FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 930 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir
Si votre four se branche en mono, il passe tout juste sous une phase.
L'idéal serait un branchement en tri si possible (mais peu probable).
De toute façon avec un abonnement 9kW en tri, c'est toujours la galère pour les gros consommateurs.
CMT
16 novembre 2009 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème surtension sur un disjoncteur différentiel de 9kw

Non.
Avec les normes actuelles c'est un porte fusible de 16A maxi ou un disjoncteur de 20A maxi qui est autorisé pour un circuit en 2,5².
Il se peut que sur une installation existante vous trouviez pour un circuit en 2,5² un porte fusible de 20A ou un disjoncteur de 25A, car c'était autorisé par la norme NF C 15-100 de 1991.
La norme n'étant pas rétroactive, de telles installations existent encore.
CMT
15 novembre 2009 à 09:46
forum consulter ce sujet Utiliser 25 A pour prises normales

Publicité

L'abonnement au-dessus du votre c'est 45A et pas 40A.
Donc un interrupteur sectionneur de 40A ne supporterait pas les 45A possibles si toute l'intensité de votre abonnement s'acheminait vers le tableau divisionnaire.
Il faut donc un 63A.
A priori pas besoin de changer le DB pour passer de 30A à 45A sauf si vous avez un très vieux modèle.
Le changement de puissance autrefois gratuit est désormais facturé.
CMT
14 novembre 2009 à 21:12
forum consulter ce sujet Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension

Bonsoir
La proposition en 50² est bonne, en tout cas conforme aux préconisation de Promotelec qui limite à 2% la chute de tension pour la liaison DB/Tableau (comme l'a précisé 1Insp).
En prenant l'hypothèse d'une liaison en cuivre monophasé et un disjoncteur de branchement 30/60A il faut pour respecter les 2% max du :
- 25² jusqu'à 42m maxi
- 35² jusqu'à 58m maxi
- 50² jusqu'à 83m maxi
Avec du 35² sur 70m, la chute de tension max est de 2,4% ce qui est un peu trop.
A noter qu'avec de l'alu il faudrait du 70² pour 73m maxi.
CMT
14 novembre 2009 à 21:05
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour 70m de chemin d'accès

Oui. Du R2V sous gaine ICTA est autorisé pour les petite sections.
Mettre des appareillages avec le bon niveau IP au bout.
Ces circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sous un différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
CMT
11 novembre 2009 à 21:58
forum consulter ce sujet Choisir type de gaine maison en construction

Bonjour
Il faut passer par un contacteur de puissance tripolaire et tétrapolaire.
L'inter horaire, pilotant le circuit de commande en bipolaire.
CMT
11 novembre 2009 à 07:27
forum consulter ce sujet Mettre interrupteur horaire sur lave vaisselle

Bonjour
Ce n'est pas judicieux de faire des rangées par usage.
Par exemple si la rangée 2, vous n'avez plus aucune lumière qui ne fonctionne.
Ce n'est pas pertinent non plus pour la répartition des puissances, j'imagine que tous vos gros consommateurs (lave-linge, four, lave-vaisselle, sèche-linge) sont sur la dernière rangée, alors que la rangée 2 est sous utilisée en terme de puissance.
Si cependant vous restez en l'état.
Rangées 1 et 3 : interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Rangée 2 : interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
CMT
11 novembre 2009 à 07:25
forum consulter ce sujet Conseil installation disjoncteurs différentiels

Bonjour
A mon avis le neutre ne passe pas par l'interdiff.
Vérifiez votre branchement.
Etes vous certain que l'ensemble : phase du disjoncteur 2A, neutre du disj 2A, bornes A1 et A2 du contacteur et fils pilote vers C1 C2 forment bien circuit issu du même interdiff ?
CMT
10 novembre 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement dans compteur EDF

Bonjour
Il faut que ce soit le même circuit de commande pour les 2 contacteurs.
Attention cela veut dire un élément sous tension dans le 2ème tableau, issu du 1er tableau.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau electrique contacteurs relais bv1009
D'autres solutions sont néanmoins possible :
- ajouter un ancien relais 175Hz EDF dans le 2ème logement pour piloter les HC
- mettre une horloge dans le 2ème logement pour piloter les HC.
CMT
10 novembre 2009 à 07:25
forum consulter ce sujet Branchement contacteurs HP HC

Bonjour,
6 kW me semble juste pour faire fonctionner tout cela, je vous conseille de passer à 9 kW.
Ou alors voir à l'usage en fonction de vos habitudes d'utilisation.
Pour ce 2ème tableau, vous avez intérêt à disposer de toute la puissance de votre abonnement donc :
- 10² avec un DB 15/45A
- 16² avec un DB 30/60A.
Pour les équipements :
- 1 congélateur, 2,5² disj 20A
- 1 radiateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 10A
- 3 prises de courant 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 3 point lumineux, 1,5² disj 16A
- 1 chauffe eau eau maximum 100 litres, 2,5² disj 20A
- 1 réfrigérateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 1 cuisinière, 6² disj 32A
- 1 surpresseur, 2,5² disj 20A
- 1 machine à laver, 2,5² disj 20A
- 1 sèche-linge 2,5² disj 20A.
Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi, vous pouvez toujours mettre moins (en particulier pour congélateur, prises, points lumineux, réfrigérateur).
N'oubliez pas les interrupteur différentiel (au moins 2 dont un type A pour les plaques et le lave-linge) et en tête un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
Voir principe de branchement sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement tableau electrique divisionnaire bv 0911

09 novembre 2009 à 20:27
forum consulter ce sujet Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension

Bonjour
Il faut de repartir de votre tableau de répartition (là ou se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs).
Il y en a toujours un principal dans une habitation (sauf très très anciennes installations) et parfois un ou plusieurs secondaires.
Le 6² doit être protégé à l'origine par un disjoncteur 32A et par un interrupteur différentiel 30mA.
Ne pas oublier de passer également le conducteur de terre.
CMT
09 novembre 2009 à 08:02
forum consulter ce sujet D'ou et comment tirer un câble en 6 carré

Plusieurs solutions sont possibles :
- tube IRL rigide
- goulotte PVC
- câble R2V apparent
- gaine ICTA souple.
La dernière solution étant la moins esthétique.
Vous pouvez mixer, par exemple mettre du câble R2V sous goulotte ou tube IRL pour les longues parties rectiligne et apparent dans les courbes.
CMT
09 novembre 2009 à 07:59
forum consulter ce sujet Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF

Bonjour
Je vous conseille vivement de mettre 2 compteurs EDF indépendant.
Le sous compteur est interdit, en tout cas pour refacturer de l'électricité.
Et de toute façon bonjour la galère lorsqu'un des propriétaires revend (si si cela arrive même si c'est quelqu'un de votre famille).
Voir avec EDF les modalités de raccordement.
CMT
08 novembre 2009 à 06:35
forum consulter ce sujet Informations sous compteur EDF

Bonjour
Peut-importe l'emplacement physique des bornes A1 A2.
Ce qu'il faut c'est se raccorder sur ces bornes A1 A2 et le schéma de branchement est toujours le même.
CMT
08 novembre 2009 à 06:32
forum consulter ce sujet Schéma de montage télérupteur AAB E 251

Bonjour
Oui vous pouvez, même si ce n'est pas idéal d'ajouter une connexion intermédiaire sur un circuit 32A.
Raccorder comme dans l'exemple joint avec un domino pour 25².
Prendre des fils en 6².
Mettre la connexion dans une boîte de dérivation accessible.
Il n'y a pas d'obligation d'encastrer la liaison. Vous pouvez le faire sous goulotte.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
domino bricolage bv0811

08 novembre 2009 à 06:28
forum consulter ce sujet Déplacement de deux arrivées de 240V 32 A

Bonjour
La plupart du temps les radiateurs sont de classe II (le symbole c'est 2 petit carrés encastrés l'un dans l'autre) et ne nécessitent pas d'être reliés à la terre.
Il faudrait voir qu'elles sont les caractéristiques du votre.
CMT
07 novembre 2009 à 07:58
forum consulter ce sujet Comment raccorder la terre sur un radiateur électrique

Bonjour
Comment voulez-vous que l'on vous répondre, sans connaître la puissance nécessaire et la longueur de cette liaison.
Aucune raison de prendre du triphasé, sauf dans des cas bien particuliers :
- machines fonctionnant en triphasé
- besoin de très forte puissance
- liaison de très grande longueur.
CMT
07 novembre 2009 à 07:56
forum consulter ce sujet Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur

Bonjour
Il est probable qu'un des feux de votre plaque ait un défaut d'isolation qui vient de se manifester
CMT
07 novembre 2009 à 07:53
forum consulter ce sujet Plaque électrique surpuissante fait disjoncter

Bonjour
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la nature de votre "assemblage", mais sachez qu'il existe des vis longues pour boîtier d'encastrement, qui sont effectivement utiles lorsque la céramique a été posée devant ces boîtiers d'encastrement.
Voir réf 80197 Legran sur ce lien :
e-catalogue.legrandgroup.com e-catalogue
CMT
07 novembre 2009 à 07:52
forum consulter ce sujet Avancer une boîte derrière une prise de courant

Bonjour
Sur une installation neuve ou rénovée totalement, NON. Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Sur une mise en sécurité d'une installation pour ajouter la terre sur des circuits n'en possédant pas, OUI. En prenant la section la plus élevée des circuits concernés.
CMT
06 novembre 2009 à 07:52
forum consulter ce sujet Une arrivée terre pour plusieurs circuits

Bonjour
Aucun problème pour brancher du 16A sur du 32A.
Il doit y avoir un défaut ailleurs.
Juste une question, comment avez vous fait le raccordement sur le 32A ?
CMT
06 novembre 2009 à 07:50
forum consulter ce sujet Four 16A branché sur 32A fait disjoncter

Bonjour.
Regardez du côté des borniers type Wiking.
CMT
06 novembre 2009 à 07:50
forum consulter ce sujet Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL

Bonjour
Votre électricien à raison.
Les volumes ne s'entendent pas en dessous du sol fini.
Allez consulter l'amendement A2 de novembre 2008, sur le site de l'AFNOR :
Afnor.org
CMT
05 novembre 2009 à 08:04
forum consulter ce sujet Fabriquer monte charge avec moteur lave linge

Bonjour
Je ne vois pas comment une chaudière de 18kW peut fonctionner sur un abonnement de 12kVA.
Il faut effectivement augmenter l'abonnement qui est plus cher (120€ de plus par an en tarif HC).
Et vous assurer que la chaudière possède un système de délestage pour qu'elle chauffe moins lorsque vous faites tourner beaucoup d'électroménager simultanément.
CMT
05 novembre 2009 à 08:00
forum consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW

Bonjour
C'est techniquement possible, mais normativement interdit, les circuits prises et éclairages devant être dissociés.
A vous de prendre vos responsabilités, mais je vous fais un schéma au cas où.
Les appliques jamais en série, toujours en parallèle.
C'est également plus simple si la prise ne fait pas l'objet d'un repiquage.

Voir le voir schéma ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement prise élctrique
CMT
05 novembre 2009 à 07:54
forum consulter ce sujet Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant

Bonjour
La chute de tension est inversement proportionnelle à la section.
C'est pour cela que sur de longues distances, on augmente la section pour limiter la chute de tension.
CMT
05 novembre 2009 à 07:51
forum consulter ce sujet Informations chute de tension courant électrique

Bonjour
Bien sur, dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous n'avez pas de nécessité de changer les prises sans terre par des prises avec terre dans une chambre (contrairement à la sdb ou la cuisine).
Par contre, il est interdit de mettre une PC 2P+T, sans raccorder le conducteur de terre, il faut obligatoirement mettre un PC 2P.
Par ailleurs, si vous refaites un circuit PC neuf depuis le tableau, il doit impérativement comporter des PC 2P+T.
CMT
04 novembre 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Prise sans terre est elle encore possible

Bonjour,
Si c'est un problème de disjonction, mettre un disjoncteur courbe D qui accepte les pics d'intensité au démarrage.
CMT
04 novembre 2009 à 07:23
forum consulter ce sujet Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois

Bonjour,
Regroupez vos noirs d'un côté et vos bleus de l'autre avec un domino.
CMT
03 novembre 2009 à 08:35
forum consulter ce sujet Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient

Bonjour
Voici un exemple de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau inter horaire bv03 11
J'ai branché sur le circuit 2 de l'horloge (cette horloge possède 2 sorties programmables indépendantes).
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous ne ferez aucune économie à mettre un tel dispositif.
Le chauffe-eau même sous tension toute la journée s'arrête de lui-même une fois la température de régulation atteinte.
Sans horloge, il chauffe plusieurs fois successivement dans la journée sur des durées courtes, pour chaque fois ramener l'eau à la température de régulation.
Avec une horloge, il chauffera en une seule fois avec une durée égale à la somme des durées cumulées sans horloge.
Donc consommation strictement identique.
En plus vous avez l'inconvénient d'avoir le risque de ne pas avoir assez d'eau chaude si vous tirez beaucoup.
La seule vraie solution si vous voulez faire des économies et si c'est une résidence principale occupée toute l'année, c'est de prendre un tarif HC pour chauffer la nuit lorsque l'électricité est 40% moins chère.
CMT
03 novembre 2009 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau

Bonjour,
Voici le schéma complété :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement inter double bv
Le neutre et la terre se raccordent indépendamment dans la boîte d'encastrement dans l'inter, par exemple avec 2 bornes à connexions automatiques type Wago.
CMT
03 novembre 2009 à 08:17
forum consulter ce sujet Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune

Bonjour
Nous n'avons pas eu l'image de votre tableau, mais je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre tableau et de votre installation électrique. Cela comporte comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en œuvre les 5 points ci-dessus.
Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
03 novembre 2009 à 08:11
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique

Vous avez sans doute un fil de neutre commun aux 2 ID.
Donc le neutre du 1er circuit passe également par le neutre du 2ème ID.
Comme celui-ci est sans doute un tout petit peu plus sensible, il détecte la différence au niveau du neutre et saute en premier.
CMT
03 novembre 2009 à 08:06
forum consulter ce sujet Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute

Bonjour,
3 solutions possibles (parmi d'autres) :
- faire passer phase, neutre et terre par l'interrupteur, puis repartir vers la lampe avec retour lampe neutre et terre. Seuls la phase et le retour lampe sont raccordés à l'interrupteur, le neutre et la terre ne font que passer.
- amener phase, neutre et terre à une boîte de dérivation. Relier la boîte de dérivation et l'inter avec phase et retour lampe. Aller de la boîte de dérivation à la lampe avec retour lampe neutre et terre.
- amener la phase à l'inter et le retour lampe vers la lampe. Faire cheminer indépendamment le neutre et la terre directement vers la lampe.
Tout dépend de votre configuration de votre facilité à passer des fils.
La solution avec neutre à l'inter, permet facilement la mise en place de voyants témoins ou de détecteurs de présence. Elle facilite le repiquage vers un autre éclairage. Elle a l'inconvénient de multiplier les arrivées au niveau de l'inter ce qui n'est pas toujours facile à gérer.
CMT
03 novembre 2009 à 08:03
forum consulter ce sujet Conseil branchement circuit éclairage

Bonjour,
Au niveau de votre prise, vous avez 3 fils (phase neutre terre).
Il suffit de prolonger ces 3 fils jusqu'à la 1ère applique.
Pour la 2ème applique soit vous repartez également de la prise, soit vous repartez de la 1ère applique.
Je vous conseille de faire des connexions au fond du boîtier d'encastrement de la prise avec des bornes à connexion automatique type Wago ou avec un domino.
CMT
02 novembre 2009 à 07:08
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur relié à 2 appliques

Bonjour,
Les PC commandées sont destinées à de l'éclairage et sont assimilées à de l'éclairage.
Donc à mettre sur un circuit d'éclairage en 1,5² disj 16A maxi.
CMT
02 novembre 2009 à 07:05
forum consulter ce sujet En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC

Bonjour,
1/ J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain.
J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage.
De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place de la lampe, je compte mettre un meuble déjà équipé d'éclairage et prise de courant.
Suis-je bon pour l'instant.
Si le meuble possède de manière intégrée prises et éclairage avec une seule arrivée : Oui
2/ Je voudrais préciser que l'éclairage de la salle de bain est protégé par le même disjoncteur que celui de deux chambres et un couloir. Je ne dépasse pas 8 points. C'est toujours bon ?
Oui
3/ Toujours dans la salle de bain, j'ai fait passer une gaine avec 3 fils en 2,5 pour une prise de courant, dans cette même gaine, un vert en 2,5 pour la LEP. C'est bon ?
Oui
4/ Enfin, j'ai passé une autre gaine avec 3 fils en 1,5 pour un sèche serviette. C'est bon ?
Si disjoncteur 10A max au départ oui
Il aurait été prudent de passer en 4ème fil pilote noir pour raccordement éventuel à un programmateur
5/ Autre question, j'ai fait une douche à l'italienne et je veux mettre de la lumière dedans. Pouvez-vous me conseiller ?
Attention au respect des règles des volumes.
Le volume 1 va jusqu'à 1m20 de l'origine du flexible et vous ne pouvez mettre que de la TBTS 12V (transfo hors volumes 0,1, 2)
Le volume 2 va jusqu'à 1m80 de l'origine du flexible, luminaire de classe II et 30mA. Dans les 2 cas il faut un indice IPx4.
Voir plus d'info sur ce lien :
promotelec.com Salle Eau 2009.pdf
6/ Dernière chose, sur quel ID je branche tout çà, sous les A ou les AC.
Un AC suffit, mais vous pouvez aussi vous mettre derrière un A (qui peut le plus peut le moins).
CMT
02 novembre 2009 à 07:04
forum consulter ce sujet Ligne unique pour éclairage salle de bain

Bonjour,
Un circuit 6² 32A permet de disposer d'une puissance de 7200W maxi.
Donc pas de problème pour raccorder votre plaque.
CMT
02 novembre 2009 à 06:52
forum consulter ce sujet Plaque induction 3 feux 7200 W

Bonjour
Ce doit être un disjoncteur à connexion automatique.
Il doit y avoir une encoche pour un tournevis qui permet de déclipser.
CMT
01 novembre 2009 à 07:55
forum consulter ce sujet Brancher un câble à un tableau de répartition

Bonjour
Vous avez 4 solutions :
- vous mettez une horloge paramétré avec les horaire des HC (inconvénient si ERDF ne respecte pas exactement les horaires, mais à plus de 5 minute près c'est rare)
- vous demandez gentiment à ERDF de vous donner un ancien relai HC 175 hz. Il les jettent à la pêle avec la mise en places des compteurs électroniques.
- vous ajoutez effectivement un compteur électronique, mais cette solution me semble encombrante et onéreuse.
- vous ajoutez un câble HC (faisable si vous avez mis des regards régulièrement)
Ces 4 solutions doivent êtes mises en oeuvre par vous ou votre électricien, pas pas ERDF qui ne s'occupe pas de ce qui se passe au delà du disjoncteur de branchement de la limite de propriété.
CMT
01 novembre 2009 à 07:54
forum consulter ce sujet Installation second compteur pas de liaison téléinfo

Bonjour
La norme étant rétroactive, vous n'avez aucune obligation.
Mais pour votre sécurité et celle de votre famille je vous recommande vivement de faire une mise en sécurité de votre installation en posant au moins un interrupteur différentiel 30mA en tête de l'ensemble de vos circuit (pas que le chauffage).
Si vous mettez un interrupteur différentiel unique en tête, mettre un ID 63A 30mA type A.
CMT
01 novembre 2009 à 07:48
forum consulter ce sujet Changement de convecteurs mise aux normes

Bonjour,
Pour la terre c'est correct si le fil est bien en 6².
Pour le disjoncteur 32A, un disjoncteur se place toujours à l'origine d'un câble.
Il est donc nettement mieux de le mettre au départ dans le tableau principal.
Pour vos circuits ce n'est toujours pas bon pour ces points là :
1/ lave-linge protégé par un disjoncteur 20A fils en 2,5²
2/ congélateur protégé par un disjoncteur 20A fils en 2,5²
3/ prise chaudière gaz protégée par un disjoncteur 16A fils en 1,5²
4/ 3 prises protégées par un disjoncteur 16A fils en 2,5²
5/ 3 points lumineux protégés par un disjoncteur 16A fils en 1,5².
CMT
30 octobre 2009 à 07:44
forum consulter ce sujet Raccorder mon tableau secondaire

Bonjour
Le marron arrive sur P et repart de P vers une borne de la prise.
Un fil d'une autre couleur part de 1 vers le néon.
Le bleu et le V/J va vers la prise et le néon.
A noter que ce que vous voulez faire n'est pas conforme :
- les prises et éclairages doivent être sur des circuits séparés
- les prises et éclairages doivent avoir une borne de terre.
CMT
30 octobre 2009 à 07:33
forum consulter ce sujet Installer néon commandé par interrupteur avec prise intégrée

Bonjour
Il y a 2 notions distinctes :
1/ le nombre de socles de prise de courant par circuit (5 max pour du 1,5² et 8 max pour du 2,5) qui sont décomptés de la manière suivante :
* 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
* 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
* 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
* 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
* plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
2/ le nombre de socles de prise de courant par pièce qui ne tient pas compte du nombre de socles par boîtiers.
Donc par exemple dans votre séjour si vous mettez 4 boîtiers de 3 prises sur un circuit en 2,5² c'est conforme et cela fera 12 prises pour un séjour de 48m² maxi (au détail près que les prises doivent être réparties à la périphérie des pièces).
Si le séjour est plus grand, il faudra faire un 2ème circuit.
CMT
30 octobre 2009 à 07:29
forum consulter ce sujet Nombre de prises électriques

Bonjour,
Soit le transfo est dans la réglette, soit il est externe.
Dans ce cas on pose le transfo sur le haut des meubles et on prévoit une sortie de câble ou une prise commandée à cet effet sur le mur au dessus des meubles.
CMT
30 octobre 2009 à 07:21
forum consulter ce sujet Pose de leds sur secteur 220V

Bonjour,
Je cite la norme :
"71.558.2. 2 Emplacement
La GTL est située :
- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.
Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas être placée au droit des poutraisons."
Par ailleurs si le compteur et le disjoncteur de branchement ERDF sont situés dans la GTL (branchement de moins de 30m), il faudra voir ERDF pour définir le point de pénétration et par conséquent l’emplacement de la GTL, mais en général cela doit être sur un mur extérieur.
CMT
30 octobre 2009 à 07:19
forum consulter ce sujet Norme pour positionnement de mon tableau électrique

Bonjour. Les deux sont possibles.
CMT
29 octobre 2009 à 20:22
forum consulter ce sujet Branchement chauffage connecteurs rapides circuit électrique

Bonjour
Il vous manque pas mal de connaissance de base pour faire ce que vous souhaitez. En particulier en triphasé.
Dans les points que vous avez cité, je rélève comme erreur manifeste :
- le neutre ne se relie pas à la terre dans l'habitation (c'est au niveau du transformateur ERDF que cela se fait)
- le branchement des appareils en mono ne se fait pas entre phases mais entre phase et neutre.
Je vous conseille de vous renseigner sur les normes en vigueur, en achetant sur le site Promotelec, l'indispensable petit guide rouge sur l'installation électrique des locaux d'habitation.
Pour vous aider dans les grandes lignes, il faut pour les circuits prises que vous évoquée des conducteurs en 2,5² (rouge, bleu, ver/jaune) protégé par des disjoncteurs 20A max, avec en amont au moins un interrupteur différentiel 30mA type A (tetra ou mono suivant le type de branchement au tableau).
Voir en fichier joint des exemples de tableaux en tri et de tableaux divisionnaires en tri dont vous pouvez vous inspirer.
Renseignez vous bien avant de vous lancer, mais si vous ne vous sentez pas capable de tout cela, passez par un professionnel. L'électricité c'est un danger mortel, il faut faire les choses comme la norme l'impose et dans les règles de l'art.
Voici les schémas :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tableau electrique bv2910tableau divisionnaire bv291tableau divisionnaire f bv2

29 octobre 2009 à 07:40
forum consulter ce sujet Installation nouvelle prise de terre sur circuit triphasé

Bonjour
Voici le schéma pour un chauffe-eau :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brancher chauffe eau bv2910
, mais le principe est le même.
La nécessité d'utiliser ou non un contacteur dépendra de la puissance cumulée de vos spots.
Mais si c'est pour une utilisation domestique, il est peut probable que ce soit nécessaire.
CMT
29 octobre 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur

Bonjour
Le 8688 est peignable alors que l'autre ne l'est pas (voir schéma)?
L'inconvénient est qu'il fait un module de plus.
Si c'est pour mettre en tête d'une rangée le 8688 est plus pratique
Si c'est pour mettre en tête du tableau qui fait plusieurs rangées le 8782 conviendra mieux.
En sortie de l'ID gardez la même section (d'ailleurs avec un ID 63A, il faut en principe du 16² en amont et en aval)
Si vous sécurisez votre tableaux, profitez en pour appairez phases et pour sectionner les neutres.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
interrupteur differentiel peignables

28 octobre 2009 à 08:16
forum consulter ce sujet Quelle référence d'ID pour mon tableau