Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
7780
Question Bricolage : Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Invité

Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x 16 mm2 ou du 2 x 25 mm2.
Pouvez-vous me conseiller sur les dimensions à mettre dans les gaines ? Merci
Pouvez-vous me conseiller sur les dimensions à mettre dans les gaines ? Merci
16 mars 2010 à 16:11
Conseil Dépannage 1 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonjour. Il nous faut connaître le type de contrat et la puissance demandée. Vous nous fournissez juste la longueur, c'est un peu court pour répondre justement. Il vous faut aussi une ligne de HP/HC, ou de télé transmission.
17 mars 2010 à 18:06
Conseil Dépannage 2 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
84 mètres pour une puissance demandée de 12 Kw, le câble de 2 x 50² est un petit peu juste, il faut la taille au dessus 70² et bien sûr, ce n'est pas le même prix, et ne pas oublier la terre. Cordialement 17/03/10
17 mars 2010 à 19:01
Conseil Dépannage 3 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonsoir, vous êtes sûr que c'est un électricien qui vous conseille de mettre du 16 carré ou du 25 carré pour 12KW, 84m ? je vous conseille de mettre du 50 carré.
17 mars 2010 à 17:38
Conseil Dépannage 4 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonjour. Il faut bien reconnaître que votre électricien n'est pas très au courant des chutes de tension en ligne et de la norme à appliquer. On dimensionne la ligne en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. 12 kW en mono correspond à 60 A ; sur une longueur de 84 m 2×70 mm² c'est juste la limite inférieure. Quant au prix d'autres contributeurs sont à même de vous renseigner si vous précisez les contraintes de réalisation (tranchée, câbles dont le téléreport, conduits, temps estimé etc.). Voir la question 7673 et le lien associé qui traitent en partie ce sujet.
17 mars 2010 à 12:16
Conseil Dépannage 5 Electricite
Invité

Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Invité

Bonjour
En effet, la section du câble est fonction de la distance et de la puissance, en supposant que c'est pour une maison "standard". 2 x 25² doivent suffire.
En effet, la section du câble est fonction de la distance et de la puissance, en supposant que c'est pour une maison "standard". 2 x 25² doivent suffire.
17 mars 2010 à 11:25
Conseil Dépannage 6 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Bonjour, mon calcul donne également du 50² (chute de tension 2%); je ne vois pas comment on peut proposer du 16² ou 25². Cordialement.
17 mars 2010 à 20:06
Conseil Dépannage 7 Electricite
Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Le raccordement entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau de répartition principal, doit se faire avec un hypothèse de chute de tension maximale de 2%. La section dépendra du type de disjoncteur de branchement (DB).
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
17 mars 2010 à 07:51
Conseil Dépannage 8 Electricite
Invité

Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
Invité

Bonsoir, merci à vous pour ces informations ; elles me seront utiles. Cordialement.
18 mars 2010 à 22:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
- 3. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 4. Raccordement tableau électrique principal suite
- N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
- 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 6. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 9. Raccordement ballon d'eau chaude
- N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
- 10. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite