Invité
invité
Bonjour
Nous possédons une cuisinière électrique de marque Far (ensemble four + plaques électriques).
Dans notre ancien appartement, la cuisine n'était pas équipée et nous avions donc à disposition un boîtier de raccordement 32A pour la cuisinière.
Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement avec cuisine équipée (les plaques sont au gaz).
Nous n'avons donc plus de boîtier pour la cuisinière mais uniquement des prises "standards" en 16A ou 20A.
Ne voulant pas changer de four, nous souhaiterions brancher celui-ci sur une prise existante.
Pouvons-nous changer la prise murale par un boîtier et raccorder la cuisinière avec domino ?
Nous utiliserons la prise 20A existante dans la cuisine.
Ce raccordement est-il acceptable (en terme de sécurité) ?
Sachant évidemment que nous n'utiliserons jamais les plaques électriques.
Merci d'avance.
23 décembre 2009 à 15:48
Solution et astuces des bricoleurs 1

Cuisinière Far sur prise 20A

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour. C'est une solution à éviter, car dès que quelqu'un actionnera un bouton de commande de la plaque, elle consommera (avec un grille-pain au-dessus ou une cafetière, on peut imaginer les dégâts et les flammes éventuelles).
Donc le mieux est de vendre cette cuisinière et de racheter un four, quitte à le monter dans un petit meuble d'appoint pour l'encastrer.
Vous gagnerez également de la place. Cette utilisation est électriquement mauvaise, et dangereuse au niveau de la sécurité des personnes et des biens.
23 décembre 2009 à 23:44
Solution et astuces des bricoleurs 2

Cuisinière Far sur prise 20A

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Il ne faut pas louper la dinde. Regardez sur la plaque signalétique du four, si elle ne dépasse pas les 20A aucun problème pour le branchement.
Si c'est juste marquer en Watts, divisez ceux-ci par 220V et vous aurez l'ampérage.
Ex : 1200 Watts / 22 Volts = 5,45 Ampères. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:35
Solution et astuces des bricoleurs 3

Cuisinière Far sur prise 20A

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Si l'appartement est aux normes, il doit y avoir un circuit 32A en attente, même si les plaques sont au gaz. Avez-vous bien cherché ?
CMT
23 décembre 2009 à 22:59
Solution et astuces des bricoleurs 4

Cuisinière Far sur prise 20A

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour. Juste une précision. En réponse 3, il faut bien lire "intensité" du courant et non "ampérage". Les contributeurs font de leur mieux pour apporter des réponses scientifiquement rigoureuses respectueuses du vocabulaire du métier. Merci PL de bien vouloir faire ce petit effort et de bannir tous les termes d'un autre temps. Cordialement.
24 décembre 2009 à 09:31
Solution et astuces des bricoleurs 5

Cuisinière Far sur prise 20A


Invité
invité
Bonjour. Vous allez pouvoir utiliser votre four.
Pour cela, après avoir coupé le courant il vous suffit de soulever le panneau qui comporte les plaques. Ensuite vous débranchez les fils allant aux plaques (repérez-les et isolez-les, en vue d'une utilisation future). Comme cela aucun risque.
Toutefois vérifiez quand même que vous n'avez pas de prise de 32 A. Bonnes fêtes. DB 24/12/09
24 décembre 2009 à 11:59
Solution et astuces des bricoleurs 6

Cuisinière Far sur prise 20A


Invité
invité
Merci à tous pour vos réponses. Le four a été remis en route à temps pour les fêtes de fin d'année.
Bravo pour ce site très pratique et à ses membres très réactifs !
04 janvier 2010 à 20:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Cuisinière prise 20A
    N°583 : Pour brancher une cuisinière Sauter mixte, nettoyage pyrolyse, peut-on prendre une prise de 20A ?
  • 2. Brancher cuisinière prise électrique mâle 20A 2 p+t
    N°22504 : Bonjour. Je viens d'emménager et je dois brancher ma cuisinière électrique. Mon problème est que c'est un circuit en 32A et que la prise mâle en 32A est trop grande pour rentrer dans le mur seule celle de 20A rentre. Je...
  • 3. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 4. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
    N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
  • 5. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 6. Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
    N°12501 : Bonjour. Je viens d'acheter une cuisinière électrique Far modèle CE5211 chez Conforama. N'ayant jamais fait de raccordement électrique, j'ai réussi à réaliser, après quelques lectures sur Internet, le branchement du...
  • 7. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 8. Branchement cuisinière 230 V quelle prise
    N°8578 : Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière électrique mais je ne dispose que d'une prise de courant 20A et une autre de 16A. Sur la notice de la cuisinière on requiert 230V. Sur quelle prise je me connecte et comment ? Merci,...
  • 9. Brancher une cuisinière sur une prise 20A
    N°2092 : J'ai acheté récemment une cuisinière Scholtès CI36 GW. Caractéristiques techniques : 220-230V 50Hz et 2850W. Le problème, c'est que dans ma cuisine je n'ai que des prises 20A car celles-ci sont toutes reliées au disjoncteur...
  • 10. Cuisinière électrique branchement
    N°25121 : Bonjour. Étant complètement novice dans le domaine de l'électricité, j'aurais besoin de conseils. :shy: J'ai une cuisinière électrique vitrocéramique. La personne qui me l'a installée l'a branchée avec une fiche...
>>> Résultats suivants pour : Cuisinière Far sur prise 20A >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
travaux tableau electriqueadaptateur douille baionnette douille a visspot tbt avec lentilletravaux electricite 02



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite