Profil du membre CMT
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 10 930 messages sur le forum Électricité :
Pour le 2ème bouton, il ne faut pas un poussoir mais un va et vient traditionnel.
Sinon vous pouvez passer par des solutions type télévariateur micromodule Yokis :
yokis.fr-modules
CMT
Sinon vous pouvez passer par des solutions type télévariateur micromodule Yokis :
yokis.fr-modules
CMT
28 octobre 2009 à 08:09

Si votre chaudière est mono, il faut un abonnement mono.
Il faut ensuite savoir si elle est pourvue d'une fonction de délestage.
Si oui vous pouvez vous en sortir avec 15kVA, voire 12kVA, si non il faudra du 18kVA.
Attention ERDF ne fournit pas partout plus de 12kVA en mono.
CMT
Il faut ensuite savoir si elle est pourvue d'une fonction de délestage.
Si oui vous pouvez vous en sortir avec 15kVA, voire 12kVA, si non il faudra du 18kVA.
Attention ERDF ne fournit pas partout plus de 12kVA en mono.
CMT
28 octobre 2009 à 08:06

Bonjour
4 ordres :
- confort
- éco
- arrêt
- hors gel.
6 ordres :
Vous avez en plus :
- confort -1°C
- confort -2°C
Ces 2 derniers ordres sont peu utilisés (éventuellement avec un abonnement tempo pour les jours rouges)
Si votre programmateur n'envoie pas ces ordres, un sèche serviette fonctionnera aussi bien en 4 ordres qu'en 6 ordres.
CMT
4 ordres :
- confort
- éco
- arrêt
- hors gel.
6 ordres :
Vous avez en plus :
- confort -1°C
- confort -2°C
Ces 2 derniers ordres sont peu utilisés (éventuellement avec un abonnement tempo pour les jours rouges)
Si votre programmateur n'envoie pas ces ordres, un sèche serviette fonctionnera aussi bien en 4 ordres qu'en 6 ordres.
CMT
28 octobre 2009 à 08:04

Bonjour
Les permutateurs ne sont pas courants, donc de là à en trouver en bakélite ou porcelaine ?
Je vois cependant 2 solutions :
- si vous avez un double va et vient qui vous convient, bricolez le en mettant le bouton d'un va et vient simple et en branchant comme le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à noter que ce n'est pas possible avec toutes les séries)
- prenez un permutateur Céliane Legrand (réf 67006) avec une plaque Céliane porcelaine (réf 69321) :
CMT
Les permutateurs ne sont pas courants, donc de là à en trouver en bakélite ou porcelaine ?
Je vois cependant 2 solutions :
- si vous avez un double va et vient qui vous convient, bricolez le en mettant le bouton d'un va et vient simple et en branchant comme le schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

(à noter que ce n'est pas possible avec toutes les séries)
- prenez un permutateur Céliane Legrand (réf 67006) avec une plaque Céliane porcelaine (réf 69321) :
CMT
28 octobre 2009 à 08:00

Bonjour
Pour qu'elles fonctionnent en continu, il suffit de relier ensemble les 2 fils qui sont au niveau de l'interrupteur.
Mais attention ces prises commandées sont en principe destinées à une utilisation d'éclairage.
Pour ajouter une applique c'est plus compliqué, il faut récupérer le neutre et la terre au niveau des prises ou ailleurs sur le circuit et un des fils au niveau de l'interrupteur.
Si vous ne savez pas faire cela, le mieux est de vous faire aider par quelqu'un qui connait l'électricité.
CMT
Pour qu'elles fonctionnent en continu, il suffit de relier ensemble les 2 fils qui sont au niveau de l'interrupteur.
Mais attention ces prises commandées sont en principe destinées à une utilisation d'éclairage.
Pour ajouter une applique c'est plus compliqué, il faut récupérer le neutre et la terre au niveau des prises ou ailleurs sur le circuit et un des fils au niveau de l'interrupteur.
Si vous ne savez pas faire cela, le mieux est de vous faire aider par quelqu'un qui connait l'électricité.
CMT
27 octobre 2009 à 07:34

Bonjour
Non, il faut impérativement un neutre.
Mais vous pouvez récupérer ce neutre ailleurs (éventuellement au tableau) et en vous assurant qu'il provient du même circuit (même disjoncteur ou même fusible).
CMT
Non, il faut impérativement un neutre.
Mais vous pouvez récupérer ce neutre ailleurs (éventuellement au tableau) et en vous assurant qu'il provient du même circuit (même disjoncteur ou même fusible).
CMT
27 octobre 2009 à 07:32

Bonjour
L'interrupteur Différentiel 30mA 40A en tête du tableau doit être de type A.
Derrière cet ID, ce ne sont pas d'autres ID que le met, mais des disjoncteurs.
Pour le lave-linge et le congélateur ces disjoncteurs doivent être au maximum de 20A.
Pour les points lumineux il faut mettre un disjoncteur 16A max.
La position du disjoncteur 32A me semble bizarre, il serait mieux de le mettre dans le tableau de départ.
Vous pouvez créer une 2ème terre, mais il faudra en faire la mesure pour savoir si elle est correcte.
Si le garage est dans le même bâtiment que l'habitation principale, les terres doivent être interconnectées.
CMT
L'interrupteur Différentiel 30mA 40A en tête du tableau doit être de type A.
Derrière cet ID, ce ne sont pas d'autres ID que le met, mais des disjoncteurs.
Pour le lave-linge et le congélateur ces disjoncteurs doivent être au maximum de 20A.
Pour les points lumineux il faut mettre un disjoncteur 16A max.
La position du disjoncteur 32A me semble bizarre, il serait mieux de le mettre dans le tableau de départ.
Vous pouvez créer une 2ème terre, mais il faudra en faire la mesure pour savoir si elle est correcte.
Si le garage est dans le même bâtiment que l'habitation principale, les terres doivent être interconnectées.
CMT
27 octobre 2009 à 07:30

Bonjour
Non aucun problème, il suffit de faire les connexions dans le tableau.
CMT
Non aucun problème, il suffit de faire les connexions dans le tableau.
CMT
27 octobre 2009 à 07:20

Bonjour
Oui, s'il est à plus de 1,20 m de la pomme fixe et/ou de l'origine du flexible.
La boîte de connexion doit se situer derrière le sèche-serviette.
Il doit être de classe II (mais c'est en général le cas).
CMT
Oui, s'il est à plus de 1,20 m de la pomme fixe et/ou de l'origine du flexible.
La boîte de connexion doit se situer derrière le sèche-serviette.
Il doit être de classe II (mais c'est en général le cas).
CMT
27 octobre 2009 à 07:18

La réponse 5 n'est pas suffisamment précise.
Un type A détecte les défaut du courant continu et du courant alternatif.
Cependant, il existe des type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
Ils sont appelés Hpi/Hi/Si (suivant marques): A utiliser pour ordinateurs ou congélateurs.
CMT
Un type A détecte les défaut du courant continu et du courant alternatif.
Cependant, il existe des type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
Ils sont appelés Hpi/Hi/Si (suivant marques): A utiliser pour ordinateurs ou congélateurs.
CMT
26 octobre 2009 à 20:15

La réponse 2 n'est pas bonne.
Un type A a toutes les caractéristiques d'un type AC et détectent en plus les défauts du courant continu.
On peut donc ne mettre que des type A.
En particulier en triphasé car cela permet de modifier l'équilibrage sans avoir de contrainte de type d'ID.
CMT
Un type A a toutes les caractéristiques d'un type AC et détectent en plus les défauts du courant continu.
On peut donc ne mettre que des type A.
En particulier en triphasé car cela permet de modifier l'équilibrage sans avoir de contrainte de type d'ID.
CMT
25 octobre 2009 à 07:23

Bonjour. Voir cet exemple :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour les connexions dans la boîte utilisez des dominos ou mieux des bornes à connexion automatique type Wago.
A noter que le fil rouge n'a pas nécessairement besoin de passer par la boîte de dérivation.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour les connexions dans la boîte utilisez des dominos ou mieux des bornes à connexion automatique type Wago.
A noter que le fil rouge n'a pas nécessairement besoin de passer par la boîte de dérivation.
CMT
25 octobre 2009 à 07:18

Bonjour,
Ce n'est pas dangereux sauf si vous coupez un disjoncteur pensant alors que le circuit n'est plus sous tension, alors que le neutre passe par un autre disjoncteur et n'est donc pas coupé.
Mais c'est bizarre qu'un électricien chevronné, n'ait pas fait cela correctement.
Ou alors vous avez une ancienne installation tri avec neutre commun à plusieurs circuit et effectivement cela peut être dangereux s'il n'y a pas une protection correcte en amont des neutres communs.
CMT
Ce n'est pas dangereux sauf si vous coupez un disjoncteur pensant alors que le circuit n'est plus sous tension, alors que le neutre passe par un autre disjoncteur et n'est donc pas coupé.
Mais c'est bizarre qu'un électricien chevronné, n'ait pas fait cela correctement.
Ou alors vous avez une ancienne installation tri avec neutre commun à plusieurs circuit et effectivement cela peut être dangereux s'il n'y a pas une protection correcte en amont des neutres communs.
CMT
25 octobre 2009 à 07:15

Bonjour,
Vous avez 11,4kW de chauffage.
Vous pouvez vous en sortir avec 12kVA (dans les faits 13,8kW) à condition de prévoir un délesteur pour couper ponctuellement certains de vos radiateurs lorsque vous avez beaucoup d'appareil électroménager en route.
Prévoir de préférence un gestionnaire d'énergie qui assurera simultanément les fonctions de programmateur, délesteur, gestion des HC...
Et n'oubliez pas bien sûr de prendre l'option HC, et de mettre des fils pilote à vos radiateurs.
CMT
Vous avez 11,4kW de chauffage.
Vous pouvez vous en sortir avec 12kVA (dans les faits 13,8kW) à condition de prévoir un délesteur pour couper ponctuellement certains de vos radiateurs lorsque vous avez beaucoup d'appareil électroménager en route.
Prévoir de préférence un gestionnaire d'énergie qui assurera simultanément les fonctions de programmateur, délesteur, gestion des HC...
Et n'oubliez pas bien sûr de prendre l'option HC, et de mettre des fils pilote à vos radiateurs.
CMT
25 octobre 2009 à 07:11

63A c'est l'intensité max qu'encaisse votre interrupteur différentiel avant de commencer à se détériorer.
Donc aucun problème si vous ne dépassez pas 45A.
Par contre un ID 40A aurait été trop juste.
Avec un 63A, vous pouvez même augmenter un jour votre abonnement à 60A si nécessaire, sans que cela ne pose de problème (vis à vis de ce point) là. Mais si vous ne disjonctez pas avec votre installation actuelle, c'est que 45A sont suffisants tant que vous ne faites pas une extension de celle-ci.
Il faudrait d'ailleurs savoir quels appareils sont branchés derrière vos circuits, car si cela se trouve 30A serait suffisant.
Pour en revenir à l'ID unique en tête de l'installation, l'inconvénient majeur est que s'il déclenche, toute l'habitation n'a plus de courant.
C'est pourquoi on préfère souvent mettre plusieurs ID dans un tableau (c'est d'ailleurs obligatoire pour une installation neuve). Mais c'est plus complexe à mettre en uvre.
CMT
Donc aucun problème si vous ne dépassez pas 45A.
Par contre un ID 40A aurait été trop juste.
Avec un 63A, vous pouvez même augmenter un jour votre abonnement à 60A si nécessaire, sans que cela ne pose de problème (vis à vis de ce point) là. Mais si vous ne disjonctez pas avec votre installation actuelle, c'est que 45A sont suffisants tant que vous ne faites pas une extension de celle-ci.
Il faudrait d'ailleurs savoir quels appareils sont branchés derrière vos circuits, car si cela se trouve 30A serait suffisant.
Pour en revenir à l'ID unique en tête de l'installation, l'inconvénient majeur est que s'il déclenche, toute l'habitation n'a plus de courant.
C'est pourquoi on préfère souvent mettre plusieurs ID dans un tableau (c'est d'ailleurs obligatoire pour une installation neuve). Mais c'est plus complexe à mettre en uvre.
CMT
24 octobre 2009 à 21:15

Bonjour,
Pour les interrupteurs, cela semble conforme.
En revanche pour les prises vous devriez impérativement avoir un bleu (et un vert/jaune si ce sont des prises reliées à la terre).
CMT
Pour les interrupteurs, cela semble conforme.
En revanche pour les prises vous devriez impérativement avoir un bleu (et un vert/jaune si ce sont des prises reliées à la terre).
CMT
24 octobre 2009 à 21:09

Bonsoir,
1/ C'est souvent le cas, avec les circuits d'éclairage où neutre et phase ne cheminent pas forcément par les mêmes canalisations. Il peut donc y avoir plus de dérivation intermédiaire pour la phase que pour le neutre.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
2/ Ce n'est pas compliqué, encore moins si vous êtes en train de refaire tout le tableau. Mais si vous mettez plusieurs ID, il faut avoir une petite réflexion pour répartir correctement les circuits sous les ID.
Le plus simple cependant pour une mise en sécurité c'est de mettre en tête du tableau (juste après l'arrivée des fils du 500mA EDF) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
CMT
1/ C'est souvent le cas, avec les circuits d'éclairage où neutre et phase ne cheminent pas forcément par les mêmes canalisations. Il peut donc y avoir plus de dérivation intermédiaire pour la phase que pour le neutre.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
2/ Ce n'est pas compliqué, encore moins si vous êtes en train de refaire tout le tableau. Mais si vous mettez plusieurs ID, il faut avoir une petite réflexion pour répartir correctement les circuits sous les ID.
Le plus simple cependant pour une mise en sécurité c'est de mettre en tête du tableau (juste après l'arrivée des fils du 500mA EDF) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
CMT
23 octobre 2009 à 21:42

Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
Mais rien n'interdit de ne mettre que cela sur toute l'installation (c'est ce que je fais).
Qui peux le plus peux le moins.
CMT
Mais rien n'interdit de ne mettre que cela sur toute l'installation (c'est ce que je fais).
Qui peux le plus peux le moins.
CMT
23 octobre 2009 à 09:31

Un interrupteur différentiel 30mA n'apportera rien à l'électronique de vos radiateur.
En revanche il en faut un en amont de la totalité de vos circuits pour votre sécurité personnelle.
Si vous en mettez un seul en tête de l'installation mettre un 63A 30mA type A.
Ce sera ainsi plus facile à câbler.
Vous mettez cet ID là ou cela vous arrange
Vous reliez le disjoncteur de branchement à cet ID si nécessaire ne changeant les fils (10² pour un DB 15/45A, 16² pour un DB 30/60A)
Vous reliez la sortie de l'ID là où vos fils arrivent actuellement
Vous pouvez prendre du fil souple
CMT
En revanche il en faut un en amont de la totalité de vos circuits pour votre sécurité personnelle.
Si vous en mettez un seul en tête de l'installation mettre un 63A 30mA type A.
Ce sera ainsi plus facile à câbler.
Vous mettez cet ID là ou cela vous arrange
Vous reliez le disjoncteur de branchement à cet ID si nécessaire ne changeant les fils (10² pour un DB 15/45A, 16² pour un DB 30/60A)
Vous reliez la sortie de l'ID là où vos fils arrivent actuellement
Vous pouvez prendre du fil souple
CMT
23 octobre 2009 à 09:30

Les prises commandées sont en principe destinées à de l'éclairage et se mettent sous un circuit d'éclairage.
Protection par un disjoncteur 16A max (donc 10A ou 16A).
D'un autre côté rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit, donc pourquoi pas un circuit prise classique (à condition que l'interrupteur accepte l'ampérage nécessaire), donc pourquoi pas un disj 20A.
Mais cette dernière solution est plus tendancieuse vis à vis de la norme.
CMT
Protection par un disjoncteur 16A max (donc 10A ou 16A).
D'un autre côté rien n'interdit dans la norme de sectionner un circuit, donc pourquoi pas un circuit prise classique (à condition que l'interrupteur accepte l'ampérage nécessaire), donc pourquoi pas un disj 20A.
Mais cette dernière solution est plus tendancieuse vis à vis de la norme.
CMT
21 octobre 2009 à 21:38

Vous pouvez effectivement mettre :
- soit mettre un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA instantané type ERDF.
CMT
- soit mettre un interrupteur sectionneur 63A
- soit un disjoncteur 500mA instantané type ERDF.
CMT
21 octobre 2009 à 21:35

Il faut effectivement faire une dérivation.
Vous pouvez la placer :
- dans une boîte de dérivation
- dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur ou de la lampe
- dans une goulotte.
Pas plus de 8 points lumineux par circuit
CMT
Vous pouvez la placer :
- dans une boîte de dérivation
- dans le boîtier d'encastrement de l'interrupteur ou de la lampe
- dans une goulotte.
Pas plus de 8 points lumineux par circuit
CMT
21 octobre 2009 à 07:56

Un disjoncteur 16A conviendra.
CMT
CMT
20 octobre 2009 à 23:16

La formule est la formule simplifiée de la chute de tension. Elle ne s'applique que pour tenir compte de la chute de tension et augmenter la section minimale initiale.
Pour 60A en locaux d'habitation il faut du 16², même sur 10cm.
Le formule entre en compte à partir de 27m, valeur à partir de laquelle la chute de tension est significative et nécessite une augmentation de section.
CMT
Pour 60A en locaux d'habitation il faut du 16², même sur 10cm.
Le formule entre en compte à partir de 27m, valeur à partir de laquelle la chute de tension est significative et nécessite une augmentation de section.
CMT
20 octobre 2009 à 08:14

Cela ressemble à un repiquage classique
D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2009 à 08:06

Bonjour
Vous prendriez une belle châtaigne, sans trop de conséquence si vous aviez un interrupteur différentiel 30mA sur votre tableau, éventuellement mortelle si vous n'en aviez pas.
En absence de terre, il est impérative de mettre au moins un différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
CMT
Vous prendriez une belle châtaigne, sans trop de conséquence si vous aviez un interrupteur différentiel 30mA sur votre tableau, éventuellement mortelle si vous n'en aviez pas.
En absence de terre, il est impérative de mettre au moins un différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
CMT
20 octobre 2009 à 08:03

Bonjour
S'il s'agit du même bâtiment, vos 2 terres doivent être interconnectées.
CMT
S'il s'agit du même bâtiment, vos 2 terres doivent être interconnectées.
CMT
20 octobre 2009 à 08:00

@+ c'était moi
Amicalement.
CMT
Amicalement.
CMT
19 octobre 2009 à 19:17

Vous parlez de prises commandées par un interrupteur.
Il faut du 1,5² minimum, donc du 2,5² convient.
Mais en général, il faut éviter de mélanger les sections sur un même circuit car cela peut conduire pour une personne non avertie à faire une erreur lors du changement de la protection contre les surintensités.
CMT
Il faut du 1,5² minimum, donc du 2,5² convient.
Mais en général, il faut éviter de mélanger les sections sur un même circuit car cela peut conduire pour une personne non avertie à faire une erreur lors du changement de la protection contre les surintensités.
CMT
19 octobre 2009 à 19:16

Sans rentrer dans le détail, chaque phase est décalée de 120 par rapport à une autre.
On peut représenter le neutre comme la somme algébrique des courants des 3 phases.
Voir ci-joint quelques exemples qui illustrent ce propos et vous montre qu'en utilisation domestique normale, l'intensité dans le neutre ne peut pas être supérieure à celle d'une phase :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On peut représenter le neutre comme la somme algébrique des courants des 3 phases.
Voir ci-joint quelques exemples qui illustrent ce propos et vous montre qu'en utilisation domestique normale, l'intensité dans le neutre ne peut pas être supérieure à celle d'une phase :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2009 à 19:12

Bonsoir,
Il faut un circuit 6² disjoncteur ou fusible 32A, comme pour une plaque 4 feux électrique.
Le principe étant que ce circuit doit pouvoir servir à brancher tout type de plaque.
CMT
Il faut un circuit 6² disjoncteur ou fusible 32A, comme pour une plaque 4 feux électrique.
Le principe étant que ce circuit doit pouvoir servir à brancher tout type de plaque.
CMT
19 octobre 2009 à 19:11

Bonsoir,
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
CMT
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
CMT
19 octobre 2009 à 19:06

Je voulais dire :
Par exemple en semaine je ne repasse en confort le matin que la cuisine et la salle de bain.
CMT
Par exemple en semaine je ne repasse en confort le matin que la cuisine et la salle de bain.
CMT
18 octobre 2009 à 23:17

Bonjour
1/ Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont en limite de propriété : Oui.
Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans la GTL, non ils doivent avoir un compartiment séparé avec un couvercle séparé.
2/ Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. La gaine TPC rouge doit pénétrer d'une dizaine de cm dans la goulotte de la GTL, puis continuer directement protégé par la goulotte.
CMT
1/ Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont en limite de propriété : Oui.
Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans la GTL, non ils doivent avoir un compartiment séparé avec un couvercle séparé.
2/ Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. La gaine TPC rouge doit pénétrer d'une dizaine de cm dans la goulotte de la GTL, puis continuer directement protégé par la goulotte.
CMT
18 octobre 2009 à 07:56

Bonjour
Difficile à dire, cela peut venir d'un de vos circuits ou du disjoncteur lui-même.
Couper un interdiff de l'installation et essayez de reproduire le problème.
Si cela se reproduit remettez cet interdiff en route et refaites avec un autre.
Et ainsi de suite.
Si vous avez réussi à reproduire le problème dans tous les cas de figure en ayant coupé au moins une fois chaque circuit, c'est que le problème ne vient pas des circuits eux-même.
Le disjoncteur est peut être défectueux.
Cela m'est arrivé récemment, mais il était plus ancien. ERDF est venu le changer et c'est rentré dans l'ordre.
CMT
Difficile à dire, cela peut venir d'un de vos circuits ou du disjoncteur lui-même.
Couper un interdiff de l'installation et essayez de reproduire le problème.
Si cela se reproduit remettez cet interdiff en route et refaites avec un autre.
Et ainsi de suite.
Si vous avez réussi à reproduire le problème dans tous les cas de figure en ayant coupé au moins une fois chaque circuit, c'est que le problème ne vient pas des circuits eux-même.
Le disjoncteur est peut être défectueux.
Cela m'est arrivé récemment, mais il était plus ancien. ERDF est venu le changer et c'est rentré dans l'ordre.
CMT
18 octobre 2009 à 07:52

Cela ne me choque pas.
En supposant que vous ayez 1/3 HC 2/3 HP, cela fait 185 par mois.
Je paye plus que cela pour mon appartement de 100m² en tout électrique et c'était pratiquement la même chose avec ma chaudière à gaz entretien compris.
Privilégiez le fonctionnement de vos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, pyrolyse pendant les HC (en ayant si possible des appareils à départ différé).
Mettre un programmateur multizone pour ne chauffer que les zones utiles.
Par exemple en semaine je ne repasse en confort que la cuisine et la salle de bain (pendant les HC d'ailleurs).
CMT
En supposant que vous ayez 1/3 HC 2/3 HP, cela fait 185 par mois.
Je paye plus que cela pour mon appartement de 100m² en tout électrique et c'était pratiquement la même chose avec ma chaudière à gaz entretien compris.
Privilégiez le fonctionnement de vos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, pyrolyse pendant les HC (en ayant si possible des appareils à départ différé).
Mettre un programmateur multizone pour ne chauffer que les zones utiles.
Par exemple en semaine je ne repasse en confort que la cuisine et la salle de bain (pendant les HC d'ailleurs).
CMT
18 octobre 2009 à 07:47

Bonjour. Dans une gaine de 20, vous pouvez mettre :
- 4 fils en 2,5²
ou
- 3 fils en 4²
ou
- 2 fils en 6²
CMT
- 4 fils en 2,5²
ou
- 3 fils en 4²
ou
- 2 fils en 6²
CMT
18 octobre 2009 à 07:33

Le schéma que je vous ai mis dans le message précédent est pour des chauffe-eaux mais le principe est le même pour des radiateurs.
CMT
CMT
17 octobre 2009 à 07:33

Bonjour. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut un contacteur par disjoncteur 16A ou 20A, mais l'horloge peut être commune à tous les contacteurs.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut un contacteur par disjoncteur 16A ou 20A, mais l'horloge peut être commune à tous les contacteurs.
CMT
17 octobre 2009 à 07:31

Bonsoir,
La réponse est non.
Pour mettre une prise 32A, il faut des fils en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A.
En revanche votre disjoncteur EDF conviendrait (à condition de ne pas avoir trop de gros appareils en route simultanément).
CMT
La réponse est non.
Pour mettre une prise 32A, il faut des fils en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A.
En revanche votre disjoncteur EDF conviendrait (à condition de ne pas avoir trop de gros appareils en route simultanément).
CMT
16 octobre 2009 à 21:35

En 1990, il n'était pas obligatoire d'avoir un coupure phase/neutre au niveau des fusibles ou disjoncteur (ce qui ne devait plus être le cas en 1991 si mes souvenirs sont bons).
La norme n'étant pas rétroactive, il n'est donc pas anormal que le neutre de votre circuit 32A passe sur la barrette de neutre.
Pour votre avant dernier circuit, il se peut qu'il y ait une malfaçon et que le fil de phase de votre circuit soit raccordé à la fois à ce fusible et à la fois ailleurs. Si bien que fusible coupé cela continue à fonctionner en passant "par l'autre chemin".
Avez vous vérifié si en coupant tous les autres fusibles et en ne gardant que celui-ci vos lampes fonctionnent encore.
Si oui c'est dangereux, il faut faire quelque chose car vous avez un raccordement en direct avec un circuit non protégé.
Si non c'est moins grave, il faudrait trouver le raccordement qui se fait ailleurs et le supprimer.
CMT
La norme n'étant pas rétroactive, il n'est donc pas anormal que le neutre de votre circuit 32A passe sur la barrette de neutre.
Pour votre avant dernier circuit, il se peut qu'il y ait une malfaçon et que le fil de phase de votre circuit soit raccordé à la fois à ce fusible et à la fois ailleurs. Si bien que fusible coupé cela continue à fonctionner en passant "par l'autre chemin".
Avez vous vérifié si en coupant tous les autres fusibles et en ne gardant que celui-ci vos lampes fonctionnent encore.
Si oui c'est dangereux, il faut faire quelque chose car vous avez un raccordement en direct avec un circuit non protégé.
Si non c'est moins grave, il faudrait trouver le raccordement qui se fait ailleurs et le supprimer.
CMT
16 octobre 2009 à 07:14

Bonjour
Si vous voulez faire les choses correctement cela risque de risque de se compliquer bien plus.
3 cas possible.
Votre installation et vos radiateurs ne possèdent des fils pilote :
Il suffit dans ce cas d'ajouter un disjoncteur 2A et derrière votre inter horaire et de relier les fils pilotes à l'inter horaire (le tous sous le même interrupteur différentiel 30mA que le chauffage). Vous aurez absence de courant : mode confort, présence de courant : mode éco.
Votre installation ne possède pas de fil pilote et vos radiateurs n'en possèdent pas non plus :
Il est inenvisageable de brancher directement votre horloge en amont des radiateurs. Elle ne tiendrait pas bien longtemps. Il faut passer par des contacteurs de puissance. Ce qui complique le branchement et a en plus l'inconvénient de fonctionner en tout ou rien. Soit votre radiateur est éteint, soit il est en marche. De plus l'électronique des radiateurs récents n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Votre installation ne possède pas de fil pilote mais vos radiateurs en possèdent :
Le mieux est de mettre un programmateur qui va envoyer des ordres aux radiateurs par onde radio ou par courant porteur. L'inconvénient de cette solution est qu'elle est relativement onéreuse.
Pour en revenir à votre question de départ, il n'existe pas d'inter modulaire qui incluent un disjoncteur.
Comme vous le constater, mettre en place en système de programmation de chauffage ne s'improvise pas et nécessite un minimum d'adaptation. Si vous n'avez pas suffisamment de connaissances dans ce domaine, je vous conseille soit de bien vous renseigner sur les différentes techniques et possibilités, soit de faire appel à un professionnel.
CMT
Si vous voulez faire les choses correctement cela risque de risque de se compliquer bien plus.
3 cas possible.
Votre installation et vos radiateurs ne possèdent des fils pilote :
Il suffit dans ce cas d'ajouter un disjoncteur 2A et derrière votre inter horaire et de relier les fils pilotes à l'inter horaire (le tous sous le même interrupteur différentiel 30mA que le chauffage). Vous aurez absence de courant : mode confort, présence de courant : mode éco.
Votre installation ne possède pas de fil pilote et vos radiateurs n'en possèdent pas non plus :
Il est inenvisageable de brancher directement votre horloge en amont des radiateurs. Elle ne tiendrait pas bien longtemps. Il faut passer par des contacteurs de puissance. Ce qui complique le branchement et a en plus l'inconvénient de fonctionner en tout ou rien. Soit votre radiateur est éteint, soit il est en marche. De plus l'électronique des radiateurs récents n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Votre installation ne possède pas de fil pilote mais vos radiateurs en possèdent :
Le mieux est de mettre un programmateur qui va envoyer des ordres aux radiateurs par onde radio ou par courant porteur. L'inconvénient de cette solution est qu'elle est relativement onéreuse.
Pour en revenir à votre question de départ, il n'existe pas d'inter modulaire qui incluent un disjoncteur.
Comme vous le constater, mettre en place en système de programmation de chauffage ne s'improvise pas et nécessite un minimum d'adaptation. Si vous n'avez pas suffisamment de connaissances dans ce domaine, je vous conseille soit de bien vous renseigner sur les différentes techniques et possibilités, soit de faire appel à un professionnel.
CMT
16 octobre 2009 à 07:06

Bonjour
Repartez de la prises et dérivez les fils jusqu'à votre lumière.
CMT
Repartez de la prises et dérivez les fils jusqu'à votre lumière.
CMT
16 octobre 2009 à 06:54

Bonjour
Il faudrait voir la notice, mais il sert sans doute pour récupérer l'info Heures Creuse.
CMT
Il faudrait voir la notice, mais il sert sans doute pour récupérer l'info Heures Creuse.
CMT
15 octobre 2009 à 08:32

Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par bornes du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation, soit dans en repartant des borniers d'un des tableaux, soit en mettant un petit coffret de répartition intermédiaire.
De plus, le 6² convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A. Si c'est un 30/60A, il faut du 16² ou alors ajouter un disjoncteur 32A au départ de vos 2 câbles en 6², en réfléchissant de plus aux usages futurs.
Par ailleurs si votre disjoncteur de branchement était un 10/30A et que vous ne comptez pas augmenter dans le futur, un ID 63A me semble luxueux.
CMT
Il faut faire une dérivation, soit dans en repartant des borniers d'un des tableaux, soit en mettant un petit coffret de répartition intermédiaire.
De plus, le 6² convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A. Si c'est un 30/60A, il faut du 16² ou alors ajouter un disjoncteur 32A au départ de vos 2 câbles en 6², en réfléchissant de plus aux usages futurs.
Par ailleurs si votre disjoncteur de branchement était un 10/30A et que vous ne comptez pas augmenter dans le futur, un ID 63A me semble luxueux.
CMT
15 octobre 2009 à 08:30

Bonjour
Il faut passer par des modules spéciaux.
Voir par exemple chez Yokis, paragraphe 5 de ce document :
www.yokis.fr
CMT
Il faut passer par des modules spéciaux.
Voir par exemple chez Yokis, paragraphe 5 de ce document :
www.yokis.fr
CMT
15 octobre 2009 à 08:21

Bonjour
Les interrupteurs différentiels n'assurent pas de protection contre les surintensité, donc vous pouvez les mettre que vous ayez des disjoncteurs ou des coupe-circuits à cartouche fusible en aval.
Pour faire une mise en sécurité au plus simple, il suffit de mettre(sauf cas particuliers) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Vous n'avez pas d'obligation de mettre la même marque, mais vous trouvez du Legrand à un prix raisonnable sur des sites sérieux sur internet (63 par exemple pour le modèle indiqué ci-dessus).
CMT
Les interrupteurs différentiels n'assurent pas de protection contre les surintensité, donc vous pouvez les mettre que vous ayez des disjoncteurs ou des coupe-circuits à cartouche fusible en aval.
Pour faire une mise en sécurité au plus simple, il suffit de mettre(sauf cas particuliers) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Vous n'avez pas d'obligation de mettre la même marque, mais vous trouvez du Legrand à un prix raisonnable sur des sites sérieux sur internet (63 par exemple pour le modèle indiqué ci-dessus).
CMT
14 octobre 2009 à 08:37

Bonjour
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
14 octobre 2009 à 08:30

Bonjour
Non du 6² n'est pas suffisant.
ID 40A : 10²
ID 63A : 16²
CMT
Non du 6² n'est pas suffisant.
ID 40A : 10²
ID 63A : 16²
CMT
13 octobre 2009 à 07:05

Ce genre d'accessoire a peu d'intérêt si on, 'utilise pas du matériel de la même marque, surtout si au final c'est pour repasser un câble pour le neutre.
Mais cela ne semble pas non conforme s'il n'y a pas de risque de toucher le plot de neutre coupé.
CMT
Mais cela ne semble pas non conforme s'il n'y a pas de risque de toucher le plot de neutre coupé.
CMT
13 octobre 2009 à 07:00
