FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection tableaux secondaires

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


18088

Question Forum Électricité : Protection tableaux secondaires

Jeanjean46
Membre inscrit
Jeanjean46
5 messages
Bonjour,

Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté.
Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles.
Malgré tout, quelques petites questions me restent !

J'ai une installation de maison en monophasé avec un disjoncteur de branchement de calibre 15 - 45 A.

Les câbles de branchement sont en 16² puisque c'est ce que j'avais sous la main, sauf un départ depuis le bornier du tableau principal vers un tableau secondaire qui est en 10² pour une longueur n'excédant pas 10m.
Celui-ci n'est pas protégé en tête vu le calibre du disjoncteur de branchement (c'était la norme à un moment, au moins quand l'installation a été faite). D'après ce que j'ai vu, 45A pour du 10² c'est bon ?

Sur le tableau secondaire, l'arrivée se fait sur un inter-différentiel 30mA de 40 A. Est-ce bon (d'après des schémas vus sur le forum, j'ai l'impression que oui !). Y a-t-il à appliquer pour l'aval de cet inter-différentiel la règle du cumul des calibres ?

Deuxième question, quel type de disjoncteur doit-on utiliser dans un tableau principal lorsqu'on veut protéger un câble qui part alimenter un tableau secondaire (disjoncteur P+N d'un module comme pour les disjoncteurs divisionnaires) ?

Enfin, dernière question, quelle section de câble et protection à son amont, pour alimenter une petite dépendance, sachant qu'il y aura 50m de câble, qu'il n'y aura à l'arrivée que 5 points d'éclairage et une prise ?

Merci à tous ceux qui prendront la peine de me faire part de leurs connaissances.
Cordialement,
Jean-Philippe
23 mars 2018 à 18:26
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Pour votre liaison entre le tableau principal et le tableau secondaire, la liaison est conforme.
Pour le calibre de l'interrupteur différentiel du tableau secondaire, quel est le calibre des disjoncteurs divisionnaires et leur fonction ?
Dans votre cas, la protection de votre liaison vers le tableau secondaire n'a pas d'importance, le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur de branchement réagiront en même temps. cette protection sera utile si vous décidez de remplacer le disjoncteur de branchement par un modèle 30-60A.
Pour l'alimentation de votre dépendance, vous pouvez utiliser du 10mm² et un disjoncteur de 16A.
Vous disposerez d'une puissance de 3600VA, à voir si cela correspond à vos besoins.
Pour le conducteur de protection vous pouvez réaliser une prise de terre sur la dépendance, ou passez un conducteur de protection de 10mm² avec le câble d'alimentation.
A voir en fonction du coût et du matériel de mesure que vous disposez.
Cordialement.
23 mars 2018 à 20:29
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Pour la dépendance du 10mm² si le disjoncteur de branchement est à proximité de votre tableau principal et que la dépendance soit alimentée depuis le tableau principal.
Sinon il faudrait connaître la longueur des liaisons pour faire une estimation plus précise.
En pièce jointe un tableau pour le choix des sections pour une chute de tension de 2%.
Pour 1% il faut diviser les longueurs par 2.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
longueur maximales des conducteurs d'alimentation pour une chute de tension de 2

23 mars 2018 à 20:43
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

Jeanjean46
Membre inscrit
Jeanjean46
5 messages
Merci pour votre intervention intéressante.

Pour vous répondre, mon tableau secondaire avec l'interrupteur différentiel de 40A regroupe tous les circuits du chauffage électrique. Il y a un disjoncteur divisionnaire par pièce, et il y en a 6 en tout, ce sont des 20 A.
En puissance de radiateur totale il y a actuellement 3250 W, parce que n'étant pas sûr de mon installation, je n'ai pas tout mis en service.
On ne dépasse pas le nombre de disjoncteurs divisionnaires pour l'inter-différentiel, mais par contre si je suis soumis à la règle du cumul des calibres, je ne suis pas bon. Peut-être faudrait-il un inter-différentiel de 63A ?

Pour la dépendance, le raccordement ne se ferait pas sur le tableau principal de la maison, car il est à l'étage (à côté du disjoncteur de branchement), mais sur un petit tableau que je compte faire pour alimenter mon rez-de-chaussée, car la maison est assez grande (pas de chauffage électrique à cet endroit et pas de gros électroménager).

Espérant vous avoir donné quelques éléments supplémentaires pour me guider sur ce qui manque. Merci.
23 mars 2018 à 21:19
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Même si dans votre cas la règle de cumul des calibres ne s'applique forcément dans le cadre de votre rénovation, il faut s'assurer que vous ne dépassez pas 8 à 9kW sous l'ID 40A de chauffage.
Donc tant que vous n'avez que 3250W, il n'y a pas de problème.
23 mars 2018 à 23:11
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Comme le précise CMT, si vous ne dépassez pas les 9kW de chauffage, l'inter dif suffira.

Pour votre dépendance : quelle est la longueur de la liaison entre le tableau principal, et le futur tableau du RDC ?
Dans la dépendance, quelle est la plus grande longueur prévue pour les circuits éclairage ?
Pour le circuit prise de courant ? Quelle puissance prévue pour le circuit éclairage le plus chargé ?
Cordialement.
23 mars 2018 à 23:49
Réponse 6 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

Jeanjean46
Membre inscrit
Jeanjean46
5 messages
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
En ce qui concerne l'ID 40A sur le tableau de chauffage, même lorsque tout sera en service je ne dépasserai pas 8kW, donc je suis bon.

Pour l'alimentation de la dépendance, la longueur de la liaison entre le tableau principal à l'étage de la maison et le futur tableau du rez-de-chaussée sur lequel elle serait sensée être prise sera de 12 m.

Ensuite donc, il me faut mettre 50 m de câble pour aller dans cette dépendance.
Je peux ne pas mettre la prise de courant et ne conserver que l'éclairage si c'est trop juste pour alimenter ce bâtiment, car c'est surtout ça qui m'intéresse. Je ne fais pas un atelier dans cette dépendance.

Il n'y aura pas plus de 200W de puissance au niveau éclairage, et la longueur maxi du circuit le plus long sera d'une douzaine de mètres.
Merci d'avoir bien voulu me transmettre vos connaissances et d'avoir étudié mon affaire.
24 mars 2018 à 10:14
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

En considérant que la liaison entre le tableau principal et le tableau du RDC sera de section 10mm².
En tenant compte du cas le plus défavorable, un circuit d'éclairage de 12M avec une charge de 200w dans la dépendance et d'une prise de courant pour une puissance de 2300VA
La liaison entre le tableau du RDC et le tableau de la dépendance peut être réalisé avec un câble 3G6mm², la chute de tension au niveau du tableau de la dépendance serait de 2.46% dans le cas le plus défavorable.
Pour information la longueur maximale d'un circuit éclairage peut être de 45M pour une puissance de 200w pour ne pas dépasser les 3% de chute de tension.
La longueur maximale d'un circuit PC peut être de 23M pour un courant de 10A pour ne pas dépasser 5% de chute de tension.
Pose d'un disjoncteur de 16A sur le tableau du RDC pour la protection de la liaison vers le tableau de la dépendance.
Dans le cas où vous ne conservez que l'éclairage, la liaison entre le tableau du RDC et de la dépendance peut être fait en 3G2.5mm² et la longueur maximale d'un circuit éclairage est de 32M pour une charge de 200W.
Cordialement.
Protection tableaux secondaires.pdf
25 mars 2018 à 18:46
Réponse 8 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

Jeanjean46
Membre inscrit
Jeanjean46
5 messages
Bonsoir,

Merci pour tous vos renseignements, tous ces calculs ça ne s'improvise pas !

Pour la protection de la liaison entre le tableau du RDC et ma dépendance, vous me parlez d'un disjoncteur de 16A.
J'imagine que c'est pour le cas où je passerais un câble 3G6mm² comme vous me le préconisez pour la situation où je mettrai une PC dans la dépendance, mais si je me limite à l'éclairage et passe un câble 3G2,5mm², quel calibre de protection doit-il y avoir au départ ?

Merci pour cette précision.
Cordialement.
25 mars 2018 à 23:01
Réponse 9 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Un 16A courbe C ne posera pas problème.
Dans votre cas il assurera la protection du câble en cas de court-circuit.
Pour respecter la limitation de la chute de tension sur cette ligne, vous pouvez poser un disjoncteur de 2A courbe C.
Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de poser un coffret dans la dépendance, mais une boite de dérivation où vous raccorderez vos circuits si vous ne dépassez pas 8 points lumineux.
Cordialement.
25 mars 2018 à 23:17
Réponse 10 du forum électricité Bricovidéo

Protection tableaux secondaires

Jeanjean46
Membre inscrit
Jeanjean46
5 messages
Bonjour.

Très bien, merci pour vos éclaircissements et solutions auxquelles je n'aurai pas forcément pensé.
Je vais passer à l'action, mais peut-être pas tout de suite, parce que je dois passer une gaine pour aller vers ma dépendance.

Cordialement.
26 mars 2018 à 09:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Création plusieurs tableaux secondaires
    N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
    N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
  • 3. Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires
    N°25293 : Bonjour. Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs...
  • 4. Parafoudre en protection de plusieurs tableaux
    N°23566 : Bonjour. J'ai beau avoir posé le schéma sur papier, je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon disjoncteur général EDF est dans une autre pièce que ma GTL, j'ai donc une inter sélectionneur en tête de tableau et...
  • 5. Tableaux secondaires triphasé interrupteur différentiel où le placer
    N°19519 : Bonjour à tous. J'ai un interrupteur différentiel tétra à l'arrivée de mon tableau principal. Je vais créer 2 tableaux secondaires... Mon électricien m'a conseillé de mettre un interrupteur différentiel tétra au...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 7. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
    N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
  • 8. Quel matériel pour un tableau tri et 3 tableaux secondaires
    N°15431 : Bonjour à tous, Venant juste d’être alimenté par EDF dans une maison ancienne autonome (panneaux solaire + petite éolienne), je dois refaire le tableau principal ainsi qu'un tableau secondaire en tri (atelier et pompe de...
  • 9. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 10. Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés
    N°8402 : Bonjour Je dois refaire mes tableaux : le principal et le secondaire. Le secondaire est alimenté par 2 x 3 fils 2,5 mm² qui résultent du passage en mono et un fil neutre 4 mm². Chaque fil est protégé par un fusible de 20 A,...
>>> Résultats suivants pour : Protection tableaux secondaires >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite