Profil du membre PL
Actuellement
26 645
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit PL sur le forum Électricité

a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Ce n'est pas un problème de masse, toutes vos machines (ou même voire une seule), sont trop puissantes pour une seule prise, mettre au moins votre congélateur sur une prise à part, et l'idéal chaque machine sur sa prise.
Attention il y a risque d'incendie et d'électrocution pour vous et vos proches. Cordialement. 22/03/10
Attention il y a risque d'incendie et d'électrocution pour vous et vos proches. Cordialement. 22/03/10
22 mars 2010 à 18:13

9 X 123= 1107W. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 11:37

A priori, vous avez trouvé la cause sans appareil de mesure et en toute logique, pour le défaut d'isolement il faut un appareil spécifique, et si il y a un défaut d'isolement sur le ballon, 99% de chance que la résistance soit HS. En fonction de la référence de celui-ci, en vous renseignant auprès du constructeur, vous saurez si la résistance est plongeante ou dans un fourreau. Mais je vous conseil, suite à votre dépannage d'appeler un plombier/chauffagiste et suivant la taille du ballon il serait plus intéressant de changer le ballon complet (garantie complète). Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:58

Oui, pourquoi pas, le seul inconvénient, il ne fonctionnera que si vous laissez tout le temps la lumière allumée. A moins qu'il y ai une boîte de dérivation à proximité et que vous puissiez repiquer le 220V. L'idéal est de retirer une ligne depuis une prise à proximité, ou du tableau général avec sa propre protection, mettre une prise extérieur étanche. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:44

En effet le phénomène est très curieux, je ne saurai vous répondre. Contactez éventuellement votre fournisseur d'énergie, ils ont certainement un service compètent. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:26

Il faut repérer sur l'ancienne régulation le contact sec qui permet l'enclenchement marche froid. Faire attention si cette ancienne régulation était prévue pour la deshumidification et l'humidification, sinon le nouveau thermostat ne servira que pour la température. Si vous voulez plus de renseignement, à plus. Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:22

Bonjour, ceci n'est pas commun, quand vous avez installé le four, vous avez peut-être bougé des fils dans la prise murale ou la plaque. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:41

Bonjour, essayez de démarrer une machine à laver 220V en 380V, ou l'inverse, et dites-nous ce qu'il se passe. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:21

Bonjour, le contacteur est certainement mal adapté par rapport à la puissance, ou alors il est défectueux. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:13

Bonjour, vous devez utiliser un transformateur 220V/380V avec protections primaire et secondaire adaptées. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:10

Bonjour, ne le branchez pas, tout simplement. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:03

1,5² : protection 10A. Pour une puissance maxi de 2200W, pour éclairage ou petit appareillage électrique. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:01

Cela s'appelle un thermique de sécurité ; il se déclenche en cas de surchauffe de la rallonge ; il faut dans un premier temps dérouler la rallonge complètement pour éviter cette surchauffe (création d'un bobinage), si cela recommence démonter la rallonge et supprimer ce thermique, c'est ce que j'ai fait sur la mienne (en temps que pro, pas bien n'est-ce pas ?) ; en plus, il disjonctait pour un oui ou un non. Cordialement.
20 mars 2010 à 10:53

Lire les réponses page 156, question n°7776, et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Cordialement.
19 mars 2010 à 16:40

Je pense que vous n'avez pas mis la capacité de démarrage, c'est pour cela qu'il faut lancer le moteur. Les rapports puissance / couple pour entrainement par courroie se calcule, si vous avez un petit moteur pour entrainer une énorme poulie, il faut un bras costaud avec une grande manivelle.
Cordialement. 19/03/10
Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:32

Soit vous avez accès à une boîte de dérivation et vous pouvez modifier le câblage, soit il faut retirer une ligne depuis une autre prise non commandée ou du tableau général. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:27

Si l'éclairage est en 220V, il faut l'alimenter en 220V. Et si la commande est en 24V, soit il y a une sortie prévue à cet effet sur une carte électronique, soit il faut installer un relai de commande 24V. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:14

Alors là, j'en reste baba, par rapport à la réponse 5, merci GL, il faut croire que les installations ne sont pas effectuées par des professionnels. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 20:00

Si vous supprimez effectivement le radiant aucun problème pour l'utilisation seule de cette ligne pour le sauna, la section câble est bonne, vérifier le disjoncteur : 16A. Cordialement. 18/03/10
18 mars 2010 à 19:45

Certainement qu'une autre sécurité, dans l'armoire générale ou installée ailleurs s'est déclenchée. Cordialement. 17/03/10
17 mars 2010 à 20:12

Si la phase est allumée, on doit faire varier la lumière. Donc le branchement est possible.
Cordialement. 17/03/10
Cordialement. 17/03/10
17 mars 2010 à 19:55

Je pense que quand le ballon s'enclenche, il disjoncte parce-que la résistance doit être HS.
Il perd des gouttes à quel niveau ? Le plombier après son pronostic, va certainement changer le ballon, et tout remettre dans l'ordre. Cordialement. 17/03/10
Il perd des gouttes à quel niveau ? Le plombier après son pronostic, va certainement changer le ballon, et tout remettre dans l'ordre. Cordialement. 17/03/10
17 mars 2010 à 19:53

Le rouge doit être la phase, et les deux fils oranges, sont à brancher pour l'alimentation pour chaque point d'allumage, pour chaque bouton. Cordialement 17/03/10
17 mars 2010 à 19:06

84 mètres pour une puissance demandée de 12 Kw, le câble de 2 x 50² est un petit peu juste, il faut la taille au dessus 70² et bien sûr, ce n'est pas le même prix, et ne pas oublier la terre. Cordialement 17/03/10
17 mars 2010 à 19:01

Un tournevis ne vous donnera qu'une indication, mais pas une mesure correcte, à effectuer avec un appareil de mesure. Votre problème est peut-être plus en amont. Dans le tableau ? Des câbles fondus ? Un fusible ? Fils pas bien serrés ? Cordialement,
16 mars 2010 à 14:00

Ce sujet a déjà été traité et je crois que oui, il faut un vide d'air.
Cherchez sur ce forum, il y a la réponse. Cordialement,
Cherchez sur ce forum, il y a la réponse. Cordialement,
16 mars 2010 à 13:54

Il faut un câble minimum de 6² et de maximum 15A d'utilisation. Ou maximum 10² et maximum de 25A d'utilisation. Ce qui est largement bon pour ce que vous avez dans votre garage.
Cordialement,
Cordialement,
16 mars 2010 à 13:50

Maintenant, on ne met plus de prises sur certains appareils électroménager.
Coupez préalablement le courant, démontez les prises, mettez des dominos adaptés pour des fils 6², raccordez phase, neutre et terre sur chacun des trois fils.
Fermez avec un passe fils pour la protection mécanique, on peut trouver le matériel nécessaire au rayon électricité d'un magasin de bricolage. Cordialement,
Coupez préalablement le courant, démontez les prises, mettez des dominos adaptés pour des fils 6², raccordez phase, neutre et terre sur chacun des trois fils.
Fermez avec un passe fils pour la protection mécanique, on peut trouver le matériel nécessaire au rayon électricité d'un magasin de bricolage. Cordialement,
16 mars 2010 à 13:37

Que le neutre ou la phase soit inversé sur une lampe, n'empêchera pas le fonctionnement.
Mais, tant qu'à faire, respectons les couleurs (bleu : neutre, noir ou marron ou rouge : phase).
Cordialement,
Mais, tant qu'à faire, respectons les couleurs (bleu : neutre, noir ou marron ou rouge : phase).
Cordialement,
15 mars 2010 à 13:08

Ma réponse ne correspond plus à la question posée ? Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:35

Certainement une grande longueur de câble, manque de puissance en bout de ligne d'où un faible éclairage, repasser un câble de diamètre supérieur depuis votre tableau général.
Cordialement. 14/03/10
Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:32

Nettoyer les cellules, resserrer toutes les connexions électriques, puissance et commande.
Si le problème persiste appeler un spécialiste, c'est peut être une carte défectueuse.
Cordialement. 14/03/10
Si le problème persiste appeler un spécialiste, c'est peut être une carte défectueuse.
Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:29

C'est une possibilité, un fil fondu provoquant un court-circuit, suivre le parcours du câblage afin de déterminer une éventuelle anomalie. Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:26

L'installation est correcte, seulement vérifiez une fois par an le serrage des dominos afin de garantir une bonne conductivité et d'éviter le feu. Cordialement. 14/03/10
14 mars 2010 à 08:22

Je ne sais pas, il faut additionner la puissance de tous vos appareils et vous saurez où vous en êtes. Regarder aussi sur le forum électricité, puissance, vous trouverez sûrement votre bonheur. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 19:21

Et pourquoi pas mettre la langue sur les conducteurs d'alimentation ?
Bricolage et mort sur la conscience, prendre les appareils de mesures adéquates, et ce ne sera que mieux pour tout le monde. Cordialement. 13/03/10
Bricolage et mort sur la conscience, prendre les appareils de mesures adéquates, et ce ne sera que mieux pour tout le monde. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 19:11

Vous pouvez reprendre le courant sur une prise de votre garage, et passer le câble dans une gaine jusqu'à l'endroit désiré pour la nouvelle prise, sans pour cela rajouter un disjoncteur, vous pouvez aller jusque 8 prises pour un circuit.
Par contre si vous voulez avoir absolument une protection pour cette prise, il faut rajouter une protection de 16A. Cordialement. 13/03/10
Par contre si vous voulez avoir absolument une protection pour cette prise, il faut rajouter une protection de 16A. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:14

En ayant préalablement coupé le courant, démonter le cache prise, deux vis sur chaque côté, inverse des aiguilles d'une montre, il doit y avoir des dominos à l'intérieur, dévisser les dominos, enlever le câble de la machine, remettre les dominos en attente, les fils séparés dans le boîtier, et remonter le cache prise. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:08

Non, vous recevez du public, les normes ne sont pas les mêmes. Renseignez-vous auprès d'un organisme de sécurité, ils vous communiqueront les normes actuelles. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:03

Oui, c'est une possibilité, prendre un appareil de mesure et contrôler à chaque sortie de disjoncteur.
Ce peut être aussi un fil cassé, en dessous d'un disjoncteur, d'un interrupteur, sur la lampe. Cordialement. 13/03/10
Ce peut être aussi un fil cassé, en dessous d'un disjoncteur, d'un interrupteur, sur la lampe. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 10:00

En ohmmètre sur votre appareil de mesures, soit en sonnerie, soit en simple mesure, en ayant préalablement coupé le courant, quand le contact s'effectue en tournant jusqu'à enclenchement du thermostat, la mesure si le Th est OK, sonne ou va vers l'infini "0000". Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:56

Oui tout à fait. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:49

Cela m'est arrivé, j'ai démonté et nettoyé le filtre, situé en bas et en façade de votre machine.
Pour moi cela a fonctionné. Attention de ne pas mettre trop de linge.
Essayez et cela ne marche pas, appeler un dépanneur. Cordialement. 13/03/10
Pour moi cela a fonctionné. Attention de ne pas mettre trop de linge.
Essayez et cela ne marche pas, appeler un dépanneur. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:48

Les fils bleus doivent être les neutres, donc sur sur les bornes 0, noir et blanc et noir tout seul, et un des marrons sur le rouge, et un autre sur le marron.
Mais avez vous un petit schéma sur le couvercle. Ce n'est pas très clair, normalement vous avez une alimentation 220V, que vous branchez sur neutre 0, fil blanc du domino et fil bleu de l'alimentation, et phase le petit sigle alternatif, sur fil rouge du domino donc un des fils marrons.
Et sur le noir le neutre 0 du ballon, et la phase du ballon marron sur le domino qui est commandé par le programmateur. Cordialement. 12/03/10
Mais avez vous un petit schéma sur le couvercle. Ce n'est pas très clair, normalement vous avez une alimentation 220V, que vous branchez sur neutre 0, fil blanc du domino et fil bleu de l'alimentation, et phase le petit sigle alternatif, sur fil rouge du domino donc un des fils marrons.
Et sur le noir le neutre 0 du ballon, et la phase du ballon marron sur le domino qui est commandé par le programmateur. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:37

On ne voit pas très bien, mais apparemment, il manque un fil de commande sur A1 (bobine). Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:24

Oui, mais ce n'est pas toujours facile de repasser les fils. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:20

Oui, tout à fait, si vous vous repiquez juste sur les appliques de votre salon et un seul point d'allumage. Autrement il faut reprendre l'alimentation dans le coffret de puissance, ou la boîte de dérive de l'éclairage du salon pour pouvoir installer un autre point d'allumage.
Lire la question et les réponses n°7741. Et je pense que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement. 12/03/10
Lire la question et les réponses n°7741. Et je pense que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:19

Faites EF4 ? Sur internet vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:13

Oui vous pouvez mettre des gaines dans la chape, pour passer des câbles. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:04

Ben, il faut couper le courant, enlever l'ancienne douille, et remplacer par la nouvelle, soit en dévissant des petites vis, soit en appuyant sur les clips maintenant les fils d'alimentation.
Cordialement. 12/03/10
Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:03
