Profil du membre HT
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit HT sur le forum Électricité

a posté 56 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Une terre trop bonne ! Une terre est bonne en dessous de 100 ohms, elle est douteuse au dessus, elle est mauvaise et dangereuse à + 500 ohms. Contactez votre fournisseur d'énergie car des mesures sérieuses s'imposent.
Une terre trop bonne ! Une terre est bonne en dessous de 100 ohms, elle est douteuse au dessus, elle est mauvaise et dangereuse à + 500 ohms. Contactez votre fournisseur d'énergie car des mesures sérieuses s'imposent.
25 mai 2010 à 15:01

Bonjour. En aucun cas une mesure de Terre ne doit dépasser 100 ohms.
15 mai 2010 à 20:27

Bonjour
On ne dénomme pas Plus et Moins en courant alternatif, mais Phase et Neutre.
Le fil ou câble de Terre n'est pas fourni par ERDF.
C'est à vous de créer cette protection, avec un conducteur de 16² ou de 25².
Vous reliez ce conducteur sur le répartiteur de Terre de votre tableau, les autres protections Vert/Jaune vont également sur ce répartiteur.
On ne dénomme pas Plus et Moins en courant alternatif, mais Phase et Neutre.
Le fil ou câble de Terre n'est pas fourni par ERDF.
C'est à vous de créer cette protection, avec un conducteur de 16² ou de 25².
Vous reliez ce conducteur sur le répartiteur de Terre de votre tableau, les autres protections Vert/Jaune vont également sur ce répartiteur.
21 avril 2010 à 11:33

Bonjour. Ne touchez pas aux installations ERDF. Essayez de vous arranger à l'amiable avec votre propriétaire. Dans la négative, vous contactez votre fournisseur d'énergie, pour un nouveau branchement, abonnement, contrat... Votre propriétaire ne peut pas s'y opposer.
Comme pour la réception radio / TV, eau, tout à l'égout...
Comme pour la réception radio / TV, eau, tout à l'égout...
20 avril 2010 à 19:31

Bonjour. Regardez au niveau du branchement principal à l'entrée du meuble, vous avez sûrement un fil qui est desserré ou coupé.
17 avril 2010 à 17:26

Bonjour. Il n'y a pas d'obligation pour le consuel, seulement des constatations du respect de la norme. Pour vos luminaires, alimentation par 3 conducteurs Phase (retour de lampe), Neutre (bleu), Terre (vert/jaune), avec un dispositif DCI. Le tout en gaine ou câble.
16 avril 2010 à 18:38

Bonjour. Un disjoncteur divisionnaire (non différentiel) n'a pas de sens de branchement.
Toutefois il est admis dans la pratique courante, d'alimenter par le haut, certains fournisseurs, comme je crois Hager, proposent les alimentations en bas.
Si vous pouvez alimenter par le haut c'est préférable, non obligatoire.
Toutefois il est admis dans la pratique courante, d'alimenter par le haut, certains fournisseurs, comme je crois Hager, proposent les alimentations en bas.
Si vous pouvez alimenter par le haut c'est préférable, non obligatoire.
16 avril 2010 à 18:33

Bonjour. Pouvons-nous connaître ou voir la plaque signalétique du moteur. Merci.
04 avril 2010 à 20:30

Bonjour. La norme impose 2 gaines, une pour alimentation, une autre pour les auxiliaires. A négocier.
04 avril 2010 à 20:29

Bonjour. Pour une protection de 32A, vos fils doivent être du 6². Vous pouvez vous servir de cette ligne à la condition d'adapter la protection à la puissance demandée (3000W) circuit spécialisé.
Vous montez un DJ de 16A ou 20A, en lieu et place du 32A existant.
Vous montez un DJ de 16A ou 20A, en lieu et place du 32A existant.
04 avril 2010 à 20:26

Bonjour. Je vais essayer de vous répondre. L'encastrement dans les dalles coulées, normalement est interdit. Explication, vous ne devez pas vous servir de perforateur burineur, vous pouvez utiliser une rainureuse avec des disques diamantés.
Le but est d'éviter les fortes vibrations qui peuvent fragiliser la dalle.
Je pense vous avoir documenté du mieux que mes connaissances du métier le permettent.
Le but est d'éviter les fortes vibrations qui peuvent fragiliser la dalle.
Je pense vous avoir documenté du mieux que mes connaissances du métier le permettent.
04 avril 2010 à 20:14

Bonjour
Votre montage parait correct. Les boutons-poussoirs doivent être mis en // (parallèle) pour commander votre TVR (télévariateur).
Votre montage parait correct. Les boutons-poussoirs doivent être mis en // (parallèle) pour commander votre TVR (télévariateur).
02 avril 2010 à 01:04

Bonjour. Votre disjoncteur Tétra EDF n'est plus utilisable. Il va falloir vous équiper d'un disjoncteur Bipolaire 30/45/60A. 500mA (Réf : Legrand 210 05). De plus vos inters ou disjoncteurs différentiels Tétra, de votre tableau doivent être changés. Adaptez les calibres aux puissances demandées. Contactez votre fournisseur il peut peut-être vous reprendre les fournitures tétrapolaires, échange, remboursement, déduction, avoir...
01 avril 2010 à 13:50

Bonjour. Bienvenu sur le site restez-y longtemps. Je vous écris cela pour vous informer que ce que vous envisagez est TRÈS DANGEREUX. Il vous faut passer par ERDF.
Il vaut mieux faire ou se faire aider pour la tranchée, les gaines les câbles (Alimentation, Télé-report...) Restera aux techniciens ERDF de connecter vos câbles, vous ne paierez que la coupure et la remise en service.
Il vaut mieux faire ou se faire aider pour la tranchée, les gaines les câbles (Alimentation, Télé-report...) Restera aux techniciens ERDF de connecter vos câbles, vous ne paierez que la coupure et la remise en service.
30 mars 2010 à 22:26

Bonjour, un cordon, comme vous dites, de fer à repasser à une broche de terre.
Donc, vous pouvez utiliser ce modèle.
Donc, vous pouvez utiliser ce modèle.
30 mars 2010 à 01:26

Bonjour. Oui aucun problème, avec la protection pompe adaptée.
29 mars 2010 à 11:47

Bonjour. Ce que vous appelez verrou motorisé est peut-être une gâche électrique.
Il vous faut installer une gâche à mémoire. La gâche s'actionne et reste enclenchée, tant que vous n'avez pas poussé la porte pour entrer, ceci est une supposition.
Il vous faut installer une gâche à mémoire. La gâche s'actionne et reste enclenchée, tant que vous n'avez pas poussé la porte pour entrer, ceci est une supposition.
29 mars 2010 à 00:16

Bonjour. Votre électricien n'a pas raison quand il vous dit qu'il faut juste des prises de terre dans les locaux humides.
La norme actuelle dit que tous les points doivent être reliés, ou avoir à proximité immédiate un conducteur de protection.
Regardez quand même si vous n'avez pas la terre aux autres étages, pour vous raccorder.
Si ce n'est pas le cas, suivez les conseils de CMT, et soyez prudent.
La norme actuelle dit que tous les points doivent être reliés, ou avoir à proximité immédiate un conducteur de protection.
Regardez quand même si vous n'avez pas la terre aux autres étages, pour vous raccorder.
Si ce n'est pas le cas, suivez les conseils de CMT, et soyez prudent.
28 mars 2010 à 12:33

Bonjour, quelle est votre puissance au compteur ? Section des fils de sortie ? Mono ou Tétra ?
27 mars 2010 à 15:23

Bonjour. Pour information : un transformateur fonctionne en alternatif.
27 mars 2010 à 15:22

Bonjour. Vous pouvez utiliser du fil 2,5° Rouge pour le conducteur de Phase, il vous faut du Bleu 2,5° pour le Neutre, et un fil Vert-Jaune 2,5° pour le conducteur de terre. Ne câblez pas tout en Rouge, ou tout en Bleu. 3 couleurs différentes sont nécessaires. Pour infos Neutre BLEU - Terre VERT/JAUNE, Phase toutes couleurs sauf sauf Bleu - Vert - Jaune. Pour le conducteur de phase les couleurs les plus usitées sont Rouge, Noir, Marron.
24 mars 2010 à 12:39

Bonjour. Ce que vous demandez est curieux. Il est préférable de ramener le maximum de gaines à votre tableau, cela vous permet d'envisager des modifications futures, pensez également aux pannes. Vous faites sortir vos gaines au niveau bas du tableau. Posez une GTL pour finir d'amener vos fils ou câbles à votre tableau.
24 mars 2010 à 12:30

Bonjour. Vous devez vérifier de toute urgence la tension entre les 3 phases et le Neutre (230 +/- 10%) et surtout le bon serrage et les bons contacts du fil Bleu partout dans votre installation.
23 mars 2010 à 13:52

Bonjour. Vous devez revoir votre branchement, les boutons poussoirs se montent en parallèle entre Ph et A1. Voir le commutateur sur le coté ou le dessus du télérupteur, il vous permet de choisir le montage peignable ou normal. Je me réfère au site MG Réf : 16406.
23 mars 2010 à 01:14

Bonjour. Rechercher sur ce site va et vient ou télérupteur toutes les indications s'y trouvent, elles sont très bien expliquées.
22 mars 2010 à 23:26

Bonjour. Si on parle de normes il doit y avoir un DCL. Avis personnel, qui n'engage que moi, je trouve cette mesure complètement inadaptée pour la pose des luminaires qui dans la majorité sont de classe II, ils ont une très belle esthétique. Ce bloc posé au plafond gâche tout. Si le consuel ne passe pas, posez une boîte point de centre encastrée dans la dalle. Posez un piton de fixation pour vos lustres. Si vous utilisez un éclairage couplé avec un ventilateur, ne pas vous servir du DCL.
22 mars 2010 à 11:28

Bonjour. Déroulez entièrement votre touret, il y a un champ magnétique qui se produit entre les spires encore enroulées. Votre enrouleur va finir par fondre, heureusement la protection fait son travail.
21 mars 2010 à 16:20

Bonjour. Un truc tout simple, munissez vous d'une boussole de qualité, promenez-vous aux alentours du transformateur incriminé, vous allez avoir votre réponse. Avant de recourir aux services ERDF.
21 mars 2010 à 16:14

Bonjour. PAS DE MULTIPRISE, des prises 2P+T fixées. 3000W + 3000W = 6000W, il vous faut 2 lignes 3G 2,5°, 2 protections 16A.
21 mars 2010 à 11:39

Bonjour. Vérifiez que vous n'avez pas un fil de coincé par le four, lors de l'installation.
Votre four a peut-être un éclairage intérieur, un allumeur électronique, à vérifier.
Toutes les hypothèses doivent être envisagées.
Votre four a peut-être un éclairage intérieur, un allumeur électronique, à vérifier.
Toutes les hypothèses doivent être envisagées.
20 mars 2010 à 14:55

Bonjour. C'est étrange, votre contacteur est-il adapté à l'intensité demandée par vos circuits en Jour-Nuit. Les plus courants sont de 25A.
Si votre intensité dépasse les 25A, vous devez installer un contacteur de 40 ou 63A, piloté par votre contacteur Jour-Nuit.
Si votre intensité dépasse les 25A, vous devez installer un contacteur de 40 ou 63A, piloté par votre contacteur Jour-Nuit.
20 mars 2010 à 14:51

Bonjour. Câble 3G1,5° 10A maximum.
20 mars 2010 à 14:39

Bonjour. Votre problème est ambigu. Bien sûr vous pouvez débrancher le fil de la prise, au niveau de l'interrupteur, et connecter ce fil sur la borne d'arrivée du même interrupteur.
Dans ce cas votre prise va se trouver alimentée en direct par le même circuit en 1,5°, 10A.
A votre place, c'est la solution que j'adopterais.
Ou alors créer une ligne en 2,5°, 16A, ceci dépend des emplacements, des goulottes, des papiers peints, de divers critères.
Dans ce cas votre prise va se trouver alimentée en direct par le même circuit en 1,5°, 10A.
A votre place, c'est la solution que j'adopterais.
Ou alors créer une ligne en 2,5°, 16A, ceci dépend des emplacements, des goulottes, des papiers peints, de divers critères.
19 mars 2010 à 12:08

Bonjour. Le montage est une prise commandée, c'est normalisé à la condition que sa protection soit de 10A. Le circuit est également protégé, contre les courants de défaut, par un Dif de 30mA.
19 mars 2010 à 00:18

Bonjour. Comme vous refaites votre installation, profitez-en pour passer les Terres, adaptées aux sections des fils des circuits. L'idéal serait de faire arriver tous les circuits sur votre tableau.
Vous connectez les fils vert-jaune sur le bornier spécifique.
Une mise à la terre générale peut-être assurée par un fil isolé de 16° ou 25°, jusqu'à une barrette de coupure (mesure). De cette barrette vous repartez vers une câblette nue de 16° ou 25°, bien enterrée dans la terre de préférence légèrement humide, évitez le sable.
Votre terre en mesure doit être inférieure à 100 Ohms.
Vous connectez les fils vert-jaune sur le bornier spécifique.
Une mise à la terre générale peut-être assurée par un fil isolé de 16° ou 25°, jusqu'à une barrette de coupure (mesure). De cette barrette vous repartez vers une câblette nue de 16° ou 25°, bien enterrée dans la terre de préférence légèrement humide, évitez le sable.
Votre terre en mesure doit être inférieure à 100 Ohms.
18 mars 2010 à 12:22

Bonjour. Si vous ne pouvez pas faire autrement pour votre ligne, vous êtes en limite avec 3600W.
Si vous voulez en changer passez du 4° avec une protection de 25A.
Si vous voulez en changer passez du 4° avec une protection de 25A.
18 mars 2010 à 12:10

Bonjour. Pour repérer le nombre de connexions possibles. Sinon aucun texte ne régit la couleur.
Vous pouvez utiliser des Bleus pour le Neutre, des Rouges pour la Phase, certains Wago existent en vert-jaune. Maxi : 2.5°.
Vous pouvez utiliser des Bleus pour le Neutre, des Rouges pour la Phase, certains Wago existent en vert-jaune. Maxi : 2.5°.
18 mars 2010 à 12:07

Bonjour. Votre branchement à l'air normal. Avez-vous des fils pilotes branchés sur votre contacteur ?
Ce qui est normal c'est que pendant les heures pleines vous n'ayez pas de courant sur votre contacteur. Pour le savoir, montez un voyant en parallèle avec les bornes de commande A1 et A2.
Il s'allumera quand le contact EDF vous enverra son signal.
Ce qui est normal c'est que pendant les heures pleines vous n'ayez pas de courant sur votre contacteur. Pour le savoir, montez un voyant en parallèle avec les bornes de commande A1 et A2.
Il s'allumera quand le contact EDF vous enverra son signal.
18 mars 2010 à 12:04

Bonjour. Il nous faut connaître le type de contrat et la puissance demandée. Vous nous fournissez juste la longueur, c'est un peu court pour répondre justement. Il vous faut aussi une ligne de HP/HC, ou de télé transmission.
17 mars 2010 à 18:06

Bonjour
Les variateurs les plus classiques sont prévus pour être accouplés avec un va-et-vient.
La référence et la marque de votre variateur aideraient pour vous fournir une réponse.
Les variateurs les plus classiques sont prévus pour être accouplés avec un va-et-vient.
La référence et la marque de votre variateur aideraient pour vous fournir une réponse.
17 mars 2010 à 14:06

Bonjour
Ceci peut vouloir dire :
ALB : Alimentation Bas pour le 1er circuit.
ALB 2 : Alimentation Bas pour le 2ème circuit.
En toute ignorance de votre câblage.
Ceci peut vouloir dire :
ALB : Alimentation Bas pour le 1er circuit.
ALB 2 : Alimentation Bas pour le 2ème circuit.
En toute ignorance de votre câblage.
17 mars 2010 à 13:27

Bonjour
Vous avez créé un défaut par court-circuit, votre fusible a sauté.
Vous avez peut-être un autre coupe-circuit ou un disjoncteur en amont.
Regardez quand même, si un fil n'est pas coupé ou fondu, au niveau de tous vos branchements.
Vous avez créé un défaut par court-circuit, votre fusible a sauté.
Vous avez peut-être un autre coupe-circuit ou un disjoncteur en amont.
Regardez quand même, si un fil n'est pas coupé ou fondu, au niveau de tous vos branchements.
17 mars 2010 à 13:03

Bonjour
Vérifiez l'isolement de votre chauffe-eau, il se peut qu'il ait une fuite électrique, décelable par votre disjoncteur différentiel.
Vérifiez l'isolement de votre chauffe-eau, il se peut qu'il ait une fuite électrique, décelable par votre disjoncteur différentiel.
17 mars 2010 à 12:52

Bonjour. Non, les normes ne sont les mêmes. Voir LRT (Locaux Recevant des Travailleurs), et normes pour ERP (Établissement Recevant du Public).
Il vous faut des protections supplémentaires, boutons d'arrêt d'Urgence, sols non glissants, des blocs de sécurité, alarme incendie, une ventilation inversible en cas de d'incendie, portes s'ouvrant vers l'extérieur, séparation coupe-feu entre la cuisine et la salle, nouveauté qui peut vous être demandée Accessibilité aux handicapés en fauteuil, et j'en oublie certainement.
Le plus simple est de vous rapprocher de votre Préfecture ou de la Chambre des Hôteliers, Restaurateurs.
Il vous faut des protections supplémentaires, boutons d'arrêt d'Urgence, sols non glissants, des blocs de sécurité, alarme incendie, une ventilation inversible en cas de d'incendie, portes s'ouvrant vers l'extérieur, séparation coupe-feu entre la cuisine et la salle, nouveauté qui peut vous être demandée Accessibilité aux handicapés en fauteuil, et j'en oublie certainement.
Le plus simple est de vous rapprocher de votre Préfecture ou de la Chambre des Hôteliers, Restaurateurs.
13 mars 2010 à 13:33

Bonjour. Votre cas est épineux, les autres réponses sont toutes dans le vrai.
Faites le maximum pour repérer vos circuits PH/N. Un conseil équipez, pour ce qui n'est pas possible de trouver, d'un Interrupteur Diff 40A/30mA, je pencherais plus pour un disjoncteur Diff 30mA.
Dans le temps à venir essayez d'élimer et de remplacer les circuits non conformes.
Profitez-en pour passer la terre.
Faites le maximum pour repérer vos circuits PH/N. Un conseil équipez, pour ce qui n'est pas possible de trouver, d'un Interrupteur Diff 40A/30mA, je pencherais plus pour un disjoncteur Diff 30mA.
Dans le temps à venir essayez d'élimer et de remplacer les circuits non conformes.
Profitez-en pour passer la terre.
10 mars 2010 à 19:54

Bonjour. Quel type de blocs néons avez-vous monté ? En blocs de secours il y a des blocs néons qui restent allumés tout le temps. C'est une simple hypothèse.
09 mars 2010 à 11:20

Bonjour. Juste pour signaler que le système relais 175 hertz n'est plus employé par EDF depuis longtemps. Il servait principalement pour les contrats EJP.
09 mars 2010 à 00:34

Bonjour. Si vos appareils sont encore sous garantie, le seul fait de couper la fiche de branchement, annule la garantie. C'est une modification de la composition de l'appareil.
Sinon vous vous référez à la réponse N°2.
Sinon vous vous référez à la réponse N°2.
09 mars 2010 à 00:30

Bonjour. Je ne comprends pas ce que vous appelez domino en cuivre. Les dominos ou barrette de branchement, doivent être isolés. Vérifiez bien vos douilles, il a du y avoir amorçage, au sujet de votre interrupteur, il a dû recevoir le choc électrique, il est soit fondu soit collé.
De toutes façons il faut le changer. Avant de remettre sous tension vérifiez avec un contrôleur, si vous n'avez pas de court-circuit (aiguille déviant à fond ou affichage Zéro) sans les ampoules.
Vissez vos ampoules une à une, vérifiez toujours l'absence de court-circuit, l'aiguille ou l'affichage, doivent changer, sans aller à fond ou au Zéro.
Quand toutes vos ampoules sont montées, sans problème. Remontez votre lustre avec un nouvel interrupteur. Cordialement.
De toutes façons il faut le changer. Avant de remettre sous tension vérifiez avec un contrôleur, si vous n'avez pas de court-circuit (aiguille déviant à fond ou affichage Zéro) sans les ampoules.
Vissez vos ampoules une à une, vérifiez toujours l'absence de court-circuit, l'aiguille ou l'affichage, doivent changer, sans aller à fond ou au Zéro.
Quand toutes vos ampoules sont montées, sans problème. Remontez votre lustre avec un nouvel interrupteur. Cordialement.
07 mars 2010 à 16:00

Bonjour. Attention à votre interrupteur à bascule, 3 broches, il peut être de 2 modèles, soit avec un voyant 12V ou 230V, soit en RT R = ouvert, T = Travail fermé lorsque on appuie, en principe c'est la borne du milieu qui est le commun.
Il vous faut le tester, en position travail. Dans tous les cas coupez le +, branchez le - sur le fil - de votre pompe et la sortie de votre inter sur le + de la pompe.
Il vous faut le tester, en position travail. Dans tous les cas coupez le +, branchez le - sur le fil - de votre pompe et la sortie de votre inter sur le + de la pompe.
06 mars 2010 à 23:08
