Profil du membre CMT
Actuellement
26 652
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 994 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Je pense que vous avez permuté l'ampérage de la plaque et du four.
Tout dépend de l'usage simultané que vous prévoyez. Si tout doit fonctionner simultanément du 10² sera insuffisant surtout sur 25m.
Donc 3 solutions possibles :
- 10² avec au départ un disjoncteur 32A, mais 7kW maxi
- 16² avec au départ un interrupteurs sectionneur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A)
- 16² avec au départ un disjoncteur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 60/90A)
La solution en 16² a ma préférence.
Repartir des borniers du tableau principal et mettre le ou les différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
A noter qu'il doit y avoir une coupure d'urgence dans le local.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau divisionnaire s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur celui-ci.
Pour le câblage vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Je pense que vous avez permuté l'ampérage de la plaque et du four.
Tout dépend de l'usage simultané que vous prévoyez. Si tout doit fonctionner simultanément du 10² sera insuffisant surtout sur 25m.
Donc 3 solutions possibles :
- 10² avec au départ un disjoncteur 32A, mais 7kW maxi
- 16² avec au départ un interrupteurs sectionneur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A)
- 16² avec au départ un disjoncteur 63A pour assurer la coupure (si votre Disjoncteur de branchement est un 60/90A)
La solution en 16² a ma préférence.
Repartir des borniers du tableau principal et mettre le ou les différentiels 30mA dans le tableau divisionnaire.
A noter qu'il doit y avoir une coupure d'urgence dans le local.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau divisionnaire s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur celui-ci.
Pour le câblage vous pouvez vous inspirer du schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
10 janvier 2010 à 08:53

Je voulais dire qu'il existe des va et vient témoin sans neutre.
CMT
CMT
09 janvier 2010 à 09:38

Bonsoir
Non pas de problème
Prenez une section suffisante :
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
DB 60/90A : 25²
et ajoutez un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
Non pas de problème
Prenez une section suffisante :
DB 15/45A : 10²
DB 30/60A : 16²
DB 60/90A : 25²
et ajoutez un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
09 janvier 2010 à 09:37

Bonsoir
Pour plusieurs points de commande, ce genre d'inter ne se branche pas avec un télérupteur ou un permutateur.
Il suffit de les brancher en parallèle.
Voir schéma en paragraphe 5.2 de ce doc :
docdif.fr.grpleg.com général Legrand-fr.pdf
CMT
Pour plusieurs points de commande, ce genre d'inter ne se branche pas avec un télérupteur ou un permutateur.
Il suffit de les brancher en parallèle.
Voir schéma en paragraphe 5.2 de ce doc :
docdif.fr.grpleg.com général Legrand-fr.pdf
CMT
08 janvier 2010 à 22:58

Bonjour. Il faut remplacer le disj 16A par un disj 10A et s'assurer qu'il n'y a rien d'autre sur ce circuit.
CMT
CMT
08 janvier 2010 à 19:35

Le mieux est de faire un mini coffret de dérivation.
Vous achetez un petit coffret 6 à 9 modules, 3 borniers (phase terre neutre) qui peuvent se clipser sur les rails DIN du coffret des obturateurs pour masquer les emplacement des disjoncteurs.
Il existe d'autres matériels dédiés, mais nettement plus chers.
Si vous vous repiquez de disj en disj, faites les en 10².
Ou faites arriver votre 10² sur un bornier et ré-alimenter chaque porte fusible en 2,5² ou 1,5² depuis le bornier.
Mais si rénovez cela peut valoir le coup de se payer une série de disjoncteur de même marque et 2 peignes.
Mettre le conducteur de terre de même section que les conducteurs actifs.
CMT
Vous achetez un petit coffret 6 à 9 modules, 3 borniers (phase terre neutre) qui peuvent se clipser sur les rails DIN du coffret des obturateurs pour masquer les emplacement des disjoncteurs.
Il existe d'autres matériels dédiés, mais nettement plus chers.
Si vous vous repiquez de disj en disj, faites les en 10².
Ou faites arriver votre 10² sur un bornier et ré-alimenter chaque porte fusible en 2,5² ou 1,5² depuis le bornier.
Mais si rénovez cela peut valoir le coup de se payer une série de disjoncteur de même marque et 2 peignes.
Mettre le conducteur de terre de même section que les conducteurs actifs.
CMT
08 janvier 2010 à 19:33

Bonsoir
C'est cela mais il y a des nombres maxi à respecter et il faut séparer les circuits prises et éclairage :
- 8 points d'éclairage par circuit d'éclairage
- 8 prises par circuit prises en 2,5²
- 5 prises par circuit prises en 1,5²
Sachant que les prises doubles comptent pour 1.
Voir ci-joint 2 exemples de raccordement :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
C'est cela mais il y a des nombres maxi à respecter et il faut séparer les circuits prises et éclairage :
- 8 points d'éclairage par circuit d'éclairage
- 8 prises par circuit prises en 2,5²
- 5 prises par circuit prises en 1,5²
Sachant que les prises doubles comptent pour 1.
Voir ci-joint 2 exemples de raccordement :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
08 janvier 2010 à 19:26

Vous voulez que le voyant s'allume en même temps que la lampe ?
Il existe dans ce cas des va et vient sans neutre.
Mais il faut que ce soit le va et vient côté lampe (retour lampe), pas celui côté tableau (phase).
CMT
Il existe dans ce cas des va et vient sans neutre.
Mais il faut que ce soit le va et vient côté lampe (retour lampe), pas celui côté tableau (phase).
CMT
08 janvier 2010 à 19:24

Bonsoir
La section des fils en sortie du DB ne convient pas.
Si c'est un DB 15/45A : il faut du 10²
Si c'est un DB 30/60A : il faut du 16²
Si c'est un DB 10/30A, cela ne se fait plus et il est probable qu'à l'occasion d'une intervention EDF vous le changera pour un des 2 ci-dessus (en général un 30/60A).
Les fils vers vos 2 tableaux doivent également être de la même section.
Le disjoncteur 500mA ne sert à rien, mais vous pouvez le garder en coupure d'urgence.
Mais dans ce cas, réglez le sur 30A comme le principal.
Certains calibres de porte fusibles ne sont pas bon :
- 10A maxi pour du 1,5²
- 16A maxi pour du 2,5²
Même si dans l'absolu dans le cadre d'une mise en sécurité un fusible 20A déjà en place sur du 2,5² est toléré.
Pour votre maison, un ID 30mA 40A est suffisant, mais pour une meilleure sélectivité, il serait pertinent d'en mettre 2.
Je ne vois pas de circuit lave-linge, mettre un ID type A là où le lave-linge est prévu.
CMT
La section des fils en sortie du DB ne convient pas.
Si c'est un DB 15/45A : il faut du 10²
Si c'est un DB 30/60A : il faut du 16²
Si c'est un DB 10/30A, cela ne se fait plus et il est probable qu'à l'occasion d'une intervention EDF vous le changera pour un des 2 ci-dessus (en général un 30/60A).
Les fils vers vos 2 tableaux doivent également être de la même section.
Le disjoncteur 500mA ne sert à rien, mais vous pouvez le garder en coupure d'urgence.
Mais dans ce cas, réglez le sur 30A comme le principal.
Certains calibres de porte fusibles ne sont pas bon :
- 10A maxi pour du 1,5²
- 16A maxi pour du 2,5²
Même si dans l'absolu dans le cadre d'une mise en sécurité un fusible 20A déjà en place sur du 2,5² est toléré.
Pour votre maison, un ID 30mA 40A est suffisant, mais pour une meilleure sélectivité, il serait pertinent d'en mettre 2.
Je ne vois pas de circuit lave-linge, mettre un ID type A là où le lave-linge est prévu.
CMT
07 janvier 2010 à 23:25

Mettre une immunité renforcée, lorsque l'ensemble de l'installation est sous un ID unique, alors qu'il faudra que le HPI soit dédié au circuit qu'il protège, c'est comme blinder une porte et laisser la fenêtre ouverte.
CMT
CMT
07 janvier 2010 à 08:41

Déjà vous assurez que ces 2 prises sont bien issues du même disjoncteur et que la section des fils est identique (ce qui n'est malgré tout pas certain si c'est une prise commandée en principe destinée à de l'éclairage et donc sur un circuit éclairage).
CMT
CMT
07 janvier 2010 à 08:37

Bonjour
Tirer 2 fils entre vos 2 prises et avec ceux-ci permuttez les fils de phases sur vos 2 prises :
- Fil Phase prise 1 prolongé et branché sur borne phase prise 2
- Fil Phase prise 2 prolongé et branché sur borne phase prise 1
CMT
Tirer 2 fils entre vos 2 prises et avec ceux-ci permuttez les fils de phases sur vos 2 prises :
- Fil Phase prise 1 prolongé et branché sur borne phase prise 2
- Fil Phase prise 2 prolongé et branché sur borne phase prise 1
CMT
07 janvier 2010 à 08:35

Pour tester la capacité, il suffit de faire l'essai.
Pendant quelques jours, coupez le ballon le matin en vous levant et allumez le le soir en vous couchant, vous verrez vite si 150L de réserve vous suffisent pour une journée.
CMT
Pendant quelques jours, coupez le ballon le matin en vous levant et allumez le le soir en vous couchant, vous verrez vite si 150L de réserve vous suffisent pour une journée.
CMT
06 janvier 2010 à 08:38

Bonjour
1- Vous pouvez utiliser indifféremment repiquage ou branchement en étoile, voir mixer les 2.
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



2- Un faux plafond fixe peut être assimilé à un vide de construction, mais il faut pouvoir remplacer les câbles si nécessaires. Gainer me semble donc préférable.
CMT
1- Vous pouvez utiliser indifféremment repiquage ou branchement en étoile, voir mixer les 2.
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



2- Un faux plafond fixe peut être assimilé à un vide de construction, mais il faut pouvoir remplacer les câbles si nécessaires. Gainer me semble donc préférable.
CMT
06 janvier 2010 à 08:35

Bonjour
La partie aval du DB n'est pas plombée, vous avez donc accès à ces fils.
En général on arrive à remplacer ces fils sans toucher à la platine. Il suffit d'attacher le nouveau fil à l'ancien et de tirer l'ancien fil.
CMT
La partie aval du DB n'est pas plombée, vous avez donc accès à ces fils.
En général on arrive à remplacer ces fils sans toucher à la platine. Il suffit d'attacher le nouveau fil à l'ancien et de tirer l'ancien fil.
CMT
06 janvier 2010 à 08:29

Bonjour
Les 2 solutions sont possibles.
Vous pouvez mettre un ID tetra 30mA type A en tête de votre tableau divisionnaire/
Ou un HPI, cela existe, mais c'est cher et en avez vous réellement besoin
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=008826
Ou vous pouvez mettre un ID mono par phase. Cette solution à l'avantage d'apporter une meilleure sélectivité. Si un ID coupe, cela ne coupe pas la totalité du tableau.
Vous pouvez vous inspirer des schémas joints en ne gardant que les sous ensembles qui vous intéressent.
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
Les 2 solutions sont possibles.
Vous pouvez mettre un ID tetra 30mA type A en tête de votre tableau divisionnaire/
Ou un HPI, cela existe, mais c'est cher et en avez vous réellement besoin
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=008826
Ou vous pouvez mettre un ID mono par phase. Cette solution à l'avantage d'apporter une meilleure sélectivité. Si un ID coupe, cela ne coupe pas la totalité du tableau.
Vous pouvez vous inspirer des schémas joints en ne gardant que les sous ensembles qui vous intéressent.
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


CMT
06 janvier 2010 à 08:24

Bonjour
Il doit y avoir un programmateur (peut être une petite horloge dans le tableau) qui les passe en mode éco la nuit.
CMT
Il doit y avoir un programmateur (peut être une petite horloge dans le tableau) qui les passe en mode éco la nuit.
CMT
05 janvier 2010 à 09:08

Tel que vous le décrivez, les bornes A1 A2 du contacteur sont sous tension de jour comme de nuit.
Mesurez au multimètre cette tension pour confirmer.
Débranchez en C1 ou C2 pour voir si cela coupe le contacteur (si c'est le cas, cela voudrait dire que le contact EDF est HS).
CMT
Mesurez au multimètre cette tension pour confirmer.
Débranchez en C1 ou C2 pour voir si cela coupe le contacteur (si c'est le cas, cela voudrait dire que le contact EDF est HS).
CMT
05 janvier 2010 à 09:05

Oui c'est économique même si l'économie n'est pas gigantesque pour un Chauffe-eau seul.
Par contre on augmente cette économie en utilisant des appareils à départ différé et en les faisant tourner la nuit : LL, SL, LV, pyrolyse du four
Avec du chauffage électrique cela devient franchement interessant, même si le surcoût de l'abonnement est conséquent pour une puissance élevé.
En faisant un rapide calcul :
Environ 3 heures de chauffe par jour avec un chauffe-eau de 150L de 2,5kW, cela fait 7,5kWh. On gagne environ 4 centimes sur le kWh, donc en gros 30 centimes par jour.
- abonnement 6kVA, surcout abonnement HC : 25 amorti en 80 jours
- abonnement 9kVA, surcout abonnement HC : 60 amorti en 200 jours
- abonnement 12kVA, surcout abonnement HC : 65 amorti en 220 jours
du seul fait du chauffe-eau sans compter le reste de l'électricité dépendée en HC.
CMT
Par contre on augmente cette économie en utilisant des appareils à départ différé et en les faisant tourner la nuit : LL, SL, LV, pyrolyse du four
Avec du chauffage électrique cela devient franchement interessant, même si le surcoût de l'abonnement est conséquent pour une puissance élevé.
En faisant un rapide calcul :
Environ 3 heures de chauffe par jour avec un chauffe-eau de 150L de 2,5kW, cela fait 7,5kWh. On gagne environ 4 centimes sur le kWh, donc en gros 30 centimes par jour.
- abonnement 6kVA, surcout abonnement HC : 25 amorti en 80 jours
- abonnement 9kVA, surcout abonnement HC : 60 amorti en 200 jours
- abonnement 12kVA, surcout abonnement HC : 65 amorti en 220 jours
du seul fait du chauffe-eau sans compter le reste de l'électricité dépendée en HC.
CMT
05 janvier 2010 à 09:02

Bonjour,
En général une temporisation est associée au détecteur, vérifiez qu'elle est bien réglée.
CMT
En général une temporisation est associée au détecteur, vérifiez qu'elle est bien réglée.
CMT
03 janvier 2010 à 08:28

Bonjour,
Le fil rouge sur la borne L (ou P),
Un fil orange sur la borne 1,
L'autre fil orange sur la borne 2.
CMT
Le fil rouge sur la borne L (ou P),
Un fil orange sur la borne 1,
L'autre fil orange sur la borne 2.
CMT
03 janvier 2010 à 08:24

Vu la consommation ridicule d'un portail électrique, vous mettrez des années à amortir la mise en place d'une autre solution quelle qu'elle soit (si tant est qu'elle existe).
Faites le calcul :
Je compte 500W pour les 2 moteurs et un temps de fonctionnement pour une ouverture/fermeture de 30 secondes.
Avec 1 kWh, donc environ 10 centimes, vous pouvez donc faire 240 ouverture / fermeture de portail.
CMT
Faites le calcul :
Je compte 500W pour les 2 moteurs et un temps de fonctionnement pour une ouverture/fermeture de 30 secondes.
Avec 1 kWh, donc environ 10 centimes, vous pouvez donc faire 240 ouverture / fermeture de portail.
CMT
02 janvier 2010 à 21:30

Bonsoir,
La question n'est pas claire.
Mais il est certain qu'il faut prendre une puissance d'abonnement adaptée aux besoins que l'on a.
CMT
La question n'est pas claire.
Mais il est certain qu'il faut prendre une puissance d'abonnement adaptée aux besoins que l'on a.
CMT
02 janvier 2010 à 21:16

Bonjour
Depuis le 24 décembre 2007, la tension nominale de distribution est de 230V avec une plage de -10% à +10% soit entre 207V et 253V.
Voir paragraphe 2.3 de ce doc :
erdfdistribution.fr-ERDF/2009/DTR/ERDF-PRO-RES-43E.pdf
CMT
Depuis le 24 décembre 2007, la tension nominale de distribution est de 230V avec une plage de -10% à +10% soit entre 207V et 253V.
Voir paragraphe 2.3 de ce doc :
erdfdistribution.fr-ERDF/2009/DTR/ERDF-PRO-RES-43E.pdf
CMT
01 janvier 2010 à 12:26

La Phase et le retour lampe se branchent sur la bornes L (ou P).
Les navettes sur les bornes 1 et 2.
CMT
Les navettes sur les bornes 1 et 2.
CMT
31 décembre 2009 à 13:17

Bonjour
1/ Les 2 solutions sont possibles :
- relier le garage à la terre de l'habitation
- refaire une terre dans votre garage. Dans ce dernier cas, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de qualité suffisante
2/ Vu l'usage prévu un tableau avec une rangée fera l'affaire, avec :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous prévoyez un jour de mettre un lave-linge
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour vos prises
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour vos éclairage
- 1 disjoncteur pour votre climatisation
Si vous prenez un tableau 13 modules, cela laissera 8 modules de libre pour vos usages futurs.
Si vous prenez un tableau 9 modules, cela laissera 4 modules de libre pour vos usages futurs.
A vous de voir le plus pertinent mais ne descendez à un tableau 6 modules.
Si le garage n'est pas chauffé, prenez un tableau étanche type PLEXO pour éviter l'humidité.
CMT
1/ Les 2 solutions sont possibles :
- relier le garage à la terre de l'habitation
- refaire une terre dans votre garage. Dans ce dernier cas, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de qualité suffisante
2/ Vu l'usage prévu un tableau avec une rangée fera l'affaire, avec :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A si vous prévoyez un jour de mettre un lave-linge
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour vos prises
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour vos éclairage
- 1 disjoncteur pour votre climatisation
Si vous prenez un tableau 13 modules, cela laissera 8 modules de libre pour vos usages futurs.
Si vous prenez un tableau 9 modules, cela laissera 4 modules de libre pour vos usages futurs.
A vous de voir le plus pertinent mais ne descendez à un tableau 6 modules.
Si le garage n'est pas chauffé, prenez un tableau étanche type PLEXO pour éviter l'humidité.
CMT
31 décembre 2009 à 09:07

Bonjour
Le standard n'est plus 220V mais 230V.
De plus il est impossible à ERDF de fournir exactement 230V à tout le monde. La tension variera suivant que vous êtes plus ou moins loin du transformateur.
Réglementairement ERDF doit fournir 230V avec plus ou moins 10%, donc entre 207V et 250V.
235V c'est très courant, vous n'avez aucun recours possible.
CMT
Le standard n'est plus 220V mais 230V.
De plus il est impossible à ERDF de fournir exactement 230V à tout le monde. La tension variera suivant que vous êtes plus ou moins loin du transformateur.
Réglementairement ERDF doit fournir 230V avec plus ou moins 10%, donc entre 207V et 250V.
235V c'est très courant, vous n'avez aucun recours possible.
CMT
31 décembre 2009 à 09:00

Pour PL :
La norme autorise tout à fait les circuits prises traditionnels en 1,5².
Il ne faut pas plus de 5 prises par circuit, un disjoncteur 16A max (fusible interdit).
Le consuel a sans doute bien fait son travail.
CMT
La norme autorise tout à fait les circuits prises traditionnels en 1,5².
Il ne faut pas plus de 5 prises par circuit, un disjoncteur 16A max (fusible interdit).
Le consuel a sans doute bien fait son travail.
CMT
30 décembre 2009 à 21:05

Bonjour
Normativement un appareil de chauffage devrait avoir un circuit dédié. Avec du 1,5² c'est 2250W maxi et disjoncteur ou fusible 10A maxi.
Sur une installation existante vous pouvez faire ce que vous envisagez, bien que pas 10% au norme. Peu de risque (votre calcul de puissance est bon).
Mais pour être plus proche de la norme je remplacerai le disj 16A par un 10A.
Remplacez la prise par une sortie de câble et faire la connexion avec un domino.
Vous pouvez placer votre radiateur devant.
Ne pas raccorder le fil de terre ni le fil pilote s'il y en a un ; Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Normativement un appareil de chauffage devrait avoir un circuit dédié. Avec du 1,5² c'est 2250W maxi et disjoncteur ou fusible 10A maxi.
Sur une installation existante vous pouvez faire ce que vous envisagez, bien que pas 10% au norme. Peu de risque (votre calcul de puissance est bon).
Mais pour être plus proche de la norme je remplacerai le disj 16A par un 10A.
Remplacez la prise par une sortie de câble et faire la connexion avec un domino.
Vous pouvez placer votre radiateur devant.
Ne pas raccorder le fil de terre ni le fil pilote s'il y en a un ; Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
30 décembre 2009 à 08:11

Bonjour
Regardez du côté des minuteries modulaires que l'on peut mettre dans un boîtier d'encastrement d'interrupteur.
Voir par exemple les modules Yokis.
CMT
Regardez du côté des minuteries modulaires que l'on peut mettre dans un boîtier d'encastrement d'interrupteur.
Voir par exemple les modules Yokis.
CMT
29 décembre 2009 à 08:35

Bonjour
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous voulez repartir du disjoncteur ERDF, il faudra donc mettre un petit coffret de répartition intermédiaire à l'endroit qui vous convient pour repartir en 16² vers vos 2 tableaux.
Du 16² encaisse jusqu'à 60A, donc aucun problème de charge si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A (tant que les longueurs ne dépassent pas 27m). Un câble unique en 16² supporterait la charge cumulée des 2 tableaux.
Vu que vous aurez 2 ID dans le 2ème tableau, n'oubliez pas d'ajouter en tête de celui-ci un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Par ailleurs répartissez mieux les circuits entre vos 2 ID (gros consommateurs, prises, éclairage). Cela permet une meilleure répartition des puissances et une meilleure sélectivité (si un des ID coupe la moitié de l'installation fonctionne quand même, par exemple une partie des prises et éclairage).
Je pense même que vous devriez vous en sortir avec 2 ID 40A type A qui faciliteraient la répartition (plaques sur un, lave-linge et sèche-linge sur l'autre, puis répartition du reste de manière homogène).
CMT
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous voulez repartir du disjoncteur ERDF, il faudra donc mettre un petit coffret de répartition intermédiaire à l'endroit qui vous convient pour repartir en 16² vers vos 2 tableaux.
Du 16² encaisse jusqu'à 60A, donc aucun problème de charge si votre DB est un 15/45A ou un 30/60A (tant que les longueurs ne dépassent pas 27m). Un câble unique en 16² supporterait la charge cumulée des 2 tableaux.
Vu que vous aurez 2 ID dans le 2ème tableau, n'oubliez pas d'ajouter en tête de celui-ci un interrupteur sectionneur 63A pour assurer la coupure d'urgence.
Par ailleurs répartissez mieux les circuits entre vos 2 ID (gros consommateurs, prises, éclairage). Cela permet une meilleure répartition des puissances et une meilleure sélectivité (si un des ID coupe la moitié de l'installation fonctionne quand même, par exemple une partie des prises et éclairage).
Je pense même que vous devriez vous en sortir avec 2 ID 40A type A qui faciliteraient la répartition (plaques sur un, lave-linge et sèche-linge sur l'autre, puis répartition du reste de manière homogène).
CMT
29 décembre 2009 à 08:33

Bonjour
Le câblage semble correct.
Est-ce bien des poussoirs que vous avez mis et pas des interrupteurs.
Avez vous vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT
Le câblage semble correct.
Est-ce bien des poussoirs que vous avez mis et pas des interrupteurs.
Avez vous vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT
29 décembre 2009 à 08:16

Bonjour
Tout dépend de l'emplacement des va et vient par rapport à l'arrivée de la phase côté tableau et du retour lampe.
Voici un schéma avec les 2 possibilités de câblage :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudra bien sur récupérer la terre et le neutre à l'endroit le plus approprié du circuit actuel
CMT
Tout dépend de l'emplacement des va et vient par rapport à l'arrivée de la phase côté tableau et du retour lampe.
Voici un schéma avec les 2 possibilités de câblage :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudra bien sur récupérer la terre et le neutre à l'endroit le plus approprié du circuit actuel
CMT
29 décembre 2009 à 08:12

Bonjour
En relisant ce qui a été écrit au dessus, il me semble que personne n'a parlé d'un interrupteur sectionneur avant le tableau divisionnaire.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Par ailleurs cela ne sert à rien de mettre 2 interrupteurs différentiels en série.
Ce qu'il vous faut par contre c'est une protection contre les surintensités de votre câble de liaison.
Il n'y a qu'un disjoncteur qui peut assurer cette fonction (un interrupteur différentiel n'assure pas ce rôle).
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A ou un 30/60A et il assurera naturellement cette fonction.
Dans ce cas inutile de mettre autre chose au départ.
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60/90A et vous devrez mettre un disjoncteur 63A au départ.
L'autre alternative serait d'augmenter la section du câble.
CMT
En relisant ce qui a été écrit au dessus, il me semble que personne n'a parlé d'un interrupteur sectionneur avant le tableau divisionnaire.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire.
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Par ailleurs cela ne sert à rien de mettre 2 interrupteurs différentiels en série.
Ce qu'il vous faut par contre c'est une protection contre les surintensités de votre câble de liaison.
Il n'y a qu'un disjoncteur qui peut assurer cette fonction (un interrupteur différentiel n'assure pas ce rôle).
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A ou un 30/60A et il assurera naturellement cette fonction.
Dans ce cas inutile de mettre autre chose au départ.
Soit votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60/90A et vous devrez mettre un disjoncteur 63A au départ.
L'autre alternative serait d'augmenter la section du câble.
CMT
28 décembre 2009 à 21:36

Bonjour,
Oui prendre des bornes à connexions automatique.
Attention ce ne sont pas les mêmes modèles suivant qu'il s'agisse de fils souple ou rigide.
Pour du rigide, voir illustration sur la photo jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui prendre des bornes à connexions automatique.
Attention ce ne sont pas les mêmes modèles suivant qu'il s'agisse de fils souple ou rigide.
Pour du rigide, voir illustration sur la photo jointe :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 décembre 2009 à 08:53

Bonsoir
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
Surtout pas, il y aurait échauffement, puis éventuellement incendie.
Il faut d'abord déterminer la section des fils d'alimentation pour connaître le calibre maxi de disjoncteur autorisé.
- 1,5² disj 10A maxi
- 2,5² disj 20A maxi
- 4² disj 25A maxi
- 6² disj 32A maxi.
Soit l'alimentation de chaque radiateur est ramenée individuellement (ou au minimum 2 par deux) au tableau et dans ce cas, pas de problème, il suffit de mettre plusieurs disjoncteurs.
Soit il y a un seul fil ramené au tableau et une dérivation intermédiaire. Dans ce cas il faut tirer de nouveaux fils depuis le tableau.
Il est vraisemblable que vos radiateurs soient câble en 2,5².
En mettant 2 disjoncteurs de 16A ou 20A avec sous chacun 2 radiateurs, vous devriez vous sortir d'affaire.
CMT
26 décembre 2009 à 21:25

Bonjour
Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de l'hypothèse de chute de tension maxi que vous prenez. En supposant que votre disjoncteur de branchement soit à côté du tableau principal, on peut prendre une hypothèse maxi de chute de tension de 2%. Cela autorise en 10² sur 35m, 6,5kW maxi. Je me rends compte d'ailleurs en refaisant le calcul que même le 16² est juste car il ne permet que 10,5kW, la bonne réponse serait donc 25² qui permet jusqu'à 16,5kW. Si de plus le disjoncteur de branchement est en limite de propriété il faudrait sans doute augmenter ces sections d'un cran.
Il faudra mettre un disjoncteur au départ sauf si votre disjoncteur de branchement assure la protection avec son calibre maxi :
- 10² disj 32A
- 16² disj 40A
- 25² disj 63A ou pas de protection si DB 30/60A
Vous pouvez créer une terre à côté du tableau secondaire. Il faudra cependant en faire faire la mesure pour s'assurer qu'elle est de valeur correcte.
Pour comprendre les calculs de chute de tension avec un tableau secondaire,voir ce document joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 décembre 2009 à 09:10

Bonjour,
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
1/ Avec pratiquement 12 kW sur 35m et des éclairages de forte puissance, du 10² est insuffisant.
Il faut au minimum du 16².
Mais si votre disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur en limite de propriété, prévoir même du 25² afin de limiter la chute de tension cumulée depuis le disjoncteur.
2/ Mettre un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC à l'arrivée dans le tableau divisionnaire (un disjoncteur différentiel n'apporte rien, sauf si vous avez un disjoncteur de branchement 60/90A).
3/ Disjoncteur 40A pour le chauffage avec alimentation en 10², disjoncteur 16A pour le reste.
CMT
25 décembre 2009 à 16:47

La terre n'a pas besoin d'être présente au niveau de l'interrupteur.
Uniquement obligatoire au niveau du luminaire.
CMT
Uniquement obligatoire au niveau du luminaire.
CMT
24 décembre 2009 à 23:56

Si l'appartement est aux normes, il doit y avoir un circuit 32A en attente, même si les plaques sont au gaz. Avez-vous bien cherché ?
CMT
CMT
23 décembre 2009 à 22:59

Bonsoir,
Oui mais il faut qu'il soit sous un interrupteur différentiel 30mA unique pour tous les radiateurs.
Donc ID 30mA tetra en tête au minimum des circuits de chauffage impératif.
CMT
Oui mais il faut qu'il soit sous un interrupteur différentiel 30mA unique pour tous les radiateurs.
Donc ID 30mA tetra en tête au minimum des circuits de chauffage impératif.
CMT
23 décembre 2009 à 22:58

Branchez une lampe de chevet allumée sur la prise que vous voulez repérer
ou
Fermez l'interrupteur de l'éclairage que vous voulez repérer (et uniquement celle-ci)
Puis testez à l'ohmmètre au niveau du tableau entre phase et neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie
CMT
ou
Fermez l'interrupteur de l'éclairage que vous voulez repérer (et uniquement celle-ci)
Puis testez à l'ohmmètre au niveau du tableau entre phase et neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie
CMT
23 décembre 2009 à 08:49

Il y a plusieurs type de défaut qui font sauter un disjoncteur différentiel :
- surcharge
- court circuit
- fuite de courant >250mA
pour vous répondre, il faudrait connaître la cause de ces disjonctions fréquentes.
Par exemple le dernier défaut peut être éviter en mettre un disjoncteur différentiel sélectif (type S)
CMT
- surcharge
- court circuit
- fuite de courant >250mA
pour vous répondre, il faudrait connaître la cause de ces disjonctions fréquentes.
Par exemple le dernier défaut peut être éviter en mettre un disjoncteur différentiel sélectif (type S)
CMT
22 décembre 2009 à 09:25

Bonjour
Vous auriez du faire une recherche, cette question revient souvent.
Voir par exemple les réponses aux questions 6999 et 6974 similaires.
Si elles ne conviennent pas il faudra plus de précisions à votre question.
CMT
Vous auriez du faire une recherche, cette question revient souvent.
Voir par exemple les réponses aux questions 6999 et 6974 similaires.
Si elles ne conviennent pas il faudra plus de précisions à votre question.
CMT
21 décembre 2009 à 09:02

Vous ne nous aviez pas tout dit !
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
Attention l'alimentation d'un garage privatif en passant par les parties communes est régit par des règles particulières.
Cela ne se fait pas de manière classique.
Votre syndic a sans doute partiellement raison.
CMT
20 décembre 2009 à 11:15

Pas de problème à partir du moment où le câble n'est pas noyé dans la maçonnerie et qu'il peut donc être changé si nécessaire.
CMT
CMT
18 décembre 2009 à 22:07

Bonsoir
Il faut des ampoules éco dimmables.
Mais le résultat n'est pas pour autant parfait.
CMT
Il faut des ampoules éco dimmables.
Mais le résultat n'est pas pour autant parfait.
CMT
18 décembre 2009 à 22:05

Bonjour,
Bleu sur bleu
Marron sur rouge
Le noir (fil pilote) et la terre (vert/jaune) doivent être isolés et laissés en attente.
CMT
Bleu sur bleu
Marron sur rouge
Le noir (fil pilote) et la terre (vert/jaune) doivent être isolés et laissés en attente.
CMT
18 décembre 2009 à 22:04

Bonjour
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
CMT
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
CMT
18 décembre 2009 à 08:16

Bonjour
Est-ce que le double pavé a été changé ?
Est-ce qu'il y a 2 télérupteur : un pour le hall et l'autre pour l'escalier ?
S'il y a télérupteur, il faut un poussoir, si non c'est un va et vient classique.
Quel est donc le type de commande dans votre double pavé ?
CMT
Est-ce que le double pavé a été changé ?
Est-ce qu'il y a 2 télérupteur : un pour le hall et l'autre pour l'escalier ?
S'il y a télérupteur, il faut un poussoir, si non c'est un va et vient classique.
Quel est donc le type de commande dans votre double pavé ?
CMT
18 décembre 2009 à 08:13
