FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Dimensionnement câble dépendance

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité


20375

Question Branchement Électrique : Dimensionnement câble dépendance

lemonju
Membre inscrit
lemonju
7 messages
Bonjour,

J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés titter sur l'installation que je suis en train de faire.
Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement (il y a d'autres bâtiments, tous alimentés en triphasés par des 1000 R2V 5G10).

Disjoncteur de branchement : tétra réglé sur 60A
Distance à la petite maison : 43 mètres
Puissances à installer dans la petite maison :
- ballon 1,2 kW
- plaques de cuisson 4 kW
- four 1,5 kW
- 2 radiateurs électriques de 1 kW
- ligne PC 2 kW
- ligne éclairages 1kW
Pour minimiser les besoins (c'est important pour le propriétaire, qui remplacera probablement mes équipements par une gazinière dans quelques années, après mon départ) et en délestant à la main, je partirais sur un total de 6kW max.

Comme il y a du triphasé à l'arrivée, je suis tenté d'alimenter aussi la petite maison en tri, même si seule la plaque de cuisson sera utilisable en tri. Il y aurait donc, dans le tableau de la petite maison (si vous pensez que le jeu en vaut la chandelle !) :
- un DD tri pour les plaques de cuisson (et le four, si c'est une cuisinière)
- 3 DD mono pour répartir les puissances en mono

a) Ça vous parait un bon plan ? Ou je passe juste un câble en mono ?
b) Comment dimensionner le câble en tri, puisqu'il servira à la fois pour des puissances en 400V et des puissances en 230V ? Le calculateur de Nexans, par exemple, pour 6kW et 43m en triphasé, propose un câble de 5G1,5. Mais c'est un calcul pour uniquement des puissances en tri, c'est donc largement sous-dimensionné pour mon installation.
Donc comment calculer mon câble ?
Merci.
03 décembre 2020 à 15:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour lemonju. Juste quelques remarques en passant.
Pour une petite puissance il vaut mieux rester en mono 6 kVA (30 A) ou 9 kVA (40 A). On voit tout de suite l'inconvénient du repiquage sur une livraison tri 60 A 36 kVA.
Citation :
même si seule la plaque de cuisson sera utilisable en tri
Très mauvais raisonnement, car la plupart des tables de cuisson sont en mono, vu leur prix désormais bas. Si l'on choisit du haut de gamme allemand principalement, on trouve des plaques qui fonctionnent au mieux sur deux phases et le neutre. Cela diminue juste la puissance par deux quand on alimente en tri, la puissance de la plaque étant répartie sur deux phases.
Quant aux fours domestiques ils sont toujours en mono.
Concernant un habitat indépendant, ne vaudrait-il pas mieux envisager un point de livraison comptage protection indépendant ? En connectant cet habitat sur l'arrivée actuelle, au premier incident l'ensemble de l'installation pourrait être dans le noir, suivant l'équipement du tableau principal.
A suivre.
Cordialement.
03 décembre 2020 à 16:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

lemonju
Membre inscrit
lemonju
7 messages
Bonsoir GL, merci beaucoup pour votre réponse !
Citation :
Concernant un habitat indépendant, ne vaudrait-il pas mieux envisager un point de livraison comptage protection indépendant ?
Le propriétaire et moi préférons qu'il n'y ait qu'un seul point de livraison, notamment pour économiser sur les coûts d'abonnements et de raccordement.

Mais je m'aperçois que j'aurais dû mieux décrire l'installation :
Livraison par Linky 24kVA (puiss max soutirée dans les dernières 24h : 2900VA, dont P1 : 1900VA, P2 : 2100VA, P3 : 900VA)
PV qui injectent quand il y a du soleil, via un 2ème Linky dédié.
Disjoncteur de branchement : Itron Tétra 500mV 60A.
Tableau principal : distribue les différents bâtiments (dont un atelier de menuiserie) sur 4 disjoncteurs Tétra DX3 6000 10KA 40A.

Suivant vos conseils, j'ajouterai donc, pour alimenter ma petite maison :
Dans le tableau principal : un disjoncteur 40A 1P+N, branché sur une des 3 phases (je vais continuer dans les prochains jours mes relevés de puissance max quotidienne, pour voir quelle phase appelle le moins en général). Le pouvoir de coupure de ce disjoncteur doit-il être de 6000A, comme les tétra, ou 4500A suffisent-ils ?
En-dessous : un compteur mono, pour savoir combien je devrai au propriétaire.
Entre le compteur et ma petite maison : un câble 3G10 (calculs Nexans) de 43 mètres.
Dans la petite maison : un différentiel 30mA 40A type A, à partir duquel je distribuerai tous les circuits en mono.

Qu'en pensez-vous ? Cela vous semble correct ?
03 décembre 2020 à 23:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 973 messages
Bonjour.

Si vous repartez de l'installation en tri, du coup il est préférable d'alimenter la petite maison en tri.
Car pas pertinent d'attribuer à la petite maison la totalité de la puissance d'une phase de l'installation.
Je pense que la suggestion de GL valait pour un comptage indépendant.

Sinon pour répondre à vos questions en 4500A suffit.

Un seul différentiel 30mA dans la petite maison est peu pertinent.
S'il saute toute l'installation est coupée.
Donc au moins 2 que vous soyez en tri ou tetra.

Ci-joint un exemple de tableau avec 2 différentiels tri.

3G10² est trop juste pour tirer 43m en mono (3,4% de chute de tension) partez sur du 3G16².
Par contre en tri 5G10² conviendra.

Enfin rappelez à votre propriétaire qu'il n'a pas le droit de revendre de l'électricité à un tiers.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique 3x18 modules

04 décembre 2020 à 07:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour à tous.
Tout a été dit. Le DJ triphasé est réglé au maximum de son calibre. La limitation de puissance, donc d'intensité par phase, est limité à 24 kVA, soit 8 kVA par phase. Vous voyez qu'à la moindre surcharge de la phase sur laquelle la maison serait branchée déclenchera le Linky. Alimenter la maison en tri pour une petite puissance est délicat pour la cuisson avec plaque électrique, sauf si cette dernière est du haut de gamme.
Citation :
Le propriétaire et moi préférons qu'il n'y ait qu'un seul point de livraison, notamment pour économiser sur les coûts d'abonnements et de raccordement.
Vous avez compris que c'est un mauvais raisonnement, le propriétaire n'a pas le droit de revendre de l'énergie électrique et cela est répréhensible ; vous ne pourrez rien contester : le locataire est pieds et poings liés (et on comprend que vous êtes le locataire), l'installation sera instable (d'autant plus que les machines à bois sont des gros récepteurs) : tout cela pour quelques euros plus ou moins économisés immédiatement, mais pas par vous car en tant que locataire, ce n'est pas à vous de payer l'installation. On comprend que le propriétaire veut vous faire participer aux frais. Mais on se trompe peut-être.

Vous faites au mieux, en toute connaissance des inconvénients majeurs de ne pas raccorder la maison de manière indépendante. Et rien ne dit qu'il ne faille pas refaire un point de livraison indépendant si un autre locataire n'accepte pas ces contraintes vis à vis du propriétaire. L'indépendance a un prix, celui d'un point de livraison dédié et légal.
Citation :
le propriétaire, qui remplacera probablement mes équipements par une gazinière dans quelques années
On comprend qu'il ne voit que son intérêt (le beurre, l'argent du beurre, etc.).
Ces arrangements sont toxiques et se terminent mal un jour ou l'autre. On en a rencontré quelquefois sur le forum.
Cordialement.
04 décembre 2020 à 09:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

lemonju
Membre inscrit
lemonju
7 messages
Merci à tous deux pour vos avis et conseils !
En l’occurrence, la situation est heureusement beaucoup plus belle que celle que mes explications vous faisaient craindre : il s'agit d'un hébergement à titre gracieux ! Il trouve ça idiot d'avoir une maison vide sur son terrain et moi, j'ai besoin d'habiter quelque part, alors il m'a fait cette offre temporaire. Je veux juste ne pas peser sur ses factures. Dans quelques mois, quelques années tout au plus, j'irai ailleurs et c'est lui qui récupèrera la petite maison. Or lui, il est plutôt branché gaz. Mais encore une fois, merci pour vos avertissements ! Dans la plupart des cas je ne doute pas qu'ils feraient mouche.
Citation :
Un seul différentiel 30mA dans la petite maison est peu pertinent.
S'il saute toute l'installation est coupée. Donc au moins 2 que vous soyez en tri ou tetra.
Bien reçu CMT, plusieurs différentiels valent mieux qu'un !
Citation :
Très mauvais raisonnement, car la plupart des tables de cuisson sont en mono, vu leur prix désormais bas.
Merci GL, j'étais convaincu du contraire.

Suivant vos conseils, voici le plan que j'ai en tête : essayer (!) de passer du triphasé, pour distribuer ensuite chaque phase sur un différentiel mono. Ces interrupteurs alimenteront tous les circuits en mono, y compris les fameuses plaques de cuisson. Je veillerai à l'équilibrage des phases au passage.

Il y a une contrainte sur le choix du câble de 43m : ce devra être du 5G6. Le propriétaire généreux ne veut pas passer plus gros, ça lui semble aberrant pour une si petite maison et ça va déjà être chaud à passer dans la gaine enterrée - c'était déjà dur de tirer le fil tire aiguille plein de nœuds qu'il y avait dedans : Ø 17,5mm en 5G6, contre 20mm en 5G10 - c'est pas une grosse différence, mais ce sera toujours ça de moins... ^^
Le 5G6 pourrait bien être LA contrainte dimensionnante de l'opération (si au bout je ne peux mettre qu'une plaque de cuisson, voire aucune, tant pis).

Question : qu'est-ce que je mets comme tétra de part et d'autre du câble (5G6, 43m) ? Des tétra 32A 4500 (type Legrand 406922) ? Je ne sais pas dans quelle table regarder. J'en reviens presque à ma première question : comment calculer un câble triphasé alimentant des puissances en mono ? (et donc comment déduire, en prenant le calcul dans l'autre sens, les intensités admissibles dans un tel câble ?).

Ensuite c'est simple : le tétra situé dans la petite maison distribuera 2 ou 3 phases sur des interrupteurs différentiels 1P+N 30mA 40A (type Legrand 411675), type A pour la plaque de cuisson et AC pour les autres circuits. Ils distribueront à leur tour sur les disjs des différents circuits : 32A pour les plaques de cuisson, 20A pour les autres puissances et 16A pour l'éclairage.
Je chauffe ? loveliness
04 décembre 2020 à 16:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Re.
Citation :
y compris les fameuses plaques de cuisson
A moins que vous en acquerriez une qui fonctionne sur deux phases. Mais il faut davantage d'euros.
Inutile de passer la terre, il suffira de planter un piquet au droit de la maison.
Citation :
Le propriétaire généreux
Vu d'ici, on n'a pas forcément le même ressenti. Ce qui est certain est que ses notions en électricité semblent réduites : tout d'abord on ne passe pas un tel câble dans une gaine de 16 ou 20 ICT, on utilise du TPC de 40 au minimum. L'ICT ne s'enterre pas ; on peut le sceller dans le béton ou le faire passer dans les vides de construction. Ensuite la section doit respecter la chute de tension admissible.
Citation :
Le 5G6 pourrait bien être LA contrainte dimensionnante
Non, vous passez 4 conducteurs et faites une terre locale avec un piquet.
Il n'y a pas une petite pelle dans le coin pour faire une mini tranchée en moins d'une heure ?
Le câble tri est dimensionné pour la puissance mono maximum qu'il transmettra.
Pour les protections et sections, revoyez la contribution de l'ami CMT.
Quoi qu'il en soit, il faut respecter les règles de l'électrotechnique pour ce qui concerne les sections, les protections, la chute de tension, le mode de pose.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
04 décembre 2020 à 20:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

lemonju
Membre inscrit
lemonju
7 messages
Merci GL !
Citation :
on ne passe pas un tel câble dans une gaine de 16 ou 20 ICT, on utilise du TPC de 40 au minimum
C'est bien du TPC 40 ! J'aurais pas dû écrire gaine, je ne connais pas les termes. Le souci c'est plutôt qu'il est au moins en 2 morceaux (couleurs différentes aux 2 extrémités), d'où probablement la difficulté à tirer le fil (et c'est pas le proprio actuel qui a fait ça, c'était déjà comme ça quand il est arrivé).
Citation :
Non, vous passez 4 conducteurs et faites une terre locale avec un piquet. Il n'y a pas une petite pelle dans le coin pour faire une mini tranchée en moins d'une heure ?
Excellente idée ! Malheureusement pas facile à mettre en œuvre ici (sol granitique, difficile à percer sur une grande profondeur, ou à creuser - pas de pelleteuse dans le coin -, et murs très épais - 60 cm de granit - qui compliquent aussi le passage du conducteur).
Par ailleurs le diamètre du 1000R2V en 4x10 est Ø 18,5mm, soit entre celui du 5G6 (Ø 17,5mm) et celui du 5G10 (Ø 20mm). (NB : celui du 4x6 est Ø 16mm). Ainsi, le poids du chantier mise à la terre dépasse de trop loin, pour nous, ce qu'il nous ferait gagner en termes de faciliter à passer le câble.
Citation :
Le câble tri est dimensionné pour la puissance mono maximum qu'il transmettra.
Merci, c'est très clair ! Donc :
- soit j'arrive à le convaincre de passer du 5G10, et j'aurai droit à 32A par phase,
- soit nous passons du 5G6, et je devrai me contenter de 20A par phase (ce qui n'est déjà pas si mal, je pourrai brancher une plaque à induction avec le limiteur réglé sur 4,5kW).
Citation :
Pour les protections et sections, revoyez la contribution de l'ami CMT.
Le schéma de CMT, qui répondait bien à mon premier post, permettait d'utiliser des appareils en tri. Or nous avons vu depuis, grâce à vous, que ce serait inutile, que je pourrai tout brancher en mono. Voilà pourquoi j'ai remplacé les différentiels tétra qu'il avait indiqués par des bipolaires, qui prennent moins de place et coûtent moins cher.

J'ai trouvé un abaque pour le dimensionnement de la surcharge du disjoncteur aval.
Si je comprends bien, avec un tétra 32A 4500 (type Legrand 406922) en amont du câble, les Icc en aval seraient :
≤1,3 kA pour du 6² et
≤2,1 kA pour du 10².
Donc un tétra identique pourrait le faire en tête du tableau de la petite maison.
Super d'apprendre, merci encore pour vos éclairages !
Ai-je fait de nouvelles erreurs ? sweat
05 décembre 2020 à 00:54
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 973 messages
Bonjour.

Si le 5G6² est imposé on fera avec.
La chute de tension maxi sera alors de 2,3% pour du tri équilibré (ce qui est à peu près correct) et de 4,6% en cas de déséquilibre total (ce qui est un peu trop mais cela n'arrivera pas souvent).
Mettre un disjoncteur tetra 32A au départ. On pourrait baisser à 25A voire 20A pour limiter la chute de tension, mais on perd en puissance par phase.
Donc perso je garderais le 32A au départ, quitte à avoir un peu trop de chute de tension (ce n'est pas un drame non plus, car si la maison est petite les circuits terminaux seront courts).
Par contre la référence que vous proposez n'est pas adaptée car nécessite un raccordement par peigne en entrée.
Prenez la réf 4 069 13

Dans une logique d'équilibrage des phases, je vous conseille de raccorder en tri ce qui peut l'être. Le chauffe-eau si vous en avez un et la plaque (au moins sur 2 phases).
C'était l'esprit du schéma que je vous avais proposé, mais vous pouvez faire le même uniquement avec les circuits monos sans les 2 disjoncteurs tetra (voir schéma).

Mais si vous mettez un ID mono par phase c'est également possible (pas certain que cela vous coûte moins cher). Il faudra alors ajouter un différentiel tetra pour les 2 appareil en tri s'il y en a (voir schémas).
La référence que vous avez mis pour un ID mono n'est pas la bonne (c'est pour un modèle tetra).
Prendre la réf 4 116 38.
Je vous conseille de ne mettre des types A, afin de pouvoir facilement déplacer des circuits s'il faut adapter l'équilibrage et à 5€ d'écart par rapport à un type AC, il ne faut pas s'en priver.

Enfin n'oubliez pas l'interrupteur sectionneur tetra en tête pour la coupure d'urgence :
- 4 064 79 : 32A 2 modules ~ 15€
- 4 064 80 : 40A 4 modules ~ 25€ plus visible
- 4 065 43 : 40A 4 modules ~ 30€ encore plus visible avec sa manette rouge

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schémas tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique

05 décembre 2020 à 07:46
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 973 messages
Juste un petit complément sur le choix des ID mono ou tetra.

Question tarifs entre ID mono et tetra peignables, pris sur une boutique en ligne compétitive :
40A mono type AC : 4 116 32 --> 36€
40A mono type A : 4 116 38 --> 41 €
40A tetra type AC : 4 116 41 --> 49 € + 4 063 01 -> 14€ soit au final 63€
40A tetra type A : 4 116 75 --> 60 € + 4 063 01 -> 14€ soit au final 74 €
Quand vous comparez 3 ID mono à 2 ID tetra l'écart est faible.

L'avantage néanmoins des 3 ID est mono est qu'il plus facile de répartir les ID sur les phases.
Les ID tetra avec peigne tetra vous oblige à répartir les phases 123123123

Prendre en compte également la taille du tableau
Il faudra 1 ou 2 rangées de plus avec les ID mono
Il faudra 1 tableau 18 modules avec les ID tetra

Voilà il n'y a pas de mauvaise solution.
Vous avez les clés en main pour choisir.
05 décembre 2020 à 08:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour à tous.
Citation :
C'est bien du TPC 40
Bien compris. Confusion personnelle avec les diamètres annoncés qui concernaient le câble et non la gaine. Vous pouvez utiliser un lubrifiant (Yellow ou autre) pour passage de câble dans les gaines. Il faudra utiliser une aiguille qui ne se casse pas ; fil à linge métallique gainé par exemple, avec une fixation sur le câble incassable. Pour faciliter le cheminement on entoure la liaison avec de l'adhésif solide. Ainsi, rien ne dépasse.
Au droit de la maison vous pourriez disposer une chambre de tirage dans laquelle le fil de terre pourra arriver.

Déjà dit :
Le passage d'un conducteur de terre est inutile. Planter un piquet n'est pas le plus dur. Même si l'on comprend que ce n'est pas facile vu le terrain. Mais si un long piquet rentre mal, on en plante plusieurs plus courts.
Entre 4×10 et 5G6 votre choix devrait pencher vers le 10 mm² (peut-être souple en HO7RN-F), avec quelques efforts surmontables.

En espérant que le forum ait pu vous apporter l'aide attendue.
Cordialement.
05 décembre 2020 à 09:40
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

lemonju
Membre inscrit
lemonju
7 messages
Merci encore à vous 2 !

GL, nous ignorions qu'il existait des lubrifiants spécifiques, ça va nous être très utile ! Et renforcer encore notre aiguille, bien vu. Nous allons passer la terre cette fois-ci, vu d'ici ça semble beaucoup plus simple, mais je garde votre idée pour une autre occasion.

CMT, vous avez pris le temps de vérifier mes références, c'est génial!
-> Go pour le tétra 32A (4 069 13) au départ du 5G6!
-> J'ignorais qu'il n'était pas nécessaire de mettre un disjoncteur en tête du tableau divisionnaire, qu'un sectionneur suffisait.
J'ai vérifié, le ballon n'est raccordable qu'en 230V, et comme disait GL, la plupart des plaques de cuisson aussi. Tout en mono, donc.
Êtes-vous d'accord que, dans un design minimaliste, ID tétra unique de type A (4 116 75) en tête de tableau, distribuant sur les circuits mono à équilibrer, pourrait suffire (sans interrupteur sectionneur)? (par souci d'économie à la fois d'argent et d'espace du tableau)
À propos d'économie d'argent, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas encore trouvé les tarifs de votre "boutique en ligne compétitive". Mais j'ai au moins pu voir que les différences de prix sont énormes selon les fournisseurs.
05 décembre 2020 à 11:46
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

CMT
Membre inscrit
CMT
10 973 messages
Reste que le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne compte pas le temps passé.

A comparer entre l'écart de prix pour 43 m de 5G6² par rapport à du 4x6², qui ne sera que d'une trentaine d'euro donc pas rentable financièrement de faire une terre.

Mais si cela permet d'avoir à tirer un câble moins gros dans une gaine de taille réduire, pourquoi pas.
05 décembre 2020 à 11:46
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

Remi
Membre inscrit
Remi
517 messages
Bonjour à tous.
Citation :
La limitation de puissance, donc d'intensité par phase, est limité à 24 kVA, soit 8 kVA par phase. Vous voyez qu'à la moindre surcharge de la phase sur laquelle la maison serait branchée déclenchera le Linky
Je me posais justement la question, en triphasé le Linky réagit-il sur la puissance maxi par phase pour le déclenchement ou uniquement sur la puissance totale ? (Puisqu'elle est affichée sur le Linky et non la puissance par phase).
J'avais en tête qu'au final avec le Linky, l'équilibrage n'avait plus "d'importance" (du moins en terme de déclenchement) car le DB est souvent gonflé au max pour qu'Enedis n'ait plus à se déplacer pour un changement de puissance (tout de même facturé 38€ pour qu'un mec en 2 minutes montre en main fasse 4 clics sur son pc).
Merci pour vos retours. loveliness
Cordialement. Rémi
05 décembre 2020 à 15:29
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

GL
Membre inscrit
GL
29 983 messages
Bonjour Rémi. Le Linky coupe lors du dépassement de l'intensité maximum par n'importe quelle phase. Il réagit à l'intensité du courant, comme le ferait un DJ tétrapolaire, et non à la puissance active instantanée. Le DJ de branchement réglé sur son calibre maximum ne sert en gros que comme organe de coupure générale, et assure la protection différentielle 500 mA pour n'importe quelle phase s'il n'y a pas d'ID 30 mA sur le tableau.
Normalement, le changement de calibre de la livraison (passage de 9 à 12 kVA par exemple) se fait à distance ; pas de mec dans sa 2 CV bleue pour venir faire l'opération. En tout cas c'est la description écrite sur les documents commerciaux. L'ami CMT en sait plus.
Pour ce qui concerne la réalisation de la terre, le choix personnel serait vite fait, dès l'instant ou la MO est gratuite, avec l'avantage d'utiliser du 10 mm² plutôt que du 6 mm².
Lemonju sait tout, il fera au mieux. Mais le 10 mm² serait une bonne idée..., ce qui rendrait l'installation évolutive.
Cordialement.
05 décembre 2020 à 16:24
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

lemonju
Membre inscrit
lemonju
7 messages
Ça y est, le 5G6 est passé ! Non sans mal : nous avons cassé notre premier fil tire-câble... Il était ensuite impossible de passer une aiguille d'un bout à l'autre mais, heureusement, il y avait un deuxième TPC40. Et là, nous ne nous sommes pas loupés : fil tire-câble neuf doublé, dont un laissé en secours, le tout dans un conduit plus facile, certainement, que le premier, c'est passé comme une lettre à la Poste! (et du coup, je pense que du 10 mm² aurait pu passer...).

GL, CMT, MERCI pour votre aide et vos précieux conseils !!!

GL : si nous avons bien amené la terre depuis le tableau principal, du moins ai-je compris qu'il n'était pas nécessaire de la trimbaler dans chaque circuit, une terre en 2,5 pouvant servir, par exemple, à la fois pour un circuit de PC16A et les éclairages avoisinants. C'est déjà pas mal !

À la prochaine, bonne continuation sur ce super forum !
10 décembre 2020 à 10:11
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité

Dimensionnement câble dépendance

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 028 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 décembre 2020 à 12:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
    N°21088 : Bonjour, Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m. J'hésite entre le 10mm² et le 16. Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ. Le...
  • 2. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 4. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 5. Abaque dimensionnement câble alim triphasé
    N°20363 : Bonjour, Je dois alimenter un bâtiment transformé en habitation dans une ferme, nous sommes en triphasé. Le disjoncteur se trouve à 60m environ du bâtiment. Quand je regarde les abaques sur internet en triphasé il y a...
  • 6. Dimensionnement de câble installation électrique
    N°18666 : Bonjour, Dans le but de travaux proches, j'ai pour projet de refaire l'installation complète de ma maison. J'ai déjà souvent fait ce genre de travaux sous les conseils d'un électricien, mais je n'ai plus son contact et j'ai...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 8. Dimensionnement câble électrique pose de panneaux photovoltaïques
    N°23729 : Bonjour. Je souhaite poser des panneaux panneaux photovoltaïques sur ma terrasse couverte et me pose une question si mon installation existante est suffisamment dimensionnée. Voici l'état actuel de mon installation : J'ai...
  • 9. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 10. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement câble dépendance >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite