Problèmes Electricite : Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit


Invité
invité
Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
08 décembre 2009 à 19:59
Astuces 1 d'un internaute à cette question

Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit


Invité
invité
Bonjour, cette question a déjà été maintes fois débattue. 1Insp
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Utiliser le moteur de recherche de ce forum
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
09 décembre 2009 à 09:59
Astuces 2 d'un internaute à cette question

Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour
Le nombre de point d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à 8 pour une section des conducteurs du circuit en 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max)
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Sachant que lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT
09 décembre 2009 à 07:56
Astuces 3 d'un internaute à cette question

Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit


Invité
invité
Bonjour
En tant qu'électricien, je réponds : 8 prises par disjoncteur et 8 points lumineux par disjoncteur.
- prise normale : 16A
- prise spécialisée : 20A
- plaques de cuisson : 32A
- circuit d'éclairage : 10A.

09 décembre 2009 à 09:08
Astuces 4 d'un internaute à cette question

Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Pour rep 3. Ce type de question n'appelle qu'une seule réponse faisant référence aux normes, en apportant quelques précisions si besoin est. C'est ce qu'à fait rapidement et de façon complète CMT en réponse 2. Votre contribution d'électricien (pas fausse néanmoins) est trop fondée sur l'habitude.
10 décembre 2009 à 10:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 3. Comment savoir combien de prises sont sur le même fil
    N°16754 : Bonjour, Initialement, je souhaite ajouter des prises. Le repiquage est assez simple, pas de problème. Le problème est plus de savoir si je peux en ajouter une pour ne pas dépasser le nombre de prise. J'ai pris un...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 9. Nombres de prises circuit électrique
    N°438 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un circuit de 5 prises de courant sur une boîte et relier la boîte au tableau avec une seule alimentation ou dois-je mettre autant d'alimentations que de prises ? Une autre question : pour...
  • 10. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
>>> Résultats suivants pour : Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoule baionnette b15 40wbranchement dangereuxdisjoncteur differentiel 500maboitier prises electriques



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite