Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
11614
Problème Forum Electricité : Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Invité

Bonjour.
Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance.
La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de 40 ml.
Le disjoncteur est de type triphasé, abonnement 15 kW (25 ampères par phase)
Le câble à tirer sera du 5* X mm2 vers dépendance (3Ph+N+T)
Quelle section de câble choisir pour être en conformité avec réglementation en fonction de la distance et du calibrage disjoncteur ?
Merci.
Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance.
La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de 40 ml.
Le disjoncteur est de type triphasé, abonnement 15 kW (25 ampères par phase)
Le câble à tirer sera du 5* X mm2 vers dépendance (3Ph+N+T)
Quelle section de câble choisir pour être en conformité avec réglementation en fonction de la distance et du calibrage disjoncteur ?
Merci.
18 février 2011 à 12:59
Conseils dépannage électrique 1
Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Il vous faut du 4x35² sous disj EDF, avec la terre à part, avec une petite marge de 5m supplémentaire. Cordialement.
18 février 2011 à 16:05
Conseils dépannage électrique 2
Invité

Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Invité

Cela dépend de la puissance absorbée par la dépendance.
18 février 2011 à 20:50
Conseils dépannage électrique 3
Invité

Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Invité

Je pensais que du 5g16 en cuivre 1000 RO2V pouvait être suffisant pour un calibrage disjoncteur à 25 A.
19 février 2011 à 09:17
Conseils dépannage électrique 4
Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Bonjour. Votre question n'est techniquement pas bien claire.
Voulez-vous faire un tableau principal, et dans ce cas il sera connecté en sortie de DJ de branchement dont il faut connaître le calibre maximum ?
Ou voulez-vous faire un tableau secondaire dont vous devez préciser la puissance à fournir (cf. réponse 2), ce qui impliquera une intensité maxi, une section, et le calibre du DJ de protection de cette ligne dans le tableau de répartition ?
Voulez-vous faire un tableau principal, et dans ce cas il sera connecté en sortie de DJ de branchement dont il faut connaître le calibre maximum ?
Ou voulez-vous faire un tableau secondaire dont vous devez préciser la puissance à fournir (cf. réponse 2), ce qui impliquera une intensité maxi, une section, et le calibre du DJ de protection de cette ligne dans le tableau de répartition ?
19 février 2011 à 22:18
Conseils dépannage électrique 5
Invité

Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Invité

Désolé de ne pas avoir été clair.
J'ai donc, dans la maison, le disjoncteur EDF triphasé, 25 A par phase (15kw)
A coté de ce coffret, j'ai mon coffret de répartition.
Voulant aménager une grange, en type T4, j'envisage de tirer une ligne de 40 mètres, partant de mon tableau de répartition actuel, pour arriver dans un nouveau tableau de répartition (à créer) se situant dans la grange réaménagée.
La puissance installée dans la grange sera de l'ordre de 15 KW. Dans la grange, il y aura chauffage électrique, ECS électrique, four électrique, plaque électrique.
(Ma maison consommant très peu, chauffage et ECS au fioul)
Peut être devrais je même augmenter mon contrat abonnement à 18 KW (30 A/ph) et installer un délesteur, mais ma question du jour est la suivante :
Quelle section de câble (triphasé) dois je prévoir pour alimenter la grange située à 40 mètres sous une intensité maximale estimée à 25A / phase. (triphasé)
Le câble en question partant du coffret de répartition de la maison et allant dans le coffret de répartition à créé ds la grange.
Du Ro2V fait il l'affaire.
Merci pour vos réponses.
J'ai donc, dans la maison, le disjoncteur EDF triphasé, 25 A par phase (15kw)
A coté de ce coffret, j'ai mon coffret de répartition.
Voulant aménager une grange, en type T4, j'envisage de tirer une ligne de 40 mètres, partant de mon tableau de répartition actuel, pour arriver dans un nouveau tableau de répartition (à créer) se situant dans la grange réaménagée.
La puissance installée dans la grange sera de l'ordre de 15 KW. Dans la grange, il y aura chauffage électrique, ECS électrique, four électrique, plaque électrique.
(Ma maison consommant très peu, chauffage et ECS au fioul)
Peut être devrais je même augmenter mon contrat abonnement à 18 KW (30 A/ph) et installer un délesteur, mais ma question du jour est la suivante :
Quelle section de câble (triphasé) dois je prévoir pour alimenter la grange située à 40 mètres sous une intensité maximale estimée à 25A / phase. (triphasé)
Le câble en question partant du coffret de répartition de la maison et allant dans le coffret de répartition à créé ds la grange.
Du Ro2V fait il l'affaire.
Merci pour vos réponses.
20 février 2011 à 10:14
Conseils dépannage électrique 6
Invité

Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Invité

Bien reçu. Le plus simple est de dimensionner pour 30 A par phase. Dans ce cas, sur 66 mètres on peut mettre du 10 mm² par conducteur. Vous utilisez un conduit TPC de diamètre 63 mm minimum, sans oublier le câble de télé-information permettant la commande ECS et le délestage (en respectant les conditions d'enfouissement, la profondeur et l'avertisseur rouge en particulier). Le câble RO2V convient. La terre peut être prise sur votre barrette principale près du tableau de répartition, auquel cas un 5G10 convient, ou bien être réalisée au droit de la grange, dans ce cas, il faut du 4×10 mm² sans jaune vert.
N'auriez-vous pas intérêt à créer un nouveau point de livraison pour assurer l'indépendance des usages ? Avec Consuel à la clef dans ce cas.
Le choix des plaques à induction fonctionnant en triphasé est limité. Nous avons abordé ce problème dernièrement sur le forum.
Nous vous conseillons l'acquisition du fascicule Promotelec sur les locaux d'habitation où vous trouverez de multiples renseignements, dont sections et longueurs autorisées pour une intensité donnée en monophasé ou triphasé.
GL
N'auriez-vous pas intérêt à créer un nouveau point de livraison pour assurer l'indépendance des usages ? Avec Consuel à la clef dans ce cas.
Le choix des plaques à induction fonctionnant en triphasé est limité. Nous avons abordé ce problème dernièrement sur le forum.
Nous vous conseillons l'acquisition du fascicule Promotelec sur les locaux d'habitation où vous trouverez de multiples renseignements, dont sections et longueurs autorisées pour une intensité donnée en monophasé ou triphasé.
GL
21 février 2011 à 14:14
Conseils dépannage électrique 7
Invité

Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
Invité

Merci GL pour vos réponses et conseils.
22 février 2011 à 07:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
- N°3200 : Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait la section des câbles (ph et N) entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur principal edf ? Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il...
- 2. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 3. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 4. Section du câble entre coffret EDF et disjoncteur
- N°11193 : Bonjour, j'aurais souhaité connaître la section du câble entre le compteur EDF et mon disjoncteur de maison afin de faire ma tranchée et de la poser moi-même. Longueur de ma tranchée = 90 mètres. Puissance de mes radiateurs...
- 5. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
- N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
- 6. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 9. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 10. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite