Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
3200
Problèmes électrique : Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Invité

Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait la section des câbles (ph et N) entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur principal edf ?
Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il placer des boîte dcl (ou bien dlc) en applique ou bien les douilles de chantier suffisent ?
Merci
Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il placer des boîte dcl (ou bien dlc) en applique ou bien les douilles de chantier suffisent ?
Merci
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur c'est du ressort d'EDF (voir leurs exigences sur le devis de branchement)
- Si moins de 30m, en principe ils demandent du 25² (en mono)
- Si c'est plus de 30m, disjoncteurs et compteurs sont en limite de propriété. La liaison disjoncteur tableau est à votre charge et la section du câble dépend de la longueur de la liaison et du calibre maximal du disjoncteur de branchement.
CMT
- Si moins de 30m, en principe ils demandent du 25² (en mono)
- Si c'est plus de 30m, disjoncteurs et compteurs sont en limite de propriété. La liaison disjoncteur tableau est à votre charge et la section du câble dépend de la longueur de la liaison et du calibre maximal du disjoncteur de branchement.
CMT
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Invité

Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Invité

Cela dépend de la longueur nécessaire, mais probablement du 16mm² pour une maison individuelle.
TM
TM
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Invité

Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Invité

Construction neuve, les boîtiers DCL sont obligatoires pour obtenir le consuel.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Voir la question 241, ou tapez "section câble EDF" dans la case recherche en haut de page. Prévoir en plus le câble de télécommande HP HC et un autre pour la gestion tarifaire. Le tout dans les bons tubes.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Invité

Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Invité

Bonjour. Cas personnel : 100 mètres à tirer entre maison et coffret limite + chauffage secondaire électrique = 50 carrés (1500 de câble).
27 août 2010 à 13:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 5. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
- 8. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
- N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
- 9. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite