Profil du membre CMT
Actuellement
26 652
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 994 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir,
Ce n'est pas réalisable à 2 titres :
- il est interdit de repiquer un chauffage sur un circuit d'éclairage,
- il est fort probable que le fil de neutre ne soit pas présent dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur (à vérifier la présence d'un fil bleu).
Si c'est le cas le branchement ne serait techniquement pas possible.
CMT
Ce n'est pas réalisable à 2 titres :
- il est interdit de repiquer un chauffage sur un circuit d'éclairage,
- il est fort probable que le fil de neutre ne soit pas présent dans le boîtier d'encastrement de votre interrupteur (à vérifier la présence d'un fil bleu).
Si c'est le cas le branchement ne serait techniquement pas possible.
CMT
17 décembre 2009 à 22:12

Assurez vous que lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle sont bien sur 3 phases différentes.
9kVA c'est 15A par phase soit, 3,4 kW
A vous de faire les calculs pour voir si c'est suffisant.
Le passage en mono peut être envisageable mais il faut regarder les conséquences : pas de machine en tri, pas de branchement depuis la limite de propriété de grande longueur, nécessité de refaire le tableau partiellement et éventuellement une partie de l'installation si celle-ci est très ancienne et qu'elle possède des neutres communs à plusieurs phases.
CMT
9kVA c'est 15A par phase soit, 3,4 kW
A vous de faire les calculs pour voir si c'est suffisant.
Le passage en mono peut être envisageable mais il faut regarder les conséquences : pas de machine en tri, pas de branchement depuis la limite de propriété de grande longueur, nécessité de refaire le tableau partiellement et éventuellement une partie de l'installation si celle-ci est très ancienne et qu'elle possède des neutres communs à plusieurs phases.
CMT
17 décembre 2009 à 08:45

Bonjour
Malheureusement pas de solution miracle dans tous les cas de figure.
Pour faire au mieux, il faut que :
- votre disjoncteur de branchement soit sélectif.
- vous n'ayez pas de 30mA en cascade (chaque tableau doit avoir les siens).
- chaque circuit de l'atelier ait son propre disjoncteur divisionnaire.
- vous fassiez le meilleur équilibrage possible en ne chargeant pas trop la phase de l'atelier.
Vous pourriez limiter l'intensité dans l'atelier, par exemple avec un disjoncteur 10A placé au départ, mais vous n'empercheriez pas une coupure si vous consommiez par exemple 23A sur une phase pour l'habitation et que vous consommiez 3A dans l'atelier sur cette même phase.
Au final ces 26A auraient pour effect de couper le DB
CMT
Malheureusement pas de solution miracle dans tous les cas de figure.
Pour faire au mieux, il faut que :
- votre disjoncteur de branchement soit sélectif.
- vous n'ayez pas de 30mA en cascade (chaque tableau doit avoir les siens).
- chaque circuit de l'atelier ait son propre disjoncteur divisionnaire.
- vous fassiez le meilleur équilibrage possible en ne chargeant pas trop la phase de l'atelier.
Vous pourriez limiter l'intensité dans l'atelier, par exemple avec un disjoncteur 10A placé au départ, mais vous n'empercheriez pas une coupure si vous consommiez par exemple 23A sur une phase pour l'habitation et que vous consommiez 3A dans l'atelier sur cette même phase.
Au final ces 26A auraient pour effect de couper le DB
CMT
16 décembre 2009 à 07:44

Bonjour
Il ne faut jamais brancher le fil pilote à la terre.
Si vous n'avez pas de programmateur à raccorder, laissez-le en attente.
Par ailleurs, il est probable que votre sèche-serviettes soit de classe II (double isolation).
Il ne nécessite pas de raccordement à la terre. Laissez le fil de terre en attente.
Voici un exemple de raccordement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il ne faut jamais brancher le fil pilote à la terre.
Si vous n'avez pas de programmateur à raccorder, laissez-le en attente.
Par ailleurs, il est probable que votre sèche-serviettes soit de classe II (double isolation).
Il ne nécessite pas de raccordement à la terre. Laissez le fil de terre en attente.
Voici un exemple de raccordement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2009 à 07:24

Bonsoir
Voir ce schéma de principe.
Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables, très pratiques, et encore mieux des peignes verticaux qui simplifient encore le câblage.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Voir ce schéma de principe.
Si vous le pouvez, pensez à prendre des ID peignables, très pratiques, et encore mieux des peignes verticaux qui simplifient encore le câblage.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
15 décembre 2009 à 21:52

Bonjour
Il y a un problème avec le circuit HC.
Vérifiez tous les serrage sur ce circuit (contacteur, disjoncteurs...)
Si ce n'est pas cela c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
CMT
Il y a un problème avec le circuit HC.
Vérifiez tous les serrage sur ce circuit (contacteur, disjoncteurs...)
Si ce n'est pas cela c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du chauffe-eau.
CMT
14 décembre 2009 à 08:44

Bonsoir
Cela confirme ma réponse 2.
On ne fait jamais la somme des calibres des disjoncteurs.
Si vous fonctionnez avec 6 kW, vous ne dépassez effectivement jamais les 40A.
Un problème pourrait cependant survenir si un jour vous augmentiez la puissance de votre abonnement. Mais ce serait sans parce-que vous avez de nouveaux appareils à faire fonctionner, ce qui obligerait à revoir le tableau.
CMT
Cela confirme ma réponse 2.
On ne fait jamais la somme des calibres des disjoncteurs.
Si vous fonctionnez avec 6 kW, vous ne dépassez effectivement jamais les 40A.
Un problème pourrait cependant survenir si un jour vous augmentiez la puissance de votre abonnement. Mais ce serait sans parce-que vous avez de nouveaux appareils à faire fonctionner, ce qui obligerait à revoir le tableau.
CMT
13 décembre 2009 à 18:23

Bonjour
A partir du disjoncteur de votre circuit :
- Phase alimente 1 et 4
- Neutre alimente 2 et votre appareil
- 3 (ou 5 suivant que vous voulez un contact ouvert ou fermé) alimente votre appareil
Ensuite il faut voir le type d'appareil que vous souhaitez piloter. Si c'est un appareil de forte puissance : chauffe-eau, radiateur... il faudra passer par un contacteur de puissance et le schéma se complique un peu.
CMT
A partir du disjoncteur de votre circuit :
- Phase alimente 1 et 4
- Neutre alimente 2 et votre appareil
- 3 (ou 5 suivant que vous voulez un contact ouvert ou fermé) alimente votre appareil
Ensuite il faut voir le type d'appareil que vous souhaitez piloter. Si c'est un appareil de forte puissance : chauffe-eau, radiateur... il faudra passer par un contacteur de puissance et le schéma se complique un peu.
CMT
12 décembre 2009 à 08:09

Bonsoir
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple celui-ci : www.laperchediffusion.com
CMT
Il existe plusieurs fabricants.
Par exemple celui-ci : www.laperchediffusion.com
CMT
11 décembre 2009 à 21:06

Bonsoir,
Avec un ID 40A, il ne faut jamais dépasser 40A en usage simultané.
Si vous avez fait la somme des calibres des disjoncteurs placés derrière, cela ne veut rien dire.
Tout dépend des types de circuits qui sont raccordés.
CMT
Avec un ID 40A, il ne faut jamais dépasser 40A en usage simultané.
Si vous avez fait la somme des calibres des disjoncteurs placés derrière, cela ne veut rien dire.
Tout dépend des types de circuits qui sont raccordés.
CMT
11 décembre 2009 à 21:03

Bonjour
L'idéal est du câble R2V sous gaine TPC ou gaine ICTA enterré de 50cm (ou 85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine et la gaine distante de 20cm de la conduite d'eau.
Ne pas repartir directement sous les bornes du disjoncteur de branchement. Faire une dérivation sur les borniers du tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA type A à l'arrivée dans le tableau secondaire (40A ou 63A suivant équipements à alimenter)
Si plus d'un ID, dans le tableau, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
L'idéal est du câble R2V sous gaine TPC ou gaine ICTA enterré de 50cm (ou 85cm si passage de voiture) avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine et la gaine distante de 20cm de la conduite d'eau.
Ne pas repartir directement sous les bornes du disjoncteur de branchement. Faire une dérivation sur les borniers du tableau principal ou dans un coffret de dérivation intermédiaire.
Section des fils :
- 10² si DB 15/45A
- 16² si DB 30/60A
- 25² si DB 60/90A
Mettre au moins un interrupteur différentiel 30mA type A à l'arrivée dans le tableau secondaire (40A ou 63A suivant équipements à alimenter)
Si plus d'un ID, dans le tableau, ajoutez un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci pour assurer la coupure d'urgence.
CMT
11 décembre 2009 à 08:18

Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Pour les radiateurs s'il n'est pas possible de tirer le conducteur de terre, mettre impérativement des radiateurs de classe II.
- Pour les prises voir mon autre réponse
CMT
Dans le cadre d'une mise en sécurité :
- Pour les radiateurs s'il n'est pas possible de tirer le conducteur de terre, mettre impérativement des radiateurs de classe II.
- Pour les prises voir mon autre réponse
CMT
10 décembre 2009 à 08:01

Bonjour
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement ajouter le conducteur de terre s'il et absent, dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces c'est mieux si c'est possible mais ce n'est pas impératif.
Dans ce dernier cas les prises devront de type 2P sans fiche de terre (interdit de mettre une fiche de terre non raccordée).
A noter qu'il existe des outils qui permettent de tirer des gaines dans le placo alvéolé sans ouvrir la paroi.
CMT
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, il faut impérativement ajouter le conducteur de terre s'il et absent, dans la cuisine et la salle de bain.
Dans les autres pièces c'est mieux si c'est possible mais ce n'est pas impératif.
Dans ce dernier cas les prises devront de type 2P sans fiche de terre (interdit de mettre une fiche de terre non raccordée).
A noter qu'il existe des outils qui permettent de tirer des gaines dans le placo alvéolé sans ouvrir la paroi.
CMT
10 décembre 2009 à 07:59

Bonsoir,
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
CMT
09 décembre 2009 à 23:10

Bonjour
Tel qu'est fait votre schéma, le va-et-vient commande la lampe 30W.
Pour que les lampes 50W soient allumées, il faut que la lampe 30W le soit également et que l'interrupteur soit ajouté, soit fermé.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez obtenir.
Par exemple, il n'est pas possible :
- d'allumer les 50W sans allumer la 30W,
- d'allumer les 50W depuis les va-et-vient si l'interrupteur ajouté est ouvert.
CMT
Tel qu'est fait votre schéma, le va-et-vient commande la lampe 30W.
Pour que les lampes 50W soient allumées, il faut que la lampe 30W le soit également et que l'interrupteur soit ajouté, soit fermé.
Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez obtenir.
Par exemple, il n'est pas possible :
- d'allumer les 50W sans allumer la 30W,
- d'allumer les 50W depuis les va-et-vient si l'interrupteur ajouté est ouvert.
CMT
09 décembre 2009 à 08:01

Bonjour
Le nombre de point d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8 pour une section des conducteurs du circuit en 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max)
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
Le nombre de point d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8 pour une section des conducteurs du circuit en 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max)
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
09 décembre 2009 à 07:56

Bonsoir,
Du moment que les prises ne sont pas dans la salle de bain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur de la cloison (dans la limite de l'épaisseur de celle-ci).
CMT
Du moment que les prises ne sont pas dans la salle de bain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur de la cloison (dans la limite de l'épaisseur de celle-ci).
CMT
08 décembre 2009 à 22:50

Bonjour
Aucune obligation.
C'est juste un appareil pratique qui vous évite d'avoir un abonnement trop élevé pour les rares fois ou beaucoup d'appareils électroménager + le chauffage sont en route.
CMT
Aucune obligation.
C'est juste un appareil pratique qui vous évite d'avoir un abonnement trop élevé pour les rares fois ou beaucoup d'appareils électroménager + le chauffage sont en route.
CMT
08 décembre 2009 à 08:18

Bonjour
Je pense que c'est un interrupteur différentiel qui saute.
Schématiquement le différiel mesure que les courants qui entrent par la phase et ressortent par le neutre sont identiques.
Si vous vous branchez sous la phase d'un différentiel et le neutre d'un autre, il y a déséquilibre et cela saute.
CMT
Je pense que c'est un interrupteur différentiel qui saute.
Schématiquement le différiel mesure que les courants qui entrent par la phase et ressortent par le neutre sont identiques.
Si vous vous branchez sous la phase d'un différentiel et le neutre d'un autre, il y a déséquilibre et cela saute.
CMT
08 décembre 2009 à 08:17

Bonjour
Ce point provient l'évolution de la norme sur l'accessibilité aux handicapés.
Elle concerne tous les logements dont le permis est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage.
CMT
Ce point provient l'évolution de la norme sur l'accessibilité aux handicapés.
Elle concerne tous les logements dont le permis est postérieur au 01/01/2007, sauf dans le cadre d'une maison individuelle qu'un propriétaire faire construire pour son propre usage.
CMT
08 décembre 2009 à 08:14

Bonjour
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 60A maxi, pas de problème pour vous mettre après l'ID 63A.
Soit vous changez les peignes pour mettre une dent en plus (ce serait le mieux)
Soit vous relier le disjoncteur depuis la sortie de l'ID. Du 2,5² suffira (l'intensité étant la même en tout point d'un circuit).
CMT
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 60A maxi, pas de problème pour vous mettre après l'ID 63A.
Soit vous changez les peignes pour mettre une dent en plus (ce serait le mieux)
Soit vous relier le disjoncteur depuis la sortie de l'ID. Du 2,5² suffira (l'intensité étant la même en tout point d'un circuit).
CMT
08 décembre 2009 à 08:10

Bonjour
1/ Je cite 2 extraits de la normes :
"Lune des prises télévision doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près dun socle de prise de communication. "
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision. "
La norme n'est pas plus précise, donc peu probable que le consuel vous recale pour cela
2/ Oui c'est obligatoire, vu que c'est dans la norme
3/ Avant le 01/01/2008, il y avait une dérogation pour admettre les prises en T. Si votre permis est antérieur, vous pouvez donc garder les prises en T. Mais très franchement, mettez des RJ45 qui permettent en plus du téléphone, de distribuer internet, voire la TV dans certains cas.
CMT
1/ Je cite 2 extraits de la normes :
"Lune des prises télévision doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près dun socle de prise de communication. "
"Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision. "
La norme n'est pas plus précise, donc peu probable que le consuel vous recale pour cela
2/ Oui c'est obligatoire, vu que c'est dans la norme
3/ Avant le 01/01/2008, il y avait une dérogation pour admettre les prises en T. Si votre permis est antérieur, vous pouvez donc garder les prises en T. Mais très franchement, mettez des RJ45 qui permettent en plus du téléphone, de distribuer internet, voire la TV dans certains cas.
CMT
08 décembre 2009 à 08:07

Bonjour
Oui, il le faut si elle est en volume 1 2 3.
CMT
Oui, il le faut si elle est en volume 1 2 3.
CMT
07 décembre 2009 à 08:06

Bonjour,
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
CMT
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
CMT
06 décembre 2009 à 22:50

Bonjour
Lorsque cette borne est alimentée avec une phase, c'est l'index HC
Lorsqu'il n'y a pas de tension sur cette borne, c'est l'index HP qui est alimenté.
A vous de voir ce que vous voulez faire.
Si vous voulez compter réellement ce qui est consommé en HC et en HP, il faut alimenter cette borne avec le fil pilote HC qui vient de la borne C1 ou C2 de compteur EDF (ou du relai HC EDF) et qui se branche par ailleurs sur le circuit de commande du contacteur HC de votre tableau (borne A1 ou A2).
CMT
Lorsque cette borne est alimentée avec une phase, c'est l'index HC
Lorsqu'il n'y a pas de tension sur cette borne, c'est l'index HP qui est alimenté.
A vous de voir ce que vous voulez faire.
Si vous voulez compter réellement ce qui est consommé en HC et en HP, il faut alimenter cette borne avec le fil pilote HC qui vient de la borne C1 ou C2 de compteur EDF (ou du relai HC EDF) et qui se branche par ailleurs sur le circuit de commande du contacteur HC de votre tableau (borne A1 ou A2).
CMT
06 décembre 2009 à 09:41

Bonjour
Pas besoin de contacteur jour/nuit, il est incorporé dans l'accumulateur.
En fait c'est tout simple, il suffit de relier les bornes L et N de l'accumulateur au disjoncteur 20A et de connecter la borne H au fil pilote qui arrive du compteur.
J'ai fait un schéma en prévoyant un accumulateur et un chauffe-eau, car j'imagine qu'avec un tarif HC vous avez les 2. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention le disjoncteur 2A et le disjoncteur 20A doivent être sous le même interrupteur différentiel.
Faire idem pour le 2ème radiateur en utilisant le même fil pilote.
CMT
Pas besoin de contacteur jour/nuit, il est incorporé dans l'accumulateur.
En fait c'est tout simple, il suffit de relier les bornes L et N de l'accumulateur au disjoncteur 20A et de connecter la borne H au fil pilote qui arrive du compteur.
J'ai fait un schéma en prévoyant un accumulateur et un chauffe-eau, car j'imagine qu'avec un tarif HC vous avez les 2. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention le disjoncteur 2A et le disjoncteur 20A doivent être sous le même interrupteur différentiel.
Faire idem pour le 2ème radiateur en utilisant le même fil pilote.
CMT
06 décembre 2009 à 09:29

Bonjour
Il ne faut effectivement qu'une protection différentielle 30mA sur un circuit (celle du DB EDF ne compte pas car 500mA). Donc pas de nécessité de mettre un interrupteur différentiel 30mA au départ du câble et ne pas se repiquer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal.
Par contre, il faut une protection contre les surintensités.
Avec un câble en 10² qui encaisse 45A maxi :
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A il faut ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 10/30A cette protection n'est pas nécessaire
Dans ce dernier cas, la présence d'un interrupteur sectionneur en tête du câble n'est pas obligatoire mais peut être pratique si vous avez besoin de couper l'alimentation du tableau divisionnaire.
Voir principes de branchement sur le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Il ne faut effectivement qu'une protection différentielle 30mA sur un circuit (celle du DB EDF ne compte pas car 500mA). Donc pas de nécessité de mettre un interrupteur différentiel 30mA au départ du câble et ne pas se repiquer en aval d'un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal.
Par contre, il faut une protection contre les surintensités.
Avec un câble en 10² qui encaisse 45A maxi :
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A il faut ajouter un disjoncteur 40A au départ du câble
- si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 10/30A cette protection n'est pas nécessaire
Dans ce dernier cas, la présence d'un interrupteur sectionneur en tête du câble n'est pas obligatoire mais peut être pratique si vous avez besoin de couper l'alimentation du tableau divisionnaire.
Voir principes de branchement sur le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
06 décembre 2009 à 08:36

Bonjour
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
CMT
06 décembre 2009 à 08:27

Bonjour
Techniquement oui à condition que le circuit ne soit pas trop chargé
Normativement non, sauf s'il s'agit d'un radiateur mobile. Les radiateurs fixes doivent avoir leurs propres circuits avec des connexions faites dans une boîte de connexion et non par prise.
CMT
Techniquement oui à condition que le circuit ne soit pas trop chargé
Normativement non, sauf s'il s'agit d'un radiateur mobile. Les radiateurs fixes doivent avoir leurs propres circuits avec des connexions faites dans une boîte de connexion et non par prise.
CMT
05 décembre 2009 à 14:13

Bonsoir
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
CMT
05 décembre 2009 à 14:11

Bonjour
Il faut brancher le voyant (bornes 1 et 3) en parallèle de la lampe que vous commandez (donc entre le retour lampe et le neutre).
Les bornes 2 et 4 sont les bornes en sortie de votre inter ou de votre puissance.
En gros pour un fonctionnement en inter :
- borne 1 : relié à la borne 4
- borne 2 : phase qui arrive du disjoncteur
- borne 3 : neutre
- borne 4 : vers lampe de votre circuit et vers borne 1.
CMT
Il faut brancher le voyant (bornes 1 et 3) en parallèle de la lampe que vous commandez (donc entre le retour lampe et le neutre).
Les bornes 2 et 4 sont les bornes en sortie de votre inter ou de votre puissance.
En gros pour un fonctionnement en inter :
- borne 1 : relié à la borne 4
- borne 2 : phase qui arrive du disjoncteur
- borne 3 : neutre
- borne 4 : vers lampe de votre circuit et vers borne 1.
CMT
05 décembre 2009 à 13:04

Bonsoir
C'est marrant votre truc, c'est du LEGRAND sous une autre marque.
Le schéma de principe est indiqué sur les docs que vous nous avez donné.
Si vous voulez un schéma plus précis, il faudrait nous indiquer l'usage que vous comptez en faire.
CMT
C'est marrant votre truc, c'est du LEGRAND sous une autre marque.
Le schéma de principe est indiqué sur les docs que vous nous avez donné.
Si vous voulez un schéma plus précis, il faudrait nous indiquer l'usage que vous comptez en faire.
CMT
04 décembre 2009 à 21:22

Bonsoir
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, vous n'avez pas d'obligation de mettre de dispositif au départ. Mais si vous souhaitez pouvoir isoler le tableau divisionnaire, il peut être judicieux (mais pas obligatoire) de mettre un interrupteur sectionneur 40A au départ.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faut mettre un disjoncteur 40A au départ du câble.
L'interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau divisionnaire doit être de type A.
Voir principe de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, vous n'avez pas d'obligation de mettre de dispositif au départ. Mais si vous souhaitez pouvoir isoler le tableau divisionnaire, il peut être judicieux (mais pas obligatoire) de mettre un interrupteur sectionneur 40A au départ.
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 30/60A ou un 60/90A, il faut mettre un disjoncteur 40A au départ du câble.
L'interrupteur différentiel 40A 30mA dans le tableau divisionnaire doit être de type A.
Voir principe de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
04 décembre 2009 à 21:14

En rénovation partielle, vous n'avez pas obligation de mettre un tableau de communication.
Pour les fils du four 3x2,5² et de la plaque 3x6², vous pouvez utiliser la même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 32.
CMT
Pour les fils du four 3x2,5² et de la plaque 3x6², vous pouvez utiliser la même gaine ICTA à condition qu'elle soit de diamètre 32.
CMT
04 décembre 2009 à 21:11

Bonsoir
Le plus simple est sans doute de passer par un système sans fil.
CMT
Le plus simple est sans doute de passer par un système sans fil.
CMT
04 décembre 2009 à 21:08

Bonjour
Non aucune norme particulière.
(il y en avait dans la norme d'avant 2002, mais cela a disparu depuis)
CMT
Non aucune norme particulière.
(il y en avait dans la norme d'avant 2002, mais cela a disparu depuis)
CMT
02 décembre 2009 à 08:13

Bonjour
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait simple avec un voyant qui s'allume pendant les heures creuses.
Vous pouvez brancher autre chose à la place si vous le souhaitez
CMT
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait simple avec un voyant qui s'allume pendant les heures creuses.
Vous pouvez brancher autre chose à la place si vous le souhaitez
CMT
01 décembre 2009 à 08:50

Bonjour
Si votre luminaire est de classe II (double isolation), il faut laisser le fil de terre en attente
Si votre luminaire est de classe I, il faut le relier au fil de terre avec la connexion prévue à cet effet.
Le symbole de la classe II c'est 2 petits carrés imbriqués l'un dans l'autre.
CMT
Si votre luminaire est de classe II (double isolation), il faut laisser le fil de terre en attente
Si votre luminaire est de classe I, il faut le relier au fil de terre avec la connexion prévue à cet effet.
Le symbole de la classe II c'est 2 petits carrés imbriqués l'un dans l'autre.
CMT
01 décembre 2009 à 08:41

Bonjour
Comment avez vous fait votre branchement.
Entre quoi et quoi vous avez fait votre mesure ?
Si vous shuntez le contact HC (qui est un simple contact sec qui s'ouvre et qui se ferme) il est normal que votre contacteur s'enclenche. S'il était en marche forcée, il doit revenir en mode auto.
CMT
Comment avez vous fait votre branchement.
Entre quoi et quoi vous avez fait votre mesure ?
Si vous shuntez le contact HC (qui est un simple contact sec qui s'ouvre et qui se ferme) il est normal que votre contacteur s'enclenche. S'il était en marche forcée, il doit revenir en mode auto.
CMT
01 décembre 2009 à 08:39

Bonjour
Si vous respectez la norme pour un logement neuf, il faut au minimum 4ID dont au moins 1 type A.
Pour répartir ce n'est pas le calibre des disjoncteurs qu'il faut prendre en compte mais l'usage qui est fait des circuits :
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les 3 ID AC restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Vous disjoncteur différentiel 10A pourrait servir à alimenter le congélateur afin qu'il de le rendre indépendant et qu'il ne soit pas perturbé par le reste.
CMT
Si vous respectez la norme pour un logement neuf, il faut au minimum 4ID dont au moins 1 type A.
Pour répartir ce n'est pas le calibre des disjoncteurs qu'il faut prendre en compte mais l'usage qui est fait des circuits :
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises GTL, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les 3 ID AC restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Vous disjoncteur différentiel 10A pourrait servir à alimenter le congélateur afin qu'il de le rendre indépendant et qu'il ne soit pas perturbé par le reste.
CMT
30 novembre 2009 à 08:33

Bonjour
Pour activer la téléinfo, il faut passer par EDF.
CMT
Pour activer la téléinfo, il faut passer par EDF.
CMT
30 novembre 2009 à 08:28

Bonjour
Votre question n'est pas assez précise ;
Entre le réseau public et le disjoncteur de branchement ERDF, c'est le problème d'ERDF et pas le votre.
Entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition où se trouve un dispositif de coupure d'urgence qui peut être un disjoncteur type ERDF, cela dépend du type de disjoncteur de branchement ERDF :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
CMT
Votre question n'est pas assez précise ;
Entre le réseau public et le disjoncteur de branchement ERDF, c'est le problème d'ERDF et pas le votre.
Entre le disjoncteur de branchement ERDF et votre tableau de répartition où se trouve un dispositif de coupure d'urgence qui peut être un disjoncteur type ERDF, cela dépend du type de disjoncteur de branchement ERDF :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
CMT
29 novembre 2009 à 11:02

Bonjour
Non, il faut toujours une protection mécanique : boîte de dérivation, goulotte, boîtier d'encastrement...
CMT
Non, il faut toujours une protection mécanique : boîte de dérivation, goulotte, boîtier d'encastrement...
CMT
29 novembre 2009 à 10:58

J'imagine que c'est avec un tournevis testeur.
Le neutre doit être coupé quelque part et est parcouru par un courant d'induction qui se fait au voisinage des fils dans les gaines. Cela suffit à allumer le testeur.
Le tournevis testeur est un mauvais outil --> poubelle
Achetez un multimètre (environ 10 en GSB)
CMT
Le neutre doit être coupé quelque part et est parcouru par un courant d'induction qui se fait au voisinage des fils dans les gaines. Cela suffit à allumer le testeur.
Le tournevis testeur est un mauvais outil --> poubelle
Achetez un multimètre (environ 10 en GSB)
CMT
27 novembre 2009 à 08:24

Bonsoir
Cela dépend du type de DB.
Avec du cuivre :
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50² (limite pour le 4x35² car 115m max)
Avec de l'alu :
- DB 10/30A : 4x35²
- DB 30/60A : 4x70²
CMT
Cela dépend du type de DB.
Avec du cuivre :
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50² (limite pour le 4x35² car 115m max)
Avec de l'alu :
- DB 10/30A : 4x35²
- DB 30/60A : 4x70²
CMT
26 novembre 2009 à 21:33

Bonjour
Pas besoin de mettre de disjoncteur 2A pour protéger la bobine, vous vous reprenez directement sous le disj 16A. Voir schéma sur ce lien :
Schéma-branchement-télérupteur.com
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs et des allumages classiques par interrupteur sous un même disjoncteur 16A (ou 10A).
Le tout est de ne pas dépasser 8 points lumineux par disjoncteur.
CMT
Pas besoin de mettre de disjoncteur 2A pour protéger la bobine, vous vous reprenez directement sous le disj 16A. Voir schéma sur ce lien :
Schéma-branchement-télérupteur.com
Vous pouvez mettre plusieurs télérupteurs et des allumages classiques par interrupteur sous un même disjoncteur 16A (ou 10A).
Le tout est de ne pas dépasser 8 points lumineux par disjoncteur.
CMT
25 novembre 2009 à 06:48

Bonjour
Pour rappel la LES est obligatoire, pour un logement neuf, mais aussi dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante.
Pour l'explication, voir par exemple page 10 de ce doc Promotelec :
promotelec.com-MISELATE.pdf
Pour l'esthétique, sachez que la liaison peut se faire dans les locaux adjacents, par exemple la liaison sur la canalisation d'eau peut se faire de l'autre côté de la cloison.
Dans ma LES, chez moi, rien n'est visible de la sdb.
CMT
Pour rappel la LES est obligatoire, pour un logement neuf, mais aussi dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante.
Pour l'explication, voir par exemple page 10 de ce doc Promotelec :
promotelec.com-MISELATE.pdf
Pour l'esthétique, sachez que la liaison peut se faire dans les locaux adjacents, par exemple la liaison sur la canalisation d'eau peut se faire de l'autre côté de la cloison.
Dans ma LES, chez moi, rien n'est visible de la sdb.
CMT
24 novembre 2009 à 07:40

Bonjour
Pour un télérupteur il faut des poussoir et non des interrupteurs.
Le circuit de commande du télérupteur nécessite une intensité très faible, donc pas de problème d'intensité pour les poussoirs.
Pour un usage classique en intérieur en locaux d'habitation, un télérupteur unipolaire suffit largement.
Voir schéma sur ce lien :
télérupteur.com
CMT
Pour un télérupteur il faut des poussoir et non des interrupteurs.
Le circuit de commande du télérupteur nécessite une intensité très faible, donc pas de problème d'intensité pour les poussoirs.
Pour un usage classique en intérieur en locaux d'habitation, un télérupteur unipolaire suffit largement.
Voir schéma sur ce lien :
télérupteur.com
CMT
24 novembre 2009 à 07:33

Bonjour
Il faut passer par un télérupteur, tout dépend donc comment a été fait le câblage actuel :
www.telerupteur.com
Si pas de possibilité, regardez du côté des micros modules radio (par exemple):
yokis.fr
CMT
Il faut passer par un télérupteur, tout dépend donc comment a été fait le câblage actuel :
www.telerupteur.com
Si pas de possibilité, regardez du côté des micros modules radio (par exemple):
yokis.fr
CMT
24 novembre 2009 à 07:30

Bonjour
Il y a 2 type de fonctionnement :
- lumineux, pour repérer le va et vient dans le noir : dans ce cas pas de problème avec 3 fils.
- témoin, pour indiquer que la lampe commandée est allumée : dans ce cas il faut acheter un va et vient sans neutre (assez cher et n'existe pas dans toutes les séries). Sinon, il faut repasser des fils.
CMT
Il y a 2 type de fonctionnement :
- lumineux, pour repérer le va et vient dans le noir : dans ce cas pas de problème avec 3 fils.
- témoin, pour indiquer que la lampe commandée est allumée : dans ce cas il faut acheter un va et vient sans neutre (assez cher et n'existe pas dans toutes les séries). Sinon, il faut repasser des fils.
CMT
24 novembre 2009 à 07:27
