Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
7209
Problème Electricite : Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité

Quel calibre de disjoncteur pour l'utilisation d'un câble 4mm²
13 janvier 2010 à 16:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Bonjour
Disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi.
Sauf câble de très grande longueur.
CMT
Disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi.
Sauf câble de très grande longueur.
CMT
14 janvier 2010 à 08:23
Réponses 2 aux problèmes electricite
Invité

Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité

20 ampères (5A par mm²). Cordialement, PL (14/01/10).
14 janvier 2010 à 11:23
Réponses 3 aux problèmes electricite
Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Bonjour PL. On ne raisonne plus ainsi depuis bien longtemps, bien que ce soit rapide pour trouver un ordre de grandeur ; on se réfère aux caractéristiques et mode de pose principalement.
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
14 janvier 2010 à 19:42
Réponses 4 aux problèmes electricite
Invité

Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité

Bonjour
20A ou 25A. Pas plus. Cordialement.
20A ou 25A. Pas plus. Cordialement.
14 janvier 2010 à 14:45
Réponses 5 aux problèmes electricite
Invité

Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Invité

Bonjour,
longueur maximale (en m) et section minimale des conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire :
- section 4mm² fusible 16A (25m) et disj 20A (20m).
- section 4mm² fusible 20A (20m) et disj 25A (16m).
Cordialement AL
longueur maximale (en m) et section minimale des conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire :
- section 4mm² fusible 16A (25m) et disj 20A (20m).
- section 4mm² fusible 20A (20m) et disj 25A (16m).
Cordialement AL
16 janvier 2010 à 19:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 7. Installation électrique Sauna extérieur
- N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
- 8. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 9. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 10. Dimensionnement câble dépendance
- N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite