FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 652 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 10 994 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour
Je ne suis pas certain de comprendre la question ou alors vous n'employez pas les bons termes.
Il y a dans l'ordre depuis la rue :
- les fusibles de coupure ERDF qui sur les anciennes installation étaient dans le logement et qui maintenant sont dans le coffret ERDF à l'extérieur
- le compteur ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
- le disjoncteur de branchement ERDF (dans l'habitation ou dehors si plus de 30m)
Tout cela est du ressort d'ERDF vous n'avez pas le droit d'y toucher et vous n'avez pas à vous préoccuper de la section des câbles qui sont utilisés.
Ensuite vous avez :
- éventuellement un dispositif de coupure d'urgence complémentaire dans l'habitation (si le disjoncteur de branchement ERDF est à l'extérieur)
- le tableau de répartition principal (avec les interrupteurs différentiels 30mA, les disjoncteurs ou les fusibles par circuit).
La section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et le tableau de répartition principal dépend du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
CMT
24 novembre 2009 à 07:25
forum consulter ce sujet Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur

Bonsoir,
Il aurait fallu repérer les couleurs pour être certain.
Car en toute logique si l'installation est aux normes, vous ne devriez pas avoir de fil bleu raccordé à ce double Va & Vient (sauf s'il y a un témoin).
Ce qui certain, c'est que 2 fils de même couloir doivent être les navettes (sans doute les mauves, donc à brancher sur 1 et 2 d'un inter) et un des fils rouges doit compléter ce Va et Vient.
Pour l'autre 2 solutions :
1- les normes ont été respectées, le bleu est bien un neutre, donc ne pas le raccorder et mettre les 2 fils rouges sur P et 1 (en faisant un petit pont entre les 2 P).
2- les normes n'ont pas été respectées, et le bleu est la phase ou le retour lampe, mettre le rouge restant et le bleu sur P et 1.
Dans mon explication mauve et rouge pourraient être permutés (si jamais les rouges sont les navettes).
CMT
22 novembre 2009 à 17:14
forum consulter ce sujet Branchement va et vient

Publicité

Bonsoir. C'est possible.
C'est plus ou moins simple si votre prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.
Voici un exemple :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
repiquage prises de courant bv2010repiquage prises de courant bv2011
CMT
20 novembre 2009 à 21:44
forum consulter ce sujet Possibilité de se repiquer sur une prise électrique

Bonsoir.
Si c'est un interrupteur simple, mettre un fil sur L et l'autre sur 1.
Si c'est un va et vient, mettre les 2 navettes de même couleur sur 1 et 2 et l'autre fil sur L.
CMT
20 novembre 2009 à 21:41
forum consulter ce sujet Vieux système va-et-vient avec fils rouge, gris et marron

Bonsoir.
Prendre du câble R2V (anciennement R02V).
Pour la section, tout dépend du type de disjoncteur de branchement.
Pour 72m de cuivre avec 2% maxi de chute de tension :
- DB 15/45A 2x35²
- DB 30/60A 2x50²
- DB 60/90A 2x70²
CMT
20 novembre 2009 à 21:40
forum consulter ce sujet Pose de câble chemin privé vers maison

Bonjour
Ce n'est pas si simple.
Il faut passer non pas un fil mais 2 ou 3 suivant le va et vient duquel vous repartez.
Voir schéma joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchements electriques vv bv1911
(à adapter en fonction de votre configuration).
CMT
19 novembre 2009 à 08:03
forum consulter ce sujet Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule

Bonsoir,
Si c'est du câble type R2V et que la configuration fait qu'il est remplaçable ultérieurement (vide de construction) vous pouvez.
CMT
18 novembre 2009 à 18:54
forum consulter ce sujet Alimentation DB vers tableau

Bonsoir
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié.
Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
CMT
17 novembre 2009 à 20:18
forum consulter ce sujet Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel

Bonjour
Attention on est dans un cas un peu atypique et l'usage précis et la configuration précise n'est pas donnée.
Attention en particulier à un fonctionnement possible en tri déséquilibré (entre 1 phase et le neutre) qui devrait conduire à faire un dimensionnement comme pour du mono.
CMT
17 novembre 2009 à 08:39
forum consulter ce sujet Section câble sur 100m en 380V pour puissance de 3 kW

Bonjour
Cela dépend de la position du tableau secondaire actuel par rapport au disjoncteur de branchement.
2 proposition possibles :
- du 5x2,5² protégé par un disj 6A qui limiterait la chute de tension à 2,4% et permettrait 4kW
ou
- du 5x4² protégé par un disj 10A qui limiterait la chute de tension à 2,5% et permettrait 7kW ce qui serait plus évolutif.
CMT
17 novembre 2009 à 08:24
forum consulter ce sujet Section câble sur 100m en 380V pour puissance de 3 kW

Bonjour
Les 2 solutions sont possibles et parfaitement conformes.
La solution avec les 2 câbles est la plus économique mais moins évolutive.
Reste à mettre les protections adaptées en amont (6² 32A maxi - 2,5² 20A maxi - 1,5² 16A maxi), ainsi que de vous assurer qu'il y a bien les protections différentielles 30mA adaptées.
CMT
17 novembre 2009 à 08:16
forum consulter ce sujet Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale

Bonsoir
Effectivement tout dépend de la puissance :
- 4² protégé par un disj 25A : 5,7kW maxi
- 6² protégé par un disj 32A : 7,3kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A : 9,2kW maxi
- 10² sans protection a avec un DB 15/45A : 10,3kW maxi
- 16² sans protection a avec un DB 30/60A : 13,8kW maxi
Faire le dimensionnement en réfléchissant bien à vos usages futurs et en gardant un peu de marge, sachant que sur une courte distance, l'écart de prix n'est pas significatif.
Donc pour des combles très vraisemblablement 6² ou 10².
CMT
16 novembre 2009 à 19:18
forum consulter ce sujet Alimenter comble en électricité

Bonsoir
Si l'indice IP de vos coffret est correct (prendre des coffrets pour l'extérieur) aucun problème.
Juste à vérifier la longueur de la liaison que vous n'indiquez pas pour le 2nd tableau.
CMT
16 novembre 2009 à 19:00
forum consulter ce sujet Alimenter cabane jardin branchement tableau divisionnaire extérieur

Bonsoir
Aucune obligation normative de mettre des fils pilote.
Cependant je vous conseille d'en passer, même si dans un premier temps ils ne servent pas.
CMT
16 novembre 2009 à 18:57
forum consulter ce sujet Fils pilote sont-ils obligatoires

Bonsoir
Si votre four se branche en mono, il passe tout juste sous une phase.
L'idéal serait un branchement en tri si possible (mais peu probable).
De toute façon avec un abonnement 9kW en tri, c'est toujours la galère pour les gros consommateurs.
CMT
16 novembre 2009 à 18:56
forum consulter ce sujet Problème surtension sur un disjoncteur différentiel de 9kw

Non.
Avec les normes actuelles c'est un porte fusible de 16A maxi ou un disjoncteur de 20A maxi qui est autorisé pour un circuit en 2,5².
Il se peut que sur une installation existante vous trouviez pour un circuit en 2,5² un porte fusible de 20A ou un disjoncteur de 25A, car c'était autorisé par la norme NF C 15-100 de 1991.
La norme n'étant pas rétroactive, de telles installations existent encore.
CMT
15 novembre 2009 à 09:46
forum consulter ce sujet Utiliser 25 A pour prises normales

L'abonnement au-dessus du votre c'est 45A et pas 40A.
Donc un interrupteur sectionneur de 40A ne supporterait pas les 45A possibles si toute l'intensité de votre abonnement s'acheminait vers le tableau divisionnaire.
Il faut donc un 63A.
A priori pas besoin de changer le DB pour passer de 30A à 45A sauf si vous avez un très vieux modèle.
Le changement de puissance autrefois gratuit est désormais facturé.
CMT
14 novembre 2009 à 21:12
forum consulter ce sujet Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension

Bonsoir
La proposition en 50² est bonne, en tout cas conforme aux préconisation de Promotelec qui limite à 2% la chute de tension pour la liaison DB/Tableau (comme l'a précisé 1Insp).
En prenant l'hypothèse d'une liaison en cuivre monophasé et un disjoncteur de branchement 30/60A il faut pour respecter les 2% max du :
- 25² jusqu'à 42m maxi
- 35² jusqu'à 58m maxi
- 50² jusqu'à 83m maxi
Avec du 35² sur 70m, la chute de tension max est de 2,4% ce qui est un peu trop.
A noter qu'avec de l'alu il faudrait du 70² pour 73m maxi.
CMT
14 novembre 2009 à 21:05
forum consulter ce sujet Quel diamètre de câble pour 70m de chemin d'accès

Oui. Du R2V sous gaine ICTA est autorisé pour les petite sections.
Mettre des appareillages avec le bon niveau IP au bout.
Ces circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sous un différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
CMT
11 novembre 2009 à 21:58
forum consulter ce sujet Choisir type de gaine maison en construction

Bonjour
Il faut passer par un contacteur de puissance tripolaire et tétrapolaire.
L'inter horaire, pilotant le circuit de commande en bipolaire.
CMT
11 novembre 2009 à 07:27
forum consulter ce sujet Mettre interrupteur horaire sur lave vaisselle

Bonjour
Ce n'est pas judicieux de faire des rangées par usage.
Par exemple si la rangée 2, vous n'avez plus aucune lumière qui ne fonctionne.
Ce n'est pas pertinent non plus pour la répartition des puissances, j'imagine que tous vos gros consommateurs (lave-linge, four, lave-vaisselle, sèche-linge) sont sur la dernière rangée, alors que la rangée 2 est sous utilisée en terme de puissance.
Si cependant vous restez en l'état.
Rangées 1 et 3 : interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Rangée 2 : interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
CMT
11 novembre 2009 à 07:25
forum consulter ce sujet Conseil installation disjoncteurs différentiels

Bonjour
A mon avis le neutre ne passe pas par l'interdiff.
Vérifiez votre branchement.
Etes vous certain que l'ensemble : phase du disjoncteur 2A, neutre du disj 2A, bornes A1 et A2 du contacteur et fils pilote vers C1 C2 forment bien circuit issu du même interdiff ?
CMT
10 novembre 2009 à 07:31
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement dans compteur EDF

Bonjour
Il faut que ce soit le même circuit de commande pour les 2 contacteurs.
Attention cela veut dire un élément sous tension dans le 2ème tableau, issu du 1er tableau.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau electrique contacteurs relais bv1009
D'autres solutions sont néanmoins possible :
- ajouter un ancien relais 175Hz EDF dans le 2ème logement pour piloter les HC
- mettre une horloge dans le 2ème logement pour piloter les HC.
CMT
10 novembre 2009 à 07:25
forum consulter ce sujet Branchement contacteurs HP HC

Bonjour,
6 kW me semble juste pour faire fonctionner tout cela, je vous conseille de passer à 9 kW.
Ou alors voir à l'usage en fonction de vos habitudes d'utilisation.
Pour ce 2ème tableau, vous avez intérêt à disposer de toute la puissance de votre abonnement donc :
- 10² avec un DB 15/45A
- 16² avec un DB 30/60A.
Pour les équipements :
- 1 congélateur, 2,5² disj 20A
- 1 radiateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 10A
- 3 prises de courant 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 3 point lumineux, 1,5² disj 16A
- 1 chauffe eau eau maximum 100 litres, 2,5² disj 20A
- 1 réfrigérateur, 2,5² disj 20A ou 1,5² disj 16A
- 1 cuisinière, 6² disj 32A
- 1 surpresseur, 2,5² disj 20A
- 1 machine à laver, 2,5² disj 20A
- 1 sèche-linge 2,5² disj 20A.
Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi, vous pouvez toujours mettre moins (en particulier pour congélateur, prises, points lumineux, réfrigérateur).
N'oubliez pas les interrupteur différentiel (au moins 2 dont un type A pour les plaques et le lave-linge) et en tête un interrupteur sectionneur 63A pour la coupure d'urgence.
Voir principe de branchement sur ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement tableau electrique divisionnaire bv 0911

09 novembre 2009 à 20:27
forum consulter ce sujet Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension

Bonjour
Il faut de repartir de votre tableau de répartition (là ou se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs).
Il y en a toujours un principal dans une habitation (sauf très très anciennes installations) et parfois un ou plusieurs secondaires.
Le 6² doit être protégé à l'origine par un disjoncteur 32A et par un interrupteur différentiel 30mA.
Ne pas oublier de passer également le conducteur de terre.
CMT
09 novembre 2009 à 08:02
forum consulter ce sujet D'ou et comment tirer un câble en 6 carré

Plusieurs solutions sont possibles :
- tube IRL rigide
- goulotte PVC
- câble R2V apparent
- gaine ICTA souple.
La dernière solution étant la moins esthétique.
Vous pouvez mixer, par exemple mettre du câble R2V sous goulotte ou tube IRL pour les longues parties rectiligne et apparent dans les courbes.
CMT
09 novembre 2009 à 07:59
forum consulter ce sujet Gaine souple ou tube rigide relier boîtes dérivations à compteur EDF

Bonjour
Je vous conseille vivement de mettre 2 compteurs EDF indépendant.
Le sous compteur est interdit, en tout cas pour refacturer de l'électricité.
Et de toute façon bonjour la galère lorsqu'un des propriétaires revend (si si cela arrive même si c'est quelqu'un de votre famille).
Voir avec EDF les modalités de raccordement.
CMT
08 novembre 2009 à 06:35
forum consulter ce sujet Informations sous compteur EDF

Bonjour
Peut-importe l'emplacement physique des bornes A1 A2.
Ce qu'il faut c'est se raccorder sur ces bornes A1 A2 et le schéma de branchement est toujours le même.
CMT
08 novembre 2009 à 06:32
forum consulter ce sujet Schéma de montage télérupteur AAB E 251

Bonjour
Oui vous pouvez, même si ce n'est pas idéal d'ajouter une connexion intermédiaire sur un circuit 32A.
Raccorder comme dans l'exemple joint avec un domino pour 25².
Prendre des fils en 6².
Mettre la connexion dans une boîte de dérivation accessible.
Il n'y a pas d'obligation d'encastrer la liaison. Vous pouvez le faire sous goulotte.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
domino bricolage bv0811

08 novembre 2009 à 06:28
forum consulter ce sujet Déplacement de deux arrivées de 240V 32 A

Bonjour
La plupart du temps les radiateurs sont de classe II (le symbole c'est 2 petit carrés encastrés l'un dans l'autre) et ne nécessitent pas d'être reliés à la terre.
Il faudrait voir qu'elles sont les caractéristiques du votre.
CMT
07 novembre 2009 à 07:58
forum consulter ce sujet Comment raccorder la terre sur un radiateur électrique

Bonjour
Comment voulez-vous que l'on vous répondre, sans connaître la puissance nécessaire et la longueur de cette liaison.
Aucune raison de prendre du triphasé, sauf dans des cas bien particuliers :
- machines fonctionnant en triphasé
- besoin de très forte puissance
- liaison de très grande longueur.
CMT
07 novembre 2009 à 07:56
forum consulter ce sujet Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur

Bonjour
Il est probable qu'un des feux de votre plaque ait un défaut d'isolation qui vient de se manifester
CMT
07 novembre 2009 à 07:53
forum consulter ce sujet Plaque électrique surpuissante fait disjoncter

Bonjour
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la nature de votre "assemblage", mais sachez qu'il existe des vis longues pour boîtier d'encastrement, qui sont effectivement utiles lorsque la céramique a été posée devant ces boîtiers d'encastrement.
Voir réf 80197 Legran sur ce lien :
e-catalogue.legrandgroup.com e-catalogue
CMT
07 novembre 2009 à 07:52
forum consulter ce sujet Avancer une boîte derrière une prise de courant

Bonjour
Sur une installation neuve ou rénovée totalement, NON. Chaque circuit doit avoir son propre conducteur de terre.
Sur une mise en sécurité d'une installation pour ajouter la terre sur des circuits n'en possédant pas, OUI. En prenant la section la plus élevée des circuits concernés.
CMT
06 novembre 2009 à 07:52
forum consulter ce sujet Une arrivée terre pour plusieurs circuits

Bonjour
Aucun problème pour brancher du 16A sur du 32A.
Il doit y avoir un défaut ailleurs.
Juste une question, comment avez vous fait le raccordement sur le 32A ?
CMT
06 novembre 2009 à 07:50
forum consulter ce sujet Four 16A branché sur 32A fait disjoncter

Bonjour.
Regardez du côté des borniers type Wiking.
CMT
06 novembre 2009 à 07:50
forum consulter ce sujet Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL

Bonjour
Votre électricien à raison.
Les volumes ne s'entendent pas en dessous du sol fini.
Allez consulter l'amendement A2 de novembre 2008, sur le site de l'AFNOR :
Afnor.org
CMT
05 novembre 2009 à 08:04
forum consulter ce sujet Fabriquer monte charge avec moteur lave linge

Bonjour
Je ne vois pas comment une chaudière de 18kW peut fonctionner sur un abonnement de 12kVA.
Il faut effectivement augmenter l'abonnement qui est plus cher (120€ de plus par an en tarif HC).
Et vous assurer que la chaudière possède un système de délestage pour qu'elle chauffe moins lorsque vous faites tourner beaucoup d'électroménager simultanément.
CMT
05 novembre 2009 à 08:00
forum consulter ce sujet Quel abonnement EDF choisir chaudière électrique de 18 kW

Bonjour
C'est techniquement possible, mais normativement interdit, les circuits prises et éclairages devant être dissociés.
A vous de prendre vos responsabilités, mais je vous fais un schéma au cas où.
Les appliques jamais en série, toujours en parallèle.
C'est également plus simple si la prise ne fait pas l'objet d'un repiquage.

Voir le voir schéma ci-joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement prise élctrique
CMT
05 novembre 2009 à 07:54
forum consulter ce sujet Installation appliques murales avec piquage sur prise de courant

Bonjour
La chute de tension est inversement proportionnelle à la section.
C'est pour cela que sur de longues distances, on augmente la section pour limiter la chute de tension.
CMT
05 novembre 2009 à 07:51
forum consulter ce sujet Informations chute de tension courant électrique

Bonjour
Bien sur, dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, vous n'avez pas de nécessité de changer les prises sans terre par des prises avec terre dans une chambre (contrairement à la sdb ou la cuisine).
Par contre, il est interdit de mettre une PC 2P+T, sans raccorder le conducteur de terre, il faut obligatoirement mettre un PC 2P.
Par ailleurs, si vous refaites un circuit PC neuf depuis le tableau, il doit impérativement comporter des PC 2P+T.
CMT
04 novembre 2009 à 07:28
forum consulter ce sujet Prise sans terre est elle encore possible

Bonjour,
Si c'est un problème de disjonction, mettre un disjoncteur courbe D qui accepte les pics d'intensité au démarrage.
CMT
04 novembre 2009 à 07:23
forum consulter ce sujet Démarrage différé d'un aspirateur sur une machine à bois

Bonjour,
Regroupez vos noirs d'un côté et vos bleus de l'autre avec un domino.
CMT
03 novembre 2009 à 08:35
forum consulter ce sujet Deux rangées spots à brancher sur interrupteur double va et vient

Bonjour
Voici un exemple de branchement :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau inter horaire bv03 11
J'ai branché sur le circuit 2 de l'horloge (cette horloge possède 2 sorties programmables indépendantes).
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous ne ferez aucune économie à mettre un tel dispositif.
Le chauffe-eau même sous tension toute la journée s'arrête de lui-même une fois la température de régulation atteinte.
Sans horloge, il chauffe plusieurs fois successivement dans la journée sur des durées courtes, pour chaque fois ramener l'eau à la température de régulation.
Avec une horloge, il chauffera en une seule fois avec une durée égale à la somme des durées cumulées sans horloge.
Donc consommation strictement identique.
En plus vous avez l'inconvénient d'avoir le risque de ne pas avoir assez d'eau chaude si vous tirez beaucoup.
La seule vraie solution si vous voulez faire des économies et si c'est une résidence principale occupée toute l'année, c'est de prendre un tarif HC pour chauffer la nuit lorsque l'électricité est 40% moins chère.
CMT
03 novembre 2009 à 08:33
forum consulter ce sujet Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau

Bonjour,
Voici le schéma complété :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement inter double bv
Le neutre et la terre se raccordent indépendamment dans la boîte d'encastrement dans l'inter, par exemple avec 2 bornes à connexions automatiques type Wago.
CMT
03 novembre 2009 à 08:17
forum consulter ce sujet Conseils branchements interrupteur double Legrand Neptune

Bonjour
Nous n'avons pas eu l'image de votre tableau, mais je vous conseille de faire une mise en sécurité de votre tableau et de votre installation électrique. Cela comporte comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en œuvre les 5 points ci-dessus.
Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
CMT
03 novembre 2009 à 08:11
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique

Vous avez sans doute un fil de neutre commun aux 2 ID.
Donc le neutre du 1er circuit passe également par le neutre du 2ème ID.
Comme celui-ci est sans doute un tout petit peu plus sensible, il détecte la différence au niveau du neutre et saute en premier.
CMT
03 novembre 2009 à 08:06
forum consulter ce sujet Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute

Bonjour,
3 solutions possibles (parmi d'autres) :
- faire passer phase, neutre et terre par l'interrupteur, puis repartir vers la lampe avec retour lampe neutre et terre. Seuls la phase et le retour lampe sont raccordés à l'interrupteur, le neutre et la terre ne font que passer.
- amener phase, neutre et terre à une boîte de dérivation. Relier la boîte de dérivation et l'inter avec phase et retour lampe. Aller de la boîte de dérivation à la lampe avec retour lampe neutre et terre.
- amener la phase à l'inter et le retour lampe vers la lampe. Faire cheminer indépendamment le neutre et la terre directement vers la lampe.
Tout dépend de votre configuration de votre facilité à passer des fils.
La solution avec neutre à l'inter, permet facilement la mise en place de voyants témoins ou de détecteurs de présence. Elle facilite le repiquage vers un autre éclairage. Elle a l'inconvénient de multiplier les arrivées au niveau de l'inter ce qui n'est pas toujours facile à gérer.
CMT
03 novembre 2009 à 08:03
forum consulter ce sujet Conseil branchement circuit éclairage

Bonjour,
Au niveau de votre prise, vous avez 3 fils (phase neutre terre).
Il suffit de prolonger ces 3 fils jusqu'à la 1ère applique.
Pour la 2ème applique soit vous repartez également de la prise, soit vous repartez de la 1ère applique.
Je vous conseille de faire des connexions au fond du boîtier d'encastrement de la prise avec des bornes à connexion automatique type Wago ou avec un domino.
CMT
02 novembre 2009 à 07:08
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur relié à 2 appliques

Bonjour,
Les PC commandées sont destinées à de l'éclairage et sont assimilées à de l'éclairage.
Donc à mettre sur un circuit d'éclairage en 1,5² disj 16A maxi.
CMT
02 novembre 2009 à 07:05
forum consulter ce sujet En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC