FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


23566

Question Forum Électricité : Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Bonjour.

J'ai beau avoir posé le schéma sur papier, je ne trouve pas de solution à mon problème. Mon disjoncteur général EDF est dans une autre pièce que ma GTL, j'ai donc une inter sélectionneur en tête de tableau et un parafoudre. La phase et neutre du disjoncteur général EDF vont sur le bornier du tableau, auquel le parafoudre vient récupérer le courant puis le transmet en direct au sélectionneur qui lui-même le transmet au peigne vertical. Jusqu'à là, tout va bien.

Cependant, j'ai un départ vers un tableau secondaire à l'étage, j'ai donc un disjoncteur sur le tableau principal, disjoncteur qui prend le courant sur le bornier du tableau principal et ne bénéficie donc pas de la protection du parafoudre. (Sur le tableau secondaire, j'ai bien un sélectionneur aussi et des différentiels.)

Y a-t-il un raccordement à envisager sur le tableau principal pour que le parafoudre protège le disjoncteur de départ et ainsi l'installation à l'étage par la même occasion ?

Ayant respecté la règle de l'amont sur le tableau principal, j'ai que des différentiels 63A (12kVA 60A EDF), pourrais-je raccorder le disjoncteur de départ (celui pour l'étage) avec un des peignes horizontaux sur une rangée ? (C'est un disjoncteur 25A car la section qui part en haut est en 4mm², vieille maison, et je tire pas trop de courant en haut). Mais du coup, il y aurait un différentiel en amont et un en aval (sur le tableau secondaire), donc ça me paraît étrange.

Merci.
10 février 2023 à 19:53
Réponse 1 du forum électricité

Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les composants du tableau, mais d'évacuer les surtensions transitoires liées à la foudre vers la terre.

D'ailleurs en général les parafoudre est montée en parallèle des différents composants d'un tableau et pas en série.

Donc pas de souci par rapport à votre configuration.
10 février 2023 à 22:47
Réponse 2 du forum électricité

Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Greg91v.
Citation :
...auquel le parafoudre vient récupérer le courant puis le transmet en direct
Votre description n'est pas bien claire, sachant que le parafoudre ne transmet rien. Il écoule le courant de foudre vers la terre et écrête les surtensions, et si cela ne suffit pas, il déclenche le disjoncteur de branchement;
Un petit schéma pourrait aider.
Le parafoudre lui même nécessite une protection spécifique et des règles de montage impératives. Cela est détaillé un peu partout sur le forum.
Cordialement.
11 février 2023 à 12:06
Réponse 3 du forum électricité

Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Merci CMT et bonjour GL,

Voici GL le schéma de l'installation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 780947 img20230223191327 20230223191331

23 février 2023 à 19:19
Réponse 4 du forum électricité

Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour greg91v. Le schéma de principe est relativement bon (donc des points à revoir) si l'on considère que la protection du parafoudre n'apparaît pas (son dispositif de déconnexion).
L'interrupteur sectionneur doit couper l'alimentation du tableau complet, et non le tableau principal seulement et pas le tableau secondaire.
Tous les départs se font à partir des deux borniers phase et neutre, vers les ID du tableau principal et le DJ de la ligne 4 mm².
D'autres renseignements ici : http://www.forum-electricite.com/interrupteur-sectionneur-et-parafoudre.html
Cordialement.
24 février 2023 à 09:46
Réponse 5 du forum électricité

Parafoudre en protection de plusieurs tableaux

Greg91v
Membre inscrit
Greg91v
11 messages
Merci beaucoup, mais c'est justement en ayant lu le lien que vous avez mis que j'ai placé le parafoudre de cette façon, je n'ai donc pas dû bien comprendre.

Dans le post cité où la configuration semble être la même, vous dites :
"Chez vous le parafoudre éventuel sera monté avant l'interrupteur sectionneur. Ce dernier alimentera les différents interrupteurs différentiels 30 mA qui eux-mêmes alimenteront les disjoncteurs modulaires protégeant les départs."

Du coup, c'est ce que j'ai fait !

(Le post devient doublon avec celui-ci http://www.forum-electricite.com/ajout-bornier-terre-legrand.html
le 23640 si jamais, si cela ne vous dérange pas de répondre dessus, en vous remerciant).
24 février 2023 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
    N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
    N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 4. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 5. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 6. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 7. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 8. Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
    N°22553 : Bonjour. Ma fille veut acheter une maison. Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas. Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3...
  • 9. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
    N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
  • 10. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
    N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
>>> Résultats suivants pour : Parafoudre en protection de plusieurs tableaux >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite