il n'est pas possible :
- d'allumer les 50W sans allumer la 30W,
- d'allumer les 50W depuis les va-et-vient si l'interrupteur ajouté est ouvert.
CMT
09 décembre 2009 à 08:01

Bonjour
Le nombre de point d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8 pour une section des conducteurs du circuit en 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max)
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
Le nombre de point d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8 pour une section des conducteurs du circuit en 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max)
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
09 décembre 2009 à 07:56

Bonsoir,
Du moment que les prises ne sont pas dans la salle de bain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur de la cloison (dans la limite de l'épaisseur de celle-ci).
CMT
Du moment que les prises ne sont pas dans la salle de bain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur de la cloison (dans la limite de l'épaisseur de celle-ci).
CMT
08 décembre 2009 à 22:50

Bonjour
Aucune obligation.
C'est juste un appareil pratique qui vous évite d'avoir un abonnement trop élevé pour les rares fois ou beaucoup d'appareils électroménager + le chauffage sont en route.
CMT
Aucune obligation.
C'est juste un appareil pratique qui vous évite d'avoir un abonnement trop élevé pour les rares fois ou beaucoup d'appareils électroménager + le chauffage sont en route.
CMT
08 décembre 2009 à 08:18

Bonjour
Je pense que c'est un interrupteur différentiel qui saute.
Schématiquement le différiel mesure que les courants qui entrent par la phase et ressortent par le neutre sont identiques.
Si vous vous branchez sous la phase d'un différentiel et le neutre d'un autre, il y a déséquilibre et cela saute.
CMT
Je pense que c'est un interrupteur différentiel qui saute.
Schématiquement le différiel mesure que les courants qui entrent par la phase et ressortent par le neutre sont identiques.
Si vous vous branchez sous la phase d'un différentiel et le neutre d'un autre, il y a déséquilibre et cela saute.
CMT
08 décembre 2009 à 08:17

Bonjour
Ce point provient l'évolution de la norme sur l'accessibilité aux handicapés.
Elle concerne tous les logements dont le permis est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage.
CMT
Ce point provient l'évolution de la norme sur l'accessibilité aux handicapés.
Elle concerne tous les logements dont le permis est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage.
CMT
08 décembre 2009 à 08:14

Bonjour
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 60A maxi, pas de problème pour vous mettre après l'ID 63A.
Soit vous changez les peignes pour mettre une dent en plus (ce serait le mieux)
Soit vous relier le disjoncteur depuis la sortie de l'ID. Du 2,5² suffira (l'intensité étant la même en tout point d'un circuit).
CMT
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 60A maxi, pas de problème pour vous mettre après l'ID 63A.
Soit vous changez les peignes pour mettre une dent en plus (ce serait le mieux)
Soit vous relier le disjoncteur depuis la sortie de l'ID. Du 2,5² suffira (l'intensité étant la même en tout point d'un circuit).
CMT
08 décembre 2009 à 08:10

Bonjour
1/ Je cite 2 extraits de la normes :
"Lune des prises télévision doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près dun socle de prise de communication. "
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision. "
La norme n'est pas plus précise, donc peu probable que le consuel vous recale pour cela
2/ Oui c'est obligatoire, vu que c'est dans la norme
3/ Avant le 01/01/2008, il y avait une dérogation pour admettre les prises en T. Si votre permis est antérieur, vous pouvez donc garder les prises en T. Mais très franchement, mettez des RJ45 qui permettent en plus du téléphone, de distribuer internet, voire la TV dans certains cas.
CMT
1/ Je cite 2 extraits de la normes :
"Lune des prises télévision doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près dun socle de prise de communication. "
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision. "
La norme n'est pas plus précise, donc peu probable que le consuel vous recale pour cela
2/ Oui c'est obligatoire, vu que c'est dans la norme
3/ Avant le 01/01/2008, il y avait une dérogation pour admettre les prises en T. Si votre permis est antérieur, vous pouvez donc garder les prises en T. Mais très franchement, mettez des RJ45 qui permettent en plus du téléphone, de distribuer internet, voire la TV dans certains cas.
CMT
08 décembre 2009 à 08:07

Bonjour
Oui, il le faut si elle est en volume 1 2 3.
CMT
Oui, il le faut si elle est en volume 1 2 3.
CMT
07 décembre 2009 à 08:06

Bonjour,
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
CMT
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
CMT
06 décembre 2009 à 22:50

Bonjour
Lorsque cette borne est alimentée avec une phase, c'est l'index HC
Lorsqu'il n'y a pas de tension sur cette borne, c'est l'index HP qui est alimenté.
A vous de voir ce que vous voulez faire.
Si vous voulez compter réellement ce qui est consommé en HC et en HP, il faut alimenter cette borne avec le fil pilote HC qui vient de la borne C1 ou C2 de compteur EDF (ou du relai HC EDF) et qui se branche par ailleurs sur le circuit de commande du contacteur HC de votre tableau (borne A1 ou A2).
CMT
Lorsque cette borne est alimentée avec une phase, c'est l'index HC
Lorsqu'il n'y a pas de tension sur cette borne, c'est l'index HP qui est alimenté.
A vous de voir ce que vous voulez faire.
Si vous voulez compter réellement ce qui est consommé en HC et en HP, il faut alimenter cette borne avec le fil pilote HC qui vient de la borne C1 ou C2 de compteur EDF (ou du relai HC EDF) et qui se branche par ailleurs sur le circuit de commande du contacteur HC de votre tableau (borne A1 ou A2).
CMT
06 décembre 2009 à 09:41

Bonjour
Pas besoin de contacteur jour/nuit, il est incorporé dans l'accumulateur.
En fait c'est tout simple, il suffit de relier les bornes L et N de l'accumulateur au disjoncteur 20A et de connecter la borne H au fil pilote qui arrive du compteur.
J'ai fait un schéma en prévoyant un accumulateur et un chauffe-eau, car j'imagine qu'avec un tarif HC vous avez les 2. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention le disjoncteur 2A et le disjoncteur 20A doivent être sous le même interrupteur différentiel.
Faire idem pour le 2ème radiateur en utilisant le même fil pilote.
CMT
Pas besoin de contacteur jour/nuit, il est incorporé dans l'accumulateur.
En fait c'est tout simple, il suffit de relier les bornes L et N de l'accumulateur au disjoncteur 20A et de connecter la borne H au fil pilote qui arrive du compteur.
J'ai fait un schéma en prévoyant un accumulateur et un chauffe-eau, car j'imagine qu'avec un tarif HC vous avez les 2. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention le disjoncteur 2A et le disjoncteur 20A doivent être sous le même interrupteur différentiel.
Faire idem pour le 2ème radiateur en utilisant le même fil pilote.
CMT
06 décembre 2009 à 09:29

Bonjour
Il ne faut effectivement qu'une protection différentielle 30mA sur un circuit (celle du DB EDF ne compte pas car 500mA). Donc pas de nécessité de mettre un interrupteur différentiel 30mA au départ du câble et ne pas se repiquer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal.
Par contre, il faut une protection contre les surintensités.
Avec un câble en 10² qui encaisse 45A maxi :
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A il faut ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 10/30A cette protection n'est pas nécessaire
Dans ce dernier cas, la présence d'un interrupteur sectionneur en tête du câble n'est pas obligatoire mais peut être pratique si vous avez besoin de couper l'alimentation du tableau divisionnaire.
Voir principes de branchement sur le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Il ne faut effectivement qu'une protection différentielle 30mA sur un circuit (celle du DB EDF ne compte pas car 500mA). Donc pas de nécessité de mettre un interrupteur différentiel 30mA au départ du câble et ne pas se repiquer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal.
Par contre, il faut une protection contre les surintensités.
Avec un câble en 10² qui encaisse 45A maxi :
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A il faut ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 10/30A cette protection n'est pas nécessaire
Dans ce dernier cas, la présence d'un interrupteur sectionneur en tête du câble n'est pas obligatoire mais peut être pratique si vous avez besoin de couper l'alimentation du tableau divisionnaire.
Voir principes de branchement sur le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
06 décembre 2009 à 08:36

Bonjour
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
06 décembre 2009 à 08:27

Bonjour
Techniquement oui à condition que le circuit ne soit pas trop chargé
Normativement non, sauf s'il s'agit d'un radiateur mobile. Les radiateurs fixes doivent avoir leurs propres circuits avec des connexions faites dans une boîte de connexion et non par prise.
CMT
Techniquement oui à condition que le circuit ne soit pas trop chargé
Normativement non, sauf s'il s'agit d'un radiateur mobile. Les radiateurs fixes doivent avoir leurs propres circuits avec des connexions faites dans une boîte de connexion et non par prise.
CMT
05 décembre 2009 à 14:13

Bonsoir
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
05 décembre 2009 à 14:11

Bonjour
Il faut brancher le voyant (bornes 1 et 3) en parallèle de la lampe que vous commandez (donc entre le retour lampe et le neutre).
Les bornes 2 et 4 sont les bornes en sortie de votre inter ou de votre puissance.
En gros pour un fonctionnement en inter :
- borne 1 : relié à la borne 4
- borne 2 : phase qui arrive du disjoncteur
- borne 3 : neutre
- borne 4 : vers lampe de votre circuit et vers borne 1.
CMT
Il faut brancher le voyant (bornes 1 et 3) en parallèle de la lampe que vous commandez (donc entre le retour lampe et le neutre).
Les bornes 2 et 4 sont les bornes en sortie de votre inter ou de votre puissance.
En gros pour un fonctionnement en inter :
- borne 1 : relié à la borne 4
- borne 2 : phase qui arrive du disjoncteur
- borne 3 : neutre
- borne 4 : vers lampe de votre circuit et vers borne 1.
CMT
05 décembre 2009 à 13:04

Bonsoir
C'est marrant votre truc, c'est du LEGRAND sous une autre marque.
Le schéma de principe est indiqué sur les docs que vous nous avez donné.
Si vous voulez un schéma plus précis, il faudrait nous indiquer l'usage que vous comptez en faire.
CMT
C'est marrant votre truc, c'est du LEGRAND sous une autre marque.
Le schéma de principe est indiqué sur les docs que vous nous avez donné.
Si vous voulez un schéma plus précis, il faudrait nous indiquer l'usage que vous comptez en faire.
CMT
04 décembre 2009 à 21:22

Bonsoir
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, vous n'avez pas d'obligation de mettre de dispositif au départ. Mais si vous souhaitez pouvoir isoler le tableau divisionnaire, il peut être judicieux (mais pas obligatoire) de mettre un interrupteur sectionneur 40A au départ.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faut mettre un disjoncteur 40A au départ du câble.
L'interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau divisionnaire doit être de type A.
Voir principe de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, vous n'avez pas d'obligation de mettre de dispositif au départ. Mais si vous souhaitez pouvoir isoler le tableau divisionnaire, il peut être judicieux (mais pas obligatoire) de mettre un interrupteur sectionneur 40A au départ.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faut mettre un disjoncteur 40A au départ du câble.
L'interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau divisionnaire doit être de type A.
Voir principe de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
04 décembre 2009 à 21:14

En rénovation partielle, vous n'avez pas obligation de mettre un tableau de communication.
Pour les fils du four 3x2,5² et de la plaque 3x6², vous pouvez utiliser la même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 32.
CMT
Pour les fils du four 3x2,5² et de la plaque 3x6², vous pouvez utiliser la même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 32.
CMT
04 décembre 2009 à 21:11

Bonsoir
Le plus simple est sans doute de passer par un système sans fil.
CMT
Le plus simple est sans doute de passer par un système sans fil.
CMT
04 décembre 2009 à 21:08

Bonjour
Non aucune norme particulière.
(il y en avait dans la norme d'avant 2002, mais cela a disparu depuis)
CMT
Non aucune norme particulière.
(il y en avait dans la norme d'avant 2002, mais cela a disparu depuis)
CMT
02 décembre 2009 à 08:13

Bonjour
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait simple avec un voyant qui s'allume pendant les heures creuses.
Vous pouvez brancher autre chose à la place si vous le souhaitez
CMT
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait simple avec un voyant qui s'allume pendant les heures creuses.
Vous pouvez brancher autre chose à la place si vous le souhaitez
CMT
01 décembre 2009 à 08:50

Bonjour
Si votre luminaire est de classe II (double isolation), il faut laisser le fil de terre en attente
Si votre luminaire est de classe I, il faut le relier au fil de terre avec la connexion prévue à cet effet.
Le symbole de la classe II c'est 2 petits carrés imbriqués l'un dans l'autre.
CMT
Si votre luminaire est de classe II (double isolation), il faut laisser le fil de terre en attente
Si votre luminaire est de classe I, il faut le relier au fil de terre avec la connexion prévue à cet effet.
Le symbole de la classe II c'est 2 petits carrés imbriqués l'un dans l'autre.
CMT
01 décembre 2009 à 08:41

Bonjour
Comment avez vous fait votre branchement.
Entre quoi et quoi vous avez fait votre mesure ?
Si vous shuntez le contact HC (qui est un simple contact sec qui s'ouvre et qui se ferme) il est normal que votre contacteur s'enclenche. S'il était en marche forcée, il doit revenir en mode auto.
CMT
Comment avez vous fait votre branchement.
Entre quoi et quoi vous avez fait votre mesure ?
Si vous shuntez le contact HC (qui est un simple contact sec qui s'ouvre et qui se ferme) il est normal que votre contacteur s'enclenche. S'il était en marche forcée, il doit revenir en mode auto.
CMT
01 décembre 2009 à 08:39

Bonjour
Si vous respectez la norme pour un logement neuf, il faut au minimum 4ID dont au moins 1 type A.
Pour répartir ce n'est pas le calibre des disjoncteurs qu'il faut prendre en compte mais l'usage qui est fait des circuits :
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les 3 ID AC restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Vous disjoncteur différentiel 10A pourrait servir à alimenter le congélateur afin qu'il de le rendre indépendant et qu'il ne soit pas perturbé par le reste.
CMT
Si vous respectez la norme pour un logement neuf, il faut au minimum 4ID dont au moins 1 type A.
Pour répartir ce n'est pas le calibre des disjoncteurs qu'il faut prendre en compte mais l'usage qui est fait des circuits :
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les 3 ID AC restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Vous disjoncteur différentiel 10A pourrait servir à alimenter le congélateur afin qu'il de le rendre indépendant et qu'il ne soit pas perturbé par le reste.
CMT
30 novembre 2009 à 08:33

Bonjour
Pour activer la téléinfo, il faut passer par EDF.
CMT
Pour activer la téléinfo, il faut passer par EDF.
CMT
30 novembre 2009 à 08:28

Bonjour
Votre question n'est pas assez précise ;
Entre le réseau public et le disjoncteur de branchement ERDF, c'est le problème d'ERDF et pas le votre.
Entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition où se trouve un dispositif de coupure d'urgence qui peut être un disjoncteur type ERDF, cela dépend du type de disjoncteur de branchement ERDF :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
CMT
Votre question n'est pas assez précise ;
Entre le réseau public et le disjoncteur de branchement ERDF, c'est le problème d'ERDF et pas le votre.
Entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition où se trouve un dispositif de coupure d'urgence qui peut être un disjoncteur type ERDF, cela dépend du type de disjoncteur de branchement ERDF :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
CMT
29 novembre 2009 à 11:02

Bonjour
Non, il faut toujours une protection mécanique : boîte de dérivation, goulotte, boîtier d'encastrement...
CMT
Non, il faut toujours une protection mécanique : boîte de dérivation, goulotte, boîtier d'encastrement...
CMT
29 novembre 2009 à 10:58

J'imagine que c'est avec un tournevis testeur.
Le neutre doit être coupé quelque part et est parcouru par un courant d'induction qui se fait au voisinage des fils dans les gaines. Cela suffit à allumer le testeur.
Le tournevis testeur est un mauvais outil --> poubelle
Achetez un multimètre (environ 10 en GSB)
CMT
Le neutre doit être coupé quelque part et est parcouru par un courant d'induction qui se fait au voisinage des fils dans les gaines. Cela suffit à allumer le testeur.
Le tournevis testeur est un mauvais outil --> poubelle
Achetez un multimètre (environ 10 en GSB)
CMT
27 novembre 2009 à 08:24

Bonsoir
Cela dépend du type de DB.
Avec du cuivre :
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50² (limite pour le 4x35² car 115m max)
Avec de l'alu :
- DB 10/30A : 4x35²
- DB 30/60A : 4x70²
CMT
Cela dépend du type de DB.
Avec du cuivre :
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50² (limite pour le 4x35² car 115m max)
Avec de l'alu :
- DB 10/30A : 4x35²
- DB 30/60A : 4x70²
CMT
26 novembre 2009 à 21:33

Bonjour
Pas besoin de mettre de disjoncteur 2A pour protéger la bobine, vous vous reprenez directement sous le disj 16A. Voir schéma sur ce lien :
Schéma-branchement-télérupteur.com
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs et des allumages classiques par interrupteur sous un même disjoncteur 16A (ou 10A).
Le tout est de ne pas dépasser 8 points lumineux par disjoncteur.
CMT
Pas besoin de mettre de disjoncteur 2A pour protéger la bobine, vous vous reprenez directement sous le disj 16A. Voir schéma sur ce lien :
Schéma-branchement-télérupteur.com
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs et des allumages classiques par interrupteur sous un même disjoncteur 16A (ou 10A).
Le tout est de ne pas dépasser 8 points lumineux par disjoncteur.
CMT
25 novembre 2009 à 06:48

Bonjour
Pour rappel la LES est obligatoire, pour un logement neuf, mais aussi dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante.
Pour l'explication, voir par exemple page 10 de ce doc Promotelec :
promotelec.com-MISELATE.pdf
Pour l'esthétique, sachez que la liaison peut se faire dans les locaux adjacents, par exemple la liaison sur la canalisation d'eau peut se faire de l'autre côté de la cloison.
Dans ma LES, chez moi, rien n'est visible de la sdb.
CMT
Pour rappel la LES est obligatoire, pour un logement neuf, mais aussi dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante.
Pour l'explication, voir par exemple page 10 de ce doc Promotelec :
promotelec.com-MISELATE.pdf
Pour l'esthétique, sachez que la liaison peut se faire dans les locaux adjacents, par exemple la liaison sur la canalisation d'eau peut se faire de l'autre côté de la cloison.
Dans ma LES, chez moi, rien n'est visible de la sdb.
CMT
24 novembre 2009 à 07:40

Bonjour
Pour un télérupteur il faut des poussoir et non des interrupteurs.
Le circuit de commande du télérupteur nécessite une intensité très faible, donc pas de problème d'intensité pour les poussoirs.
Pour un usage classique en intérieur en locaux d'habitation, un télérupteur unipolaire suffit largement.
Voir schéma sur ce lien :
télérupteur.com
CMT
Pour un télérupteur il faut des poussoir et non des interrupteurs.
Le circuit de commande du télérupteur nécessite une intensité très faible, donc pas de problème d'intensité pour les poussoirs.
Pour un usage classique en intérieur en locaux d'habitation, un télérupteur unipolaire suffit largement.
Voir schéma sur ce lien :
télérupteur.com
CMT
24 novembre 2009 à 07:33

Bonjour
Il faut passer par un télérupteur, tout dépend donc comment a été fait le câblage actuel :
www.telerupteur.com
Si pas de possibilité, regardez du côté des micros modules radio (par exemple):
yokis.fr
CMT
Il faut passer par un télérupteur, tout dépend donc comment a été fait le câblage actuel :
www.telerupteur.com
Si pas de possibilité, regardez du côté des micros modules radio (par exemple):
yokis.fr
CMT
24 novembre 2009 à 07:30

Bonjour
Il y a 2 type de fonctionnement :
- lumineux, pour repérer le va et vient dans le noir : dans ce cas pas de problème avec 3 fils.
- témoin, pour indiquer que la lampe commandée est allumée : dans ce cas il faut acheter un va et vient sans neutre (assez cher et n'existe pas dans toutes les séries). Sinon, il faut repasser des fils.
CMT
Il y a 2 type de fonctionnement :
- lumineux, pour repérer le va et vient dans le noir : dans ce cas pas de problème avec 3 fils.
- témoin, pour indiquer que la lampe commandée est allumée : dans ce cas il faut acheter un va et vient sans neutre (assez cher et n'existe pas dans toutes les séries). Sinon, il faut repasser des fils.
CMT
24 novembre 2009 à 07:27

Bonjour
Je ne suis pas certain de comprendre la question ou alors vous n'employez pas les bons termes.
Il y a dans l'ordre depuis la rue :
- les fusibles de coupure ERDF qui sur les anciennes installation étaient dans le logement et qui maintenant sont dans le coffret ERDF à l'extérieur
- le compteur ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
- le disjoncteur de branchement ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
Tout cela est du ressort d'ERDF vous n'avez pas le droit d'y toucher et vous n'avez pas à vous préoccuper de la section des câbles qui sont utilisés.
Ensuite vous avez :
- éventuellement un dispositif de coupure d'urgence complémentaire dans l'habitation (si le disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur)
- le tableau de répartition principal (avec les interrupteurs différentiels 30mA, les disjoncteurs ou les fusibles par circuit).
La section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
CMT
Je ne suis pas certain de comprendre la question ou alors vous n'employez pas les bons termes.
Il y a dans l'ordre depuis la rue :
- les fusibles de coupure ERDF qui sur les anciennes installation étaient dans le logement et qui maintenant sont dans le coffret ERDF à l'extérieur
- le compteur ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
- le disjoncteur de branchement ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
Tout cela est du ressort d'ERDF vous n'avez pas le droit d'y toucher et vous n'avez pas à vous préoccuper de la section des câbles qui sont utilisés.
Ensuite vous avez :
- éventuellement un dispositif de coupure d'urgence complémentaire dans l'habitation (si le disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur)
- le tableau de répartition principal (avec les interrupteurs différentiels 30mA, les disjoncteurs ou les fusibles par circuit).
La section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
CMT
24 novembre 2009 à 07:25

Bonsoir,
Il aurait fallu repérer les couleurs pour être certain.
Car en toute logique si l'installation est aux normes, vous ne devriez pas avoir de fil bleu raccordé à ce double Va & Vient (sauf s'il y a un témoin).
Ce qui certain, c'est que 2 fils de même couloir doivent être les navettes (sans doute les mauves, donc à brancher sur 1 et 2 d'un inter) et un des fils rouges doit compléter ce Va et Vient.
Pour l'autre 2 solutions :
1- les normes ont été respectées, le bleu est bien un neutre, donc ne pas le raccorder et mettre les 2 fils rouges sur P et 1 (en faisant un petit pont entre les 2 P).
2- les normes n'ont pas été respectées, et le bleu est la phase ou le retour lampe, mettre le rouge restant et le bleu sur P et 1.
Dans mon explication mauve et rouge pourraient être permutés (si jamais les rouges sont les navettes).
CMT
Il aurait fallu repérer les couleurs pour être certain.
Car en toute logique si l'installation est aux normes, vous ne devriez pas avoir de fil bleu raccordé à ce double Va & Vient (sauf s'il y a un témoin).
Ce qui certain, c'est que 2 fils de même couloir doivent être les navettes (sans doute les mauves, donc à brancher sur 1 et 2 d'un inter) et un des fils rouges doit compléter ce Va et Vient.
Pour l'autre 2 solutions :
1- les normes ont été respectées, le bleu est bien un neutre, donc ne pas le raccorder et mettre les 2 fils rouges sur P et 1 (en faisant un petit pont entre les 2 P).
2- les normes n'ont pas été respectées, et le bleu est la phase ou le retour lampe, mettre le rouge restant et le bleu sur P et 1.
Dans mon explication mauve et rouge pourraient être permutés (si jamais les rouges sont les navettes).
CMT
22 novembre 2009 à 17:14

Bonsoir. C'est possible.
C'est plus ou moins simple si votre prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.
Voici un exemple :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
C'est plus ou moins simple si votre prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.
Voici un exemple :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
20 novembre 2009 à 21:44

Bonsoir.
Si c'est un interrupteur simple, mettre un fil sur L et l'autre sur 1.
Si c'est un va et vient, mettre les 2 navettes de même couleur sur 1 et 2 et l'autre fil sur L.
CMT
Si c'est un interrupteur simple, mettre un fil sur L et l'autre sur 1.
Si c'est un va et vient, mettre les 2 navettes de même couleur sur 1 et 2 et l'autre fil sur L.
CMT
20 novembre 2009 à 21:41

Bonsoir.
Prendre du câble R2V (anciennement R02V).
Pour la section, tout dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 72m de cuivre avec 2% maxi de chute de tension :
- DB 15/45A 2x35²
- DB 30/60A 2x50²
- DB 60/90A 2x70²
CMT
Prendre du câble R2V (anciennement R02V).
Pour la section, tout dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 72m de cuivre avec 2% maxi de chute de tension :
- DB 15/45A 2x35²
- DB 30/60A 2x50²
- DB 60/90A 2x70²
CMT
20 novembre 2009 à 21:40

Bonjour
Ce n'est pas si simple.
Il faut passer non pas un fil mais 2 ou 3 suivant le va et vient duquel vous repartez.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à adapter en fonction de votre configuration).
CMT
Ce n'est pas si simple.
Il faut passer non pas un fil mais 2 ou 3 suivant le va et vient duquel vous repartez.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à adapter en fonction de votre configuration).
CMT
19 novembre 2009 à 08:03

Bonsoir,
Si c'est du câble type R2V et que la configuration fait qu'il est remplaçable ultérieurement (vide de construction) vous pouvez.
CMT
Si c'est du câble type R2V et que la configuration fait qu'il est remplaçable ultérieurement (vide de construction) vous pouvez.
CMT
18 novembre 2009 à 18:54

Bonsoir
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
CMT
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
CMT
17 novembre 2009 à 20:18

Bonjour
Attention on est dans un cas un peu atypique et l'usage précis et la configuration précise n'est pas donnée.
Attention en particulier à un fonctionnement possible en tri déséquilibré (entre 1 phase et le neutre) qui devrait conduire à faire un dimensionnement comme pour du mono.
CMT
Attention on est dans un cas un peu atypique et l'usage précis et la configuration précise n'est pas donnée.
Attention en particulier à un fonctionnement possible en tri déséquilibré (entre 1 phase et le neutre) qui devrait conduire à faire un dimensionnement comme pour du mono.
CMT
17 novembre 2009 à 08:39

Bonjour
Cela dépend de la position du tableau secondaire actuel par rapport au disjoncteur de branchement.
2 proposition possibles :
- du 5x2,5² protégé par un disj 6A qui limiterait la chute de tension à 2,4% et permettrait 4kW
ou
- du 5x4² protégé par un disj 10A qui limiterait la chute de tension à 2,5% et permettrait 7kW ce qui serait plus évolutif.
CMT
Cela dépend de la position du tableau secondaire actuel par rapport au disjoncteur de branchement.
2 proposition possibles :
- du 5x2,5² protégé par un disj 6A qui limiterait la chute de tension à 2,4% et permettrait 4kW
ou
- du 5x4² protégé par un disj 10A qui limiterait la chute de tension à 2,5% et permettrait 7kW ce qui serait plus évolutif.
CMT
17 novembre 2009 à 08:24

Bonjour
Les 2 solutions sont possibles et parfaitement conformes.
La solution avec les 2 câbles est la plus économique mais moins évolutive.
Reste à mettre les protections adaptées en amont (6² 32A maxi - 2,5² 20A maxi - 1,5² 16A maxi), ainsi que de vous assurer qu'il y a bien les protections différentielles 30mA adaptées.
CMT
Les 2 solutions sont possibles et parfaitement conformes.
La solution avec les 2 câbles est la plus économique mais moins évolutive.
Reste à mettre les protections adaptées en amont (6² 32A maxi - 2,5² 20A maxi - 1,5² 16A maxi), ainsi que de vous assurer qu'il y a bien les protections différentielles 30mA adaptées.
CMT
17 novembre 2009 à 08:16

Bonsoir
Effectivement tout dépend de la puissance :
- 4² protégé par un disj 25A : 5,7kW maxi
- 6² protégé par un disj 32A : 7,3kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A : 9,2kW maxi
- 10² sans protection a avec un DB 15/45A : 10,3kW maxi
- 16² sans protection a avec un DB 30/60A : 13,8kW maxi
Faire le dimensionnement en réfléchissant bien à vos usages futurs et en gardant un peu de marge, sachant que sur une courte distance, l'écart de prix n'est pas significatif.
Donc pour des combles très vraisemblablement 6² ou 10².
CMT
Effectivement tout dépend de la puissance :
- 4² protégé par un disj 25A : 5,7kW maxi
- 6² protégé par un disj 32A : 7,3kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A : 9,2kW maxi
- 10² sans protection a avec un DB 15/45A : 10,3kW maxi
- 16² sans protection a avec un DB 30/60A : 13,8kW maxi
Faire le dimensionnement en réfléchissant bien à vos usages futurs et en gardant un peu de marge, sachant que sur une courte distance, l'écart de prix n'est pas significatif.
Donc pour des combles très vraisemblablement 6² ou 10².
CMT
16 novembre 2009 à 19:18

Bonsoir
Si l'indice IP de vos coffret est correct (prendre des coffrets pour l'extérieur) aucun problème.
Juste à vérifier la longueur de la liaison que vous n'indiquez pas pour le 2nd tableau.
CMT
Si l'indice IP de vos coffret est correct (prendre des coffrets pour l'extérieur) aucun problème.
Juste à vérifier la longueur de la liaison que vous n'indiquez pas pour le 2nd tableau.
CMT
16 novembre 2009 à 19:00

Bonsoir
Aucune obligation normative de mettre des fils pilote.
Cependant je vous conseille d'en passer, même si dans un premier temps ils ne servent pas.
CMT
Aucune obligation normative de mettre des fils pilote.
Cependant je vous conseille d'en passer, même si dans un premier temps ils ne servent pas.
CMT
16 novembre 2009 à 18:57
